钢结构柱子间距上下节柱子连接?没分了,谢谢。大师们,在哪?

  【提问】:同一位置的上下楼层钢柱如何连接?接头位置是否在上下楼层的相交处?
  【解答】:1、同一位置的上下楼层钢柱一般是焊接连接;接头位置在上下楼层的相交处;2、可以参看《高层民用建筑钢结构技术规程 JGJ 99-98》第74页
  以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:玛门
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。您现在的位置: >
06SG529-1单层房屋钢结构节点构造详图(工字型截面柱柱脚连接).PDF
资料评价:
★★★☆☆
更新时间:
下载权限:
文件大小:
文件类型:
下载次数:
建筑论坛:
上传会员:
所属栏目:
需要金币:
久久建筑网提供了大量的图纸、图集、书籍、方案、教程资料。
06SG529-1单层房屋钢结构节点构造详图(工字型截面柱柱脚连接),钢结构图集
& 06SG529-1单层房屋钢结构节点构造详图(工字型截面柱柱脚连接)
相关内容介绍
本类栏目导航
本类热门标签
建筑工程:
园林景观:
暖通空调:
水利工程:
结构工程:
电气工程:
建筑给排:
安装工程:
工程造价:
工程监理:
路桥工程:
装饰装修:
工信部备案号: 辽ICP备号-4手头有个项目,第一次方案是做钢框架-混凝土筒,负责人说梁柱节点处梁翼缘厚度一定要小于等于柱壁厚,保证强柱弱梁,但是我没有在规范上查到与此有关规定的条文。
第二次结构改为钢管混凝土柱-核心筒,在梁柱节点处是否还要满足柱壁厚要大于等于梁翼缘厚度?我们改成钢管混凝土柱就是为了减小壁厚,不知道有这样的规定么?规范上都查不到,麻烦各位给我出出主意。
修改于 22:05
麦莎 wrote:
手头有个项目,第一次方案是做钢框架-混凝土筒,负责人说梁柱节点处梁翼缘厚度一定要小于等于柱壁厚,保证强柱弱梁,但是我没有在规范上查到与此有关规定的条文。
第二次结构改为钢管混凝土柱-核心筒,在梁柱节点处是否还要满 ... 未必吧,我觉得“强柱弱梁”有其明确的验算公式,只要验算通过即可。和壁厚无直接联系。
梁、柱翼缘厚度谁大谁小,跟强柱弱梁没有关系。即使柱的翼缘厚度大于梁的翼缘厚度,也未必就能满足强柱弱梁。强柱弱梁验算有专门公式,参见高钢规或抗震规范。
只有当柱的节点域与梁上下翼缘对应位置不设置加劲肋时,对柱的翼缘截面面积才有要求,可参考钢结构规范,但这和强柱弱梁没有任何关系,一般这种做法不用于抗震结构。
谢谢miaoliuhua&&和 wallman
我再去看看
[center]虚心学习,认真工作,互相帮助[/center]
规范之说到,柱内对应梁翼缘水平加劲板厚度不小于梁翼缘厚度;
没有说柱壁厚不小于梁翼缘,强柱弱梁不知是说壁厚大小,满足规范验算就行。
这个问题我也咨询过《高钢规》的主要单位,他们说一般(习惯)柱翼缘不小于0.8倍梁翼缘厚即可。
楼主也不妨搜索一下本论坛,已经有相关帖子了
这是个钢结构节点连接中常见问题。我也同意厚度与强柱弱梁要求无关,主要是焊接要求。当柱采用钢管混凝土,梁采用钢梁或大跨桁架时这个问题更加突出。方钢管混凝土规范中提出柱翼缘厚度不小于梁翼缘厚度的一半。我也请教了焊接专家,他们认为柱翼缘不小于0.5~0.7倍梁翼缘厚是可以接受的,钢板厚度越大取高值,否则此处焊接可能会有较大变形或局部焊穿。如果确实工程重要且是关键节点,建议在节点区柱钢板局部加厚也是一种变通方法,除了制作稍显麻烦,对用钢量不会有大的影响。
1.墙柱弱梁按抗规条文8.2.5计算控制,也就是通过强柱系数η控制,个人觉得此系数偏小,不足以体现强柱思想,条文说明解释是控制材料用量以推广钢结构应用,这大概是一种技术与经济矛盾后的折中处理方法,不置可否!
2.保证梁柱节点处柱壁厚一是为了节点域刚度,柱壁板太薄将使框架侧向位移过大;二是为了防止板件局部焊穿。总之,与强柱弱梁问题无关。
首先要明确:只有梁与柱是刚性连接或半刚性连接,且节点处无加劲肋,才有必要讨论此问题,如果梁与柱是饺接,那就不存在此问题。
& & 陈绍番的《钢结构设计原理》中“无加劲柱在节点区的计算”一节,把这一问题讲得很清楚了,最后他给出了一个公式:按等强t&=0.4*A ^0.5&&按实际受力:t&=0.4*(T/f)^0.5.
& &t 为柱翼缘厚度,A 为梁一个翼缘的面积,T 为梁单个翼缘所受的力, f 为屈服强度。
大家可以试算一下,如按等强,在现有的工字钢和H型钢表上,算出的柱翼缘厚度均要大于梁翼缘厚度,除非你用的梁截面非常
怪异(梁宽度极窄),如按受力,当然有可能算出很小的t.
楼上说的那些在钢结构设计手册(第二版)上也有说明.第三版没仔细看过,就不清楚了.
沪ICP备020910
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children
of user:0, Children of system:0钢结构梁柱节点的连接问题
  我国产业的发展很快,很多企业都在为自己的公司厂房采用钢结构厂房,所以钢结构的施工是我们最为关注的问题,今天我就和大家一起来看看钢结构梁柱节点的连接问题,希望对您有一定的帮助!
  钢结构梁柱节点焊缝本身存在的缺陷、现行刚性连接方法造成梁翼缘坡口焊缝中出现的应力较高、柱节点板过大的剪力和变形产生的不利影响、焊缝金属的冲击韧性低等。为了尽量避免由于梁柱刚性节点破坏对建筑物造成的损失,有必要采用一种新的设计方法使节点连接更为优化。
  随着研究深入,人们发现可以通过两种方法对梁柱节点进行保护,第一种方法是通过进一步加强梁柱节点使塑性铰外移;另一种方法是削弱梁翼缘截面使该截面强度受损而比梁柱节点提前达到塑性,起到塑性铰外移的作用,从而保护节点。大量试验研究表明,通过梁翼缘昀局部削弱采用狗骨式连接(Reduced
Section),使地震作用下塑性铰偏离脆弱的节点焊缝区而出现在具有很大延性的梁上,较之加强节点使塑性铰外移更能改善节点的抗震性能,提高钢结构节点的抗震能力。
  通过上面的了解您是否有了更多的了解,如果想要了解更多关于的消息,在这里您可以找到北京钢结构设计、等消息。
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。钢结构钢柱上下层连接节点施工_山东新世纪钢结构工程有限公司

我要回帖

更多关于 钢结构厂房柱子尺寸 的文章

 

随机推荐