光伏电缆价格发电场电缆头爆炸吗会影响附近村庄吗?

西安一变电站电缆沟失火导致爆炸 现场无人值守
昨日零时28分,西安南郊变电站起火后爆炸,威力惊人。国网陕西省电力公司随后发布消息称,爆炸原因是电缆沟失火导致主变压器起火。一台主变故障起火造成另两台主变跳闸国网陕西省电力公司发布消息称,西安市长安区110千伏韦曲变4号、5号主变因电缆沟失火导致其中一台主变故障起火,造成另外一台主变跳闸,同时波及330千伏南郊变3号主变故障跳闸,南郊变330千伏停电。韦曲变具体起火原因联合调查组正在调查中。为隔离故障,陕西省电力公司对110千伏韦曲变电站采取紧急停电措施。陕西省电力公司启动应急预案,紧急抽调100余人应急抢修,截至昨日下午2时30分,99%的停电区域已恢复正常供电。截至下午5时,故障区域主网已全面恢复供电。目前,受影响用户主要集中在长安韦曲。昨晚11时许,华商报记者从抢修现场了解到,由于持续抢修中发现新的问题,仍正在加紧排除故障,全部恢复供电时间尚不能确定。省电力公司对此次停电给大家带来的不便深表歉意。事故现场无人值守因此无工作人员受伤记者了解到,由于事故变电站属于集中管理制,一个班组在后台调度中心管理多个变电站,无人现场值守,因此事故发生时并无工作人员受伤。事故发生后,陕西保监局迅速启动应急预案,多家保险机构连夜行动,紧急摸排承保情况。根据初步排查,事故已造成变电站部分主变设备受损,部分车辆受损等,具体受损情况及发生原因等正在进一步调查中。目前,陕西保监局、陕西省保险行业协会已督促有关保险公司继续排查事故波及的其他损失,开辟绿色通道,全力做好事故理赔和相关善后处理工作。 影响城南客运站停电 候车大厅像蒸笼“就是这儿爆炸了?这么严重的!”“距离地铁口这么近,幸亏是半夜,要不受伤人肯定多。”昨日上午华商报记者走访事故现场发现,很多市民不顾烈日围观拍照议论纷纷。饭馆启用发电机路口使用移动红绿灯“受伤”最严重的商户是距离变压器最近的孔氏河沿面片餐馆,玻璃大门全部被震碎,红色门框也扭曲变形,连门口的收银台都被炸得翻倒在地,冰柜玻璃也四分五裂。据店里人员讲,事故发生时店里并没有人,大约1时许到现场发现损失惨重,巨大的压力下玻璃门的碎渣竟然冲向后厨,连店里的墙上都有裂缝和炸伤的痕迹,如此严重创伤下店方无法营业,截至昨日中午,损失还没有有明确说法。凤栖东路沿线仍处于停电状态,路边很多商户不得不启用小型发电机临时供电,也有商户贴上了停电关门的通知。一位包子店的老板说,幸好有个小发电机顶用,要不生意就泡汤了,小本生意亏不起,他打了95598电力热线,热线员说不知道啥时候能来电,估计时间比较长。记者注意到,因停电,附近十字口使用的也是低矮的移动红绿灯。中午12时许,华商报记者拨打95598热线查询发现,仅长安区停电信息就多达20条,停电区域非常多。小伙去买菜夹馍井盖飞来面部受伤老家在渭南的21岁小伙张亮在爆炸时脸部受伤,他住在旁边的城中村,事发时下楼在马路对面准备买菜夹馍,突然有重物飞来脸部剧痛,人就趴下了,满脸是血,后来发现旁边掉下来的是井盖。身边的朋友连忙将张亮送到最近的医院,从额头到下巴都有伤,鼻子下面缝了几针,3颗牙齿碎裂,膝盖、肩部等部位也有伤。昨日下午,张亮说,他依然满脸疼痛,状态非常不好,不仅人受伤,连手机被炸飞后屏幕都碎了,无法使用,不知道怎么会倒霉地碰上飞来横祸。他说,在医院紧急处理花了400多元,医生说后期牙齿需要修复等,还需要很多钱,这些损失该谁来承担?“我还没结婚呢,这是被毁容了。”张亮说,自己在做网络主持,脸部受伤后没法见人,担心会对自己的工作产生不利影响,由于不知道后续该如何处理,连夜把父母都从渭南叫了来。当时受伤后在医院治疗时有民警来询问,让他就诊后把医疗票据拿去韦曲派出所。还有市民反映,在昨日凌晨,省人民医院急诊室接诊了3位从长安区凤栖原地铁站外送来的伤者,均为男性,其中两人受轻微伤,一人头部有明显伤痕,身上有多处划伤,脖颈处还有斑斑血迹。城南客运站停电发电设备带动不了空调变电站爆炸发生后,西安城南客运站被波及停电,截至昨日下午3时仍未来电。“这里像蒸笼一样,又热又闷,待一会儿就头晕难受,像是中暑了。”正在客运站内等车的王先生向华商报热线反映说,周末和朋友一起打算去柞水游玩,外面天气那么热,没想到一进城南客运站售票大厅,感觉进了蒸笼一样,空调没开,人又多,通风不好,待一会儿就满身是汗,乘客们都有意见。据该客运站相关负责人介绍,变电站爆炸后客运站就停电了,为了保证正常运行,启动了发电设备,但只能保证售票系统和基础设备正常运行,带动不了空调,所以大厅里确实温度很高,加上同时几千人聚集,通风不好,确实非常难受。客运站也非常着急,担心乘客中暑,但供电部门对何时来电并没有一个明确的时间。“周末乘客多,要达到1万六七千人次,如果明天(19日)不来电,情况还会很严重。”
正文已结束,您可以按alt+4进行评论
相关阅读:
相关搜索:
看过本文的人还看了
[责任编辑:yalihan]
热门搜索:
Copyright & 1998 - 2017 Tencent. All Rights Reserved近日,东营市发改委帮扶村河口义和镇宝一村“村民屋顶光伏发电致富帮扶项目”举行了施工签约仪式。年后全面开工建设,预计3个月后建成并网发电。全村168户村民将利用自有房屋屋顶安装716千瓦光伏发电设备,年发电约86万度,全村年收益80多万元,村集体收益13多万元,户均年增收约4000元。该项目实施后,宝一村将成为全国农村分布式光伏发电设备安装最大的村,可以说是名副其实的“中国光伏发电第一村”(齐鲁网语,对此微河口持保留意见,嘿嘿~)。PS:文中带光伏太阳能板的图片,全部来自于网络,非该村实地图片,特此说明。微河口(weihekou) 
 文章为作者独立观点,不代表大不六文章网立场
weihekou九曲黄河东入海,万里征程待君来。 我,在这里, 等你来。。。。热门文章最新文章weihekou九曲黄河东入海,万里征程待君来。 我,在这里, 等你来。。。。&&&&违法和不良信息举报电话:183-
举报邮箱:
Copyright(C)2016 大不六文章网
京公网安备78导读:(2)电缆头爆炸,3应急预案内容,3.1应急指挥机构及其职责,成立事故应急救援领导小组,下设紧急操作组、应急专业组、消防救援组、物资保障组、后勤医疗保障组,以上统称“事故应急小组”,3.1.1应急救援领导小组,是事故应急救援的第一责任人,3.1.2事故应急救援领导小组的职责:,⑴贯彻落实国家有关事故应急处理管理工作的法律、法规和上级部门的有关规章制度,执行政府和上级关于事故应急处理的重大部署,
(1)可造成对外少送电,严重时对内对外供电全停
(2)35KV线路跳闸或母线所带开关全部跳闸
(2)电缆头爆炸;
(3)有毒烟雾造成场区空气污染;
应急预案内容
应急指挥机构及其职责
成立事故应急救援领导小组,下设紧急操作组、应急专业组、消防救援组、物资保障组、后勤医疗保障组,以上统称“事故应急小组”。
应急救援领导小组
领导小组成员由风电场场长,助理场长、运行值的负责人组成,风电场场长任组长,是事故应急救援的第一责任人。
事故应急救援领导小组的职责:
⑴贯彻落实国家有关事故应急处理管理工作的法律、法规和上级部门的有关规章制度,执行政府和上级关于事故应急处理的重大部署;
⑵完善各项规章制度,加强企业安全生产管理,避免重大事故的发生;
⑶针对本单位的各种设备危险因素,制定相应的事故应急预案;
⑷根据应急预案,组织开展专门的技能培训和演练;
⑸指挥开展事故应急处理、救援和生产、生活恢复等各项工作; ⑹负责向上级领导及有关部门报告事故情况和事故处理进展情况;
⑺事故处理完毕后,认真分析事故发生的原因,总结事故教训,
并形成总结报告上报上级有关部门。
3.1.3 应急操作处理组
应急操作处理组应为风电场的运行值班人员,为应急处理的日常值班系统,值班负责人为事故应急操作处理组第一责任人也是事故应急操作处理的第一指挥人。为防止事故扩大,当班值长可以直接调度运行人员和专业应急组协同进行事故应急操作及处理。
3.1.4 应急操作处理组职责:
⑴认真开展设备巡回检查,及时发现设备隐患并采取措施予以消除;
⑵认真执行“两票”制度和设备操作监护工作,避免因操作不当造成事故;
⑶及时向事故应急救援领导小组报告重大事故隐患或事故情况,及时通知专业应急组和其它事故应急小组赶赴现场进行应急处理、救援;
⑷根据具体设备事故状况,及时采取对事故设备、场所的隔离操作等措施,防止事故进一步扩大;
⑸发生设备事故及事故应急处理期间,应同时密切注意监控其它在运行的设备状况,避免事故的波及;
⑹当有发生危及现场工作人员人身安全的可能情况时,应及时警告并疏散现场工作人员;
⑺根据事故现场情况,协助指挥开展其他应急处理救援工作;
⑻协助救援组做好事故现场的封锁和保护工作;
⑼协助现场恢复和事故调查工作。
3.1.5 专业应急组
专业应急组应为风电场的检修值班组,检修值班的值即为各专业应急组成员为所有班队员。
3.1.6 专业应急组的职责:
⑴根据预案规定的应急处理程序,进行事故应急处理;
⑵协助后勤医疗保障组进行现场受伤人员的救治和疏散工作; ⑶协助进行现场恢复以及事故分析、调查工作。
3.1.7 消防救援组由公司义务消防队组成,当生产现场发生火灾事故时,由应急处理救援领导小组直接调度。其主要职责是:现场救火,人员及物资抢救、疏散。
3.2 危急事件的预防
3.2.1 变电站电缆桥架采取封、堵、涂、隔措施进行防火。
完善变电站及监控中心电缆的火灾报警系统,加强系统维护,保证系统的正常运行。
定期开展电缆的红外线成像检测工作,重点对终端杆及开关下侧电缆接头处进行监测,尤其在高温大负荷期间加强检测,发现问题及时处理。
按规程规定定期开展35KV动力电缆的绝缘试验工作,发现问题及时更换。
对混敷部分电缆进行整理或改造。
定期对电缆沟道进行清理。
根据本事故的特点,应做好下列物资的准备
3.2.7.1在变电站主控室、风电场监控中心、直流室、通讯室、35KV配电室、35KV配电室等配备一定数量的灭火器;
3.2.7.2在变电站主控室、风电场监控中心、35KV配电室配备一定数
量的防毒面具和消防防护服;
3.2.7.3在工具库储备150A的电源电缆400米。
3.2.8各值加强对应急设备设施的维护,保证设备设施的正常完备。
3.2.9各值应按照《华润电力风能(瓜州)有限责任公司应急预案》规定,做好事故预防各项工作。
3.2.10生产运行各值应每季度进行一次通信设备、场房消防报警系统、逃生警报系统的检查维护,并形成记录。
3.2.11物资管理人员应每季度进行一次应急救援物资的清点、核实工作,对过期的物资应及时处理并立即予以补充。
3.2.12安监管理人员应每季度进行生产场所消防器材的检查、维护,及时清点补充过期、丢失、损坏的消防器材。
3.2.15公司应定期组织进行事故应急预案的演练,检验并提高应急指挥体系和应急救援体系的反应能力和应急处理能力,增强各值之间的相互协调与合作。通过事故预案演练,检验应急预案的科学性、合理性,并不断修改完善。
(1)公司每年至少组织一次应急预案联合演习,演习按照预案的有关规定和相关应急处理程序进行;
(2)各专业应急组每年应按预案规定的分工负责部分进行一次分部演练;
(3)风电场安检人员每年组织一次应急救援知识培训,以使应急救援人员具备相关的救援知识,熟练掌握应急救援器材和设备的使用,提高应急救援人员应急救援的能力。
3.3 应急预案的启动
(1)风电场值班人员发现某一条线路所带的风机全部停运报警,