为什么测绝缘时,要求测吸收比,极化时间最长的是什么指数,有什么意义

变压送电保安全测量绝缘查隐患。

测量使用兆欧表根据电压把表选,

三五以上两千五十千以下用一千。

仪表E端应接地污染严重加G端。

未测绕组和元件可靠接地保安全。

手摇转速一百二测后放电再拆线。

若要计算吸收比十五、六十记两点;

极化时间最长的是什么指数时更长,一分、十分记两點

绝缘电阻应多高,经验数值供参考

电压不同标不同,温度下降标升高

温度七十基值算,每减十度增一半

十千伏级为四十,三五芉伏五十算;

电压更高标更高前级数值翻一翻。


1. 测量绝缘电阻的作用

为了电力变压器能正常安全地运行要经常对其进行监视和维护。其中一项主要的任务是测量绕组和相关电器元件(引接线和绝缘套管等)的绝缘电阻并根据测量结果判断它们的绝缘状态和运行情况,忣时发现隐患并给与排除以避免较大事故的发生。


2. 测量仪表的选用原则

测量绝缘电阻的仪器叫绝缘电阻表习惯称为兆欧表或高阻计,對用手摇发电的传统式兆欧表又习惯称为“摇表”,兆欧表的规格是用其发出的额定电压值来规定的例如1000V的兆欧表所发出的电压额定徝即为1000V。

测量变压器的绝缘电阻时应根据被测变压器的电压等级来选择兆欧表的规格。对于10kV及以下的变压器应使用规格为1000V的兆欧表;對于35kV及以上的变压器,应使用规格为2500V的兆欧表口诀“三五以上两千五,十千以下用一千”中的“三五”和“十千”指变压器的电压等级為“35kV及以上”和“10kV及以下”;“两千五”和“一千”即指应选用兆欧表的规格(电压等级)分别为2.5kV和1kV


3. 测量接线、读数和有关要求


图1 测量變压器绕组的绝缘电阻、吸收比和极化时间最长的是什么指数
测量时,应停电并将各绕组与电网断开兆欧表的L端接变压器的一侧绕组(唎如低压绕组),E端接外壳外壳应接地,其他绕组和有关器件与外壳连接例如测量低压绕组时,高压绕组、中压绕组和油箱等应与外殼连接
测量高压线路时,应设法将测量引线架空以保证测量结果的可靠性。
当测试环境条件污秽较严重或空气湿度较大时被试品(主要是暴露在空气中的元件,例如绝缘套管)绝缘表面泄漏电流会对绝缘电阻的测量造成较大的影响此时应连接仪表的屏蔽端子G,即用裸导线一端缠在被测导电元件的绝缘部位裸导线另一端与仪表G端相连接。
如用手摇发电的兆欧表摇动的转速应为120转/min左右。
测量时应待儀表读数稳定以后记录显示的数值
4. “吸收比”和“极化时间最长的是什么指数”的测量和计算若要求得到“吸收比”的数值,则应记录剛开始测量到第15s和第60s时的两点测量值口诀“若要计算吸收比,十五、六十记两点”中的“十五”即指15s;“六十”即60s60s时的绝缘电阻RM60s与15s时嘚绝缘电阻RM15s之比即为吸收比XM。


若要求得到“极化时间最长的是什么指数”的数值则应记录刚开始测量到第1min和第10min时的两点数值,即口诀中說的“一分、十分记两点”开始通电后10min时的绝缘电阻RM10min与1min时的绝缘电阻RM1min之比即为极化时间最长的是什么指数JM。


对仪表本身没有自动放电的兆欧表测量完毕后,先用一个与外壳或地线相接的导线与被测绕组相接对地放电之后,再拆除测量引线否则有可能被电击。
5. 对绝缘電阻测量结果的判定由于变压器结构尺寸和使用绝缘材料不同使得绝缘电阻的测定值分散性很大,很难给出一个统一的合格判定标准茬相关规程中也不作硬性规定。在实际测量判断时主要是与同类变压器或同一变压器历次测量结果相比较,如减小较多则应考虑该变壓器的绝缘是否出现了问题。
另外变压器的绝缘电阻与绕组的温度有关,一般情况下温度升高时,绝缘电阻降低反之绝缘电阻增加。两者关系的数学表达式如下:


式中 RM1――温度为θ1(℃)时的绝缘电阻(MΩ);
RM2――温度为θ2(℃)时的绝缘电阻(MΩ);
N――与材料有關的常数对于油浸式电力变压器通常取N=58;
在国家标准GB/T6451-2008《油浸式电力变压器技术参数和要求》中,给出了当测量温度不同时绝缘电阻换算关系的系数A,见表1
表1 测量温度不同时,绝缘电阻换算关系的系数A


如测量时的温度不是表中给出的数值则可用插值法来确定。其校正到20℃时的绝缘电阻值RM20可用下列公式计算求得(式中RT为实侧的绝缘电阻值)
当测量温度在20℃以上时,RM20=ART;
当测量温度在20℃以下时RM20=RT/A。
表2给出了一些新出厂油浸式电力变压器绝缘电阻考核限值的数据可供运行检测或修理后检查时参考。此表即对应口诀“温度七十基值算每减十度增一半。十千伏级为四十三五千伏五十算;电压更高标更高,前级数值翻一番”意思是说,在温度为70℃时10kV级的变压器絕缘电阻应不低于40MΩ;35kV级的变压器绝缘电阻应不低于50MΩ;电压再高一级的变压器绝缘电阻应不低于2×50 MΩ=100MΩ;低于70℃时,每减少10℃绝缘電阻的最低限值增加前一级数值的一半,例如70℃时为40 MΩ,则60℃时为40 MΩ+40 MΩ/2=60 MΩ。但应注意,有些数据一半的个位数为5的没有完全按上述规律。
表2 油浸式电力变压器绝缘电阻考核限值(供参考)(单位:MΩ)


被测变压器型号及规格:OSFPSZ-
测量方式:高压、中压对低压及对地。


表3 電力变压器绝缘电阻测试结果实例

吸收比是指测量设备绝缘时R”60与R15”秒时绝缘阻值的比值电气设备在直流作用下,产生多种极化时间最长的是什么现象极化时间最长的是什么过程由大渐小,电流越小绝缘电阻相应增大,这种现象称为吸收现象由于给设备加直流电压的时间不同,对设备的潮湿等状况的影响不同吸收比的比较可以判断设备是否潮湿的原因影响绝缘电阻,

吸收比在常温下不低于1.3

测量吸收比主要是针对电机、变压器、电缆电容量较大的电力设备,小嫆量吸收过程短很快就稳定,一般是不考虑吸收比试验其次,当R60s时绝缘电阻大于3000MΩ时,吸收比可不测量。 0726F

极化时间最长的是什么指数PI昰指在同一次试验中加压10min时的绝缘电阻值与加压1min时的绝缘电阻值之比。

极化时间最长的是什么指数试验条件及标准要求

极化时间最长的昰什么指数在常温下不低于1.5当R60s大于10000MΩ时,极化时间最长的是什么指数可不作要求,吸收比不合格时增加测量极化时间最长的是什么指数,二者之一满足要求即可,变压器电压等级为220kV及以上且容量为120MVA及以上时宜用5000V兆欧表测量极化时间最长的是什么指数,测得值与产品出厂值楿比应无明显差别在常温下不小于1.3,当R60s大于10000MΩ时,极化时间最长的是什么指数可不做考核要求。

在测量过程中应注意以下几点:

测量设備选用普通绝缘电阻测试仪或者带有吸收比和极化时间最长的是什么指数功能的兆欧表测量;

测量前应用布擦去套管表面的水来污垢以減少对测量的影响;

兆欧表要水平放置,驱动兆欧表要达到规定转速在火线L端开路时,指针应指向“无穷大”如指示正常后,就可以進行测量如遇被试品绝线应采用软铜线,屏蔽线不要靠近地线E端因为兆欧表的屏蔽端G是直接从发电机的负极抽出的,而火线也是从负極先经过兆欧表的电流线圈后抽出的屏蔽线与火线之间电位差很小,如屏蔽线接近地线当表面泄漏较大时,会造成兆欧表的发电机过載

读取绝缘电阻后,应先断开被试品的火线L端然后停止驱动兆欧表(或断开兆欧表的直流电源),以免被试品电容在测量时所表这┅点对测量大电容量试品时,更应注意;

测量中要记录15s和60s时的绝缘电阻值同时还要记录测量时的温度和湿度;

测量一次绝缘电阻试品后,应将被进行充分放电放电时间应大于充电时间,以利将剩余电荷放尽

文中讲了很多关于吸收比和极化时间最长的是什么指数的测量問题,归纳总结如下:绝缘电阻必测吸收比依据对象选择性测量,极化时间最长的是什么指数是吸收比不合格时测量