锅炉配偶工作压力大 发泄不泄压会怎样

暖通空调分区
查看: 65805|回复: 131
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分239帖子
四星助理工程师, 积分 239, 距离下一级还需 11 积分
  每到冬季很多朋友都反应说:我们家的锅炉压力在1bar左右了,是不是压力不够了啊?需要不需要补水啊?还有的更是担心是不是系统漏水了?
  家里出现上述问题的朋友们,不要担心,锅炉出现压力减小是很正常的。毕竟我们在暖气使用的过程中,暖气管路里的水是有损耗的。一般情况下,在暖气系统运行的时候,锅炉压力保持在1-2之间是最合适。
  下面我们教大家来如何给锅炉补压与泄压。
首先,我们来讲如何给锅炉补压:  
11:41 上传
  首先,在锅炉运行的时候,观察锅炉面板上的压力表,是否在1-2之间。如果,接近或者小于1了,则需要给锅炉补压了。
11:41 上传
  第二步,来到锅炉的正下方,会看到有5个连接管。在右边第一与第二根连接管子之间(如图绿圈标示),我们会发现有点蓝色的小旋钮(如图红圈标示),这个就是补压的阀门了。
11:41 上传
  第三步,拉下蓝色的补水阀门,逆时针用力旋转,直到全部补水阀全部打开为止。
11:41 上传
  第四步,观察压力表,等到压力表补到2的时候,顺时针旋转补水阀,关闭补水即可。
  各品牌锅炉压力阀图示:
11:41 上传
  阿里斯顿“逸”“能”“智”“凝”系列,补水阀在右边第一与第二根管子之间的圆形旋钮。
11:41 上传
  阿里斯顿“晶蓝”系列,补水阀在右边第二根管子前面,黑色旋钮。
11:41 上传
  菲斯曼系列,补水阀在锅炉左边第一与第二根管子之间,黑色旋钮。
11:41 上传
  德的氏系列,补水阀在锅炉的最右侧,两个黑色旋钮。补水的时候,两个旋钮同时打开即可。
  下面我们再教大家如何给锅炉泄压:
11:41 上传
  首先,依然是观察锅炉压力,在暖气运行的情况下,如果压力大于2了,那么我们就需要给锅炉泄压了。
11:41 上传
  我们要打开用水,并且把它开到全热水的位置。
11:41 上传
  现在,我们还是要回到锅炉的正下面来操作。这次我们依然还是要用到右边的泄压阀。
11:41 上传
  这次我们除了上次的泄压阀以外,还需要用到它下面的这个蓝色阀门,生活冷水的进水开关阀门。
11:42 上传
  向上转动生活冷水的补水阀,关闭冷水补水。
11:42 上传
  逆时针旋转蓝色旋钮(泄压阀),打开泄压阀
11:42 上传
  这个时候,我们的生活用水出水的地方会有水流流出,并带有一点点的刺鼻味,这个就是暖气系统里的水了。
11:42 上传
  注意观察压力表,等压力降到2的时候,锅炉压力就正常了。
11:42 上传
  这个时候,我们首先要先关闭蓝色旋钮(泄压阀),顺时针旋转即可关闭。
11:42 上传
  然后关闭生活冷水的进水阀门,向下扳动即可。
11:42 上传
  这个时候生活热水继续让它保持流水状态。
11:42 上传
&不错,好文章,学习了&
<p id="rate_33755" onmouseover="showTip(this)" tip="多谢您的分享&威望 + 5
土木币 + 20
" class="mtn mbn">
打赏:20土木币0工程点
多谢您的分享
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分41帖子
技术员, 积分 41, 距离下一级还需 9 积分
新手学习。
&不错的资料,感谢分享&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分841帖子
三星工程师, 积分 841, 距离下一级还需 109 积分
支持一下楼主
听众数收听数自我介绍熟练使用GPS 全站仪 经纬仪 水准仪等测量仪器 会使用AUTUOCAD 南方CASS等电脑软件 精通施工图纸 能够吃苦耐劳 工作认真负责最后登录注册时间主题精华0积分440帖子
五星助理工程师, 积分 440, 距离下一级还需 60 积分
资料很好,感谢分享。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分577帖子
一星工程师, 积分 577, 距离下一级还需 73 积分
那是壁挂炉,怎么能说是锅炉呢?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分603帖子
一星工程师, 积分 603, 距离下一级还需 47 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3898帖子
二星高级工程师, 积分 3898, 距离下一级还需 102 积分
不错的资料,感谢分享
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4482帖子
三星高级工程师, 积分 4482, 距离下一级还需 518 积分
进来学习一下
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分10339帖子
好资料,赞一个。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分744帖子
二星工程师, 积分 744, 距离下一级还需 56 积分
不错&&学习了~~~
10周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(资料专属客服)客户端勋章使用茶坊客户端登录的用户
总积分:8937
又是一年采暖季,自从有了户式独立供暖,南京的小伙伴们再也不用羡慕北方的供暖,现在进家门就像是春天!连晚上睡觉都敢把脚丫子和大腿伸到被子外面了有木有!
每到供暖季节,都有很多新老客户咨询暖气系统的使用注意事项,如何开启锅炉、如何设定温度等等使用方面的问题,今天给大家做个总结,跟大家一起分享。
步骤一:了解锅炉的操作界面,如下图所示
步骤二:检查锅炉设备。
①检查水电气,确定锅炉已通水、通电、通燃气。
②观察锅炉下方接口阀门是否已全部打开,红黄蓝三色共5个手柄向下即表示打开。
③观察锅炉左下方压力表,锅炉在未开启状态下的压力正常范围是1.5bar~2.0bar之间。
步骤三:检查末端控制。
①地暖:温控型系统。打开温控面板,开启舒适模式舒适模式为太阳图标,节能模式为月亮图标。
②地暖:无温控型系统/总温控系统。分集水器位置,将白色旋钮全部逆时针旋转打开(逆时针开启,顺时针关闭)。
③散热片:分集水器位置,将白色旋钮全部逆时针旋转打开(逆时针开启,顺时针关闭),同时将散热器阀门打开。
以上内容为开机前的检查工作,全部检查完成确认无误后,就可以开启采暖系统啦!
注意:系统开启流程请按以下步骤操作!!!
由 吉优?舒适家 最后编辑于
客户端勋章使用茶坊客户端登录的用户
总积分:8937
采暖系统的开启:首先将末端控制(温控和阀门等全部开启),之后再操作锅炉,右侧旋钮为采暖控制的开关。
地暖系统:旋钮打到2档,温控设定在25摄氏度(舒适模式)。
散热器系统:旋钮打到4档。
注意:锅炉档位和温控设定的温度根据人体舒适度而定,体感舒适后可适当调低。
生活热水的使用:锅炉左边的旋钮打到4档,出水温度在60摄氏度左右,即可正常使用生活热水。
注意:水温根据自身需要调节,左下方显示屏在生活热水开启后自动切换,显示的是生活热水的温度,其他时间显示的均为采暖出水温度。
由 吉优?舒适家 最后编辑于
客户端勋章使用茶坊客户端登录的用户
总积分:8937
开机前的检查,可能会遇到的问题&&锅炉左下方压力不足1bar该如何处理?
我们家的锅炉压力在1左右了,压力降低了怎么办?
&&&&&&&&&&&&& 啊!是不是系统漏水了?
&&& 出现上述问题的朋友们,不要担心,锅炉出现压力减小是正常的。因为在暖气使用的过程中,系统管道里的水是有损耗的。当锅炉左下方压力表指针低于1,此时锅炉需要补水,自己动手就可以完成补水工作哦!
步骤一:将锅炉操作面板上的两个旋钮均设置到0。
步骤二:在锅炉正下方偏右的位置找到补水阀。
步骤三:将锅炉自带的&补水钥匙&(黑色的棒子)插入补水阀,逆时针用力旋转,即可打开补水阀。
步骤四:补水阀打开后,观察压力表,指针指向1.5即可顺时针关闭补水阀。
以上是锅炉补水的操作流程,补水之前记得将锅炉上的两个旋钮都设置在0档哦!
由 吉优?舒适家 最后编辑于
客户端勋章使用茶坊客户端登录的用户
总积分:8937
开机前的检查,可能会遇到的问题&&锅炉左下方压力超过2bar该如何处理?
观察锅炉左下方压力表,当压力大于2的时候,我们就需要给锅炉排水泄压了。
步骤一:将锅炉操作面板上的两个旋钮均设置到0档。
步骤二:关闭冷水进水阀。冷水阀的位置:5个安装连接件,从左往右数,第4个即是冷水进水阀,向上旋转到90度即可关闭。
步骤三:打开锅炉下方补水阀。用锅炉自带的黑色补水钥匙逆时针旋转补水阀,即可打开。
步骤四:打开热水龙头即开始泄压排水,同时观察锅炉左下方压力表,当指针降至1.5即可关闭热水龙头,同时关闭锅炉下方的补水阀(顺时针旋转黑色补水钥匙)。
步骤五:打开冷水进水阀。冷水阀的位置:5个安装连接件,从左往右数,第4个即是冷水进水阀,向下旋转到90度即可打开。
以上是锅炉的泄压方式,锅炉左下方压力超过3bar是超压状态,锅炉内排水阀自动开启进行排水。
由 吉优?舒适家 最后编辑于
客户端勋章使用茶坊客户端登录的用户
总积分:8937
冬天家里没人的情况下,是不是可以把锅炉关闭呢?
千万不能关闭锅炉啊亲
因为菲斯曼锅炉具有防冻保护监控功能。当水温低于5℃,锅炉防冻功能开启,内置水泵自动运行,防止系统中的水上冻,导致锅炉冰冻性毁坏。
冬天家里没人的时候,请勿关闭总电源,必须保持锅炉通电、通气
由 吉优?舒适家 最后编辑于
总积分:125531
客户端勋章使用茶坊客户端登录的用户
总积分:8937
为什么在使用暖气片的时候,会出现某一组暖气片不热,或者某组暖气片局部不热的情况呢?
遇到这种情况大家不用紧张,自己在家动手就能解决哦!现在开始教大家如何操作。
原因:安装完成后需要对管道注水检查系统是否能正常运行,注入热水的同时会产生水蒸气,如果水蒸气聚集的位置是在暖气片内部,就会导致暖气片不热或者局部不热。
解决方案:排气。
& 详细操作流程请点击此链接:
【吉优舒适家】小钥匙大作用&&明装/暗装暖气的好伙伴。(教你如何解决散热片冷热不均)
客户端勋章使用茶坊客户端登录的用户
总积分:2863
操作指南图文并茂,早就想要这样子的了。终于得到指导。。。赞一个
客户端勋章使用茶坊客户端登录的用户
总积分:8937
最初由 紫色周末 发布
操作指南图文并茂,早就想要这样子的了。终于得到指导。。。赞一个
谢谢钱姐~~~
好帖子,每年采暖季都应该置顶
总积分:124146
写的很详细。。。。
总积分:59397
写的好好 学习
&&&&&&&&& &&
总积分:303
请问一下,为什么洗澡的时候,水会忽冷忽热呢?锅炉会到50度的时候自动熄火,然后再重新启动。生活用水调在2和3之间。
[完成后可按 Ctrl+Enter 发布]