6千瓦380V70千瓦用多大空开开

当前位置: >
& 70kw380v需多大电缆 70kw的电机,380v的电压, 能有多大的电流
70kw380v需多大电缆 70kw的电机,380v的电压, 能有多大的电流
收集整理:/ 时间:
70kw的电机,380v的电压, 能有多大的电流如果电机工作时的输出功率为70kw,根据公式P=/3UI得出I=P//3U,式中/3为根号3,可以算出电流I=70*=106.35安培。
按经验估算功率x2即得出电机的额定电流大约数据.准确数据还要看电机极数多少.负载轻重.
回答的不错 是每相电流
根据公式:P=1.732UI78%,得:I=P/1.732U*78%可以算出电流是:136.35A.
一般额定容量70KW,额定电压380V的电机的额定电流大概是130A-140A,根据电厂实际调试经验是这样
哈哈容量就是它的额定功率-70kW,额定电压380V,电流就是70kW/380V,即184.2105263 A。380v的电压70kw的功率算要用多大平方的电线 - 已回答
你好.用50平方3相4芯电揽线即可.
电流约180A。建议用70平方的铜芯导线即可。70kw380v需多大电缆
电流在120安培左右,电缆需要50平方铜芯。70KW(380V)负载需要多大的电线?你这个提问缺少条件. 导线通过电流的大小和它的接线方式,额定电流,工作环境温度及工作条件,导线长度.等都有关系的. 导线越长,一般需要越大,因为压降大.导线断的话就不需要多长了,截面也不需要很大.
总的还是要看怎么样的工作状态.还有你的负载是什么元件
一平方电线是可以过5A电流,70KW的380V按道理24平方的铝线就够得,楼主用50平的电线应该是够用了 /0.85=72.239铜。
若是短距离还行,线长了就不行,还有你的机器发热量大也不利!
距离不是很长用50平方的铝线可以。380V电压,长100m,用电负荷为70kw,需要多大的铝芯电线。380V电压70KW的 电流是在140A左右。铝芯电线。50平方可以安全通过160A电流。用50平方的 电线就可以了。功率70KW要用多大的电缆 多大的空开 怎么计算的总功率70KW的工业用电的话应该用三相5线 电流为/380/.08= 132A左右 空开选用工作电流的1.5倍为 132*1.5= 198A 选200A空开。 电缆建议选用35平方毫米铜电缆线(考虑到扩容)
35平方毫米铜电源线的安全载流量--150A左右(空气中) 200A左右(土壤中)
如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。
70KW应该是三相电,也就是380V,那么.732=106.36A1平方的线,好的的可以过4-6A的电流。应该用20平方左右的线。。
楼主,你这样让人没法算,70KW是一台设备的话,就要配160,最好是200的空开,用YJV-3*70+2*35的线如果是多台设备的话,就要。三相异步电动压是380v,功率是70kw,用什么规格的电。建议25平方铜线
70KW也就是电流150A左右,至少需要70平方的,给你一个口诀希望以后会帮助你:导线截面的选择我国常用导线标称截面SN(mm2)。
70kw的电机电流大约是140A电线规格可以用50平方的铜芯线,
好吧。70KW、380V电机电缆中间需要进行连接,请问采用什么样的。最稳妥的办法是用电缆中间接管压接。如要频繁断开则采用铜鼻子对接。70kv用380V电压要用多大的电线
是70KW的电机吧?倘若是,380V的电机一个千瓦大概为2A,所以你额定电流也就那么140A左右。至于要用到多大线径的电缆,这与你电机工作情况有关系:倘若长时间额定运行,那么用35A的就可以了,倘若不是,用25的就OK。已知功率70KW,线长60米,电压380V,需要多大的开关?。铝 线 一般一平方 可以通过2安培左右的电流 p=ui1.732*0.85算算 大约125 安培 125/2=60 在选者稍大点的 大约65 ~70 平方很保险
三相功率70KW,工作电流大约:133A选用铝电缆面积不小于:V V-3*50+2*25选用断路器容量:250A。
70kw380v需多大电缆相关站点推荐:
赞助商链接
70kw380v需多大电缆相关
免责声明: 机电供求信息网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如果您想举报或者对本文章有异议,请联系我们的工作人员。3匹空调用多大的空开合适 - 电工问答 - 电工之家
电工之家-电工学习网站
当前位置: >
3匹空调用多大的空开合适
时间: 08:38
来源:电工之家
作者:编辑部
【摘要】如果是220V供电的空调选择2.5平方的电线、16A的空开就可以、如果是380V供电的话选择4平方的电线、32A的空开就可以! 220V电压下,32A的空气开关 选择空气开关安培计算法 1匹=735W750W 1.5匹=1.W 2匹=W 2.5匹=2.W此计算法以此......
如果是220V供电的空调选择2.5平方的电线、16A的空开就可以、如果是380V供电的话选择4平方的电线、32A的空开就可以!
220V电压下,32A的空气开关& 选择空气开关安培计算法& 1匹=735W&750W& 1.5匹=1.5&750W=1125W& 2匹=2&750W=1500W& 2.5匹=2.5&750W=1875W此计算法以此类推。&
(1)例:3匹空调器应选择多少A的空气开关?(220V电压)& 750W&3匹=2250W&3倍(冲击电流)=V=30.68A&32A。当前位置: >
& 10平方电线配多大开关 高手请教--电线或电缆多大的能通过多大电流和瓦数,最好给。
10平方电线配多大开关 高手请教--电线或电缆多大的能通过多大电流和瓦数,最好给。
收集整理:/ 时间:
高手请教--电线或电缆多大的能通过多大电流和瓦数,最好给。和敷设环境 什么线材 都有关系 没有公式 开关不能大于导线 线缆在空气中、在土壤中、穿管敷设、 还受环境温度、导线根数等等 都有关 vv22 3x10+1x6 (铠装聚乙烯铜电缆3根10平方 1根6平方) 在土壤中敷设时载流65A,在空气中载流46A开关100A的话 ,导线载流量那就要大于或等于100A(开关是保护线路用的)。30kw电机用多大电缆用多大的漏电开关 别忽悠人啦!楼上的计算不对!! 30千瓦三相电压为380/220V,电流为=45.5A,用10平方的铜电缆,配50A的漏电开关已经足够啦;
通过对电机电流进行计算 3V=78.95A 对电缆的选择按照铜线一平方5A电流计算 78.95/5=15,79 电机电流为78.95A漏电开关。
30KW4极的电机额定电流为58A左右,用80A,漏电电流50mA的漏电开关即可。5千瓦电动机(三相)需配多大平方的线和多大安的开关? - 。5KW的三相电动机额定电流约为10A,用4平方的线就OK了,如果周围环境的温度超过35度,可用6平方的线。开关用25A的就可以了。
2,5平方电线15安的开关 就好了
4平方铝线或2.5平方铜线
三相电动机的额定电流是功率千瓦时的2倍,即额定电流:5X2=10安培。 1平方的铜芯线的安全电流是:16安。考虑机械强度,可选择。
DZ47-D16A/3空气开关,2.5~4平米的铜线就可以
公式都一样的。(5×10)÷(√3×380×0.85×0.85)=10.5A左右。那么按照计算铜芯线的安全电流为5.5A/mm,那么2.5mm的铜芯线就行了。。
三相电动机:I=(P×10)÷(√3U×cos¢×∩) (I——电流A;P——电动机的功率KW; U——电压V也就是380V; .cos¢——电动机的功率因素;。
10平方线,100A的开关。30KW的电炉该配多大的电缆和漏电保护器? 是380V的还是220V的?用一六或者二五线,100A的漏电开关
30KW的电炉通常都是3相380V,所以应该配10平方毫米的铜电缆,配50A漏电保护器。 如果是单相380V,就应该配16平方毫米的铜。40A断路器配多大平方护套软电缆合适三相10平方或者16平方,单相16平方或25平方的电缆,具体情况还要根据用电器负载大小、工作性质以及分布情况来确定
距离短配10平方的,距离远可以配16平方毫米的电缆。
三相5*10YJV。6平方电线入户,需配多大的空气开关当总控制开关?_百度知。既然40的不够用,那就用63的吧!能不能保护是看那个保护灵敏度的值,不是看这个63A,所以不会说太大了而保护不了电路的!
40 63 都可以。
A左右的电流,这是你的开关质量差。动力设备如何配电缆和开关。10千瓦的电机设备直接启动方。380V 10KW电动机,额定电流在20A左右,由于是直接启动 选择40A的空开,热继电器整定值23A蹿囤半岗旨芬傍屎钡蕉,电缆选择铜导线 6平方
空开 普通的60A 或者买D开头标识的25A的(主要考虑启动瞬时电流会达到额定电流的5---7倍,普通开关,容量太小启动的时候很容易。
380V的低压电机一般一个千瓦两安培,所以估计顶多也只有20A,至于空开的话选择25A的就可以啦,至于电缆倘若要经常带负载时建。单相8.2千瓦要多大平方电线,空气开关多少安?理论值为37A,考虑到电压不足的时候,可能电流为46A。空气开关配50A或者63A的电线如果距离短的话,用10平方铜线或者16平方铝线。如果距离远的话,放大一档。如果当地的电压很稳定,或者你的负载很少同时使用,可以缩小一档。
你 好8.2KW负载是单相的话用铝线6MM2铜线的话用4MM2.负载是三相的话用铝线4MM2,用铜线2.5MM2即可。单相用2P63断路器。。
钕心线最少要10平方,铜心线最少要6平方。安数乘以伏数等于瓦数,(单相220伏*64安=14080)大于用电瓦数就行了,再打点更好。10平方的三相电缆工作电流是多少?能带多大三相负荷?匹配。10平方的三相铜电缆可载电流约50A,能带约25KW的负荷。60-100A空开 ;铝芯BLVV可载约43A的电流带22KW;60-100A空气开关.像这样大功率的电机直接启动会有问题,最好减压或软启动!直接启动电机功率减小一级。!
10平方的三相铜电缆可承载约50A的电流,能带约25KW的负荷。60-100A空气开关
10平方的聚氯乙烯铜芯电缆敷设在空气中的载流量是60A,至于带多大负荷要看你负荷点的距离,照近距离考虑的话可以带25KW左右。
有些电缆的生产厂商给的电缆载流量是不也一样的,建议在电缆供应商那索取相应资料
建议你去查相关手册,考量的指标不是一两个。不大会是仅仅三根线吧,如果有PE线要算上的、电缆是单根还是其它?敷设情况?环。
不穿管可达100A 穿管70A,开关容量要根据负载来选择。。如何计算它的电流、需要配置多大断熔器、开关和电线 - 搜。三相电机计算公式是:I=P/1.73×380×0.85×0.85,1=21A。(1.73是3的根号,0.85分别是功率因数和效率) 用32--40A的空气开关,导线用4平方的就可以了。
想精确计算很麻烦,只能估算,10000瓦/380伏*0.75
根据三相电动机计算公式是:I=P/1.732×380×0.85×0.85,1=21A。(1.73是根号3,功率因数和效率分别按0.85计算) 以知电动。
380V/10KW交流异步电动机,满载工作时的额定电流大约在20A左右;经济条件好的话,不配置熔断器,用20A-25A的空气开关,既然。
额定电流可以看电机铭牌,应该在20A。熔断器一般配40A,重载的配50A。断路器配D型40-60A.电线用4平方。
10KW除以380V就等于电流的26A但最好大掉
电流大约20A左右,配个40A的交流接触器就行,40A的开关,熔断器选60A的,电线铜芯4平方毫米就能用,如果距离远就用6平方毫。
20个A,熔断器63A,开关63A,线径6平方要星山角启动。
10平方电线配多大开关相关站点推荐:
赞助商链接
10平方电线配多大开关相关
免责声明: 机电供求信息网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如果您想举报或者对本文章有异议,请联系我们的工作人员。要用多大的空开和线径_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
要用多大的空开和线径
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩2页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢当前位置: >
& 3kw用多大电线 电工知识里3KW的负载要配多大的电线啊?
3kw用多大电线 电工知识里3KW的负载要配多大的电线啊?
收集整理:/ 时间:
电工知识里3KW的负载要配多大的电线啊?用做电力加倍(3 X 2 = 6 ),用做电热加倍半( 3 X 2 + 1.5 = 7.5 约等于8 ),铜线每平方4个电流,剩下的自已算 。
单相电源:P=UI I=P/U=.6A。建议选择2.5平方的铜芯线,或4平方的铝芯线。三相电源:P=1.732UIcos& I=5.5A,建议选。
3000除以电压,就是电流,铜线每平方毫米6A,铝线每平方毫米4A,当然 还要考虑是什么负载,什么环境
单股2。5和多股铜芯线都可以。多股铝线4平方也可以
2.5平方铜线
2.5个平方的铜线就可以了。100个房间的宾馆每个房间3Kw用多大电缆100个房间,每间3kw,合计300kw。约计同时率为80%,则所需功率为:300*0.8=240kw。电流=240/0.38/1.73/0.9(阻性负荷较多,功率因数按0.9计)=405.6A。需用电缆(铜芯)=405/3(电流密度按3计)=135平方。 取市场通用规格150平方即可。
一般380V电压是1个平方2个千瓦。正常的用yJV3*150+2*70的电缆。够了。3KW的功率需用多大的电缆 用电功率3KW左右, 如果电压是220V,电流为13.5A,可以用2.5平方铜线。 用电功率3KW左右,如果电压是380V,电流为6A,可以用1.5平方铜线。3kw的电机用多大的电线能带动 1.5平方的国标线足够用的,不管是3相还是单相!
多大电压,220V还是380V
如果是220V的电源有2.5的就行了。如果是380V的6平方的就可以了。3kw的电机用多大的3相电缆2.5平方的线是可以是!
用2。5平方的。好象没有3平方的线。
2.5。应该用多大的电缆?1.35KW、22kw、11kw、3kw应选用 - 爱。1.35KW、22kw、11kw、3kw应选用多大的电缆?(铠装的) 答:用负荷电缆就可以了,没有必要用铠装的电力电缆;35KW的可以用25平方的、22KW的可以用16平方的、11KW可以用6平方的、每台3KW的可以用2.5或4平方的,(均指电动机连接线) 2.一个35KW、一个22kw、一个11kw、三个3kw的电机应选用多大的总空开?400A的可以吗?(分同时运行和不同时运行两种情况) 答:如果同时运行,则总运行功率为87KW,如果是电动机,则总电流应为180A左右,考虑到不会是同时(即同一个时刻)启动,则总负荷空气开关有250A的就够了,不需要用400A的,不过每台电动机都应该有单独的启动与控制电路。这是指总负荷端,如果。3KW要用多大的电线 每平方电线承载1100W到1500W,你3000W买2。5平方的线就够了。。1.1KW三台 4KW一台 18.5KW两台 3KW两台需配多大电缆 。30KW一台配10平铜线,1.1三台配1.5铜线,4KW配2.5平铜线,18.5KW配6平铜线,3KW两台配2.5铜线,,所有设备如果你长期同时开动总功率是62KW,如果线不是太长的话25平铜线问题不大,如果线很长,需要适当加大规格,,我所写的只是建议,而且要求是国标线,不正确的地方见谅。
三相电每千瓦按两个电流计算,铜缆每平方载流量按4A计算,然后加百分之三十的余量
35铜芯电缆。用电功率3KW左右。电线该用多大为好!用电功率3KW左右, 如果电压是220V,电流为13.5A,可以用2.5平方铜线。用电功率3KW左右,如果电压是380V,电流为6A,可以用1.5平方铜线。
2.5平方,4平方更安全
3KW三相380V电机的话,额定电流7A,1.5平方铜导线,安全载流量为15A,所以选1.5平凡铜导线。单相220V的话,额定电流22A,选。
要看你用的电网电压算出电流才能定,如果是380的电网用2.5平铜芯线。如果是220V电网电压就得4平铜芯线。10个3kw电机配多大号电线10个3kw电机配多大号电线?10x3=30kw,你没有说清是三相还是单相的,并且也没有说清有多远距离,准备用铝线还是铜线,1,按三相约60A电流,距离按50米内 导线截面积 导线长度 电流 电压降铝线 25 50 60 3.54铜线 16 50 60 3.281252,按单相30KW约150A,距离按50米内 导线截面积 导线长度 电流 电压降铝线 75 50 150 2.95铜线 55 50 150 2.
16平方铜线
10个3KW的电机加起来总共30KW,如果距离不太远的情况下先用25平方毫米以的的铝线或16平方毫米以上的铜线。
3kw用多大电线相关站点推荐:
赞助商链接