3相容性负载基本平衡为什么零线电流是火线 零线 地线上的2.5倍

您的位置: >
来源:  作者:王琳基;卢腾镞;
三相四线制的零线电流大于最大相电流的原因分析  某大楼的三相四线供电系统原理图如图l。在一次巡检中,发现零线导线较热。对相关差数据进行检测,结果为:U*N=22ov,UBN=220V,UeN=22oV,IA=soA,几“80A,tc=65A,几=85A。 ~乙A于渭书犷1“一瞥一了门C~犷一」NO一城乡—一一曰通过测量各相负载功率因数,画出图2矢量图。由矢量图可知,A相负载呈感性,B相负载呈容性,C相负载呈阻性。通过计算得: 1 IA+151=2‘cos20“x IIAI=150.35(A) 毛=l,^十几十lcl=15众35一65=8535(A)图1大楼供电系统原理图 为什么在三相输人电压平衡,各相电流有效值也较接近的情况下,零线电流会大于最大相电流呢?排除测量方法不当及测量仪表误差等外界因素后,发现这是因为三相负载阻抗角不相同引起的。图2三相电流电压矢量图 理论分析计算和仪表实测结果基本吻合,所以在三相四线供电系统中,三相负载电流数值相等并不等于三相负载平衡,且三相负载性质的不同,也将引起零线电流大小的变化。 由于在现代大楼办公设备上使用较多的单相净化稳压电源,这些负载往往呈容性性质,而传统白炽灯、日光灯均呈阻性和感性。这样不同(本文共计1页)          
相关文章推荐
看看这些杂志对你有没有帮助...
单期定价:5.60元/期全年定价:4.48元/期 共53.80元
      不是拆机、但是讲的是这个理---关于零线断路会不会烧用电器-电子产品世界论坛
不是拆机、但是讲的是这个理---关于零线断路会不会烧用电器
前几天发了帖子,其中说三相四线供电系统中的公共零线断路,会导致部分线路的用电器烧毁,帖子发出后,许多网友踊跃讨论,有网友提出了不同看法,在此,我先对网友们的热心参与和诚恳指导表示衷心感谢!
在此,我澄清一点,我帖子中所说的“零线”烧断,指的是三相四线供电系统中的公共零线(在配电盘上的)烧断,原因大概是因为接触不良或者是电流过大吧,而不是某个用户家的零线断路,这一点很重要的。
下面是三相四线的示意图(来自网络):
变压器二次侧中性点直接接地称为工作接地,由于中性点直接与大地零电位连接,因此,引出的中性线称为零线,即TN-C系统(三相四线制供电系统)中的PEN线。在三相四线制(380/220V)供电系统中零线的主要作用是:&
1、在三项负载不平衡的情况下,零线导通,不平衡电流流回中性点,从而使供电系统的线电压、相电压基本保持平衡;&
2、当采用保护接零的电气设备绝缘损坏发生碰壳时,短路电流将通过零线构成回路,由于零线阻抗较小,所以短路电流将很大,它促使保护装置迅速动作以断开电源,从而起到保护作用;&
3、零线还是单相220V电气设备的电源回路。&
如下图所示,在三相负载不平衡(A相负载最小、B相负载稍大、C相负载最大)的情况下,零线一旦断线,将产生严重后果。&
分析如下:&
1、当零线在a点发生断线时,凡连接在断开点以后的单相负载,其火线、零线都带电。但没有电压,因此,负载无法正常工作;&
2、当零线在b点发生断线时,接在断开点以后的B相(L2)和C相(L3)的单相负载相当于串联后接在B、C两相(380V)上,造成负载大的C相电压低,负载小的B相电压高。如果B相和C相负载一样大,则B相和C相负载各承受电压190V;&
3、当零线在c点发生断线时,由于没有零线导通不平衡电流,为维持三相电流的矢量和等于零,其中性点必将向负载大的C相方向位移,造成三相电压不平衡,即负载大的C相电压低,而负载小的A相电压高。三相负载不平衡程度越严重,中性点位移量越大,三相电压不平衡程度也越严重。&
4、由于零线断线造成的三相电压畸形,使电气设备工作特性发生变化,电压过低无法工作,电压过高将缩短使用寿命,甚至烧毁设备造成经济损失;&
5、零线一旦断线,采用保护接零的电气设备将失去保护;设备一旦漏电,将会造成人身触电。这时,即使设备不漏电,由于零线本身带有危险电压使设备外壳带电,同样会造成人身触电事故。&
在低压三相四线制(380/220V)供电系统中,由于单相负载的存在,必然造成三相负载不平衡。为保证零线的安全性和可靠性,规程规定零线电流不得超过相线电流的25%,在主干零线上不得装设开关和熔断器,零线的截面不得小于相线截面的1/2。
以上内容参考网络,希望以此解答部分网友的疑惑。
我来制作个科普图,看图就理解为什么总零线断掉会烧东西了:
零线掉后,原来不同相的两组设备就等于串连在380v上了。像容性、感性设备,合闸瞬间电阻几乎为0,另一组设备就直接承受380v电压自然受不了。
即使排除这个因素,两组设备负载不均衡,分得的电压也就不一样,功率大的一组电压偏低、功率小的一组电压偏高。
不过如果两组设备功率一样,那么380v*cos,是220v,是可以脱离零线 而220v运行的。三相电,三组设备如果负载均衡,零线电流为0.零线就是为了回流不均衡电流而存在的。三相四芯电缆,三组火线很粗,零线较细。
匿名不能发帖!请先 [
Copyright (C) 《电子产品世界》杂志社 版权所有奇怪的故障,零线电流大于相线电流! -- 电工与电子学习园地 -- 工控网博客
电工与电子学习园地
标签(TAG):
我这里情况是这样的:1、新开网吧150台,每相挂50台电脑;2、中性线电流如楼主所说类似;3、电压平衡、电流平衡;4、三相各加8微法电容后中性线电流反而加大;5、中性线对安全地线没有压差;6、问题是被总配电屏值班人员反应过来的;7、在分电屏各控制柜中(共有10个)就是我这里有这情况,其它在接法上一样(都是一个电工接的)。其它配电中性线上有电流,但都小于最大单相电流。8、将其它用电户掐断后这里无改善.& .....现象为中线电流大于相线电流 &... & &
1、如果三相正弦对称交流电流,流经零线时,向量和为零,如果不平衡三相正弦对称交流电流,流经零线时,向量和小于相线电流;
2、如果三相正弦不对称(互差不是120 度)交流电流,流经零线时,向量和不为零,如果三相正弦同相(互差是360度)交流电流,流经零线时,向量和为相线的三倍;
3、对于正弦交流电源来说,整流、滤波电路是一个非线性负载,负载电流波形是二极管导通期间对电容充电、对负载供电的脉冲电流; 那么这样三相对称负载的脉冲电流,它的频率是三次谐波时,恰好三相同相位,流经零线是向量和为相线的三倍;
4、所以零线电流大于相线电流的根本原因是,整流、滤波电路是一个非线性负载,负载电流波形是二极管导通期间对电容充电、对负载供电的脉冲电流,这样的三相高次电流其相位不再是对称的,很可能是同相的,流经零线时同相叠加为相线电流的3倍;
引用周公的回复内容:
我的看法是: 1. 线路没有问题、测量手段也没有问题、洞天的情况描述反映了真实情况;原理性的东西也不需要讨论。线路的状态是正常的。 2. ‘零线电流大于相线电流’的原因是线路功率因数不高。和通常情况不同的是:多数工业现场感性负载比较多、电流滞后电压;而这里是容性负载比较多、电流超前电压。如果要减小中线电流,可以多挂感性负载如自耦调压器以提高功率因数,而不是并电容。如果还有条件试验,请在开少数几台计算机的情况下,在线路上并联三台单相调压器或者一台三相调压器(不需要挂负载),然后检测中线电流。 -------------------------------------------------------------------------------- 刘志斌积分:10176 帖子:214 注册时间: 273 楼 回复时间: 22:23:35 看了上述这个发言,觉得有很多话要说: 例如有人说:“这里是容性负载比较多、电流超前电压。”这句话非常错误: 1、计算机用的是直流电,用交流电源供电,靠整流、滤波、稳压把交流电变为稳恒直流电,供计算机用; 2、对于正弦交流电源来说,整流、滤波电路是一个非线性负载,负载电流波形是二极管导通期间对电容充电、对负载供电的脉冲电流; 3、既然负载电流波形是二极管导通期间对“电容充电”、对负载供电的脉冲电流,那当然是“容性电路”,这个结论对吗??? 4、什么是“容性电路”,容性电路的特点是,电容作为负载与交流电源不断交换能量,功率是无功功率,简单说,电容从电源不断取得电能,又不断还给电源; 5、而滤波电容总是从电源取得电能,又将电能供给直流负载,就是说滤波电容对交流电源是消耗电能的电阻性负载,不是交换能量的电容; 6、对交流电源来说,它与整流、滤波电路之间,没有交换电能的无功功率,那就是说与整流、滤波电路对交流电源来说功率因数是1或没有功率因数的问题; 7、所以对交流电源来说,整流、滤波电路及其负载不是容性电路,是非线性电阻性电路!!! 例如这句话 “这里是容性负载比较多、电流超前电压。如果要减小中线电流,可以多挂感性负载如自耦调压器以提高功率因数,而不是并电容。”,非常错误: 1、此文作者认为,“容性负载比较多、电流超前电压”造成中线电流大,如果是感性负载,电流落后电压,中线电流就会减小,这种结论错在什么地方??? 2、在三相交流电路中,三相对称交流电流经过零线时,相量和为零,与电流是否超前、落后电压没有关系;不平衡三相交流电流流经零线时,其相量和小于相线电流,也不会因电流超前而增大; 电神楚积分:26 帖子:14 278 楼 回复时间: 1:44:14 楼主请把电容切除在量中线电流 刘志斌积分:10180 280 楼 回复时间: 12:37:38 得分:0 “楼主请把电容切除在量中线电流 ” 1、楼主不可能这样做,滤波电容器是电源的不可缺少的组成部分,无法去掉! 2、如果把电容切除了,那么二极管导通角变大,电流幅度变小,由于是直接给负载供电,没有电容充电电流,波形恢复全波脉动电压波形; 3、全波脉动波形的频率为100HZ,三相互差240度,实质上恰好也是对称的,三相电流流经零线时叠加,零线电流小于相线电流,大小对称时为零! 1、对于正弦交流电源来说,整流、滤波电路是一个非线性负载;
2、负载电流波形是二极管在交流峰值瞬间导通,导通期间对电容充电、对负载供电的脉冲电流;
3、 那么这样三相对称负载的脉冲电流如果不同时出现,也就是说在零线上方向相反相互抵消的情况没有,零线电流就是火线电流的3倍;
刘志斌积分:10196 284 楼 回复时间: 11:37:19 1、对于正弦交流电源来说,整流、滤波电路是一个非线性电阻性负载,不是电容性负载; 2、负载电流波形是整流二极管在交流电压峰值时瞬间导通期间对电容充电、对负载供电的脉冲电流; 3、 那么这样三相对称负载的脉冲电流如果不同时出现,也就是说在零线上方向相反相互抵消的情况没有,零线电流就是火线电流的算术和;
1、在单相整流滤波电路的供电线路中,每交流电一周期,有正负两个电流脉冲;
2、这样的(单相整流滤波)三相负载的供电电路,每交流电一周期,每相线有正负两个电流脉冲,而零线有6个电流脉冲;
3、由于6个电流脉冲不同时流经零线,所以零线电流是显现电流的3倍!
回复:奇怪的故障,零线电流大于相线电流!
这是由于电脑中的整流器产生的3倍频谐波所致。解决的方法是安装谐波滤波器。可与我联系。
回复:奇怪的故障,零线电流大于相线电流!
线路发热严重吗?你的线路是不是用同一个型号的电线?零线细是也有可能的问题.
回复:奇怪的故障,零线电流大于相线电流!
你的电源开关是什么型号?你的中性线是否是三相四线的零线、安全地线是否是接地线?若是,建议每50台机子一组零线和接地线,并在电源处分别接开关,不可将所有零线、所有接地线汇接后再接电源开关!