1.5毫米乘以毫米1米的水箱经过直径250毫米管道到达1米以下的水箱水流速是多少

室外给水管道内的流速一般是多少?
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
室外给水管道内的流速一般是多少?
被浏览8237次
我来帮他解答
你好,室外给水管道内的流速一般采用下列数值:
1 吸水管:
直径小于250mm时,为1.0~1.2m/s;
直径在250~1000mm时,为1.2~1.6 m/s;
直径大于1000mm时,为1.5~2.0 m/s。
2 出水管:
直径小于250mm时,为1.5~2.0 m/s;
直径在250~1000mm时,为2.0~2.5 m/s;
直径大于1000mm时,为2.0~3.0 m/s。
在实际工程设计中,给水管道直径的确定分两种情况:
一、已知干管上各管段流量,求管径,并求水源应有的水头
先按各管段流量,用经济流速选定各管段管径,D=[4Q/(3.14V)]^(1/2);
然后计算干管上各管段的水头损失,h=SLQ^2.把干管上各管段水头损失累加,即可得到应有的水塔或高地水池的高度。
二、已知管段长度L、管段流量Q和管段首未的水头差h,求管径D:
这种情况,可先求水力坡度 J=h/L;
再求管径:管段比阻 S=J/Q^2,管径 D = [(10.3 n^2)/S]^(1/5.33)式中n管壁糙率。
你所说的重力流,就属于第二种情况,即已知可资利用的水头,设计管径,此时不必再套用经济流速,而是尽可能地减小管径,设法把可资利用的水头都用上,不留多余水头就是最经济的了。
水流速度与水力坡度J、水力半径R、管道内壁粗糙度等有关,其公式可表示为:V=C√(RJ)
V——断面平均流速;
C——谢才系数,C=(1/n)R^(1/6),n为管道内壁粗糙度,
R——水力半径,R=A/X,A为过流面积,X为湿周,满管流时X为管内壁的圆周长;
J——水力坡度,J=(H1-H2)/L,H1、H2分别为管道两端的水头,L为管道长度;当管道为水平布置时,J=(P1-P2)/(ρgL),P1、P2分别为管道两端的压强,ρ是水的密度,g是重力加速度。
因此,管道内水流速度是与管道压力坡度的平方根成正比的。
室外给水管道内的流速一般可按照1.5m/s计算。
家和往事兴&回答:答,在设计时应满足以下要求:一、室外消防给水管网应布置成环状。在建设初期,采用环状管网有困难时,可采用枝状管网,但考虑将来有连成环状管网的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过20l/s),应设消防水池。一般居住建筑和企业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管网有困难时,可采用枝状管网,火场用水安全问题可由消防队采取相应措施予以保证。二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量。三、为确保火场用水,避免因个别管段损坏导致管网供水中断,环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。管网上的消防阀门设置应在管网节点处按“n-1”原则进行(n为管网段数,如三通管处需布置的阀门数为3-1=2个),并以两阀门间的管道上消火栓数量不超过5个进行效核。若超过5个时,应增加消防阀门。四、在设计企业单位室外消防给水管网时,应按同一时间内的火灾次数,将着火点消防用水量布置在管网的最不利进行计算。当生产、生活用水量达到最高日最大小时流量时,仍应保证消防用水秒流量。五、室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm。六、室外消防给水管道内的流速不宜大于2.5m/s。七、在企业单位内消防管网与生产管网分为两个独立的给水系统时,在不引起生产事故的前提下,低压消防管网与生产管网可用连接管连接,或在生产管网上设置消火栓,将生产管网作为消防管网的备用水源。但生产用水转为消防用水时,启闭的阀门数不应超过两个,且不应超过5min。应该指出的是在消防给水系统设计时,生产管网的水源不应作为消防用水的主要水源,消防管网的流量仍需满足用水量的要求。
以上信息来源于网络,仅供参考
最亮的小太阳&回答:新型给水管材的产品标准,目前,执行的标准各有不同。PVC-U给水塑料管已有了国家标准:《给水用硬聚氯乙烯管材》(GB/T
)。而其它管材却没有相应的国家标准,各生产厂家生产过程中执行了相应管材的国外标准或生产企业的企业标准,如:金诺给水用交联聚乙烯管执行了德国工业标准DIN
6892/93和广东省企业标准Q/STTH
001-1996;金光PP-C管材、管件采用了企业标准Q/ZJG
002-1999;新潮PP-R管采用了德国DIN8077(DIN
8088)等。一般来说,虽然一些新型的给水管材目前尚无国家产品标准,但这些管材被允许上市,都具有相应质量检测部门的产品检验报告和涉及饮用水卫生安全的产品卫生许可证等相关检验报告。设计者在产品有了这些相关证明后,完全可以大胆的选用。
请叫我雷锋&回答:1、装前,应了解建筑物的结构,熟悉设计图纸、施工方案及与其他工种的配合措施。安装人员必须熟悉该塑料管的一般性能,掌握基本的操作要点,严禁盲目施工。
  2、施工现场与材料存放处温差较大时,应于安装前将管材和管件在现场放置一定时间,使其温度接近施工现场的环境温度。
  3、管道系统安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵。
  4、管道穿墙壁、楼板及嵌墙暗敷时,应配合土建预留孔洞。其尺寸设计无规定时,应按下列执行:a、预留孔洞尺寸较管径大50~100mm:b、嵌墙暗管槽尺寸的宽度宜为de+60mm,深度宜为de+30mm;
  5、热水管道穿过墙体时,应配合土建预埋套管;冷水管道穿过墙体时可预留孔洞。套管或孔洞内径宜为dn
  6、直接埋设暗敷管道,宜采取先砌墙后开槽安装的程序,
墙体砂浆的强度达到或超过设计强度等级的75%时才可以开槽凿墙;当墙体材料采用小型空心砌块或轻质砌块时,必须采用专用工具切割钻孔开槽,不得引起砌体松动开裂。
  7、室内明敷管道,宜在粉刷饰面层完成后进行。安装前应配合土建施工预留孔洞或预埋套管,不得采用事后打凿的方法
  8、架空管顶部的净空不宜小于100mm.
  9、管道系统的横管宜有2‰~5‰的坡度坡向泄水装置。
  10、塑料管穿过楼板时,必须设套管,套管可采用塑料管;穿屋面时必须采用金属套管。套管应高出地面、屋面不小于100mm,采用严格的防水措施。
  11、在塑料管道的各配水点、受力点处,必须采取可靠的固定措施。
  12、管道安装前,宜按要求先设置管卡。位置应准确;埋设应平整、牢固管卡与管道接触应紧密,但不损伤管道表面。
  13、若采用金属管卡固定管道时,金属管卡与塑料间应采用塑料带或橡胶胶物隔垫,不得使用硬物隔垫。
  14、塑料管道的立管和水平管的支撑间距不得大于下表,
大智若愚_6913&回答:1、满足最佳水力条件的要求给水管道的布置应力求短而直。
  引入管从配水平衡或供水可靠考虑,宜布置在用水水量最大处或不允许间断供水处。当建筑物用水点分布比较均匀时,应在建筑物中央部分接入,以缩短管道向不利配水点的输水长度,减少管道的水压损失。
  室内给水管网宜采用枝状布置,单向供水;对于不允许间断供水的建筑,应从室外环状管网不同侧设两条或两条以上引入管,在室内连成环状或贯通枝状双向供水。  
 2、力求美观与合理维护检修管道应尽量沿墙、梁、柱呈直线敷设。
  对于美观要求较高的建筑物,给水管道可在管槽、管井、管沟及吊顶内暗设。
  为便于检修,管井应每层设检修门。暗设地顶棚或管槽内的管道,在阀门、仪表附件等处应留有检修门。管道井当需要进入检修时,其通道宽度不宜小于0.6m.室内管道安装位置应有足够的空间以利拆换附件。
  给水横管宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置;给水引入管应有不小于0.003的坡度坡向室外给水管网或坡向阀门井、水表井,以便检修时排放存水。
  给水立管应布置在用水量最大的卫生器具附近,并靠墙角布置,少占建筑空间。
  走廓顶的管道不宜单层满布,宜分层布于两侧,以便维修。  
 3、应保证生产及使用安全给水管道的位置,不得妨碍生产操作,交通运输和建筑物的使用。
  不得布置在遇水引起燃烧、爆炸的原料和产品的上面,并应尽量避免在生产设备上面通过。
  不宜穿过商店的橱窗、民用建筑的壁橱及木装修等,更不得穿过配电间。
  对不允许断水的建筑物,给水引入管应设置两条,在室内连成环状或贯通枝状以双向供水。
  每条引入管上均应设置水表和逆止阀;对设置两根引入管的建筑物,应从室外环网的不同侧引入,如不能满足,且又不允许间断供水时,应采取下列保证安全供水措施之一。  
 ①设贮水池、贮水箱或增设第二水源。   
②有条件时,利用循环给水系统。   
③由环网的同侧引入,但两根引入管应保持一定距离。每根引入管上应设水表和逆止阀,并在接点间的室外给水管道上设置闸阀。
  给水管道穿过地下室或地下建筑物外墙处时,应采取防水措施。
  给水管道外表面如可能结露,应根据建筑物的性质和使用要求,采取防结露措施。
  管道布线时应尽量避免减少穿越结构剪力墙。
  4、应有利于避免损坏与污染给水埋地管道应避免布置在可能承受重物压坏处。管道不得穿越生产设备基础。   给水管道不得敷设在排水沟、烟道和风道内,不得穿过大便槽和小便槽,否则应当采取建筑隔断措施。  
 建筑物内给水管与排水管平行埋设或交叉埋设时,管外壁的最小允许距离应分别为0.5m和0.15m,且在交叉埋设时,给水管宜布置在排水管上面。
  给水管道穿楼板、承重墙或基础处应预留孔洞。管道通过楼板时,应设套管,套管顶端宜高出地面且小于50㎜.给水管道穿过承重墙或基础处应预留孔洞,且管顶上部净空不得小于建筑物的沉降量,一般不小于0.1m.给水管不宜敷设在可能结冰的房间内,否则应采取防冻措施。
  通过铁路或地下构筑物下面的给水管,宜敷设在套管内。   给水管不宜穿过伸缩缝、沉降缝和抗震缝,必须穿过时应采取有效措施,如:
  ①螺纹弯头法:丝扣弯头法,建筑物的沉降由螺纹弯头的旋转补偿,适用于小管径的管道。
  ②软性接头法:用橡胶软管或金属波纹连接沉降缝、伸缩缝两边的管道。
  ③活动支架法:沉降缝两侧的支架使用管道能垂直位移而不能水平位移,以适应沉降伸缩的变化。
  给水管道宜敷设在排水管、冷冻管的上面,热水管、蒸气管的下面,给水管不宜与输送易燃、可燃有害的液体或气体管道同沟敷设。
hll&回答:室外给水管道管材一般选用的管材有三种:
第一类是金属管,如内搪塑料的热镀铸铁管、铜管、不锈钢管等。
第二类是塑复金属管,如塑复钢管,铝塑复合管等。
第三类是塑料管,如PB、PP-R。
快速发布需求&找到专属设计
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()

我要回帖

更多关于 水箱流速问题 的文章

 

随机推荐