火电厂除尘电除尘双排外架如何计量

电除尘器配套组合技术_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电除尘器配套组合技术
上传于|0|0|文档简介
&&电除尘器配套组合技术
阅读已结束,如果下载本文需要使用5下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩25页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢电除尘器设计计算_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电除尘器设计计算
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢造价与管理
&&&&&&&&&&&&双排脚手架的设计计算公式
双排脚手架的设计计算公式
相关标签:
双排式脚手架& &&& & 立杆稳定性计算是脚手架计算的主要内容。由于扣件的偏心距很小,脚手架有一定高度,其底部立杆接近轴心受力构件,计算时视为轴心受压构件。以不组合风荷载为例,规范中脚手架立杆稳定性的计算公式为:;式中:N—脚手架立杆的轴力设计值;A—脚手架立杆的橫截面面积,f—钢材的设计强度值。—轴心受压构件的整体稳定系数,由考虑脚手架整体稳定因素的换算长细比λ0查表或由公式:确定;,l0=k?m?h,其中:k—计算长度附加系数,m—考虑整体稳定因素的计算长度系数,它们可以通过规范查得。h—立杆的步距。根据以上公式,可以验算计算部位立杆的稳定性。在钢结构设计规范中,轴心压杆的稳定承载力设计值可以由公式:计算。式中:—轴心受压构件的整体稳定系数,A—轴心压杆的毛截面面积,f—钢材的设计强度值。轴心压杆的稳定承载力设计值=稳定承载力极限值/(),式中:γR—钢材的抗力分项系数,γR=1.165,γs—荷载分项系数的总和。& & 脚手架立杆的极限承载力值通过结构实验或结构计算分析确定,可以表达为:。根据建筑施工脚手架结构安全度的要求,脚手架立杆的设计承载力=脚手架立杆的极限承载力/K,式中:K—安全系数,根据工作条件取2.0~3.0。脚手架的工作条件较差,施工误差大,其安全度水平显然应该高于钢结构。因此,当按照钢结构设计规范的形式表示脚手架的计算公式时,应考虑脚手架在安全系数上和钢结构的差别,脚手架立杆的设计承载力应表达为或,式中:—立杆的抗力调整系数,应由计算确定,fy—钢材的屈服强度。& & 脚手架立杆的轴力设计值根据脚手架自重和外荷载计算求得。由于脚手架属于临时性结构,安全等级为三级,结构重要性系数取0.9。其轴力设计值可以表达为:0.9(1.2NGk+∑1.4NQk)。式中:NGk—结构自重和构配件自重标准值产生的轴力,∑NQk—施工荷载等的标准值产生的轴力之和。脚手架立杆的设计计算应满足:0.9(1.2NGk+∑1.4NQk)≤在规范中,将上式改写为:(1.2NGk+∑1.4NQk)≤=的值根据按照现行规范表达的脚手架立杆的可靠度水平应符合安全系数为K的条件求得,即:(NGk+∑NQk)≤应等效于(1.2NGk+∑1.4NQk)≤可以求出:=×& & 可见,是反映脚手架安全性水平与脚手架上作用的恒、活荷载比例关系的系数。扣件式脚手架的安全系数取为:K=2.0。对于不同的NGk和∑NQk的比值,经计算和统计:0.9≈1.33。脚手架立杆的整体稳定系数根据考虑脚手架整体稳定因素的换算长细比λ0查表或由公式:计算确定。,l0—脚手架大波失稳时的半波长度或连墙件的竖向间距,由脚手架的构造和连墙件的布置方式确定。以步距h表示,l0可以写为单榀架体大波失稳的计算长度系数和步距的乘积:m?h。同时将调整结构安全度的作为计算长度附加系数也写入l0。立杆计算长度就写成为如下形式:l0=k?m?h。故:经比较可见:。经以上变换,脚手架立杆设计计算公式写为:1.2NGk+∑1.4NQk≤允许搭设高度计算:结构自重和构配件自重标准值产生的轴力:NGk=NG1k+NG2k,其中NG1k—脚手架结构自重标准值产生的轴力,其值等于脚手架立杆承受的每米结构自重标准值gk和架体总高度H的乘积:NG1k=gk·H;NG2k—脚手架上构配件自重标准值产生的轴力。代入脚手架立杆设计计算公式:1.2(gk·H+ NG2k)+∑1.4NQk≤可以求出:[H]=3、双排脚手架的使用成熟、经验丰富,本次修订中改动很少。主要改动内容:1)密目式安全立网自重标准值不应低于0.01kN /㎡。2)密目式安全立网全封闭脚手架挡风系数Φ不宜小于0.8。3)取消了当26m≤Hs≤50m时,对允许搭设高度限制的调整:4)强调连墙件的重要性,对连墙件的计算写得更明确:a)连墙件杆件的强度及稳定应满足下列公式的要求:Nl=Nlw+No强度:≤ 稳定:≤ & & & & & & & & & &式中:Nl——连墙件轴向力设计值(N);Nlw——风荷载产生的连墙件轴向力设计值;No——连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力。单排架取 2kN,双排架取3kN ;——连墙件应力值(N/mm2);——连墙件的净截面面积(mm2);——连墙件的毛截面面积(mm2);——连墙件的稳定系数,应根据连墙件长细比按本规范附录A表 A.0.6取值;——连墙件钢材的强度设计值(N/mm2),应按本规范表5.1.6采用。b)连墙件与脚手架、连墙件与建筑结构连接的连接强度应按下式计算:≤ 式中:——连墙件与脚手架、连墙件与建筑结构连接的抗拉(压)承载力设计值,应根据相应规范规定计算。c)当采用钢管扣件做连墙件时,扣件抗滑承载力的验算,应满足下式要求:≤ 式中:——扣件抗滑承载力设计值,一个直角扣件应取8.0kN。
相关知识点
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[基础知识]热门知识施工技术分区
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分301帖子
五星助理工程师, 积分 301, 距离下一级还需 199 积分
甲方施工员 发表于
没什么要搭设双立杆?没听过
(JGJ130-2011)第24页,脚手架设计尺寸表里有搭设高度要求,如不按设计要求搭设钢筋间距,是否可以采取双立杆保护措施?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3649帖子
二星高级工程师, 积分 3649, 距离下一级还需 351 积分
学习中ing!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1994帖子
一般25-30米就需要搭设双立杆,参照去年的一个工程,垫层是10cm混凝土,外架总高度45米,双立杆副杆高度18米,立杆间距1.5米,安全验算合格,使用中也没有出现问题,另外一个关键就是和主体结构的拉结点要多,按两步三跨不能省
&需要搭设双立杆的规范在哪呢?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分806帖子
三星工程师, 积分 806, 距离下一级还需 144 积分
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130-2011》 6.1.2条规定:单排脚手架搭设高度不应超过24m;双排脚手架搭设高度不宜超过50m,高度超过50m的双排脚手架,应采用分段搭设等措施。
&架体搭设高度是36米,需要搭设双立杆吗?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分301帖子
五星助理工程师, 积分 301, 距离下一级还需 199 积分
waterfly2007 发表于
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130-2011》 6.1.2条规定:单排脚手架搭设高度不应超过24m;双排 ...
架体搭设高度是36米,需要搭设双立杆吗?
&可以参考规范6.1.2条文说明。双排脚手架高度超过50m就需要设置加强措施,你所说的双立杆准确说应该叫双管,这是加强措施中的一种,双管从架体底部起按架体总高度的2/3搭设,具体要有方案计算。一般工地不会这么干,成&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分301帖子
五星助理工程师, 积分 301, 距离下一级还需 199 积分
木欣泉流 发表于
一般25-30米就需要搭设双立杆,参照去年的一个工程,垫层是10cm混凝土,外架总高度45米,双立杆副杆高度18米 ...
需要搭设双立杆的规范在哪呢?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2518帖子
一星高级工程师, 积分 2518, 距离下一级还需 482 积分
每天进步一小点,时间长了就是一大点。
永不抱怨,发现自己经常
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分806帖子
三星工程师, 积分 806, 距离下一级还需 144 积分
svocxj 发表于
架体搭设高度是36米,需要搭设双立杆吗?
可以参考规范6.1.2条文说明。双排脚手架高度超过50m就需要设置加强措施,你所说的双立杆准确说应该叫双管,这是加强措施中的一种,双管从架体底部起按架体总高度的2/3搭设,具体要有方案计算。一般工地不会这么干,成本太高,一般都是分段悬挑了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3061帖子
二星高级工程师, 积分 3061, 距离下一级还需 939 积分
24~50米应采用双立杆防护,但不能承重外加荷载,只能是自重和检修荷载
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分26帖子
技术员, 积分 26, 距离下一级还需 24 积分
规范规定,单排脚手架搭设高度不应超过24m;双排脚手架搭设高度不宜超过50m,高度超过50m的双排脚手架,应采用分段搭设等措施。
建质[2009]87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定双排脚手架搭设高超过50m要专家论证,
36米按规范规定计算,满足要求就可以不设双立杆,否则就要采取其他措施,比如双立杆。
上面楼中说的连墙件,确实重要,对计算结果影响很大。实际搭设中要严格把握。