适用于发电场箱式变压器的全面測控、保护
DNJ300箱变保护测控装置能够对箱式变压器的高低压侧的全部信息进行远程监控管理及箱变的保护,全面实现对箱变的“遥信、遥測、遥控、遥调”功能;实现发电站的“少人值班” 的运行管理模式
三相电流、三相电压、频率、功率因数、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度; |
共3路,4-20mA或热电阻任选; |
20路AC/DC220V有源开入;其中前6路固定为非电量保护信号输入 |
34路AC/DC220V有源开入;其中前6路固定为非电量保护信号输入 |
6路繼电器输出用于保护输出或普通遥控输出 |
8路继电器输出,用于保护输出或普通遥控输出 |
轻瓦斯、重瓦斯、高温、超高温、变压器油位低、SF6异常 三段式电流保护、零序电流保护、过电压保护、欠电压保护 |
2个自愈型光纤通讯接口可组光纤环网; 2个以太网通讯接口(其中一个鼡于连接调试模块) |
2个自愈型光纤通讯接口,可组光纤环网; |
10路可配置的RS485通讯接口(其中两路支持RS232)多种规约自由配置和转换 |
记录最近發生的25次事故及操作记录 |
数码管显示,适应极限高低温;
采样精度高测量电流、电压精度为0.5%(-40℃~70℃全范围内);
20或者34路开关量输入(含非電量输入),支持交直流两用;
可选配规约转换模块(10路串口)支持现场多种设备接入和规约转换,方便各种就地设备以光纤方式上传各種信息
无爆炸危险、无导电尘埃、无腐蚀性的场所。 |
-40℃~+70℃不宜存储在碱性、酸性或易爆气体环境中。 |
在最高温度为70℃时相对湿度不超過50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度如在环境温度为20℃时,环境最高湿度可达90%;因气温变化偶尔产生的凝露应采取特殊措施。 |
射頻电磁场辐射抗扰度检验 |
电快速瞬变脉冲群抗扰度检验 |
浪涌抗扰度检验(1.2/50μs) |
射频场感应的传导骚扰抗扰度检验 |
正常运行≤5W;装置动作≤11W |
咣电隔离隔离电压2500V |
光电隔离,隔离电压2500V |
2路光口、2路以太网可选配规约转换模块(含10路串口) |
DNJ301前后面板示意图