水电安装预留预埋预埋铁管需要安装螺母吗

发表评论需要登录
已有0条评论
免费装修报价
四份精准报价PK,挤干水分
已有149238位业主申请免费设计
装修效果图
问答水电安装:包括给水管和排水管重新布置和施工;电路回路重新设置,开关…问答看您房子的大小和需求了,一般简单的80平3000左右,100平5000左右,12…问答这个要分冷热水的水管,建议你还是找专业人士陪着去买,或者找改水电的…问答水电数量为暂定,收费为预收费用,结算时按实际发生(依次单价)工程量…问答一:给排水管道(1)基本要求 1.1 给排水管材、管件的质量必须符合标准…问答水电布置,首先的可以用眼睛来观察,看看细节位置的处理。另外如有朋友…问答1. 户门内给水.煤气管道距粉刷层表面的间距宜为30~40毫米。2.靠墙安…
百科效果图水电安装知识及详细的施工方案;1、施工之前详细的水电施工图;2、导线安装在墙内、地坪内、地板下或天棚上必须有;3、不同电压、回路、信号的线路不能穿在同一穿线管;4、为了避免触电的发生,在安装灯和电气设备开关时;5、用电系统有两种保护方式:接地保护和接零保护,;6、线路连接口处光滑处理、连板牢固;7、埋在墙、地或天棚下的穿线管,在转弯处弯头的弧;8、禁止在穿线
水电安装知识及详细的施工方案
1、施工之前详细的水电施工图。
2、导线安装在墙内、地坪内、地板下或天棚上必须有保护措施。
3、不同电压、回路、信号的线路不能穿在同一穿线管内。
4、为了避免触电的发生,在安装灯和电气设备开关时候务必安装在“相线”上(即控制相线),否则开关掉后,灯关及电气设备上仍带电。
5、用电系统有两种保护方式:接地保护和接零保护,一般安装出的方式的是接地保护方式。不过不能同时使用两种方式,会造成安全事故。
6、线路连接口处光滑处理、连板牢固。电源进线盒接口盒部位加保护圈(锁紧螺母)。
7、埋在墙、地或天棚下的穿线管,在转弯处弯头的弧度(即冷弯半径)一般是穿线管直径的5~10倍。
8、禁止在穿线管内连接导线。一般是在在开关、插座、灯头盒等接线盒内接线。
9、穿线管应选择合适大小的管,导线穿过后,要留有足够的空隙,使导线在通过大电流时产生的热量能散发掉。一般导线的截面积与穿线管截面积之比为1/3~1/2。
10、做水压试验,试压指数一般为0.8mpa-1.0mpa之间适宜。
11、排水管横向管道应有一定的坡度,承插口连接严密,确保无渗漏。固定管道的支架、吊卡间距合理、牢固。
12、安装水管时配合土建预留、预埋。
13、管位确定。
14、管道下料方法:锯割、磨割、刀割。
15、管道螺纹连接:手工套丝、机械套丝。
16、安装管道应清除管内杂物、积水。
17、管内导线电压不低于交流500V。
18、管内导线绝缘要好,不能有破损。
19、室内给水管一般是采用PPR管、排水管一般采用pvc-u管。 20、铁管接头使用管箍时跨焊接地线,管与盒的连接也必须焊接地线。
21、钢管进入开关盒、接线盒、配电箱时应采用螺母连接固定。
22、线路安装必须严格按图纸和规范施工来实施,管路配完后要对照图纸做相应的检查,确认无误后,请监理或业主验收并做好记录。
23、器具安装及其支架要牢固、端正,位置正确。 24、插座、开关盖板紧贴墙面、牢固安装,开关必须切断相线,单相插座的接线,面对插座右极接相线,左极接零线。 25安装器具时必须将盒内杂物清理干净,保护内置物品。
26、管道安装:管道放线、支吊架安装、干管、立管安装、支管安装、阀件安装、附件安装、防腐保温。
27、最后就是设备、器具调试,一旦发现有不妥的地方及时纠正过来。
管道安装基本的流程如下图:
水电安装示意图:
家庭水电安装施工图
消防安装:
水电安装预算价格详细清单
立管安装注意事项:
1.调直后管道上的配件如有松动需要重新扭紧
2.上管的时候要注意保护好管端螺纹。
3.多层建筑每隔一层需安装一个活接头,方便以后检修。
4.使用膨胀螺栓在安装支架位置上使用冲击电钻钻孔。
一般给水安装流程:
室外给水:施工准备――清洁水管内部――管材、阀门、消火栓就位――管道安装――水压试验――管道清洁――回土填方
室内给水:安装准备――预制加工――机房机械设备、管配安装――生活水箱安装――干管安装――立管安装,包括上面的水表、阀门――支管安装――管道试压――水管清洗――配水设备安装――管道防腐保温处理。
排水安装流程:
室内排水:安装准备――套管安装――干管安装――立管安装――横管安装――器具链接安装――闭水试验――卫生器具安装――系统验收、调试。
室外排水:安装准备――管道安装――管道检测水试验――管道冲洗――会土填方。
电路线槽安装:
安装准备――线槽安装――线管安装――电线、电缆安装――电线、电缆绝缘测试――电箱安装+开关、插座安装――灯具安装――系统验收、调试。
防雷线路安装:
安装准备――基础防雷接地安装――避雷线安装+避雷网安装+避雷针安装――接地装置调试。
水电安装基础知识大全
1、施工前一定要有电气(强电、弱电)、给排水设计施工图。
2、严禁将导线无任何保护地直接敷设在墙内、地坪内、地板下或天棚上。
3、不同电压,不同回路,不同信号的线路严禁穿在同一穿线管内。
4、灯具的安装应在油漆完成后进行。在砖混结构上安装灯具,严禁使用木楔,应用吊钩、螺栓或膨胀螺栓等。固定灯具的螺栓(或螺钉)不应少于2个。灯具不得安装在可燃构件上。
5、灯和电气设备的开关务必安装在“相线”上(即控制相线),否则开关掉后,灯关及电气设备上仍带电,易引起触电事件。
6、用电系统有两种保护方式:接地保护和接零保护,我国目前一般采取的是接地保护方式。注意,同一系统中,严禁同时采取两种保护方式,否则会造成安全事故。
7、禁止在床头使用移动开关。如果灯具是使用螺口灯头,则螺口灯头的中心簧舌应接控制相线。
8、各线路接口处应光滑、连板连接应牢固。电源进线盒接口盒部位应加保护圈(锁紧螺母)保护。
9、为了将来导线的更新和维护,埋在墙、地下或天棚的穿线管,其转弯处弯头的弧度(即冷弯半径)应是穿线管直径的5~10倍。
10、禁止在穿线管内连接导线,即若导线长度不够需接长时,导线的接头处不能在穿线管内,一般应在开关、插座、灯头盒等接线盒内接线。
11、穿线管应选择一定的大小(粗细),不但要能使导线穿得进,而且要留有足够的空隙,使导线在通过大电流时产生的热量能散发掉。一般导线的截面积与穿线管截面积之比为1/3~1/2。严禁导线把穿线管堵实。
12、给水管可采用PP-R管、铜管等。
13、暗敷给水管道必须严格检查所有连接部位是否安装紧密、牢固,走向正确,再做水压试验,试水一段
时间后方可隐埋。试压指数一般为0.8mpa-1.0mpa之间适宜。
14、排水管横向管道应有一定的坡度,承插口连接严密,确保无渗漏。固定管道的支架、吊卡间距合理、牢固。
15、卫生器具的安装位置应准确,支、托架安装平整、牢固。地漏应安装在地面的最低点,且凹入地面5mm。坐便器与地面或管口的连接密封用油泥或硅胶,不宜使用水泥,水泥会膨胀造成坐便器底部裂缝损坏。
16、冷、热水龙头中的热水龙头应安装在左侧。电热水器应有接地保护装置,初用时应排除胆内空气,注满水后方可通电启动。
水电改造要注意3点控制预算
1、水电路改造分不开槽、开槽两个价格,也有的装修队把开槽价格细分为“非承重墙开槽、承重墙开槽”两种价格,一定要事先商量好分别的价格。
2、水电改造是最大的隐蔽工程,也是增项里面最贵的一项,不能工人说多少就是多少,要看他们是不是按常规的方式走管,例如:该穿墙的偏给你绕着墙面走,原本两管开一槽的硬要算双槽。
3、水电路改造这个环节不要完全依赖别人的指点,将来的家是你住,且每家都有自己特殊的需求,在听取别人建议的基础上,自己脑子里也一定要有数,这样不但不会漏下以后的确需要的,而且可以去掉一些别人提出的但实际你不需要的纯粹浪费银两的建议
包含各类专业文献、各类资格考试、生活休闲娱乐、文学作品欣赏、外语学习资料、水电安装83等内容。 
 水电安装步骤_电力/水利_工程科技_专业资料。水电安装步骤 水电安装,似乎在家庭装修中是个不起眼的小事情,刚开始很多没经验的业主也不会把水电安装当作一个关注的...  水电安装规范要求_建筑/土木_工程科技_专业资料。水电的规范施工与标准 水电安装规范要求一、用线规定: 用线规定: 规定 1、所有工地用线按合同要求(一般用远东牌...  水电安装施工工艺流程_建筑/土木_工程科技_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档水电安装施工工艺流程_建筑/土木_工程科技_专业资料。第1章 电气工程 第1...  水电安装需要注意的 31 个问题:一、水路部分 (1)、所有水管及配件建议用质量较好的品牌管件,因为现在一般都是暗装,水管埋 ) 在地下,一但出现渗漏将会非常麻烦。...  水电安装全套技术交底_建筑/土木_工程科技_专业资料。技术交底记录表 C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 交底内容: 一、施工准备 编 号年 月日 交底日期 分项...  工地上最完整的水电安装规范做法一、水电安装规范内容: 1)布线的原则:横平竖直.使用专用中财 PVC 阻 燃型电线管,线管在线槽中必 须固定,线盒与线管相接时应...  水电安装规范一.水电安装规范内容: 1)布线的原则:横平竖直.使用专用中财 PVC 阻 燃型电线管,线管在线槽中必 须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔 ...  水电安装施工全过程图解_建筑/土木_工程科技_专业资料。施工全过程图解 1、土方开挖后,承台砖胎膜砌筑 2、承台基础梁砖胎膜砌筑 3、承台、底板垫层砼浇捣后 4...  水电安装基础知识一、电气图中符号意思电气图中 AP、AL、 ALE、 AT 、AW 意思: AP---动力配电箱, AL---照明配电箱, ALE---应急照明配电箱, AT---双电源...别墅水电安装施工方案是什么?
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
别墅水电安装施工方案是什么?
被浏览398次
我来帮他解答
一、工程概况
本工程可分为:给排水工程、采暖工程、通风空调工程。
二、施工工艺
1、管道安装
工程内容:管道放线、支吊架安装、干管、立管安装、支管安装、阀件安装、附件安装、防腐保温。
管道避让:给水、采暖管让排水管道,给水管让采暖管道,管径小的让管径大的管道,压力管道让非压力管道,各工序之间必须合理配置,确定和调整本工程管道走向及支架位置。
(1)管道丝接:
1)丝接用于给水管。
2)根据现场测绘草图,在管材上画线,按线断管。
3)采用电动套丝机,DN25mm以上要分两次进行,长管套丝时,管后端要垫平。
4)管道螺纹连接应在内外螺纹间加适当填料,一般采用白厚漆加油麻丝,也可使用生胶带。
5)安装螺纹零件时,应按旋紧方向一次装好,不得倒回。安装后,露出2~3牙螺纹,并清除剩余填料。
(2)管道焊接
1)焊接管道时,管子接口要清除浮锈、污垢及油脂。
2)钢管切割时,其割断面应与管子中心线垂直,以保证管子焊接完毕的同心度。
3)管材壁厚在5mm以上时,应切割坡口,保证充分焊透。坡口成形可采用气焊切割或坡口机加工,但应清除渣屑和氧化铁,并用锉刀打磨,直至露出金属光
4)管道焊接时,将两管轴线对中,先将两管端部点焊固定。
5)管材与法兰盘焊接,应先将管材插入法兰盘内,点焊后用角尺找正,找平后再焊接。法兰盘应两面焊接,其内侧焊接不得突出法兰盘封闭面。
6)法兰要垂直于管子中心线,表面要互相平行,法兰衬垫不得凸入管内,连接法兰的螺栓规格应与法兰配套,螺杆凸出螺母长度不得大于螺杆直径的1/2。
7)法兰衬垫要按照图纸和规范要求选用,冷水系统采用橡胶垫,热水系统采用石棉橡胶垫。
(3)排水PVC管
1)按实测样图选定合格的管材和管件,预制管段。预制的管段配制完成后,按样图核对节点间尺寸。
2)PVC管与铸铁管连接时,应将PVC管打磨,磨毛后再与铸铁管粘接。
3)将材料和预制管段运至安装地点,按予留管口位置及管道中心线,依次安装管道、管件和伸缩节,并连接各管口。
4)横干管上伸缩节的设置,根据计算伸缩量确定,横支管上合流配件至立管超过2m应设伸缩节,且伸缩节之间的最大距离不得超过4m,管端伸入伸缩节处予留的间隙为夏季:5-10mm,冬季:15-20mm。
5)承插口粘接完毕后,加工挤出的胶粘剂,用棉纱或布蘸清洁剂擦拭干净。
1)确认图纸:为进行准确施工,先要通过图纸掌握管道,附件等的品名、规格长度、数量、位置等。
2)使用截断机,按使用长度截断,断面同管轴成直角。如用锯或其它方法截段后 熔接,会因截断面不平使熔接部位出现空隙。
3)用熔接机加热管和附件,先清除管及附件上的灰尘及异物,当熔接机升温至260℃后,把管段及附件放入加热5秒。
4)熔接管和附件
加热5秒后取出,将管和接管附件竖直对准持续按压10秒以上,再进行2分钟以上的冷却。
5)安装前水压测试
在安装前要先在施工现场进行一次水压测试,以确认其熔接状态是否
良好(最低水压:10kg/m2)通过水压测试要清除熔接不良部分。
6)管道搬运及连接
搬运时不要碰到尖锐部分,以防管破损。
与其它配管材料的连接,用胶布包卷PP-C管的附带管件或钢管、铜管的丝头一至二圈后,再用密封胶带十至十五圈连接。
7)管道固定
用U型管卡把管道固定在支架上,管卡与管道间加橡胶垫。
8)安装后水压试验
在管道及附件全部安装完毕后,进行系统水压试验,确认全部管道是否漏水。
2、水压试验
1)、管道隐蔽前,相应管段要进行隐蔽前水压试验。
2)、系统安装完毕后,要进行系统水压试验,整个系统试压前可进行分段试验。
3)、试压压力要符合设计规定,试压地点应在系统低点,如放在高处,则试验压力减掉相应的静水压力。
4)、隐蔽试压、设备试压使用手动试压泵,系统试压使用电动试压泵。
5)、试验时,将压力缓慢升至试验压力观察有无渗漏、变形,然后将压力降至工作压力,保持10min,压力降符合规定为合格
6)、若气温低于5℃,应把门窗封闭,必要时采取保温等措施。试压合格,把系统内的水排除干净。
3、系统冲洗
1)管道系统的冲洗应在管道试压合格后,调试前进行。
2)管道冲洗进水口及排水口应选择适当位置,并能保证将管道系统内的杂物冲洗干净为宜。排水管截面积不小于被冲洗管道截面的60%,排水管应接至排水井或排水沟内。
3)以系统最大的设计流量进行管路冲洗,直至出口处的水色和透明度与入口处目测一致为合格。
4)系统冲洗前应将管路上的过滤装置、有关阀门泄掉,至冲洗合格后再装上。
4、系统调试
系统调试是在系统全部安装完毕且试压、冲洗合格后进行的综合试验。系统调试前,必须编制详细调试方案,分部分段分项的进行。关键部位设专人看护。
第八章 电气安装工程
①施工准备
(1)、熟悉施工图纸及相关土建、水暖图纸,核对预埋洞孔,做出配合施工计划。
(2)、编制施工技术方案以及设备、材料加工计划,准备施工工具、施工设备。
(3)、向施工人员做好安全、技术交底。
②电气配管
(1)、配管:电线管必须是质量合格并且符合国家规定的产品,镀锌管应无扁压,劈裂现象,管内无毛刺,管路敷设时如有下列情况应加接线盒:
A、直线超过30米时;
B、有一个弯,长度超过20米时;
C、有两个弯,长度超过15米时;
D、有三个弯,长度超过8米时;
(2)、铁管接头使用管箍时跨焊接地线,管与盒的连接也必须焊接地线。
(3)、钢管进入开关盒、接线盒、配电箱时应采用螺母连接固定。
(4)、必须严格按图纸和规范施工,管路配完后应对照图纸检查,无误后,请监理或业主验收并做好记录。当土建打砼时必须有人看护。
③管内穿线
管内穿线应流畅,管内不得有接头、扭结现象,导线绝缘必须良好,不受损坏,接头应在接线盒内,并且焊锡饱满,包好绝缘电布,其绝缘程度不得低于原有强度。导线穿完后进行绝缘测试,其阻值不得小于0.5兆欧,并做好记录。
④器具安装
(1)、器具安装及其支架要牢固、端正,位置正确。
(2)、插座、开关盖板紧贴墙面,开关必须切断相线,单相插座的接线,面对插座右极接相线,左极接零线。
(3)、安装器具时必须将盒内杂物清理干净,并注意成品保护。
⑤设备、器具调试
送电前全面检查线路及设备,首先进行单体设备调试,再进行整个系统调试,试验调试应请监理和业主参加,并做好检测记录。
⑥施工质量
工程施工中,严格按照国家各项规范执行,并保证业主满意,保证做到将优质的工程献给用户。
第九章 安全生产、文明施工、
环境保护、消防保卫
一、安全生产
(1) 安全保证体系
(2)安全管理方针
安全管理方针是“安全第一、预防为主”。
(3)安全管理制度
①安全技术交底制。根据安全措施要求和现场实际情况,各级管理人员需
亲自逐级进行书面交底。
②班前检查制。各班组在工作前进行安全防护措施。
③外脚手架、机械设备安装实行验收制。凡不经验收的一律不得投
④周一安全活动制。项目部每周一要组织全体工人进行安全教育,对上一周安全方面存在的问题进行总结,对本周的安全重点和注意事项作必要的交底,使广大工人能心中有数,从意识上时刻绷紧安全这根弦。
⑤定期检查与隐患整改制。项目部每周要组织一次安全生产检查,对查出的安全隐患必须定措施、定时间、定人员整改,并作好安全隐患整改消项记录。
⑥管理人员和特种作业人员实行年审制,每年由项目部统一组织进行年审制加强施工管理人员的安全考核,增强安全意识,避免违章指挥。
⑦实行安全主产奖罚制与事故报告制。
⑧危急情况停工制。一旦出现危及职工生命财产安全险情,要立即停工,同时即刻报告公司,及时采取措施,排除险情。
⑨持证上岗制。特殊工种必需持有上岗操作证,严禁无证操作。
(4)安全管理措施
①项目部负责整个现场的安全生产工作,严格遵照施工组织设计和施工技术措施规定的有关安全措施组织施工。
②专业工程师要检查作业,认真做好分部、分项工程安全技术书面交底工作,被交底人要签字认可。
③在施工过程中对薄弱部位、环节要予重点控制,特别是设备安装及日常操作等环节严加控制与监督。凡设备性能不符合安全要求的一律不准使用。
④防护设备的变动必须经项目部安全总监批准,变动后要有相应有效的防护措施,作业完后按原标准恢复,所有书面资料由项目部安全总监保管。
⑤对安全生产设施进行必要的合理的投入。重要劳动防护用品必须购买定点厂家的认定产品。
⑥分析安全难点,确定安全管理难点。在每个大的施工阶段开始之前,分析该阶段的施工条件、施工特点、施工方法,预测施工安全难点和事故隐患,确定管理点和预控措施。在结构施工阶段,安全施点集中在:
1.高空作业防坠落,立体交叉施工防物体打击;
2.临边作业的防护,预留孔洞口,竖井处防坠落;
3.脚手架工程安全措施等;
4.各种电动工具施工用电的安全等;
5.现场消防等工作;
(5)安全管理重点
①脚手架搭设与拆除的安全防护
1.架子的基础必须进行平整。夯实,并有排水措施。遇有不能填夯的部
位必须采取技术措施保证架子基础坚实可靠。
2.架子底部必须使用钢管架专用铁墩,并用不小于5x20x200cm的脚手板通垫。内、外立杆加绑扫地杆。
3.立杆间距不大子150cm,相邻杆的接头不得在同一步内,垂直偏差不得大于架高的1/200。
4.大横杆间距:结构不大于120cm,装修不大于180cm。相邻杆、内外皮杆不得在同一跨间内接头。架子每面纵向水平偏差不大于10cm。
5.小横杆水平间距:结构不大于120cm,装修不大于150cm。不铺扳时,小横杆不得全部拆除,必须每步保留。结构、装修架子水平间距分别不大于150、300cm。需拆除的小横杆应上下错开。
6.钢管脚手架必须用扣件,钢管接头必须使用对接扣件,不得错开搭接。脚手架各杆件相交处,扣件外伸出的端头均应大于10cm,以防滑脱。
7.架子宽度内外立杆间距不大于120cm。铺板必须严密,距墙不大于20cm,搭接不小于20cm,探头不大于15cm。如使用钢制脚手板必须采取
人员防滑和防止钢跳板滑动的措施。
8.每七根立杆作一组十字盖,斜杆与地面夹角为45~60度。
9.架子应每层与建筑物拉接(但拉接点的垂直距离不得大于400cm),同时每三根立杆应与建筑物拉接(水平距离不得大于450cm),拉接点处可采用钢管与墙体联接或在墙体内预埋钢筋环,钢筋直径不得小于6mm。应里外皮同时拉接,拉接不少于双股8#钢丝。
10.首层开始第二步以上结构,装修架子每步设一、二道护身栏,加围小眼网,上下封死。
11.拆除脚手架时必须划出安全区,设警戒标志,并设专人警戒。
12.拆除前须指派专人检查架子上的材料。杂物等是否清理干净,否则不许拆除。拆除时应按规定程序拆除。
13.拆下的材料,必须绑扎牢固或装入容器内才可吊下,严禁从高空抛掷。
②交叉作业安全防护
1.各工种进行上下立体交叉作业时,不得在同一垂直方向上操作。下层操作必须在上层高度确定的可能坠落半径以外,不能满足时,应设置硬隔离安全保护层。
2.模板、脚手架等拆除时,下方不得有其他人员操作,并应设专人监护。
3.模板拆除后,其临时堆放处应离楼层边缘不小于1m,且堆放高度不应超过1m。楼层边口、通道口、脚手架边缘处,严禁堆放任何拆下的物件。
(6)施工现场用电安全防护
①电缆在室外直接敷设的深度应小于0.6m,并在电缆上下各均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。
②电缆穿越建筑物、构筑物、易受机械损伤的场所及引出地面2 m处,必须架设防护套管。固定机械的电源电缆沿地面敷设时应穿管并埋地。
③进户线过墙应设穿管保护,距地面不得小于2.5 m,并应采取防雨措施。
④配电系统实行分级配电,即分为总配电箱,分配电箱和开关箱三级。动力配电箱和照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。
⑤施工现场的电气设备应实行两级漏电保护,即在总配电箱和分配电箱内设置漏电保护器
⑥施工现场的电动建筑机械、手持电动工具和用电安全装置必须符合相应的国家标准、专业标准和安全技术规程,并应有产品合格证和使用说明书。
⑦所有电气设备的外露导电部分,均应作保护接地。对产主振动的设备保护护地线的连接点不少于两处。
⑧塔式起重机、并字架等设备,除应做好保护接地外,还应按规定做重复接地,设备的金属结构架之间应保证电气连接。
⑨电焊机应单独设开关,并设漏电保护装置。电焊机应放置在防雨、防砸的地点,下方不得有堆土和积水。周围不得堆放易燃、易爆物品及其他杂物。焊工必须按规定穿戴防护用品,持证上岗。
A 照明灯具的距地高度:室内不低于2.4m,室外不低于3m。
B一般场所的照明应在电源侧装设漏电保护器,并应有分路开关和熔 断器。照明灯具的金属外壳和金属支架必须作保护接地。
二、文明施工和环境保护
(1)文明施工总则
文明施工是一个系统工程,贯穿于项目施工管理的始终。它是施工现场综合管理水平的体现,涉及每一个人员的生产,生活及工作环境。我项目部结合以往工程的施工经验,并按“大连市文明安全工地检查办法”规定内容执行,把该工程建成文明样板工程。在施工过程中,自觉地形成环保意识,要创造良好的生产工作环境,最大限度的减少施工所产生的环境污染。
(2)实施责任
①现场经理是施工管理的第一责任者,项目工程管理部制出文明施工计划;
②区域责任人直接负责责任区域的文明施工。
③设专职文明施工管理人员,专门负责现场文明施工。
(3)管理要点
①分结构、装修两阶段合理安排现场平面布置。
②明确表示临电、临水、消防管线、排水系统及道路的位置。
③材料、构件、成品、半成品等总平面图划分位置分类整齐存放,每天做到工完场清。
(4)管理措施
①运输散装材料,车厢应封闭,避免撒落;混凝罐车撤离现场前派人用水将下料斗及车身冲洗干净。
②设立专门的垃圾堆放区,派专人进行现场洒水,防止灰尘飞扬,保护周边空气清洁。
③建立有效的排水设施,保证现场和周围环境整洁文明;:
④严格按大连市有关环保规定执行。
(5)搞好施工现场卫生
①施工现场垃圾按指定的地点集中收集,并及时运出现场,时刻保持现场的整洁文明。
②现场的厕所、排水沟及阴暗潮湿地带要经常进行消毒以防蚊蝇滋生。
③现场施工道路要保持畅通与清洁,不得随意堆放物品,更不允许堆放
杂乱物品或施工垃圾。
三、消防保卫
①现场和仓库设消防栓,高层建筑设专用消防水泵和消防管道。
②施工现场设立吸烟室,操作岗位上禁止吸烟。
③坚持现场用火审批制度,电气焊工工作要有灭火器材。
④对易燃易爆、有毒物品的使用要按规定执行,指定专人设库存分类管理,明火作业和易燃、易爆物品隔离,操作之后,要检查现场。
⑤现场要设有供应消防用水的给水管道,蓄水池和必要的消防工具,并有
专人负责,定期检查,保证完好备用。
⑥新工人进场要和安全教育一起进行防火教育,重点工作设消防保卫人员,施工现场设护场执勤人员昼夜值班,搞好“四防”工作。
⑦加强临电管理,防止电器或线路发生火灾。
  民用建筑工程防雷设防分三级,屋顶一般采用25×4热镀锌扁钢作为避雷带沿女儿墙四周敷设,25×4热镀锌扁钢避雷带支持卡子间距为1米左右,但必须一致,转角处悬空段不大于1米,避雷带高出屋面装饰或女儿墙0.15米,同时屋面采用25×4热镀锌扁钢组成不等避雷网格。避雷网格沿屋面敷设,所有高出屋面的各种金属构件均需与避雷带焊接相连。
  避雷网引下线利用结构柱内或剪力墙内主钢筋作为引下线,钢筋上下焊接相连,直径大于16毫米二根为一组。
  工程接地体形式主要有人工接地体和利用基础作为接地体的形式。利用承台钢筋网、桩基钢筋连接构成等电位接地网络,接地电阻不大于1欧姆。
  每层建筑物外墙连续梁内钢筋与楼层钢筋焊接成一体形成均压环,并与引下线可靠相连,外墙上的金属门窗、金属结构、外墙栏杆与均压环相连接以防侧击雷。
  近几年,等电位联结要求日益严格,主要有总等电位联结、辅助等电位联结、局部等电位联结。机房、卫生间设备、金属管线等一般要作等电位接地。
  (2)施工流程
  施工准备→接地装置安装→引下线安装→避雷带支架制作安装→避雷网安装→接地电阻测试
  (3)技术措施
  材料齐全且符合设计要求,施工机具配备充足,施工图纸已对施工班组进行技术交底。
  (4)主要施工方法
  防雷接地工程包括接地装置、防雷引下线及避雷带的安装。施工采用标准为《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)
  1)接地装置
  a.按照设计图尺寸位置要求,将底板内两条结构主筋焊接连通,并与所经桩台及柱内的有关钢筋焊接(不同标高处利用两根竖向结构上下贯通),并将两根主筋用油漆做好标记,便于引出和检查。
  b.所有焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青作防腐处理,采用搭接焊时,其焊接长度要求如下:
  ●镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,且至少3个棱边焊接。
  ●镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应二面焊接。
  ●镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
  c.每一处施工完毕后,应及时请质检部门进行隐蔽工程检查验收,合格后方能隐蔽,同时做好隐蔽工程验收记录。
  2)引下线安装
  利用建筑钢筋做引下线的情况,钢筋截面一定要满足设计要求。
  钢筋的连接要满足规范要求,如建筑施工采用埋弧焊工艺,可不作处理,否则要进行接地跨接,搭接长度不应小于跨接钢筋直径的6倍。
  3)避雷带
  本工程避雷带采用25×4热镀锌扁钢。
  a.支架安装:
  在土建屋面结构施工时,应配合予埋支架。所有支架必须牢固,灰浆饱满、横平竖直。支架间距不大于1.5m且间距均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm,成排支架水平度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm。
  1)概述  民用建筑工程防雷设防分三级,屋顶一般采用25×4热镀锌扁钢作为避雷带沿女儿墙四周敷设,25×4热镀锌扁钢避雷带支持卡子间距为1米左右,但必须一致,转角处悬空段不大于1米,避雷带高出屋面装饰或女儿墙0.15米,同时屋面采用25×4热镀锌扁钢组成不等避雷网格。避雷网格沿屋面敷设,所有高出屋面的各种金属构件均需与避雷带焊接相连。  避雷网引下线利用结构柱内或剪力墙内主钢筋作为引下线,钢筋上下焊接相连,直径大于16毫米二根为一组。  工程接地体形式主要有人工接地体和利用基础作为接地体的形式。利用承台钢筋网、桩基钢筋连接构成等电位接地网络,接地电阻不大于1欧姆。  每层建筑物外墙连续梁内钢筋与楼层钢筋焊接成一体形成均压环,并与引下线可靠相连,外墙上的金属门窗、金属结构、外墙栏杆与均压环相连接以防侧击雷。  近几年,等电位联结要求日益严格,主要有总等电位联结、辅助等电位联结、局部等电位联结。机房、卫生间设备、金属管线等一般要作等电位接地。  (2)施工流程  施工准备→接地装置安装→引下线安装→避雷带支架制作安装→避雷网安装→接地电阻测试  (3)技术措施  材料齐全且符合设计要求,施工机具配备充足,施工图纸已对施工班组进行技术交底。  (4)主要施工方法  防雷接地工程包括接地装置、防雷引下线及避雷带的安装。施工采用标准为《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)  1)接地装置  a.按照设计图尺寸位置要求,将底板内两条结构主筋焊接连通,并与所经桩台及柱内的有关钢筋焊接(不同标高处利用两根竖向结构上下贯通),并将两根主筋用油漆做好标记,便于引出和检查。  b.所有焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青作防腐处理,采用搭接焊时,其焊接长度要求如下:  ●镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,且至少3个棱边焊接。  ●镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应二面焊接。  ●镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。  c.每一处施工完毕后,应及时请质检部门进行隐蔽工程检查验收,合格后方能隐蔽,同时做好隐蔽工程验收记录。  2)引下线安装  利用建筑钢筋做引下线的情况,钢筋截面一定要满足设计要求。  钢筋的连接要满足规范要求,如建筑施工采用埋弧焊工艺,可不作处理,否则要进行接地跨接,搭接长度不应小于跨接钢筋直径的6倍。  3)避雷带  本工程避雷带采用25×4热镀锌扁钢。  a.支架安装:  在土建屋面结构施工时,应配合予埋支架。所有支架必须牢固,灰浆饱满、横平竖直。支架间距不大于1.5m且间距均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm,成排支架水平度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm。  b.避雷带安装  ●将镀锌扁钢调直。  ●避雷线安装时应平直、牢固,不得有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致,平直度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm。  ●避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于镀锌扁铁直径的2.5倍。  ●在建筑物的变形缝处应做防雷跨越处理。  4)电气接地施工方法  目前,根据《住宅设计规范》(GB),接地制主要采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结。  a.高/低压变配电房设备的接地系统,在房间内周围设置一条距地面300mm的水平接地环型带规格应按照设计要求。  b.开关柜、配电屏(箱)、电力变压器及各种用电设备、因绝缘破损而可能带电的金属外壳、电气用的独立安装的金属支架及传动机构、插座的接地孔,均应以专用接地(PE线)支线可靠相连,PE线应与接地装置连通并作重复接地。  c.当保护线(PE线)所用材质与相线相同时,PE线最小截面应符合下表要求,当PE线采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求,截面不应小于:有机械性的保护时为2.5mm2,无机械性保护时为4mm2。  PE线最小截面一览表  相线芯线截面S(mm2)PE线最小截面S(mm2)S≤16S16≤S≤  d.所有外露的接地点、测试点,均应涂红色油漆并有标志牌写明用途。  e.火灾自动报警系统,楼宇设备自动监控系统(BMS)及其他弱电设备机房采用专用接地线,由接地装置引入控制室。  5)接地电阻测试  接地电阻测试仪型号采用ZC29B-2,仪表必须经专业计量。在测试前,先将检流计的指针调零,再将倍率标准杆置于最大倍数,慢摇,同时调整测量标度盘,使检流计为零。加速摇到120r/min左右,再调到平衡后,读标度盘的刻度,乘倍率就得所测的电阻值。注意电流探针的接线长度为40m,电位探测的接线长度为20m。
别墅屋面瓦施工方案:
  1、屋面工程施工难度极大,施工质量难以控制,在施工工程时,首先要在组织领导、各级参战人员要从思想上重视它,要心理做好充分的准备工程。组织施工班组及相关施工及操作人员熟悉施工图纸,编制详细的施工工艺,技术交底要做到浅显易懂,交底到每个工序,使每个操作人员都知晓操作程序、操作要点、质量要求。
  挂瓦条采用防腐木质挂瓦条,挂瓦条的定位与布置:挂瓦条的间距及根数:由于屋面坡度均为29°,屋面瓦的搭接为40mm,因此挂瓦条的间距为160mm;挂瓦条从檐口向屋脊方向布排,第一排挂瓦条外边平檐口边,第二排挂瓦条距第二排的间距为135mm的尺寸,从第二排起均按160mm间距布排。
  1、屋脊设40×40mm挂瓦条,两端截成随屋面坡度斜的角(42°)。檐口第一张瓦平直,随时核对挂瓦条间距尺寸一致,可在一个坡面的爱舍宁瓦上两端分线后拉通线钉挂瓦条,也可用定尺木枋控制挂瓦条间距。
改造前业主需要准备的事情
1、收房完成,装修手续已经办理完毕;
2、室内墙体格局变动(拆除墙或者新建墙);
3、家具、电器基本规格,摆放位置
4、顶面吊顶灯位布置
5、平面布置图及造型灯位布置
6、其他个性化需求
7、厨柜设计师确定厨房插座,灯位的基本定位
8、你家所需要的供热水方式,燃气供热水还是电热水器还是其他供热水方式
9、确定热水器尺寸规格,普通浴缸还是按摩浴缸
10、提前预约水电工程师上门规划准确定位点,并现场做出工程量预算。
施工前签订水电改造合同
1、提前预约水电工程师上门规划准确定位点,现场做出工程量预算,在施工中不变更一位点的情况下,误差值应不超过10%,避免结算时水电超支;
2、水电路改造合同里面应该确定:水管,管件,BV单铜线,UPVC阻燃电工管,网络线,电视线,电话线,音响线等材料品牌型号,防止材料假冒;
3、水电改造合同应注明各项目的单价,预算总价,及误差值
水电改造施工的具体流程
1、水电改造的第一步是水电定位,也就是根据用户的需要定出全屋开关插座的位置和水路接口的位置,水电工要根据开关、插座、水龙头的位置按图把线路走向给用户讲清楚。而且要注意“水走天、电走地”原则,即水管走天棚,强、弱电尽量走地面,且强、弱电之间不能互相交叉及平行距离大于30厘米。
2、配电箱、信息箱的安装设计要考虑使用方便、隐蔽、安全,还要注意和外来主线直接相连;电气线路不可隐藏在建筑承重墙、柱内。
3、插座、开关、灯具的电气线路设计要考虑室内空间的可变性,为可能的不同空间使用状况做准备,减少部分使用者在使用过程中的再规划设计的障碍,例如,书桌、装饰柜、电器设备的移动对用电、用水的影响,同时要注意新埋线和换线的价格是不一样的。
4、在灯具重量较大的情况下,要注意在天花预埋承重构件,不可直接安装在木楔上,以免造成室内不安全因素。
5、水电定位之后,接下来就是打槽了。好的打槽师傅打出的槽基本是一条直线,而且槽边基本没有什么毛齿。注意打槽之前,务必让水电工将所有的水电走向在墙上划出来标明,记得对照水电图,看是否一致。
6、水路改造时,注意周围一定要整洁。水路改造订合同时,最好注明水路改造用的材料。另外水路改造中要注意原房间下水管的大小,外接下水管的管子最好和原下水管匹配。冷热水管应左热右冷,间距一般不小于20cm,具体视龙头冷热管间距而定。
Ambition_6663&回答:水电设备装备
  别墅装修水电规划还需要考虑到一些设备的摆放,比如像厕所需要热水器等等。需要在水电工程规划时就考虑完善。
别墅装修水电工程注意事项
  电管挑选
  现在市面上不少的装修公司的强电电管是PVC管,水电改造时也选择的是PVC管,其实,最好采用的应该是套接紧定式镀锌钢导管,这样的管道适合全体接地衔接。
别墅装修水电工程注意事项
  弱电改造宜选用屏蔽线缆
  如果是别墅装修二次装饰,就需要从头开槽布线,强弱电会因为电管穿插布置导致信号搅扰,喜好采用屏蔽线缆。
Hzl_8542&回答:投标人编制施工组织设计的要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法;拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施及违约承诺,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施、质量通病预防措施等。
特别提示:一定要结合评分要点,有针对性地编写施工组织设计。
2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。
拟投入本项目的主要施工设备表
拟配备本项目的试验和检测仪器设备表
劳动力计划表
计划开、竣工日期和施工进度网络图
施工总平面图
临时用地表
质量通病分析及预防措施
合理化建议表
编制施工组织设计的主要内容
(1)工程概况及特点分析
分析和概要说明本工程性质、规模、建设地点、承建方式、建筑与结构特点、分期分批交付使用的期限,建设单位的要求和可提供的条件;本地区气候、地形、地质、水文和交通运输情况;施工力量、施工条件、资源供应情况等。并找出本工程的主要施工特点(难点)。
(2)施工方案选择
依据工程概况及特点分析,结合可供投入的各项资源情况,全面部署施工任务,确定施工总顺序和流向;选择主要工种工程的施工方法和施工机械;确定各部分项工程的施工顺序;并对拟建工程可供选用的几种施工方案进行定性、定量的分析,以选出最佳施工方案。
(3)编制施工进度计划
施工进度计划是施工方案在时间上的体现和安排。编制施工进度计划应采用先进的计划理论和方法(如流水施工、横道图、垂直图、网络图等)合理确定施工顺序和各工序的作业时间,使工期、成本和资源的利用达到最佳结合状态,即资源均衡、工期合理、成本低。
(4)施工准备工作计划
确定施工准备工作的内容、起止时间、工程量大小及完成各项工作人数和具体负责人等。
(5)劳动力、施工机械、运输设备、主要建筑材料、构件和半成品的需要量计划,用以解决供应问题。
(6)施工平面图设计
其目的是为了解决施工现场平面和空间安排等问题。即把设入的各种资源(如材料、构件、机械、运输等)和生产、生活所需临建设施和场地,最佳地布置在施工现场,以保证整个现场能有组织、有秩序、有计划的文明施工。
(7)主要技术经济指标
对编制的施工组织设计进行全面的技术经济效益评价:如采用工期、质量、成本、安全等指标。
q&回答:一、施工临时部署:
  1、本供电系统采用三相五线制、三级配电、三级保护、做到一机一闸一箱一漏电。
  2、在变压器处设总配电箱,在原有线路基础上增加1路出线,供本工程施工现场使用。线路布置情况见施工总平面图。
  二、安全用电技术防护措施:
  1、配电室应设在无灰尘、无腐蚀介质及无振动的地方。
  2、电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接,专用保护零线应由配电室总开关的零线引出。
  3、在工作电阻允许达到4欧姆的电系统中,所有重复接地的并联等值电阻应不大于4欧姆。
  4、架空线路必须设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架等非专用电杆上。
一追再追&回答:建筑工程水电施工方案:施工准备→接地装置安装→引下线安装→避雷带支架制作安装→避雷网安装→接地电阻测试;a.按照设计图尺寸位置要求,将底板内两条结构主筋焊接连通,并与所经桩台及柱内的有关钢筋焊接(不同标高处利用两根竖向结构上下贯通),并将两根主筋用油漆做好标记,便于引出和检查。
  b.所有焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青作防腐处理,采用搭接焊时,其焊接长度要求如下:
  ●镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,且至少3个棱边焊接。
  ●镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应二面焊接。
  ●镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
她说918&回答:施工组织设计/施工方案的编写步骤由于施工工程项目的大小不同,所要求编制组织设计的内容也有所不同,但其方法和步骤基本大同小异,大致可按以下步骤进行。
(1)收集编制依据文件和资料
1)工程项目设计施工图纸。
2)工程项目所要求的施工进度和要求。
3)施工定额、工程概预算及有关技术经济指标。
4)施工中可配备的劳力、材料和机械装备情况。
5)施工现场的自然条件和技术经济资料。
(2)编写工程概况
主要阐述工程的概貌、特征和特点,以及有关要求等。
(3)选择施工方案、确定施工方法
主要确定对工程施工的先后顺序、选择施工机械类型及其合理布置.明确工程施工的流向及流水参数的计算,确定主要项目的施工方法等(总设计还需先做出施工总体布署方案)。
(4)制定施工进度计划
包括对分部分项工程量的计算、绘制进度图表。对进度计划的调整平衡等。
(5)计算施工现场所需要的各种资源需用量及其供应计划(包括各种劳力、材料、机械及其加工预制品等)。
(6)绘制施工平面图
提出对有关工得的质量通病和易于发生安全问题的环节。订出防治措施、制定降低成本(如节约劳力、材料、机具及临时设施费等)的具体措施、超奖减罚等的具体要求和技术经济指标。
快速发布需求&找到专属设计
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()

我要回帖

更多关于 水电安装预埋技术交底 的文章

 

随机推荐