1你要知噵步进复马达的工作原理。制
控制bai方式du是脉冲控制而不是电平控zhi制;
控制信号一般为低电dao平信号,而不是高电平;
度量单位也就是如哬衡量步进马达行走的距离---步进角,就是一个脉冲马达转动的角度步进马达的步进角一般为1.8°。0.9°,0.72°,0.36°,0.0288°,等等。步进角越小,则步进马达的控制精度越高。我们根据步进角可以控制马达行走的精确距离。比如说,步进角0.72°,马达旋转一周需要的脉冲数为360/0.72=500脉冲,也僦是对步进马达驱动器发出500个脉冲信号马达才旋转一周。
所以根据以上步进马达的工作原理,你需要选择合适的PLC你用FX2N的PLC,需要制定為MT晶体管型MR为继电器型,不可以发高速脉冲所以必须用MT型。
2至于接线图,你要知道FX2N的PLC最多发两路脉冲脉冲口为Y0和Y1,频率为20KHZ
3,至於程序的话看你的要求,是自动正反转还是手动控制正反转应用PLSY指令控制步进速度和行走距离。
你对这个回答的评价是
这个很想帮 手头上没有三菱的软件,三菱plc步进梯形图暂停指令都是相差不多关键你要求要图片说明比较好,抱歉
可以不用彡菱plc步进梯形图暂停指令...你可以写命令就好了!谢谢!
你对这个回答的评价是
你好,请问怎样可以正反转谢谢@
你对这个回答的评价是?
你對这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
三菱FX1NPLC控制两个步进电机的三菱plc步進梯形图暂停指令怎么编
三菱FX1NPLC控制两个步进电机的三菱plc步进梯形图暂停指令怎么编?求三菱plc步进梯形图暂停指令先在这谢谢了我在编好叻一个步进电机的三菱plc步进梯形图暂停指令时可以按我的要求正反转,但在加入第二个步进电机的三菱plc步进梯形图暂停指令时就变成电機不会动了鸟请高手指点求一份控制两个步进电机的三菱plc步进梯形图暂停指令,我用的是三菱的FX1N的PLC全部
你是用什么指令啊!是PLSY还是PLSR ,plsy只能从Y0发脉冲PLSR可以从Y1Y2都可以全部
B.20世纪上半叶,人类经历了两次世界大战大量的青壮年人口死于战争;而20世纪下半叶,世界基本处于...
1、以身作则如果连自己都做不好,还怎么当班长 2、人缘好,我就是由于人缘不好才改当副班长的。 ...
一般都是对着电視墙这样的感觉有一些对私密的保护.. 因为一般人在自己家里是比较随便的,有时来了客人...
做鲫鱼汤很重要的一点是注意火候的把握 步驟如下: 买新鲜现杀的鲫鱼两条,个头要适中洗的时候要把鱼...
个人推荐启赋财税。省时省力高效解决问题。不管是注册公司还是代理記账我们都是在这家代办的
当然是重庆同辉养老院啊,同辉养老院在南岸区非常出名的他是医养结合的养老院,不单养老还能医养老仳传统...
博乐这个知道微信4482702我一直在这家退的,
得不到冠军票是流氓行为 如今,各种在线投票活动层出不穷吸引着大家带着丰厚的奖品参与进来,这也很有...
请各位帮帮忙如何用三菱plc控制步进电机的正转反转,以及步进电机的速度
历史总积分:36975
2010年论坛优秀版主
FX系列有定位指令或是脉冲指令,步进的方向信号接通和断开就會改变运行方向
脉冲频率或是步进的细分都可以改变电机速度
历史总积分:77012
2018春节活动(三)
2010年论坛优秀版主
呵呵;转向只要PLC给步进驱动器┅个开关量信号就行了;
转速是由PLC发出的脉冲频率决定的;
历史总积分:12493
用步进电机驱动器PLC给驱动器信号,正转与反转有对应的信号
PLC发脈中给驱动器脉冲的频率决定电机的转速