现在本人所在的工地,室内消火栓工作压力最低为1.3MPA,那么DN100的消防管道能否使用卡箍连接?GB明确写道,小于等于100的镀锌钢管是螺纹连接(只适用于工作压力不大于1MPA的室内消火栓系统),但是现在很多消防工程DN100的都是使用卡箍连接了,有什么明确的规范要求可以让DN100的镀锌钢管使用咔咕连接的?
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&信誉分+1&&&&筑龙币+20
&&&&&奖励于& 23:22:50
&&&&赞一个!
&&发表于&&|&
GB明确写道,小于等于100的镀锌钢管是螺纹连接(只适用于工作压力不大于1MPA的室内消火栓系统);看你写下的这些,只适用于工作压力不大于1mpa的 ,你也提到了你所在工地工作压力最低是1.3MPA,上面的那些基本不成立了,还有我听很多专门做消防水活的朋友说过100及以上的管道都是用沟槽连接的
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 23:23:23
&&发表于&&|&
DN80以上用卡箍连接!
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 23:23:31
&&发表于&&|&
≥100用卡箍连接,每份图纸消防水设计说明都有的
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 23:23:44
&&发表于&&|&
100的完全可以用卡箍连接,符合设计规范
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 23:24:09
&&发表于&&|&
我的理解是规范上明确写了小于等于100mm的用螺纹连接,而我们常说的DN100,外径114,内径也大于100mm,所以应该用卡箍
发表于&&&&&真能理解,~~DN100就是公称直径100mm的管道。另外设计好像有要求消火栓管道不用卡箍连接,那就是DN100及以上的管道最好法兰连接,但我没有找到依据,求出处。&
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 23:24:25
&&发表于&&|&
点评 ywadts 发表于 6楼
22:46 我的理解是规范上明确写了小于等于100mm的用螺纹连接,而我...真能理解,~~DN100就是公称直径100mm的管道。另外设计好像有要求消火栓管道不用卡箍连接,那就是DN100及以上的管道最好法兰连接,但我没有找到依据,求出处。
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
不会做防排烟设计,火灾自动报警不熟练,消防水量不会算。没关系,加入我们!分分钟变身消防百事通!
最新回复网友
:&400-900-8066消防管卡箍连接与丝口连接_百度知道镀锌管不用压槽和死扣用什么连接_百度知道删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
发表于&&4条回复&&1355次阅读&&&&&&
镀锌衬塑管采用卡接连接,是如何连接的,管道需要压槽吗?
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
发表于&&&&&不是很清楚啊
奖励&&&&&&筑龙币+20
&&&&&奖励于& 17:32:23
&&发表于&&|&
求解答啊!!
奖励&&&&&&筑龙币+20
&&&&&奖励于& 17:32:38
&&发表于&&|&
详见10SS411 钢塑复合管有丝接 卡箍连接 法兰连接。
奖励&&&&&&筑龙币+20
&&&&&奖励于& 17:32:35
&&&&学习了,谢谢啊
&&发表于&&|&
如果是卡箍连接的话,就肯定要压槽的
奖励&&&&&&筑龙币+20
&&&&&奖励于& 17:32:42
&&&&学习了,谢谢啊
&&发表于&&|&
点评 &&好心态&&发表于&&1楼 &&&&镀锌衬塑管采用卡接连接,是如何连接的,管道需要压槽吗?不是很清楚啊
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
各位给排水工程师,想学习、想进步、想交流、想讨论,来这里不白来!
最新回复网友
:&400-900-8066地区:北碚区
头衔:项目副经理
悬赏分:30
浏览数:41
请问沟槽卡箍连接管件处有些什么东西吗?
我这里的消火栓管道系统,请问比如DN100的主管,上面有DN100的水泵接合器,水泵接合器和主管连接处是一个机三通+3个DN100的卡箍吗,还是不需要卡箍了?室内DN100消防立管,楼层有消防箱,主管上市开DN65孔,用1个DN100/65/100沟槽式机械三通连接就够了,不需要卡箍什么了吧?还有就是沟槽卡箍连接的DN100管道上,1个DN100的闸阀用什么连接在管道上呢?1边1个DN100的卡箍吗?这个屋面实验消火栓处有哪些管件,经常都在请教你,请详细说下,谢谢!
地区:河南
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
我这里的消火栓管道系统,请问比如DN100的主管,上面有DN100的水泵接合器,水泵接合器和主管连接处是一个机三通+3个DN100的卡箍吗,还是不需要卡箍了?室内DN100消防立管,楼层有消防箱,主管上市开DN65孔,用1个DN100/65/100沟槽式机械三通连接就够了,不需要卡箍什么了吧?还有就是沟槽卡箍连接的DN100管道上,1个DN100的闸阀用什么连接在管道上呢?1边1个DN100的卡箍吗?这个屋面实验消火栓处有哪些管件,经常都在请教你,请详细说下,谢谢
答:水泵结合器安装是埋地的,一般的埋地的管道是焊接的,不能沟槽连接的。所以就不存在卡箍、沟槽管件的
关于消火栓立管上开口就直接用机械三通就可以了,不需要卡箍管件的。
闸阀需要一对沟槽法兰连接,每一片沟槽法兰需要一个卡箍管件
屋面试验消火栓管道为DN65的,一般不需要卡箍连接的。
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:江苏
等级:13 级
头衔:集团总裁
消火栓管道与管道沟槽连接,需要卡箍(小于DN80的除外);
管道与管件沟槽连接,需要卡箍(小于DN80的除外、开孔的机械三通四通除外);
管道与阀门、水泵接合器沟槽连接,需要卡箍法兰(小于DN80的除外)