发表于: 14:10:51 楼主
调试控制箱,控制箱的异地控制按钮没有接:
1、启动电源指示灯亮;
2、按启动按钮,无反应;
3、处理后,按启动按钮,电机启动,按停止按钮不能停机!
4、今天又去调试一控制箱:
5、作了同样的处理后上电,电机自行启动!
6、你能说说,处理了什么?做错了什么?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:37:54 1楼
调试控制箱,控制箱的异地控制按钮没有接:
1、启动电源指示灯亮;
2、按启动按钮,无反应;
3、应将异地控制停止按钮的接线端子短接;
4、这样控制电路可进入正常控制;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:28:48 2楼
那不是已经解决了么。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:21:30 3楼
有可能是在处理异地停止按纽时同时也将本地停止按纽给短接了,从而造成本地停止按纽切不断自保持回路,所以电机不能停止!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:23:21 4楼
引用fenhon 的回复内容:
有可能是在处理异地停止按纽时同时也将本地停止按纽给短接了,从而造成本地停止按纽切不断自保持回路,所以电机不能停止!
非常正确,设为最佳答案之一,请继续!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:13:28 5楼
4.5.6应该是把异地控制的启动按钮短接了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:13:35 6楼
你在考验大伙吧&&&&&&&&&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:43:53 7楼
引用ww4488 的回复内容:4.5.6应该是把异地控制的启动按钮短接了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:57:16 8楼
引用向上 的回复内容:
你在考验大伙吧&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1、成套设备在试调前,一定要将诸如远地点控制按钮接好;
2、如果没有接好诸如远地点控制按钮这些电路,在试车是会出现电路不通、不工作等现象;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:57:46 9楼
所有启动并联。停止串联。什么问题都解决了~~
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:32:04 10楼
这些问题普通电工就应该会,还用在这里考?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:20:09 11楼
启动按钮和停止按钮线接反了,或者是把自保线短接了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:43:23 12楼
你的控制线路有多少米&&& 和别的线路有在一起不
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:29:38 13楼
控制箱的异地控制按钮没有接
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:36:14 14楼
有可能电路的逻辑关系出现了问题
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:18:37 15楼
做电工的,这点不会还怎样做?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:05:48 16楼
这属于二次线路问题;在生产过程中,就应该检查出这些小问题。何必要留到现场解决呢?!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:35:07 17楼
引用plcq2009 的回复内容:这属于二次线路问题;在生产过程中,就应该检查出这些小问题。何必要留到现场解决呢?!
这是个在现场调试时,短接两地按钮接线是操作工出的一个问题!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:19:35 18楼
肯定的是二次线布线出错了,至于错在哪里,不是一下就能说出来的,需要慢慢查找。建议你先从接触器线圈到自保点找吧!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:23:19 19楼
我想了一下,是不是远控端子的线接错了,造成不能停止,短接远控停止的线接道启动上去了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:04:54 20楼
偶去现场就遇到了这个问题
还很纳闷,后来仔细检查下,发现远程的停止线给短接了,所以一直停不下来
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:17:52 21楼
引用plcq2009 的回复内容:这属于二次线路问题;在生产过程中,就应该检查出这些小问题。何必要留到现场解决呢?!
--------------------------------------------------------------------------------
这是个在现场调试时,短接两地按钮接线是操作工出的一个问题!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:41:26 22楼
引用刘志斌 的回复内容:引用ww4488 的回复内容:4.5.6应该是把异地控制的启动按钮短接了
异地启动按钮短接了,应该是一上电就启动了吧?怎么需要去按本地启动按钮呢?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 05:15:12 23楼
控制电源如果是交流50hz,控制继电器线圈电流较小,控制导线之间的电容电流足以使继电器动作,或者不释放。改用直流控制并考虑冲击电容电流。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 05:18:26 24楼
控制电源如果是交流50hz,控制继电器线圈电流较小,控制导线之间的电容电流足以使继电器动作,或者不释放。改用直流控制并考虑冲击电容电流。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:14:34 25楼
你看你有没有把接触器的辅助触点锁上啊?就是并联在启动按钮的两端?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:38:28 26楼
应将异地控制停止按钮的接线端子短接,调试时这个是必须的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:42:35 27楼
学习学习很好的 看看没有坏处
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:59:48 28楼
能提供下电路图吗,从电路图上应该很快就会找出原因的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:59:42 29楼
线路出问题,最好贴线路图上来
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:13:18 30楼
最好把图贴上来。&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:00:04 31楼
好无聊的问题 。。。。。。。。。。。。。。。。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:57:48 32楼
应该是很简单地问题,传图片
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:45:00 33楼
有可能是在处理异地停止按纽时同时也将本地停止按纽给短接了,从而造成本地停止按纽切不断自保持回路,所以电机不能停止!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:29:57 34楼
回复内容:对:刘志斌关于引用plcq2009 的回复内容:这属于二次线路问题;在生产过程中,就应该检查出这些小问题。何必要留到现场解决呢?! 这是个在现场调试时,短接两地按钮接线是操作工出的一个问题!内容的回复:常见的毛病。安装电工素质不高所致
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:32:12 35楼
回复内容:对:刘志斌关于引用plcq2009 的回复内容:这属于二次线路问题;在生产过程中,就应该检查出这些小问题。何必要留到现场解决呢?! 这是个在现场调试时,短接两地按钮接线是操作工出的一个问题!内容的回复:常见的毛病。安装电工素质不高所致
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:35:56 36楼
回复内容:对:刘志斌关于引用plcq2009 的回复内容:这属于二次线路问题;在生产过程中,就应该检查出这些小问题。何必要留到现场解决呢?! 这是个在现场调试时,短接两地按钮接线是操作工出的一个问题!内容的回复:常见的毛病。安装电工素质不高所致
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:50:20 37楼
来学习了 & & & & & & & & & & & & & & &&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:13:06 38楼
这种问题就别发了,丢不起这人!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:55:32 39楼
老刘,你.......真丢人啊!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:20:04 40楼
1,2,3问题---------控制按钮的停止按钮接错触点,接到常开点去了,或者是控制回路断线、打控制保险均可出现;4,5,6问题---------控制按钮的启动按钮接错触点,接到常闭点去了;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:15:48 41楼
停止按钮的的控制线路的问题,检查一下停止按钮的线是否是从启动按钮接过来的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:12:45 42楼
这个问不是难题!太简单了!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:23:35 43楼
不就是个起保停电路吗?并联启动按钮,串联停止按钮,多查查线路就会发现问题的,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:23:18 44楼
我认为是接触器的上下电磁铁芯接触面有粘性油污,线圈断电后无法马上复位,有时用手按住停止按钮很长时间才能停机,这样的情况多次遇到,清理接触器铁芯就OK了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:32:11 45楼
回复内容:对:xcw999关于老刘,你.......真丢人啊!内容的回复:凡事都要虚心学习,自己觉得懂了就一笑而过,不懂得就虚心接受,这位仁兄你说呢?
周点击排行周回复排行
[38] [29] [26] [20] [19] [17] [13] [12] [12] [11]
[7] [4] [3] [2] [2] [2] [2] [1] [1] [1]最新求助
[2] [2] [3] [1] [11] [4] [8] [3] [9] [5]移动卡在没提醒的情况下流量超了,欠费三百多停机就不用了,几个月后打电话让我交欠款 - 相关问题 - 110网法律咨询
移动卡在没提醒的情况下流量超了,欠费三百多停机就不用了,几个月后打电话让我交欠款,不交有什么影响
律师好,我咨询的问题是我的电话在欠费停机情况下会产生117的话费,它移动公司是什么行为,谢谢律师。
联通卡,在不知情情况下流量流失2G,导致欠费450,联通无任何短信提醒,欠费了也让我继续用,只有最后一条短信说我欠费了让我缴费,可是已经超了450元了,这怎么处理
你好,移动流量超出了两天没有提醒导致欠费两百多,可以起诉吗?
我家电信座机欠费停机,我爸打电话报停不用了,中国电信也不说要到营业厅报停才有用,第二次也不通知欠费,直到我回来要开网络就说欠费300多,我说认第一个月得,现在说要不交钱,要一直加,这是什么道理,合理嘛
请问我在使用联通卡,套餐内流量用完没有收到短信提醒,超出1.7G欠费四百多才停机,我该怎么办
你好,流量在没有短信提醒的情况下用超了一个g,过了一个多小时才收到用超一个g流量和停机的短信,我应该为这部分流量费用负责吗?
移动公司打电话给我说,要把我手机强制停机,因为我在上海办了一个卡已经欠费三千多,我跟她说我没办过,然后她就帮我拨通了上海公安局的电话,我说明了情况,然后公安局要求我每天做安全汇报并且警告我一定要做好保密工作,连家人也不能说,现在又说我那个卡涉嫌诈骗,让我交5000元的担保金,请问,我该怎么办?
您好,对于移动流量超用没有短信提醒,也没有停机,而产生了四百多块钱,我应该怎么维权?
移动号码差不多5没用了,不用的时候也没有欠费,可是今天移动公司打电话叫我补交欠的钱 移动号码7个多月没用了,不用的时候也没有欠费,可是今天移动公司打电话叫我补交欠的钱,我该不该补交呢?
我手机在欠费的情况下流量超出6000兆,怎么起诉移动公司本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670& & &&)

我要回帖

更多关于 主轴转速计算公式 的文章

 

随机推荐