消防水泡和消防喷淋稳压泵是否可以共用一套稳压设备 是否有相关国家规定,麻烦备注国家规定

消防稳压泵房知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流登录注册造价通即可以了解到相关消防稳压泵房更新的精華知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。

原标题:稳压泵的相关知识!(附历年真题)

稳压泵是消防泵的一种用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态一旦喷頭或消火栓出水,即能流出满足消防用水所需的水量和水压稳压泵和增压泵,尽管都是增压设施一种稳压泵运行在喷头和消火栓未曾絀流时,增压泵工作在喷头和消火栓已经出水而消防用水的水压不足,需增加水压

工作原理:当消防管网的(喷淋稳压泵、消火栓)压力高于设定(设计值)时,增压泵自动停止运行当消防管网(喷淋稳压泵、消火栓)压力低于设定(设计值)时增压泵自动启动。

相关规范:我国现行規范《高层民用建筑设计防火规范》(GBJ50045-95)(以下简称《高规》)对增压设施(其中包括稳压泵)有以下规定:“7.4.8.1 增压水泵的出水量对消火栓给水系统鈈应大于5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于1L/s”这个规定是有前提的,条件之一是消防给水系统无气压水罐;条件之二是室内消防给水系统嘚小量渗漏主要在水泵的密封部位条文的规定并不意味着在任何情况、任何条件、任何时候稳压泵都按这个流量确定。

《高规》所指的增压水泵既指增压用的增压泵,也指稳压用的稳压泵规范条文未予区分,而实际上增压泵和稳压泵在作用和功能上有所区别其流量徝也不相同。

增压泵用于喷头和消火栓已经出流而消防用水的水压不足,需增加水压才能满足消防用水的水压要求其时,增压泵的流量应保证一个喷头或一个消火栓的出流量即不小于1L/s或5L/s。但增压泵一经启起消防主泵随后也随之启动,增压泵的作用显得并不十分迫切囷必要

下面普思顿教育总结整理了“稳压泵”相关的考点知识,还有在一级注册消防考试中涉及到的历年真题大家可以收藏起来多温習巩固一下!

对于采用临时高压消防给水系统的建筑,当消防水箱设置高度不能满足系统最不利点灭火设备所需的水压要求时应设置增壓稳压设备。增压稳压设备一般由稳压泵、气压罐等组成稳压泵的作用是在消防给水系统中用于稳定平时最不利点水压。

1、稳压泵的设計流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量

2、喷淋稳压泵消防稳压泵的流量宜为1L/s,且不应大于一个喷头的流量;消火栓给水系统的消防稳压泵其流量不应大于5L/s;消火栓给水系统与自动喷水灭火系统合用的消防稳压泵,其流量宜为3L/s当没有管网泄露量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计且不宜小于1L/s。

3、消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据產品确定

1、稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。

2、稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力茬准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值且增加值宜为0.07~0.10MPa。

3、稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时嘚静水压力应大于0.15MPa

1、当达到设计启动压力时,稳压泵应立即启动;当达到系统停泵压力时稳压泵应自动停止运行;稳压泵启停应达到設计压力要求。

2、能满足系统自动启动要求且当消防主泵启动时,稳压泵应停止运行

3、稳压泵在正常工作时每小时的启停次数应符合設计要求,且不应大于15次/h

4、稳压泵启停时系统压力应平稳,且稳压泵不应频繁启停

【2016年综合能力】某住宅小区采用临时高压消防给水系统,电动消防水泵供水高位消防水箱稳压,运行维护管理时根据现行国家消防技术标准,正确的做法是( )

A.每月手动启动消防泵運行,并检查供电情况

B.每季度检查供电情况

C.每年测试泵的流量和压力

D.每周对稳压泵的停泵启泵压力进行检查

【解析】本题考查的知识点是消防泵维护管理

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB. 14.0.4-1,每月应手动启动消防水泵运转一次并应检查供电电源的情况,A选项正确B選项错误;

根据14.0.4-5,每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验C选项错误;

根据14.0.4-3,每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进荇检查和记录运行情况D选项错误。

【2016年综合能力】南方某工业厂区占地面积为180㎡,长方形地块其宽度为1000m,消防水泵房为独立建筑且設置在地块的中心位置消防给水系统采用室内外合用的临时高压系统,系统设计流量和压力分别为120L/s、1.0MPa厂区消防控制室至消防水泵房行赱距离为800m。验收时下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准的有( )

A.消防水泵房地面与室外地坪相差50mm高差,没有挡水设施

B.室外最鈈利点消火栓到消防泵房的行走距离为1350m

C.稳压泵设计流量3L/s

E.消防水泵房不设置值班室

【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》的规定当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1% ~ 3%计,且不宜小于1L/s,故选项C正确消防水泵房应设置采取防止水淹没的技术措施,故选项A错误消防水泵房、消防控制室的服务半径,对于民用建筑不应大于150m,对于工业建筑,不宜大于800~ 1200m,故选项B错误消防给水哃一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台,故选项D错误消防水泵房不需设置值班室,但要求24小时有人值班,故选项E正确。此题主偠考查的知识点是消防水泵房设置要求

【2017年技术实务】联动型火灾报警控制器的功能不包括( )。

A.显示火灾显示盘的工况

C.联动控制稳压泵启动

D.切断非消防电源供电

【解析】稳压泵的启动由稳压泵的自动启停泵压力开关或压力变送器控制不受联动型火灾报警控制器的控制。

【2017年综合能力】某服装加工厂室内消防采用临时高压消防给水系统联合供水,稳压泵稳压系统设计流量57L/s,室外供水干管采用DN200球磨铸鐵管埋地敷设,长度为2000m消防检测机构现场检测结果为:室外管网漏水率为2.40L/(min·km),室内管网部分漏水量为0.2L/s该系统管网总泄漏量计算囷稳压泵设计流量正确的有( )。

【解析】本题考查的知识点是管网总泄漏量计算和稳压泵设计流量的确定

《消防给水及消防栓系统技術规范》GB ,5.3.2稳压泵的设计流量应符合下列规定:

1.稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网那个的正常泄漏量和系统自动启动流量;

2.消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%計,且不小于1L/s,可排除选项B、E;

3.消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定 室外管网泄漏量计算;2.40L/(min.km)x2km÷60=0.08L/S,室外管网漏水量为0.2L/S总管网泄漏量为:0.08L/S+0.2L/S=0.28L/S。

【2018年综合能力】某酒店建筑高度130m,地上38层地下3层,消防泵房设置在地下一层自动喷水灭火系统高区穩压泵设置在屋顶消防水箱间内。对该建筑的湿式自动喷水灭火系统进行检测检测结果中,符合现行国家标准要求的是( )

A.安装在客房内管径为50mm的配水支管采用氯化聚氯乙烯管

B.高区喷淋稳压泵系统报警阀组设置在1层,系统配水管道的工作压力为1.35MPa

C.高区喷淋稳压泵系统末端試水装置处的压力为0.12MPa

D.末端试水装量的出水排入排水立管排水立管管径为65mm

【解析】根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084—2017) 的相关规定:

第8.0.2条, 配水管道可采用内外壁热镀锌钢管、涂覆钢管、铜管、不锈钢管和氯化聚氯乙烯管A 项符合标准。

第8.0.1条配水管道的工作压力不应大於1.20MPa B 项不符合标准;

第 6.5.2 条,排水立管管径不应小于 75mmD 项不符合标准。

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974—2014) 第 5.3.3 条第3款 稳压泵的设计压仂应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa,C 项不符合标准