16五芯电缆缆无编号符合国标吗

中华人民共和国国家标准

建筑电氣工程施工质量验收规范

主编部门:浙江省住房和城乡建设厅

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国住房和城乡建設部公告

住房城乡建设部关于发布国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》的公告

现批准《建筑电气工程施工质量验收规范》为国家標准编号为

条为强制性条文,必须严格执行

原国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》

本规范由我部标准定额研究所组织中国计劃出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

根据住房和城乡建设部《关于印发

年工程建设标准规范制订修订计划的通知》

范编淛组经广泛调查研究

参考有关国际标准和国外先进标准,

并在广泛征求意见的基础上

个附录,主要内容包括总则术语和代号,基本規定变压器、箱式变电所安装,成套配

安装电动机、电加热器及电动执行机构检查接线,柴油发电机组安装

安装,电气设备试验和試运行母线槽安装,梯架、托盘和槽盒安装导管敷设,电缆敷设导管内穿线

和槽盒内敷线,塑料护套线直敷布线钢索配线,电缆頭制作、导线连接和线路绝缘测试普通灯具安装,专用

灯具安装开关、插座、风扇安装,建筑物照明通电试运行接地装置安装,变配电室及电气竖井内接地干线敷

设防雷引下线及接闪器安装,建筑物等电位联结等

本规范修订的主要技术内容是:

.将规范适用范围從电压等级

线路及杆上电气设备安装和槽板配线章节,

盘安装及部分属于设计规范的内容;

加了塑料护套线直敷布线章节;

.补充了低压囷特低电压配电线路的安装技术要求;

.补充了剩余电流动作保

护器和接地故障回路阻抗等测试要求;

.补充了高压设备、电缆的安装技術要求;

.补充了材料进场验收、工程过程验收的检查方法和检查数量;

.明确了钢导管连接处保护联结

章“基本规定”合并为第

国标YCW5*25橡套电缆执行标准

三根平行絕缘铜绞线为电源母线在内护套绝缘层外缠绕电热丝,并将该电热丝每隔一定距离(即“发热节长”)分别依次与电源母线AB-BC-CA-AB......反复循环连接在每三相间形甩连续并联电阻。当线母通以三相电后各并联电阻同时发热,因而形成一条连续三相电的加热带


2、产品规格及主要技术指标:

常态绝缘电阻≥50mΩ/每百米

绝缘层材料:F46电热带高耐温:250℃

供货长度:长:500M短:50M

防爆标志:e ⅡT3 防爆合格证号:289202

例: DXW-PZ/J表示:绝缘材料为PTC复合性,额定工作电压为220V、20℃时每米输出功率20W的自限工电热带
工作原理:两根铜绞线为电源母线,在母线周围挤塑一层有正温系数特性的自限发热芯料当接通电源后,电源横向通过芯料形成了一个连续的并联加热体。本电热带发热芯料采用经特种工艺处理的温度記忆导电分子当电流通过网络导电分子时,产生热量在冷态时,电流易于通过产生大量热能。随着温度升高基体膨胀,导电分子減低了网络密度切断了大部分通路,电流减少发热量随之减少,由此达到自动控制温度目的,使加热基本超于热平衡当温度下降,温度记忆导电分子再次收缩结果,原先切断的电路有恢复接通电流再次增大,热量输出增加这种特性称之谓:“温度自限式特性”,“自限式电热带”名称由此而产生
产品规格及主要技术指标
1、产品规格:DXW-PZ/J自限式电热带
4、电热带高耐温:150℃
6、防爆等级:“eⅡT3”防爆合格证证号:289202

DXW型自限式电热带单位长度上功率相等,它的功率不随总功率愈大在现场它任意切割。该产品的“自限性能在”电热带的整根长度中处出存在因而能有效在保证管道的热稳定性。同时自限式点热带即使是互相交驻,也不会产生过热烧坏点热带它可用于30℃以下会质管道伴热保温。自限式电热带和PTC材料的启动电流性能有些相似:在接通电源的瞬间会产生较大启动电流该电流随着通电时间嘚延长逐渐变小,一般持续数秒后可降到额定值由于电热带一般都是直接启动,所以DXW-PZ/J型自限式电热带大使用长度100-200m安装电带应与控制电器配套使用,控制电器一般有过载、短路、接地、漏电保护和温度保护自限式电热带能用于解决介温度低于30℃的管道、阀门、泵体的防冷冻和保温,对于维持仪表管线的工艺温度尤为适用
2、防止表面积雪、结冷。
3、严格控制作业温度的液体管线伴热
5、塑料管伴热,液囮石油气或氨气储槽底部防冻保温
7、井口采油管伴热(取代水套炉)注水井防冻。

电热带亦称并联式电热带
电源母线为二根平行绝缘铜線在绝缘层中间缠绕电热丝,并将该电热丝每隔一定距离(即“发热节长”)与母线连接形成连续并联电阻。母线通电后各并联电阻发热,因而形成一条连续的加热带
2、产品规格及主要技术指标:
常态绝缘电阻:≥50mΩhm

电热带高耐温:205℃
防爆合格证证号:289202
该单相恒功率电热带按GB和GB3836-83即性环境用防爆电器设备“通用要求”和“增安型电器设备e"要求设计制造。防爆等级“eдT3"产品具有不延燃性并通过密闭式電热器要求的试验,与增安型电器附件配套后适用于不受外力直接冲击的工厂一区,二区性气体混合物T组场所使用该产品通过法定防爆机构的防爆检验,防爆合格证号:289202
RDP2 -J4型高温恒功率电热带

RDP2 -J4型高温恒功率电热带其工作原理及产品结构与RDP2-J3型恒功率电热带相同,所不同是其绝缘材料采用了耐高防水玻璃纤维和耐高温于F46的PFA氟塑料因此能用于温度达260℃的场所进行热保温,以维持一定的伸质浊度它尤其适合瀝青、重粘油管线伴热,其流体维持温度可达180℃-250℃该产品可用于非爆场合和工厂一区,二区气体T3组场所
1、型号含义:每米功率为40W加强型单相高温电热带
2、产品规格及主要技术指标:电热带高耐温260℃
RDP3-J3型三相恒功率电热带

三相恒功率热带和单相恒功率电热带的原理基本相同,不同之外是单相带采用单相供电三相带采用三相三角形供电。三相带除有单相电热带的特点外特别适用于长距离、大口径管道的伴熱和保温。

国标YCW5*25橡套电缆执行标准

YC电缆全称重型通用橡套电缆是俗称的橡套线的一种。yc电缆适用于交流额定电压450/750V以下家用电器、电动工具和各种移动式电器设备或轻型移动电气设备或用于工地上临时施工用,能承受较大的机械外力作用线芯的长期允许工作温度应不超過60℃。

安徽天康(集团)股份有限公司:陶瓷化耐火硅橡胶和普通的高温硅橡胶混炼胶的加工方法是完全相同的它具备了很好的挤出性囷模压性,可以直接用硅橡胶电线电缆设备挤出、硫化成电线电缆无需增加设备,更无需像氧化镁矿物防火绝缘电缆那样需要巨额的设備投入也无需像云母带缠绕的耐火电缆那样要经过多次缠绕,费工费时可以大幅度降低成本。用陶瓷化耐火硅橡胶生产的电线电缆可鉯大幅度降低成本可以和普通的电线电缆一样便捷的进行敷设安装,无需像氧化镁矿物防火绝缘电缆那样复杂敷设为防火电线电缆的廣泛普及和应用提供了前提条件和基础。

yc电缆内主要为多五芯电缆缆常用的有2芯、3芯、4芯、5芯,铜芯的面积0.75到几十平方不等