十千伏安两段电源分别供电,联络柜断开,PT解列并列转换开关应置于解列位置,还是并列位置。

故障解列装置_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
故障解列装置
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用5下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢小电源并网的影响及解列装置问题的分析_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
小电源并网的影响及解列装置问题的分析
上传于||文档简介
&&小电源并网的影响及解列装置问题的分析
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢电气工程分区
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分251帖子
五星助理工程师, 积分 251, 距离下一级还需 249 积分
楼主你的意思我觉得大家好像理解的不对,你说的PT并列不是单纯的2个PT同时使用,要是同时使用不就相当于10KV母线上有两个测量计量的电压的电压互感器嘛!
你的题目上说是10KV两端PT的并列与解列,也就是说这两组PT是在不同的10KV母线上使用的(两段母线的进线来自不同电源),这两段10KV母线中间一般用一台隔离柜加一台联络柜连接。
楼主的意思应该是中间这台联络柜在什么条件下可以合闸,以达到两段10KV母线并列运行,什么条件下可以分闸解列。我们公司一般情况下,并列运行采用准同期的方式,即在两段10KV母线电压、频率、相位角三者相同时,对联络柜合闸达到两段10KV母线并列运行。
&谢谢你的讲解,我说的是单母线分段运行,但母联是在合位,我所在的公司是这样运行的,供电线路有两条,一用一备,我所要表达的意思是这个PT并列装置究竟怎样操作才是正确,有哪些需要注意的?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分33帖子
技术员, 积分 33, 距离下一级还需 17 积分
这样 的 两段受电和母联应有电气连锁
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1817帖子
五星工程师, 积分 1817, 距离下一级还需 683 积分
talentyxr 发表于
楼主你的意思我觉得大家好像理解的不对,你说的PT并列不是单纯的2个PT同时使用,要是同时使用不就相当于10K ...
谢谢你的讲解,我说的是单母线分段运行,但母联是在合位,我所在的公司是这样运行的,供电线路有两条,一用一备,我所要表达的意思是这个PT并列装置究竟怎样操作才是正确,有哪些需要注意的?
&哦,明白你的意思了!进线电源一用一备,就是说你根本不需要并列运行,你所说的PT并列装置应该是有一个转换开关,有两个档位并列、解列是不是这样?如果是这样的话,这2个PT需要使用一台就可以了,之后把转换开关打到&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分127帖子
二星助理工程师, 积分 127, 距离下一级还需 23 积分
PT并列装置当一段母线的母线PT故障或检修时,该段母线的电压信号将失去,所以使用电压并列装置将另一段母线的母线PT信号提供给该段电压小母线,以确保该段母线有电压信号。
如两段母线,每段母线一台PT,当I母PT预试时,需要退出运行,而此时I母的保护继续运行(考虑到带低压闭锁功能),保护失去电压会发生误动,此时需要用II母PT维持两段母线上的保护电压,因此,需要 PT并列。并列时先并一次,合母联/分段开关,再将PT并列把手打在并列位置。需要将母联/分段开关的两侧刀闸、开关接点串接到二次 PT并列回路中,确保只有在一次并列的情况下,二次才能并列。
&路过学习了,感谢楼主无私分享&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1817帖子
五星工程师, 积分 1817, 距离下一级还需 683 积分
谢谢你的回答!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分251帖子
五星助理工程师, 积分 251, 距离下一级还需 249 积分
tangyong11 发表于
谢谢你的讲解,我说的是单母线分段运行,但母联是在合位,我所在的公司是这样运行的,供电线路有两条,一 ...
哦,明白你的意思了!进线电源一用一备,就是说你根本不需要并列运行,你所说的PT并列装置应该是有一个转换开关,有两个档位并列、解列是不是这样?如果是这样的话,这2个PT需要使用一台就可以了,之后把转换开关打到并列,那么没有投上的那台PT柜就从已经投入的那台PT上取得了电压信号(两台PT投那台都可以),如果你要2个电源一起使用,那么转换开关打到解列,断开母联柜,投入第2台PT,送上备用电源就行了。
听众数收听数自我介绍学习,学习,再学习。。&br /&
看帖子, 看规范,再看书,既知识又长钱。。
&br /&最后登录注册时间主题精华2积分3805帖子
并列与切换按字面上理解是两个概念。
并列:是指两段PT一、二次侧并列运行。
切换:是指两个PT只用一个,由这一台切换到另一台。
并列动作的条件:
1、母联必须在合位,实际现场应考虑母联及隔离刀闸位置闭锁。
2、I、II段PT刀闸在合位(两台PT都没有故障),但实际现场中不少厂家原理中并列条件包括有一台PT退出的时候。
切换动作的条件:其中一台PT退出检修且母联处于合闸位置,此时需要考虑防反充电措施。
活到老,学到老,每天坚持充电1-2小时。供专Q群:
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1817帖子
五星工程师, 积分 1817, 距离下一级还需 683 积分
楼上说得不错!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3132帖子
二星高级工程师, 积分 3132, 距离下一级还需 868 积分
单两路供电变成一路供电时,母联合上,为了给断电那路路线提供电压信号就可以并列
每天更专业点
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7242帖子
五星高级工程师, 积分 7242, 距离下一级还需 1758 积分
21楼大侠说得很好。我顶你21楼。
楼主的意思应该是中间这台联络柜在什么条件下可以合闸,以达到两段10KV母线并列运行,什么条件下可以分闸解列。一般情况下,并列运行采用准同期的方式,即在两段10KV母线电压、频率、相位角三者相同时,对联络柜合闸达到两段10KV母线并列运行。