三,角形电机怎么改电动机星形接法实物图电机

播放列表加载中...
正在载入...
分享视频:
嵌入代码:
拍下二维码,随时随地看视频
星三角型电机接线
上 传 者:
内容介绍:
星三角型电机接线
我来说点啥
版权所有 CopyRight
| 京网文[0号 |
| 京公网安备:
互联网药品信息服务资格证:(京)-非经营性- | 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第403号
<img src="" width="34" height="34"/>
<img src=""/>
<li data-vid="">
<img src=""/><i data-vid="" class="ckl_plays">
<img width="132" height="99" src=""/>
在线人数:
<li data-vid="">
<img src=""/><i data-vid="" class="ckl_plays">
<img src="///img/blank.png" data-src=""/>
<img src="///img/blank.png" data-src="http://"/>
<li data-vid="" class="cfix">
src="///img/blank.png" data-src=""/>
<i data-vid="" class="ckl_plays">
<li data-vid="" class="cfix">
src="///img/blank.png" data-src=""/><i data-vid="" class="ckl_plays">
没有数据!
{upload_level_name}
粉丝 {fans_count}
{video_count}
{description}星三角启动电路图,星三角启动接线图,电动机星三角启动,星三角启
热门搜索:
         
&nbsp&nbsp综保技术
&nbsp&nbsp综保销售
&nbsp&nbsp综保售后
综保行业资讯
综保技术资讯
说明书下载
当前位置: >
电动机星三角启动电路图、接线图、原理图
责任编辑:admin &发表时间: 22:27文章出处:/&&&人气:
//:郑重提示:星三角启动方式接线图、原理图有多种,本页详细陈述了两种电动机星三角启动原理图,如果本文不能解答您所面临的问题,请联系我公司,我司将会有专业技术人士为您解答电动机动星三角启动的相关问题&
&&& 电动机星三角启动是异步电动机最常见的一种启动方式& 因为异步电动机在启动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机可以采用&星一三角形换接启动&。这是一种简单的降压启动方式,在启动时将定子绕组接成星形,待启动完毕后再接成三角形,就可以降低启动电流,减轻它对电网的冲击。这样的启动方式称为星三角减压启动,简称为星三角启动(Y-&D起动)。
&&& 采用星三角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。如果直接起动时的起动电流以6~7Ie计,则在星三角起动时,起动电流才2~2.3倍。同时启动电压也只是为原来三角形接法直接启动时的根号三分之一。当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/&D接线条件才能采用星三角启动方法。
星三角启动原理图2
这种Y-&D(星三角)起动方法,目的是降低起动电流,减小对电网及的危害,这个方法只适合于几十千瓦的小型电机,如大型电机采用的是自藕变压器起动方式。
&&&&&M为主接触器,不论在启动还是正常运转是都是接通的。
&&&&&S接触器,为起动时间内星接法短路接触器,把电动机三根尾端线短路。
&&&&&R接触器,为启动之后,把电机绕组首尾连接起来。即U-Z,Y-W,X-V三个绕组的三角形接法。
&&&&&T时间继电器,起动时,比如要让电机在5秒内完成起动进入正常运转状态,就可把时间继电器设定到5秒
&&&&&FR热继电器,串接到主回路,如主回路因电机负载电流过大,缺相等会使热继电器内金属过热,顶开热继电器内的控制触点,达到断开控制回路的目的。
&&&&起动过程:合上---合上----按下ON启动按钮---M,S,T得电---M接通主回路,S通过T的常闭触点及R的常闭触点得电---S主回路接通--正在做起动运转过程。
&&& 当时间继电器T的时间到了--T常闭触点断开,T常开触点接通-S因此断电,接触器R接通-完成起动
&&& 停止-按下OFF按钮断开其控制回路-完成。等待下次起动。
&&& 接触器R,S各有一个常闭触点与R,S互相牵制,是防止接触器主触点粘连,而引起短路事故而设的互锁电路。
星三角启动原理图2:
星三角降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子:A-X、B-Y、C-Z(以下以额定电压380V的电机为例)。
&&& L1/L2/L3分别表示三根相线;QS表示空气开关;Fu1表示主回路上的保险;
&&& Fu2表示控制回路上的保险; SP表示停止按钮;ST表示启动按钮;
&&& KT表示时间继电器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
&&& KMy表示星接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
&&& KM△表示三角接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
&&& KM表示主接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
&&& U1/V1/W1分别表示电动机绕组的三个同名端;
&&& U2/V2/W2分别表示电动机绕组的另三个同名端;
&&& 为了叙述方便,将图纸整理了一下,添加了触点的编号。整理后的图纸见附图。
&&& 合上QS,按下St,KT、KMy得电动作。
&&&& KMY-1闭合,KM得电动作;KMY-2闭合,电动机线圈处于星形接法,KMY-3断开,避免KM△误动作;
&&&& KM-1闭合,自保启动按钮;kM-2闭合为三角形工作做好准备;kM-3闭合,电动机得电运转,处于星形启动状态。
&&&& 时间继电器延时到达以后,延时触点KT-1断开,KMy线圈断电,KMY-1断开,KM通过KM-2仍然得电吸合着;KMY-2断开,为电动机线圈处于三角形接法作准备;KMY-3闭合,使KM△得电吸合;
&&& KM△-1断开,停止为时间继电器线圈供电;KM△-2断开,确保KMY不能得电误动作:KM△-3闭合是电动机线圈处于三角形运转状态。
&&& 电动机的三角形运转状态,必须要按下SP,才能使全部接触器线圈失电跳开,才能停止运转。
&&&& 星形启动:X-Y-Z相连,A、B、C三端接三相交流电压380V,此时每相绕组电压为220,较直接加380V启动电流大为降低,避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。此时的转矩相对较小,但电动机可达到一定的转速。
&&& 角形运行:经星形启动电动机持续一段时间(约几十秒钟)达到一定的转速后,电器开关把六个接线端子转换成三角形连接并再次接到380V电源时每相绕组电压为380V,转矩和转速大大提高,电动机进入额定条件下的运行过程。
&&& 这里的降压启动就是刚开始的时候是才380降到220,就是星形接法,电机一头分开接,一头三根线并在一起,当启动的一定的时间(一般30秒到一分钟)就把星形的断开再接上三角形的,一定要联锁啊,不然一不小心就爆了。三角形也就是全压运行了。
& &公司是专业的电气二次设备生产厂家,公司推出的和电力自动化产品是集测量、控制、监视、保护、通信等多种功能于一体的高新技术产品,是构成智能化开关柜的理想电器单元,如果你有这方面的需求,可随时与我公司联系,公司真诚期待与你携手、共谋发展。
产品描述:适用于110KV、66KV、35KV、10KV、6KV、3KV…
产品描述:979微机母线分段保护装置主要适用于110KV、…
产品描述:988发电机后备保护装置主要适用于小型发电…
相关阅读:您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:236
年度积分:50
历史总积分:1432
注册时间:
各位前辈朋友们:
你们好,这几天接触到这个问题,有点矛盾,就是星三角电路中,当三角形电机接成星形连接的时候,电机相电流问题。
A文章是这样说的:“三角形运行的电机22KW在星形连接运行时,线电流=相电流,由于加在电机各相绕组的相电压=线电压÷1.732=220V,因此线电流=相电流=25.4A,实际启动电流应按25.4A来乘于启动倍数,而不是按44A来计算启动电流。”
B文章是这样说的:“以三角形电机22KW为例: 22KW电动机的额定电流约为44A,三角形工作时它们所流过的电流为额定电流的1/√3 ,约为44/√3=25.4A,而星形工作时的工作电流为电动机额定电流的1/3,即44/3=14.6A。”
A文章说22KW电机,在接在星形时的相电流为:25.4A
B文章说22KW电机,在接在星形时的相电流为:14.6A
这不有点矛盾,是我理解错了,还是上面有的地方说错了。请前辈们指教,谢谢!
[此贴子已经被作者于 23:29:02编辑过]
年度积分:
历史总积分:
注册时间:
该用户被锁定,回复内容不予显示!
文章数:236
年度积分:50
历史总积分:1432
注册时间:
我把例子都改成以22KW电机为例了,这样说的明白一点。
文章数:236
年度积分:50
历史总积分:1432
注册时间:
以下是引用小笨熊在 15:56:21的发言:
55KW电动机的额定电流约为105A,这个就是线电流!
其余的自己想一下即可
& 哪你的意思就是,55KW电动机的额定电流约为105A,这个就是线电流,在星形接法,由于线电流等于相电流,哪么就是说,55KW电机在星形接法时,相电流为105A。对吗。
反过来就是说,22KW电动机的额定电流约为44A,在星形接法时,相电流为44A。对吗。
哪就是是面A,B说话,都不对。
文章数:759
年度积分:237
历史总积分:3163
注册时间:
个人认为A文章比较可以接受,查查资料在研究看看吧
文章数:236
年度积分:50
历史总积分:1432
注册时间:
有哪位前辈能用公式推导一下,上面的问题,大家都学习学习。
文章数:236
年度积分:50
历史总积分:1432
注册时间:
以下是引用mkn377在 23:43:28的发言:
个人认为A文章比较可以接受,查查资料在研究看看吧
还有这种说法:电机原星形接法,绕组实际负载电压为相电压220V;电机原△形接法,绕组实际负载电压为线电压380V。若功率相同,不论任何接法,额定电流相同。若原为△形改为Y形,电流为原来的1/3,若原Y形改为△形,电源电压必须降低1.732倍,即三相220V,否则,因电压过高电流过大而烧毁。
看了这种说法,好像B文章说的对。
文章数:759
年度积分:237
历史总积分:3163
注册时间:
不知您怎么认为,我是看不懂。如果他这种说法成立的话,星三角启动那岂不是很危险
文章数:986
年度积分:429
历史总积分:7323
注册时间:
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
就“三角形电机在星形接法时的相电流问题”来说,两人的说法都是错的(但B的结果接近正确答案)。
因为三角形连接时的线电流=√3倍的相电流。假使角形连接时的电机额定电流为44A的话,那么电机角形连接时的相电流为线电流的1/√3,就是25.4A,所以A得出的电流是角形连接时的相电流值。
由于星形连接时的相电压是角形连接时相电压的1/√3,而角形连接时的相电流是星形连接时相电流的√3倍。所以,三角形电机在星形接法时的相电流=14.7A。
如果B的“星形工作时的工作电流为电动机额定电流的1/3”改成“1/√3”,那就是正确的了。不知是楼主抄错了还是原帖错了。
注意,以上分析均以理想条件来进行分析的,实际之中还有很多条件约束,这个电流还会大很多的。
[此贴子已经被作者于 0:02:07编辑过]
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:392
注册时间:
支持6楼解释的好。
工控学堂推荐视频:三相电动机星三角降压启动控制电路图解_电工学网
三相电动机星三角降压启动控制电路图解
星三角(星形-三角形)降压启动是指电动机启动时,把定子绕组接成星形,以降低启动电压,限制启动电流;等电动机启动后,再把定子绕组改接成三角形,使电动机全压运行。凡事在正常运行时定子绕组作三角形连接的异步电动机,均可采用这种方式。
接触器控制星三角降压启动
如右图所示是用按钮和控制的星三角降压启动的控制电路。该线路使用了三个接触器、一个热继电器和三个按钮。接触器KM作引入电源用,接触器KMy和KM△分别作星形启动用和三角形运行用,SB1是启动按钮,SB2是星~三角转换按钮,SB3是停止按钮,熔断器FU1作为主电路的短路保护,熔断器FU2作为控制电路的短路保护,FR作过载保护。电路的工作原理如下:先合上电源开关SQ:
电动机星形(Y)连接降压启动:按下SB1→接触器KM和KMy线圈通电→KM自锁触头闭合自锁、KMy互锁触头分断对KM△的互锁、KM主触头闭合、KMy主触头闭合→电动机M接成星形(Y)降压启动。
电动机三角形(△)连接全压运行:当电动机转速上升到接近额定值时,按下SB2→SB2动合触头闭合、SB2动断触头先分断→接触器KMy线圈断电→KMy互锁触头恢复闭合、KMy主触头分断→KM△线圈通电→KM△互锁触头分断对KMy互锁、KM△自锁触头闭合自锁、KM△主触头闭合→电动机M接成三角形全压运行。
停止时按下SB3按钮即可。
时间继电器自动星三角降压启动
下图所示为自动控制星三角降压启动电路图。该线路由三个接触器、一个热继电器、一个时间继电器和两个按钮组成。时间继电器KT作控制星形降压启动时间和完成星三角自动切换用,其他电器的作用和上个线路中相同。
线路的工作原理如下:先合上电源开关QS:
按下SB1→时间继电器KT线圈通电、KMy线圈通电→KMy互锁触头分断、KMy主触头闭合、KMy动合触头闭合→KM线圈通电→KMy常开触头分断、KM自锁触头闭合自锁、KM主触头闭合→电动机M接成星形降压启动,当M转速上升到一定数值,KT常闭触头分断→KMy线圈断电→KMy主触头分断,接触y互锁、KMy互锁触头闭合→KM△线圈通电→KM△主触头闭合→电动机M接成三角形全压运行;KM△互锁触头分断→对KMy互锁、KT线圈断电→KT常闭触头瞬时闭合。
停止时按下SB2即可。
该线路中,接触器KMy通电以后,通过KMy的常开辅助触头使接触器KM通电动作,这样KMy的主触头是在无负载的情况下进行闭合的,故可延长接触器KMy主触头的使用寿命。