有没有什么简单的办法检测地线有没有安全接地线

家庭用地线是否安全接地,如何检测
家庭用地线是否安全接地,如何检测
我家新建的房子是五层,下面四层都是用来出租给流动人口的,四楼以下住了三十二个人。为了安全,我特意的检查了一下电源线,打开电表箱,我发现楼上的地线总线接到一楼电表箱就没有接到地下了,一楼电表箱没有任何可以接地电源线。在使用过程中,如电线锅等电器使用过程,出现了几次漏电保护器跳闸的现象。我发现地线没有接地后问水电工,他说有漏电保护器跳闸的现象就说明地线已经安全接地了,并且坚持说电表箱已经接地线了,我现在是疑惑重重的,不知道如何办,因为我没有基本的用电常识。
现在我有几个疑问需要各位老师的详细解答:
1、地线在家庭使用中的作用有哪些?
2、如何自己检测地线是否安全接地,请专业的人员如何检测地线是否安全接地,接地的效果如何判断出来?
3、我想请修电视机的人来检测,你们看修电视机的人有没有这个能力?
4、是不是每一层的每一插座都需要检测地线,如何检测比较便捷?
根据有关规范要求,电源进线应采用三相五线制(ABC三相及零线和地线,此接地为变压器的中性点直接接地,且在入户处应做重复接地。重复接地极埋深不小于0.6m)
在配电箱中,地线从一个接地铜排上引入各室,是不走开关的。一般商品房由施工队做好接地装置。一般插座都是三根线,左零右火上接地,进入家庭各室的单相电源线也由3根组成,即火线、零线、地线。
现在,尽量从你能够理解的角度回答你的问题:
1. 你发现楼上的地线总线接到一楼电表箱就没有接到地下了,可是水电工坚持说电表箱已经接地线了,你要让他指明电表箱的地线在哪里,电表箱安装在墙上或墙内,不能视为可靠接地,并且,你家的地线应该通过专用的接地极接地,不能依靠电表箱体接地。
2. 电线锅(电饭锅)等电器曾出现了几次漏电保护器跳闸的现象。水电工说有漏电保护器跳闸的现象就说明地线已经安全接地的说法是不正确和不科学的,我们要求的是地线可靠接地,接地的程度是有标准的,我们不能以电饭锅导致保护器动作来判断接地线是否符合标准,何况保护器动作不只是因为线路漏电这一个原因呢!只能使用专用的仪表,这就是“接地电阻摇表”
3. 地线,在家庭使用中,可以认为它起着“有备无患”的作用,从安全防护方面考虑,决不可忽视。
很多的家用电器有金属外壳,由于其他原因,金属外壳可能带电,而金属外壳经常被使用人接触,这样就可能发生危险,但在金属外壳可靠的接地后,发生金属外壳带电时,漏电保护器就能够快速断开电源,避免危险发生。在没有漏电保护器时,也由于带电的金属外壳可靠的接地,使接触外壳的人减轻或避免危险。
4. 关于检测地线是否可靠接地,应请专业的人员进行,也可以请会使用&接地电阻摇表&的修电视机的人。检测时,注意断开电源进行,接地电阻数值不可以大于4欧姆,越小越好。
如果你本人,只能现场检验,可以使用3极插头,在中间和左边(面对3个极)的极引出2条导线,接到一个小台灯上,如果当3极插头插到3孔插座时保护器动作断电,说明你家的地线已经接地,但并不保证符合接地标准,可以在每一层的每一插座都这样检验。但不建议没有电气知识的人制作上述工具。
请遵守网上公德,勿发布广告信息
相关问答:
个人感觉,底线的作用是防止静电,和雷击的,因为电脑如果不借底线你麽起来感觉麻麻的,底线安全接就是吧他埋在地下,楼里的暖气下水道什么的是容许接底线的,电视机的?不清楚,拿个测量仪器对你家的个个电器的外表试验,就能看出来,仪器便宜的50块钱,是不是每层楼都用我认为电是一根线进来的就不用
有关地线的问题先说说它的组成:
红的是火线; 也就是(L)
蓝的是零线,也就是(N)
黄与绿相绞的线就是地线,用(PE)表示
①地矛线,就是地面以下的部分,
②是材料,一般是用钢筋棍,规范上是用50X10毫米的渡锌铁板,尾端做成丁字形深埋地下2米以下,
③裸露地面上的部分用绝缘套保护。
㈠在电器短路故障的时候
㈡发生连线的时候
㈢电器的机壳有导电的现象时,它能有效的把电源传到地下,不会损坏人或机器。有的人认为上面装的有空气开关没有事了,这是不对的,空气开关是有保护能够及时断电。但是地线是不经过空气开关的,而且它属于机器性的,也会有损坏及老化的过程,
㈣在电器件内有连线、短路、机壳带电时地线就可以把电源传下去,输入给大地扩散出去,达到保护人和机器安全的,在这它的最大作用是导线。
2.用表打火线和其中一条线,如果有电压(220)则为零线,反之为地线。用万用表测量火线与零、地线间的电压,地线通过大地在变压器低压侧与零线相接的,有一定的地阻(≥4Ω),比零线的线路电阻相对大较多,地线会有一定的电压降。所以,火线与地线间的电压略低于火线与零线间的电压。(因为地线的阻抗总不会是零,当一个电流通过有限阻抗时,就会产生电压降。)
3.应该知道,但不好说。电气和电子中的地线作用是不一样的,在电气技术中,地线的主要作用是起到安全保护作用,在无线电与电子技术中,地线的主要作用是防止干扰与提高无线电波的辐射效率。
4.首先是不是你自己装的,或者是那个电工装的,了解一下;地线带电,前提是地线接地不良,另外还要有火线和地线相通,要同时满足这两种情况。如果连接点不是焊接,而是用螺丝拧住,时间一久就容易生锈造成连接不好,就导致地线接地不良。呵呵,知道如何查看了吧.
你提的家用电器的接地问题是大多数家庭所忽视的用电安全问题。也是在民用电中所涉及的用电知识不足而危及人身安全的重要问题。
家用电器的安全保护措施主要是人接触电器外壳接地并且要接地良好。接地措施作为一种保护措施在一定程度上降低了发生触电事故的机率。但是大多数用户及部分住宅电气施工人员,对家用电器“接地”的正确方法不太了解,因此,在国家标准 GB5《家用和类似用途电器的安全第 1 部分:通用要求》中对电器接地的要求是:万一绝缘失效可能带电的器具的易触及金属部件,应永久并可靠的连接到器具内的一个接地端子,或器具输入插口的接地触点。
接地只是对于外壳为金属的设备才有要求,非金属外壳的设备通过具有加强绝缘的塑料外壳来进行保护,因此此类设备是不需要采取接地保护的。家用电器在正常状态时,其金属外壳和其内部带电部分是相互绝缘的,金属外壳不带电的。当家用电器绝缘遭到损坏,内部带电部件接触到外壳,那么金属外壳就会带电,并有一定的对地电压。当该电压超过安全电压时,人们触及外壳就会发生触电事故,危及人身安全。当金属外壳通过接地线与建筑物中的地线并与大地导通时,电流就不会通过人体,从而保护了使用者的安全,因此“接地”是一种安全技术保护措施。
家用电器如何接地:
在安全使用家用电器之前首先要确认家中的电源地线是否安全并可靠地与大地相连接,如果家中的接地线没有接好,电器自身接地再完善也起不到保护作用。如果是配备的电源线本身带接地线,用户要考虑的只是家中的电网地线是否已经安全接地了。如果有用户能自己更换的电源线,那一定要使用带有接地线的电源软线。在没有专门接地电源线的情况下,可以将电器的金属外壳通过普通导线和家中的自来水管连接,起到暂时保护的作用。对于电器的接地,只是一种附加保护措施,安全使用家用电器不能完全依靠接地保护,只有做好了接地保护并掌握一定的安全用电常识、养成良好的用电习惯才能真正做到安全使用家用电器。
(以下内容对于非专业人员可能难懂)在我国,家用电器一般都用220V交流电源。供电电网分两种:变压器低压中性点接地和不接地的380/220V 三相四线电网。前者也称直接接地电网,后者也称对地绝缘电网。保护接零适用于直接接地电网,保护接地适用于对地绝缘电网。若将两者误用或者将两者混用于同一电网,皆不能起到安全保护作用,反而有可能引发其他的危险。
对于家用和类似用途电器的接地极其接地电阻的要求,在GB5中《 家用和类似用途电器的安全》( 第一部分 通用要求)有明确要求:接地端子或接地触点与接地金属部件的连接,应具有低电阻值。
具体测试要求为:
从空载电压不超过12V(交流或直流)的电源取得电流,并且该电流等于器具额定电流1.5 倍或25A(两者中取较大者),让该电流轮流在接地端子或接地触点与每个易触及金属部件之间通过。
在器具的接地端子或器具输入插口的接地触点与易触及金属部件之间测量电压降。由电流和该电压降计算出电阻,该电阻值不应超过0.1欧。
  1、地线在家庭使用中的作用有哪些?
  是为了防止万一电器 发生漏电时,保障人员的安全。白色家电都必须将外壳接地,如:冰箱、空调、微波炉……黑色家电大多是塑料外壳,通常不用接地线,如:彩电、音响、碟机……
  2、如何自己检测地线是否安全接地,请专业的人员如何检测地线是否安全接地,接地的效果如何判断出来?
  专业人员用专用的接地电阻测试仪,能测量地线的接地电阻值,必须使接地电阻小于等于规定值。地线接地电阻过大,保护作用就差。
  3、我想请修电视机的人来检测,你们看修电视机的人有没有这个能力?
  电视机本身不需接地线。请修电视机的人来看地线,显然是请错了人。应该请合格的电工。
  4、是不是每一层的每一插座都需要检测地线,如何检测比较便捷?
  不需要对每一个插座都测量地线。只要整幢房子的地线测量合格了,这个接地线就是全格的。从地线引入到各户,再到各个插座,只要检查地线的接线头处是否接触良好。
——★1、【特别注意】现在的供电系统,与十几年前的情况不同,所谓的保护地线是不存在的。为了安全,现在使用的保护线都为【保护零线】。
——★2、“地线【应该是保护零线】在家庭使用中的作用有哪些?”——有两种情况:①、当家用电器出现漏电时,可以使“漏电保护器”掉闸,及时切断电源,起到保护作用。②、另外,当漏电保护器失灵时,漏电电流会通过接在外壳上的零线形成回路,使空气开关因过电流而跳闸(或烧断保险)。
——★3、“如何自己检测地线......”——这里介绍一个简单、实用的判断方法:因为保护零线是由变压器端直接提供【与工作零线不可使用一条线,这点非常重要!】你可以看看“一楼总电表箱”的进线(较粗的总线),有一根“黄、绿相间”的导线是否直接连到表箱的外壳上?如是,则正常。(“黄、绿相间”的导线是国际上规定的保护零线标志,也称为PE线)
——★4、“请修电视机的人来检测......”是没有必要的,非专业人士也是没有资格的。
——★5、“是不是每一层的每一插座都需要检测地线......”——应该说只要正确地安装了保护零线,基本上就不会有太大的问题。房间内的个别插座接线是否正确,属于装修的质量范畴。
刚巧看到你这个问题,正是我的专业,所以跟你解释一下。
首先要说明的是漏电保护器是测进出线差流的,所以不管你是否有接地线,漏电时会跳闸,那师傅也许不懂,也许是忽悠你的!
1、接地线的作用是保护接地,当你的电器漏电时,漏电保护器坏了没跳闸的话,如果有接地线,由于有很小的接地电阻与触点者并联分流,使流经触点者身上的电流降到很小,不触点者不会受到伤害。
2、检测接地线是否接地良好,用接地电阻摇表测量,请专业人士测量时,你问他测得的数值是多少,10欧姆以下就算好,当然越小越好。
3、修电视机的人没有那个测量接地电阻工具,他只有万用表,所以是不行的。
4、不是每一层每个插座都要检测,只要是每个插座都有接地线的话,你只要接地线的主线上面测量接地电阻就可以了!
检查是否接地良好的最简单方法是:
用电笔测一下接地端的金属部分,如果灯亮则表示接地效果不好,灯不亮表示接地良好,可以放心使用啦
简单说一句
你家电工偷懒,地线和零线接成一条线了,重新布线
说漏电保护器能跳闸就接好地线了是骗人的。
电器金属外壳接地线可保护人在漏电保护器失灵时不触电,平时还有防静电功能。
专业检查地线要用接地电阻测量仪比较复杂。
一般简单测试在插座处用万用表测火线对地线和零线电压应相同都是220V,在火线地线间接一灯泡漏电保护器应马上跳闸,说明地线基本接上了。
要测地线质量简单的可用一大灯泡接在漏电保护器前的火线和室内的地线间灯泡应正常亮,且灯泡两端电压不低于接在火线和零线时的电压,电压降低了说明地线不好。打听一下,怎么测试家里有没有地线? - 无忌摄影论坛
无忌摄影论坛
标题: 打听一下,怎么测试家里有没有地线?
[1 楼] 作者: 马甲泛滥说明什么& & 时间:
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
[2 楼] 作者: 弄个马甲上来& & 时间:
量量地线跟自来水管有没有一定导通?如果地线是假的,应该量到是开路。
[3 楼] 作者: fumac& & 时间:
弄个万用表,测测地线点和水管的电阻
[4 楼] 作者: lovehunters& & 时间:
把音响的火线地线短路一下,如果烧了说明没有地线
[5 楼] 作者: mhgs& & 时间:
原文由 lovehunters 发表
把音响的火线地线短路一下,如果烧了说明没有地线
那会不会把音响烧了?
[6 楼] 作者: 弄个马甲上来& & 时间:
原文由 lovehunters 发表
把音响的火线地线短路一下,如果烧了说明没有地线
嘿,这样一短路,如果地线是好的,漏电保护开关马上会动作。不会烧什么的。
如果没装漏电保护开关,等于对地放电。
还有一个方法,用万用表交流档测室电火线端与地线两点的电压,如果能测出上百伏的电压,则地线是好的。
[7 楼] 作者: two-way& & 时间:
用一盏灯泡台灯,一脚用电线插在火线孔,一脚插在地线孔,跳闸就表示有地线且漏电保护开关正常。
[two-way 编辑于
[8 楼] 作者: washu& & 时间:
原文由 弄个马甲上来 发表
量量地线跟自来水管有没有一定导通?如果地线是假的,应该量到是开路。
现在的自来水管都是塑料管了,即使是老式金属水管,也不能认为是严格接地,普通万用表测不出什么。
实际上,和大地没有电气连接的“巨大水体”或“深入建筑的金属走线”也具有和大地一样吸收电荷的能力,因此相线也可以和没有良好接地的虚假地线,自来水管建立一定的电流。但相对于大地这些东西的电容量有限,不能起到接地的保护作用。
要不然你以为地阻仪卖那么贵,还有高压包,振荡器,不仅要测量各工频下的接地电阻,还要进行直流测试,而且要进行至少 60 秒的测试,是没事干阿。
[9 楼] 作者: 弄个马甲上来& & 时间:
原文由 washu 发表
现在的自来水管都是塑料管了,即使是老式金属水管,也不能认为是严格接地,普通万用表测不出什么。
实际上,和大地没有电气连接的“巨大水体”或“深入建筑的金属走线”也具有和大地一样吸收电荷的能力,因此相线也可以和没有良好接地的虚假地线,自来水管建立一定的电流。但相对于大地这些东西的电容量有限,不能起 ......&&
呵,接墙上就能测到高压了。如果有装地线,肯定能量到跟地有一定的阻值。
[10 楼] 作者: banditlj& & 时间:
一般零地短接.零地线间电压应接近零.
[11 楼] 作者: washu& & 时间:
原文由 弄个马甲上来 发表
呵,接墙上就能测到高压了。如果有装地线,肯定能量到跟地有一定的阻值。
整一个半波振子,空气中都能测到高压,有啥意思?
[12 楼] 作者: 弄个马甲上来& & 时间:
原文由 washu 发表
整一个半波振子,空气中都能测到高压,有啥意思?
你在空气中得到的电压能点亮灯泡不?
[13 楼] 作者: 丘比特& & 时间:
我的设备对接地要求很高,所以我弄了个小仪器,把所有的插座都测试了,接地,相位都可以查,这东西名字叫电源检测仪.
价格不贵很实用,也是洗衣机等家电维修人员的必备
[14 楼] 作者: 丘比特& & 时间:
如果拆开插座没有地线,那么有2个办法补
1,如过是近几年造的房子,那么电源箱里肯定有接地线引进主要房间的基本插座。可以找到这几个插座从中引出地线。
2,如果这几个基本插座被装修时破坏,那么直接从电源箱接地的金属外壳引出地线
[15 楼] 作者: qingni0000& & 时间:
买了一个,感觉蛮不错的。
装修工具 插头式电源相位仪 插头安全检测器 测电器 一口价&&
一 口 价:
[16 楼] 作者: timexchen& & 时间:
零线是浮地, 是星形三相电的中线电压, 往往比&地&要高出一些电压. 真正的接地就是一根线连接大地, 我觉得应该用电压档来测
[17 楼] 作者: washu& & 时间:
原文由 弄个马甲上来 发表
你在空气中得到的电压能点亮灯泡不?
就是这个问题,所以说用万用表不牢靠,但如果地线点得亮灯炮,那一般就没问题。难道你接墙上点得亮灯炮?
btw. 在空气中点亮灯炮有啥困难的,给灯泡也接个半波振子,把发射机功率增大,不要说点亮灯泡,把你电成焦炭都不难
[18 楼] 作者: washu& & 时间:
原文由 timexchen 发表
零线是浮地, 是星形三相电的中线电压, 往往比&地&要高出一些电压. 真正的接地就是一根线连接大地, 我觉得应该用电压档来测
零线不是浮地,常见的配电系统中,在变压器端,零线要接地的,且只容许一次接地,用户端则不容许再接地,但也有工业上的合一接地和混合接地。浮地和大地没有电气上的物理连接,一般要求浮地和大地之间电阻大于 50 兆欧。
零线电位比地线高,是因为经过较长距离的送电线后(电线也有电阻),各相负荷不均匀,加之变压器端接地也不见得就很好,所以有的时候(其实是时常)可以测出零线对用户端这边的地线电位略高一点。
原文由 丘比特 发表
我的设备对接地要求很高...
很低,地阻仪很贵的。
[19 楼] 作者: 九九八八& & 时间:
突破有个插座带地线检测功能。没接地的话,亮红灯。

我要回帖