柱下钢筋混凝土柱独立基础持力层高差4米多怎么处理

温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!&&|&&
奋力前行,一步一个脚印。。。
LOFTER精选
网易考拉推荐
用微信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
用易信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
地下框架梁(DL)是指其下表面与基础或承台顶面齐平,或高于基础或承台顶面,这就是DKL。在06G101-6(独立基础、条形基础、桩基承台)第38页第2节第5.2.1条中阐述得明白:地下框架梁系指设置在基础顶面以上且低于建筑标高±0.000(室内地面)并以框架柱为支座的梁。其纵向钢筋必须按照上部框架梁的相关要求锚入柱子。因为此种情形,DKL梁与基础顶面存在一个≥0的广义空间,梁必须锚入柱子。基础拉(连)梁是指其梁顶部与基础或承台顶面持平,或低于基础或承台顶面。基础拉(连)梁的锚固是在基础内部,而不是锚固在柱子内,因为在施工过程中,KZ还未形成,只有几根插筋。再看(06G101-6)(独立基础、条形基础、桩基承台)69页DKL和JLL的构造要求,&在上图图名线下方的括号中,有“梁上部纵筋也可以在跨中1/3范围内连接”的告知,这就明明白白告诉我们,这个JLL是按上部梁的要求进行连接和锚固,不是像“基础梁”那样上部纵筋在支座左右l0/4的范围实施连接(见(06G101-6)(独立基础、条形基础、桩基承台)51页“基础梁JL纵向钢筋与箍筋构造”)。&此外从(06G101-6)(独立基础、条形基础、桩基承台)68页、69页的DKL和JLL“图形语言”我们可以看到,基础地基持力层的顶面与DKL、JLL的底面之间存在“空档”,没有“紧密接触”,因此,这种地下梁没有承受结构意义上的地基反力。一根地下梁,两端锚入基础或桩基承台,其上仅仅只承受底层墙体的荷载,如果这根地下梁的下面有宽度≥700mm的“条形基础”,那么,它就是基础梁和基础拉梁两梁合一;如果这根梁地下未设置宽度≥700mm的“条形基础”,仅仅只有宽出梁两侧各25~50mm的纯混凝土垫层,那么,墙体的荷载还是通过这个地下梁传递到地下梁两端的基础或承台。关于多层框架基础拉梁的几点看法一、框架计算简图无地下室的钢筋混凝土多层框架房屋,独立基础埋埋置较深,在-0.05左右设有基础拉梁时,应拉梁按层1输入。以某学生宿舍为例,该项目为3层钢筋混凝土框架结构,丙类建筑,建筑场地为Ⅱ类;层高3.3m,基础埋深4.0m,基础高度0.8m,室内外高差0.45m。根据《抗震规范》第6.1.2条,在8度地震区该工程框架房屋的抗震等级为二级。设计者按3层框架房屋计算,首层层高取3.35m,即假定框架房屋嵌固在-0.05m处的基础拉梁顶面;基础拉梁的断面和配筋按构造设计;基础按中心受压计算。显然,选取这样的计算生产力简图是不妥当的。因为,第一,按构造设计拉梁的断面和配筋无法平衡柱脚弯矩;第二,《混凝土结构设计规范》(GB5)(以下简称《混凝土规范》第6.2.20条规定,框架结构底层柱的高度应取基础顶面至首层楼盖顶面的高度。工程设计经验表明,这样的框架结构宜按4层进行整体分析计算,即将基础拉梁层按层1输入,拉梁上如作用有荷载,应将荷载一并输入。这样,计算简图的首层层高为H1=4-0.8+0.45-0.05=3.6m,层2层高为3.3+0.05=3.35m,层3、4层高为3.3m。根据《抗震规范》第6.2.3条规定,框架柱底层柱脚弯矩设计应行乘以增大系数1.25。当设拉梁层时,一般情况下,要比较底层柱的配筋是由基础顶面处的截面控制还是由基础拉梁处的截面控制。考虑到地基土的约束作用,对这样的计算简图,在电算程序总信息输入中,可填写地下室层数为1,并复算一次,按两次计算结果的包络图进行框架结构底层柱的设计的配筋。二、基础拉梁层的计算模型不符合实际情况基础拉梁层无楼板,用TAT或SATWE等电算程序进行框架整体计算时,楼板厚度应取零,并定义弹性结点,用总刚分板的方法进行分析计算。有时虽然定义楼板厚度为零,也定义弹性结点,但未采用总刚分析,程序分析时仍然会自动按刚性楼面假定进行计算,与实际情况不符。房屋结构的平面不规则时,应特别注意这一点。三、基础拉梁设计不当多层框架房屋基础埋深很大时,为了减小底层柱的计算长度和底层的位移,可在±0.00以下适当位置设置基础拉梁,但不宜按构造要求设置,宜按框架梁进行设计,并按规范规定设置箍筋加密区。但就抗震而言,应采用短柱基础方案。一般来说,当独立基础埋置不深,或者埋置虽深但采用了短柱方案时,由于地基不良或柱子荷载差别较大,或根据抗震要求,可沿两个主轴方向设置构造基础拉梁。基础拉梁截面高度可取柱中心距的1/12~1/18,截面宽度可取1/20~1/30。构造基础拉梁的截面可取上述限值范围内的下限,纵向受力钢筋可取上述所连接柱子的最大轴力设计值的10%作为拉力或压力来计算,当为构造配筋时,除满足最小配筋率外,也不得小于上下各2#14(二级钢),箍筋不得小于Ф8@200。当拉梁上作用有填充墙或楼梯柱等传来荷载时,拉梁截面应适当增加,算出的配筋应和上述构造配筋叠加。构造基础拉梁顶标高通常与基础顶标高或智短柱顶高相同。在这种情况下,基础可按偏心受压构件计算。当框架结构底层层高不大或埋置不深时,有时要把基础拉梁设计得比较强大,以便用拉梁平衡柱底弯矩。这时,拉梁正弯矩钢筋应全部拉通,负弯矩钢筋至少应在1/2跨拉通。拉梁正负弯矩在框架柱内的锚固、拉梁箍筋的加密及有关抗震构造要求与上部框架梁完全相同。此时拉梁宜设置在基础顶部,不宜设置在基础顶面之上,基础则可按中心受压设计。&拉梁与基础梁的区别以及相应的计算方法[1]基础地梁一般是承受基础的竖向反力,是受力构件.其尺寸和配筋根据竖向反力值确定.基础拉梁是调节基础不均匀沉降及承受一层隔墙的荷载,其尺寸按跨度的1/15确定.在计算模式中,拉梁可以考虑为仅承受自重和底层墙体总量并且将之传给两边基础的两边铰支(或者有时可以考虑是弹性支座)的单跨梁(即在两边基础内钢筋不连续而是达到锚固长度),它的计算同一般的上部结构两边铰支梁;然而,拉梁在实际施工及使用中,由于其基底下层土为老土或者施工中形成的压实土层,而且在协调变形的过程中会承受一定的两边基础的变形差异带来的影响,所以完全没有土反力是不可能的。因此,保守地说,拉梁计算应考虑上下部均配置受力钢筋以应付两种可能性的发生。一般可以使上下部钢筋配置一致。至于实际计算,1/15的长跨比在底层层高以及拉梁埋深总和较大的情况下,可能会小点,所以一般取1/12。拉梁是基础之间的联系梁,其主要作用如下,计算方法依其作用而异  001:拉梁的计算方法有两种:1、仅为加强基础的整体性。调节各基础间的不均匀沉降,消除或减轻框架结构对沉降的敏感性。取拉梁所拉结的柱子中轴力较大者的1/10,作为拉梁轴心受拉的拉力或轴心受压的压力,进行承载力计算。按此法计算时,柱基础按偏心受压考虑。基础土质较好,用此法较节约。2、以拉梁平衡柱底弯矩,按受弯构件计算,考虑到柱底弯矩的方向的反复性,钢筋通长。此时基础按中心受压基础考虑。拉梁正弯矩钢筋全部拉通,负弯矩筋有1/2拉通。此时梁的截面高度宜取下面的取值较高者。3、如拉梁承托隔墙或其他竖向荷载,应将竖向荷载所产生的拉梁内力与上述两种计算方法至一所得之内力组合计算。拉梁截面宽度大于等于1/25L~1/35L,高度大于等于1/15L~1/20L。如按0.1N法计算,配筋应上下相同,且不少于615平方毫米。4.构造措施梁宽b=1/25~1/35L,梁高h=1/15~1/20L,配筋上下相同,并满足构造要求补充基础拉梁的有关内容:(1)一般工程无特殊要求时,基础梁顶标高取-0.050(与基础短柱顶平);(2)基础拉梁的构造在图纸中注明:先素土夯实,再铺炉渣300厚,梁底留100高空隙;(3)基础拉梁平面定位尺寸必须明确,基础梁支座若没有完全落在基础短柱上,即基础梁端部悬空或局部悬空时,应注明梁下以同标号同浇素砼填充,基础短柱严禁出现外凸现象;(4)基础拉梁一般采用C20或C25等级的混凝土浇筑;(5)注意基础拉梁高度一般取1/12跨距。a.跨距为6m时,梁高一般取500;b.跨距为7.5m时,梁高一般取600或650;梁配筋大小应根据其荷载计算确定,一般可取6Ф16,Ф8@100/200。002:当基础按轴心受力计算,上部结构传来底弯距由基础梁平衡时,基础拉梁应设置在基础顶面,当基础拉梁仅起连接作用或作为首层墙体基础时,可设置在-0.05标高处。003:拉梁的设置情况:1.有抗震设防,基础埋深不一致2.地基土质分布不均匀3.相邻柱荷载相差悬殊4.基础埋深较大拉梁的主要作用是平衡柱下端弯矩,调节不均匀沉降等.多层建筑,基础埋深较浅,宜设在基础顶面;高层建筑,宜具体情况而定基础拉梁与基础梁-1004:1.我想基础埋置很深时,可以在0.00下50或60设基础拉梁,这样可以降低底层柱的计算高度;2.如果基础埋置不深,明知基础拉梁在靠近0.000处会造成短柱(剪跨比小于等于2),那就设在基础顶面;如果非得拉在靠近柱根处,那可以设基础短柱,加大柱截面,箍筋加密;3.何时设基础梁,楼上说得很清楚,我想补充以上两条,请各位大虾指教;005:Q:请问基础梁配筋是按什么算的?比如开间6m的门式钢架,柱下独立基础,基础梁(我们说的地梁)高为 l/12~l/10取,配筋怎么算?A:如果上面没有墙体荷载的话,一般取较大柱底轴力的1/10,按轴心受拉构件计算一下就行了。基础拉梁的主要作用是平衡柱下端弯矩,协调地震时各基础的变形,使基础能共同协调工作,所以我认为基础梁最好设在基础顶面处。只有当基础埋深很深时,才在接近室内地面处再设一道梁,以减小首层柱的计算高度。“ 若基础埋深较浅时,基础梁设在某个靠近正负零的标高处,基础梁到基础顶之间的柱就非常有可能是短柱甚至超短柱了”。这种说法在下有不同看法。所谓要避免短柱的出现,是为了防止地震时短柱吸收过大的地震力,并发生脆性破坏。而基础梁到基础顶之间的短柱由于在地面下所以并不受地震作用的直接影响,这样做也没什么。但我会优先选择把基础梁设在基础顶面处。单独计算,承受底层墙荷载,按连续梁计算!这两种地梁在PKPM里的建模方法,应当是不一样的。1:基础拉梁即地基梁,应在JCCAD里按地基梁输入计算出图。2:设在0.00处的地梁,是上部结构的一部分,应在PMCAD里一个标准层建模。用 TAT或STA计算出图。由于没有楼板,板厚和荷载都赋0。楼板应定义为弹性板。地下室层数应赋1。还要注意短柱问题。
阅读(12931)|
用微信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
用易信&&“扫一扫”
将文章分享到朋友圈。
历史上的今天
loftPermalink:'',
id:'fks_',
blogTitle:'论基础梁(JL)、地下框架梁(DKL)、基础连(拉)梁(JLL)',
blogAbstract:'首先,三个概念要清楚,都是与基础有关的。首先要清楚地基反力的概念。我们知道,作用于建筑结构上的荷载和结构物自重,通过柱和墙传递到基础,基础又将其传递到地基土。基础对地基土产生了作用力,同时地基土对基础产生反作用力,这个反作用力,工程界称其为地基反力。凡是受到地基反力作用的梁,我们称其为基础梁(JL)。& & 与基础梁相反,不受到地基反力作用的梁,',
blogTag:'',
blogUrl:'blog/static/',
isPublished:1,
istop:false,
modifyTime:0,
publishTime:2,
permalink:'blog/static/',
commentCount:2,
mainCommentCount:2,
recommendCount:5,
bsrk:-100,
publisherId:0,
recomBlogHome:false,
currentRecomBlog:false,
attachmentsFileIds:[],
groupInfo:{},
friendstatus:'none',
followstatus:'unFollow',
pubSucc:'',
visitorProvince:'',
visitorCity:'',
visitorNewUser:false,
postAddInfo:{},
mset:'000',
remindgoodnightblog:false,
isBlackVisitor:false,
isShowYodaoAd:false,
hostIntro:'奋力前行,一步一个脚印。。。',
hmcon:'0',
selfRecomBlogCount:'0',
lofter_single:''
{list a as x}
{if x.moveFrom=='wap'}
{elseif x.moveFrom=='iphone'}
{elseif x.moveFrom=='android'}
{elseif x.moveFrom=='mobile'}
${a.selfIntro|escape}{if great260}${suplement}{/if}
{list a as x}
推荐过这篇日志的人:
{list a as x}
{if !!b&&b.length>0}
他们还推荐了:
{list b as y}
转载记录:
{list d as x}
{list a as x}
{list a as x}
{list a as x}
{list a as x}
{if x_index>4}{break}{/if}
${fn2(x.publishTime,'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')}
{list a as x}
{if !!(blogDetail.preBlogPermalink)}
{if !!(blogDetail.nextBlogPermalink)}
{list a as x}
{if defined('newslist')&&newslist.length>0}
{list newslist as x}
{if x_index>7}{break}{/if}
{list a as x}
{var first_option =}
{list x.voteDetailList as voteToOption}
{if voteToOption==1}
{if first_option==false},{/if}&&“${b[voteToOption_index]}”&&
{if (x.role!="-1") },“我是${c[x.role]}”&&{/if}
&&&&&&&&${fn1(x.voteTime)}
{if x.userName==''}{/if}
网易公司版权所有&&
{list x.l as y}
{if defined('wl')}
{list wl as x}{/list}柱下独立基础计算_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
柱下独立基础计算
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩9页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢建筑结构分区
查看: 16881|回复: 48
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分64帖子
一星助理工程师, 积分 64, 距离下一级还需 36 积分
多层框架结构,基础为柱下独立基础,持力层为强风化石灰岩,qpk=5500kpa,基础底标高为-2.000米。现在挖槽挖至持力层,有一部分是-2.000米,有一部分是-3.000--4.000米多,我想用C15毛石混凝土填至同一标高,不知可否,请各位大虾指点,谢谢!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分64帖子
一星助理工程师, 积分 64, 距离下一级还需 36 积分
独立基础持力层高差4米多怎么处理
这么处理是浪费了一些,哪位有更好的处理方法呀?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分58帖子
一星助理工程师, 积分 58, 距离下一级还需 42 积分
地基条件那么好,把持力层较深的那部分独立基础放下去,在浅的那部分基础的标高位置做一圈梁拉结一下。山地建筑中持力层高低不平或者坡度很大时常用
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分103帖子
二星助理工程师, 积分 103, 距离下一级还需 47 积分
回复柱下钢筋混凝土独立基础持力层高差4米多怎么处理 板凳 的帖子
我想问一下,像风机基础那样16m的直径的承台基础也只能用毛石混凝土回填了,对吗,不知有没有别的好方法
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分123帖子
二星助理工程师, 积分 123, 距离下一级还需 27 积分
直接挖到持力层,采用高低基础,在一定标高处设置拉梁。需要注意的是相邻高低基础的稳定性
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4330帖子
三星高级工程师, 积分 4330, 距离下一级还需 670 积分
直接挖到持力层,采用高低基础,在一定标高处设置拉梁。需要注意的是相邻高低基础的稳定性&&
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分272帖子
五星助理工程师, 积分 272, 距离下一级还需 228 积分
采用高地基础,这是山地、高低不一持力层等常用的基础做法,注意做好之间的梁的拉结,有效防止不均与沉降和地震作用
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分120帖子
二星助理工程师, 积分 120, 距离下一级还需 30 积分
原帖由 yangyi0872 于
17:30 发表
直接挖到持力层,采用高低基础,在一定标高处设置拉梁。需要注意的是相邻高低基础的稳定性&&
结构计算时,怎么考虑底层标高?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分119帖子
二星助理工程师, 积分 119, 距离下一级还需 31 积分
用拉梁 有相关论文
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1243帖子
五星工程师, 积分 1243, 距离下一级还需 1257 积分
回复柱下钢筋混凝土独立基础持力层高差4米多怎么处理 沙发 的帖子
是有点浪费了。
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)【图文】第三章
柱下独立基础设计_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
柱下独立基础设计
上传于||暂无简介
大小:1.10MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢相邻独立基础基底高低差如何控制?有无明确规定? [待解决,悬赏分]
相关问题本周热门问题
人气[7807]
人气[4601]
人气[27564]
人气[26947]
(提示:完整回复可上传图片和附件)
分享到微博,让朋友了解您的动态吧!
* 验证码:
我已经阅读并接受
选择类型:技术提问 求资料
精准标题(50字内):
概念、入门知识去首页搜索,无需提问哦!
请选择想回答的类型:技术提问 资料提问
请在上面勾选将要搜索的区域
请输入您想要回答的关键词:
关键词不能超过50个字
您将移动主题所属的分类
可同时对发布人执行如下操作:
进行处罚(默认扣去积分5分,威望值1分)
禁止发言(设置后发布人需要做改过自新任务后才能继续发言)
永久封号(永久不能再登录网站)
删除评论(删除楼层,楼层将从本主题里移除)
隐藏评论(保留楼层,并用下面的描述代替原评论的内容)
请选择或输入隐藏评论的描述:
--可用的快速描述--
和主题无关
请选择置顶的范围:
全社区置顶
本专业置顶
本版面置顶
本版面以及下属所有子版面都置顶
请选择高亮的颜色:
高亮有效期: 天(0为永久有效)
您将对水木发布的“”进行奖励操作
奖励积分:
您今日奖励操作还剩积分0分,威望值0
奖励原因:
---请选择---
分析得有道理
进行处罚操作:
请选择处罚积分:
请选择或填写处罚原因:
---请选择---
可同时进行以下操作
删除该内容
隐藏该内容
禁止发言(发布人需要做改过自新任务后才能继续发言)
永久封号(发布人永久不能再登录网站)
举报有奖,但请注意举报的真实性。恶意举报,将被惩罚!您可以查看该人的所有动态,便于发现其他违规行为,进行批量举报。
举报操作:
原因选择:
内容天工网已有,重复
内容不完整、无法查看;参考价值太低或质量太差
广告、违法、灌水、胡乱发帖、复制他人内容等违规现象
其他 (请填写具体原因)
请直接输入该资料在天工网上的链接地址:
您给出的悬赏或奖励的分数还剩下15积分
给该内容奖励: 分
您当前可用的积分为15积分
追回悬赏: 分
准备将此评论设为主题的最佳答案
可同时给此评论指派悬赏分: 分 (您当前还可分派的悬赏分为:0分)
可同时给此最佳答案给出评价:
设置最佳答案的同时将自动进行结贴操作
结贴提示:
(1)主题的悬赏分还剩下15积分,可先给出剩下的悬赏分后再结贴
(2)还未设置最佳答案,此时结贴则为“无满意答案结贴”(可先设定最佳答案再结贴)
提示:当前是内测期,只有内测会员才能进行交互。
您当前不是内测会员,需要获得内测资格后方能进行交互。
内测资格需要在“发布”或者“回复”或者“追问”时输入邀请码来获得。您可以通过以下方式来获得邀请码:
一、向周围有邀请码的同事、同学、朋友们索取。
二、访问天工网社区微博、抢得邀请码。》
三、完成下列任务之一,取得内测资格。
(1)发起1个高质量的提问或者讨论投票,等待审核通过。
(2)推广3个用户注册激活成功。可通过多种形式和渠道(包括论坛、QQ、Q群、邮箱等)发送您专属的推广链接给好友。》
您的推广连接为:
您可以复制上面的地址,或者点击
来获得推广连接
#userNickName#
您也可以通过QQ,MSN等工具,或者发送邮件,把下面的链接发送给您的好友,推荐他阅读!
回复成功!
分享到微博,让好友了解您的动态吧!

我要回帖

更多关于 钢筋混凝土柱加固 的文章

 

随机推荐