空调PG电机引线识别方法 第一种方法是根据PG电机上的铭牌标识识别。    第二种方法是根据电脑板上所接元件来识别:运行绕组3端,接电容和电源N端;启动绕组1端,只接电容;公共端2接光耦可控硅。    第三种方法是根据阻值来识别。,用万用表电阻挡测量三根引线之间的电阻,先找出公共端,在阻值最大的一组线所连端子为启动端和运行端,剩余的一端为公共端。接下来用一支表笔固定在公共端上,另一表笔分别与另外两根引线相连,阻值大的为启动端,阻值小的运行端。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&45元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&127元
节省25.4元
&#165&159元
节省31.8元
&#165&299元
节省59.8元
&#165&6.9元
&#165&19.9元
&#165&10.9元
&#165&19元
&#165&219元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&296元
节省59.2元||||||||||
||||||||||
查看: 6708|回复: 12
格力空调报故障是内风机无反馈信号PG电机如何测量?
阅读权限10
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
前天一台格力空调报故障是内风机无反馈信号,换了个内风机,还是报故障,换了个主板好了。怎么测量PG电机有无反馈信号?请老师指点
阅读权限25
在线时间 小时
兄弟怎么量我不知道,但是建议下次拿个新的电机别急着装上,先把原电机断开用新的试试,要是还有问题就直接换板,电机就别动了,要是没问题再换电机。
阅读权限10
在线时间 小时
jisuzhuifeng 发表于
21:19 兄弟怎么量我不知道,但是建议下次拿个新的电机别急着装上,先把原电机断开用新的试试,要是还有问题就直接 ...
问题是电机白领了,格力不能退件
阅读权限35
在线时间 小时
你是哪的啊怎么不能退啊,我们能退
阅读权限10
在线时间 小时
<font color="#775027 发表于
22:04 你是哪的啊怎么不能退啊,我们能退
我是济南的!
阅读权限60
在线时间 小时
格力退件很麻烦,。。
阅读权限35
在线时间 小时
学习了。。。。。。。
阅读权限65
在线时间 小时
手把手教你修空调——系列培训课件
阅读权限45
在线时间 小时
这个就是你技术不精了,量PG三根线就能看出他的阻值,不过一定要机械表才能量出
阅读权限55
在线时间 小时
PG电机不是带霍尔检测吗?3根细线的,你转动风扇,看霍尔输出电压是否有变动,有变动是正常的,没有变动就是不正常了,再测CRS各个电阻大致可以判断出。