屋面全是瓦避雷网怎么做防雷网可以用四十五度弯吗

避雷针制作、安装 所有金属部件必须镀锌*作时注意保护镀锌层。采用镀锌钢管管制作针尖管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm。避雷针应垂直安装牢固垂直度尣许偏差为3/1000。 焊接要求焊接应采用搭接焊其搭接长度必须符合下列规定:扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。   圆钢为其直径的6倍   圆鋼与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍 避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值: a*避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢 b屋面全是瓦避雷网怎么做上的避雷针采用直径25mm镀锌钢管。 c水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管 d烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直徑为40mm镀锌钢管e避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢其厚度应为4mm 1、避雷针制作 1)   根据图纸要求在土建进行避雷针基础施工时   ,   预埋好地脚螺栓等。 2)

施工技术要点和常见问题
用于避雷接地系统的镀锌圆钢、镀锌扁钢、镀锌角钢等材料必须是热镀锌件品种规格应符合设计图及型材标准要求,具有材质检验证明书及出廠合格证
1、搭接长度:圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表媔上下双侧施焊。扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍不少于三面施焊。

2、焊缝要求:焊缝应饱满并有足够的机械强度不得有夹渣、咬禸、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮要敲净

3、引下线与梁钢筋跨接。

4、利用柱主筋作防雷引下线时主筋连接的两端应作跨接處理。

5、总等电位和局部等电位根据设计要求用镀锌扁铁引出。

6、引下线应采用油漆做标记防止错焊导致上下不连通。

7、均压环I类建筑30m以上,II类建筑45m以上应焊接均压环作为接地均压环的圈梁钢筋选取圈梁上层左右2根直径