依据水利水电工程施工通用安全技术规程,碗扣式脚手架扫地杆底脚扫地杆距离多少米

 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
工程施工安全防护设施技术规范sl714-2015
下载积分:200
内容提示:工程施工安全防护设施技术规范sl714-2015
文档格式:PDF|
浏览次数:89|
上传日期: 17:03:56|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
工程施工安全防护设施技术规范sl714-2015
官方公共微信导读:2013年二级建造师水利水电工程管理与实务试题及答案,5.水利水电工程土基开挖施工中,6.根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》的规定,7.在土石坝工程施工中,11.水利水电工程脚手架扫地杆离地面的距离一般为(甲)丙m,14.根据水利工程概算编制有关规定,施工企业利润应按直接工程费和间接费之和的(乙)%计算,15.根据《水电站基本建设工程验收规程》的规定,中型水电站的竣工验收应由(丙)组织,甲
2013年二级建造师水利水电工程管理与实务试题及答案
一、单项选择题(每题1分,合计20分)。
1.下列地基处理方法中,能形成复合地基的方法是( 甲 )。
甲.挤实法
乙.换填法
丙.排水法
丁.强夯法
2.按比例尺分类,1:10000地形图属于( 甲 )比例尺地形图。
3.下列胶凝材料中,属于无机水硬性胶凝材料的是( 丁 )。
丙.水玻璃
4.导流设计流量是指在导流时段内,按导流标准选择相应洪水重现期的( 丁 )流量。 甲.平均
5.水利水电工程土基开挖施工中,当开挖临近设计高程时,应预留厚度为( 乙 )m的保护层,待上部结构施工时再人工挖除。
甲.0.1~0.2
乙.0.2~0.3
丙.0.3~0.5
丁.0.5―0.7
6.根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》的规定,小(1)型水库的总库容是( 乙 )×10 m 。 甲.10~100
丙.0.1~1
丁.0.01~0.1
7.在土石坝工程施工中,对条形反滤层进行质量检查和控制时,要求每隔50m设一取样断面,每个取样断面每层取样数最少应为( 丙 )个。
8.根据《水工混凝土施工规范》相关规定,混凝土非承重侧面模板拆除时,混凝土强度至少应达到( 乙 )×10 P甲。
9.拌制钢纤维混凝土的正确投料顺序是( 甲 )。
甲.砂、石、钢纤维、水泥、外加剂、水
乙.砂、石、水泥、钢纤维、外加剂、水 丙.砂、石、水泥、外加剂、钢纤维、水
丁.砂、石、水、水泥、外加剂、钢纤维
10.固定式启闭机安装时,机架与电动机之间的衬垫数量在一个部位最多只能有( 丙 )个
11.水利水电工程脚手架扫地杆离地面的距离一般为( 甲 )丙m。
甲.20―30
乙.30~40
丙.40~50
丁.50~60
12.根据水库大坝安全鉴定有关规定,病险水库是指通过规定程序确定为( 丙 )类坝的水库。 甲.一
13.下列施工用电负荷属一类负荷的是( 甲 )。
甲.隧洞施工照明
乙.坝基石方开挖
丙.混凝土浇筑施32
丁.钢筋加工厂
14.根据水利工程概算编制有关规定,施工企业利润应按直接工程费和间接费之和的( 乙 )%计算。
15. 根据《水电站基本建设工程验收规程》的规定,中型水电站的竣工验收应由( 丙 )组织。 甲.项目法人
乙.地方政府
丙.项目审批部门
丁.电网经营管理单位
16. 根据水利水电工程施工质量检验有关规定,见证取样资料应由( 丁 )制备。
甲.质量监督部门
乙.项目法人
丙.监理单位
丁.施工单位
17.水利水电工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书有效期为( 丙 )年。 甲.1
18.水利工程监理单位的监理人员中,不划分专业的是( 丁 )。
甲.监理单位负责人
乙.监理员
丙.监理工程师
丁.总监理工程师
19.某2级水闸工程采用土围堰挡水施工,根据《水利水电工程施工组织设计规范》,其围堰边坡稳定最小安全系数为( 乙 )。
20.水利水电工程注册建造师执业工程范围不包括( 丁 )专业。
甲.钢结构
乙.爆破与拆除
丙.预拌商品混凝土
二、多项选择题(每题2分,合计20分;答对一个选项0.5分。)
21.某中型泵站施工过程中,质量监督部门应对监理单位的(丁戊)进行监督检查。 甲.质量监理工作
乙.进度监理工作
丙.投资监理工作
丁.监理资格
戊.质量检查体系
22.水利水电工程截流龙口宽度主要根据(丁戊)确定。
甲.截流延续时间
乙.龙口护底措施
丙.龙口裹头措施
丁.截流流量
戊.龙口抗冲流速
23.测定反滤料的干密度可采用(丙戊)。
甲.燃烧法
乙.烘干法
丙.灌水法
丁.蒸发皿法
戊.灌砂法
24.根据现行水利工程建设程序有关规定,水利工程项目进行施工准备应具备的条什包括
(甲乙丙戊)。
甲.初步设计已经批准
乙.项目法人已经建立
丙.已办理报建手续
丁.项目已列入水利建设投资计划
戊.有关土地使用权已经批准
25.根据《水利水电工程标准施工招标资格预审文件》(2009年版),资格审查办法可以采用(甲丁)制。
丙.有限数量
戊.资格后审
26.地质断层按断块之间相对错动的方向可划分为(甲丙丁)。
甲.正断层
乙.反断层
丙.逆断层
丁.平移断层
戊.顺移断层
27.根据水利水电工程验收有关规定,下列关于大型拦河水闸工程验收的说法中正确的是( 甲丙 )。
甲.应进行蓄水验收
乙.由竣工验收主持单位决定是否进行蓄水验收
丙.应进行竣工验收技术鉴定
丁.由竣工验收主持单位决定是否进行竣工验收技术鉴定
戊.在建设项目全部完成后3个月内进行竣工验收
28.根据《防洪法》的规定,防洪区包括(丙丁戊)。
乙.河道滩区
丁.蓄滞洪区
戊.防洪保护区
29.根据《水土保持法》的规定,建设项目实施过程中,为防治水土流失而采取的水土保持措施包括(甲丙丁戊)等措施。
30.水利水电工程&注册建造师施工管理签章文件&目录表中,施工组织文件包含的文件名称有(甲乙)报审表。
甲.施工组织设计
乙.现场组织机构及主要人员
丙.施工进度计划
丁.施工技术方案
戊.施工安全措施文件
三、案例分析题(每题20分,合计80分)。
(1)背景资料
某新建水闸工程的部分工程经监理单位批准的施工进度计划如下图(单位:天)。合同约定:工期提前奖金标准为20000元/天,逾期完工违约金标准为20000元/天。
施工中发生如下事件:
事件1:甲工作过程中发现局部地质条件与项目法人提供的勘察报告不符,需进行处理,甲工作的实际工作时间为34天。
事件2:在乙工作中,部分钢筋安装质量不合格,施工单位按监理单位要求进行返工处理,乙工作实际工作时间为26天。
事件3:在丙工作中,施工单位采取赶工措施,进度曲线如下图。
事件4:由于项目法人未能及时提供设计图纸,导致闸门在开工后第153天末才运抵现场。 问题:
1.计算计划总工期,指出关键线路。
2.指出事件1、事件2、事件4的责任方,并分别分析对计划总工期有何影响。
3.根据事件3,指出丙工作的实际工作持续时间;说明第100天末时丙工作实际比计划提前(或拖延)的累计工程量;指出第100天末完成了多少天的赶工任务。
4.综合上述事件,计算实际总工期和施工单位可获得的工期补偿天数;计算施工单位因工期提前得到的奖金或因逾期支付的违约金金额。
1.关键线路:甲乙丙丁戊工期,185天。
2.事件一,责任方为业主,甲是关键工作,会造成总工期拖延4天。
包含总结汇报、旅游景点、外语学习、人文社科、IT计算机、资格考试、经管营销、出国留学以及2014年二级建造师水利水电工程管理与实务试题及答案等内容。本文共2页
相关内容搜索君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
水利工程施工安全防护设施技术规范(SL714-2015)
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口室内满堂脚手架施工方案
室内满堂脚手架施工方案
室内满堂脚手架施工方案
一:室内满堂脚手架施工方案
1、工程概况
大堂厅位于底层,平面尺寸为18m&16m,脚手架搭设高度为9m。为方便施工,拟搭满堂脚手架。
2、编制依据:
JGJ130&2011建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ80&91建筑施工高处作业安全技术规范
3、脚手架搭设技术与工序
3.1构配件材质
3.1.1规格:&48.3&3.6mm;
3.1.2质量:符合国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)。钢号:Q235&A级钢。
3.1.3禁止使用:不通管径的钢管不能混用,严重锈蚀、弯曲变形、有裂纹、无出厂合格证和生产许可证或检测合格的管材。
3.1.4扣件:
3.1.4.1符合国家标准《钢管脚手架扣件》(GB/T15831)
3.1.4.2禁止使用:脆裂、变形、滑丝、无出厂合格证和生产许可证或检测合格证明的扣件。
3.1.4.3在螺栓拧紧扭力矩达65N.m时,不得发生破坏。
3.1.5脚手板
3.1.5.1竹笆:
a、整齐完好
b、不准使用枯脆、单径、破损、散边的竹片底笆。
3.1.5.2木脚手板:a、厚度&5cm;宽度&20cm。
b、禁止使用腐朽、有裂纹的脚手板。
3.1.6密目网:a、网质符合GB16909&97标准;
b、2000目/100cm2。每张网上缝有出厂&合格证&和&安鉴&标志;
c、禁止采购和使用无生产许可证、无出厂合格证、无检测报告的&三无&劣质密目网。
3.1.7安全平网:a、网目2.5cm并有网纲绳。
b、有生产许可证和产品合格证。
3.2搭设尺寸
3.2.1高度:H=9m
3.2.2纵距:la=1.5m;
3.2.3横距:lb=1.8m;
3.2.4步距:h=1.8m;
3.2.5搁栅杆间距=@=35.0cm;
3.2.6扫地杆高:20cm;
3.2.7杆高度:1.5m、1.2m、0.6m;
3.2.8剪刀撑:每4跨设纵横双向剪刀撑,斜度450~600;
3.2.9扣件扭力矩:50N&m。
3.3搭设工序
3.3.1施工准备
3.3.1.1向搭设施工人员进行安全技术交底。
3.3.1.2对使用的钢管、扣件、脚手板(笆)、安全网等进行验收,不合格的不准使用。经检查合格的构配件应按品种、规格分类,堆放平稳、整齐,堆放场地不得有积水。
3.3.2.1由脚手工专业人员搭设。
3.3.2.2地面为硬地砰,在清理好地面后,在脚手架立杆下垫50mm
3.3.2.3搭设满堂脚手架,高度在9m左右。
1、立杆:立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。对接、搭接应符合下列规定:
a、立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离不大于步距的1/3。
b、搭接长度不应小于1m,应采用不小于3个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。
2、纵向水平杆:
a、纵向水平杆设置在立杆内侧,钢管长度不小于3跨。
b、若采用对接扣件连接,内外两根相邻纵向水平杆的接头不在同步同跨内,上下两个相邻接头错开一跨,其错开的水平距离不小于500mm,各接头中心距立杆轴心距离小于纵距的1/3。
c、若采用搭接时,其搭接长度不小于1m,等间距设置3个旋转扣件固定,扣件中心至杆端的距离不小于150mm。
d、纵向水平杆与立杆相交处采用直角扣件与立杆固定,并等间距设置。
3、横向水平杆:
a、主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm.
b、作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。
c、脚手横向水平杆外端伸出纵向水平杆外不小于250mm。当脚手架靠墙一侧与墙面间隙大于200mm时,应做防护。
d、当使用竹串片脚手板时,脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上。当使用竹笆脚手板时,脚手架的横向水平杆两端,应用直角扣件固定在立杆上。
4、搁栅杆:在作业面满搭搁栅杆,然后满铺竹笆。用18#铁丝四点固定在水平钢管上。
5、剪刀撑:由下至上连续设置剪刀撑底部垫板。搭接长度≮1m。剪刀撑遇立杆或纵向、横向水平杆时相互间用扣件扣牢,保证脚手架稳定不摇晃。
6、栏杆:满堂脚手架作业面周边连续设置二道防护栏杆。
7、平网:考虑到搭拆脚手架人员的安全,在大厅满堂脚手+5.5m高的位置张设网眼为2.5cm的小眼安全平网。
8、通道处脚手架的搭设要求见图001脚手架立面图。
4、安全管理
4.1作业人员持相应特种作业有效证上岗,体检合格,身体健康。
4.2正确佩戴劳动保护用品。遵守操作规程。禁止酒后作业。
4.3满堂脚手架经项目验收合格后方可使用。
4.4在使用期禁止擅自拆除栏杆、立杆、搁栅杆等杆件和竹笆片。
4.5控制作业面荷载,并不超过150kg/O。
4.6配置6只灭火机。
4.7电焊作业设置接火盘。
4.8禁止以脚手架体作为焊接线地线。
5.1按自上而下、先搭者后拆,后搭者先拆的顺序进行。
5.2严格控制拆除进度。
5.3先拆除脚手板、脚手笆,再拆护身栏杆、剪刀撑、搁栅、纵横向水平杆,最后拆除斜道和立杆。
5.4拆下杆件应逐根传送,严禁高处抛掷。拆下钢管、扣件,按长短、规格、分类整理、堆齐存放,并做好除锈、涂油。
5.5长杆件应由工作配合拆除。
5.6禁止交叉作业。
5.7拆除脚手前应清除下部危险区内的电线电缆或作停电处理。
5.8由专业人员拆除。
方案二:室内满堂脚手架施工方案
1.编制依据
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001《建筑安装工程施工安全操作规程》DBJ01-62-2002
2.工程概况
察哈素煤矿副井生活广场建筑装饰装修工程,其工程施工内容为副井生活广场1#楼(接待中心)室内装饰装修、照明、通风、采暖系统。一层层高10.5m,二层层高6.5m,建筑总高度17m。局部装修高度10.5米。
本施工组织设计的编制,受到了我公司的高度重视和大力支持,公司专门成立该工程方案小组,采用&对比优化、博采众长&的编制思路,以使本方案重点突出,有较强针对性和可操作性。
察哈素煤矿副井生活广场建筑装饰装修工程该设计美观,造型新颖,同时融合了多项高科技产品,具有现代建筑风格与特色。
本工程厂址位于内蒙古鄂尔多斯市,伊金霍洛旗(简称伊旗)境内。伊旗位于内蒙古自治区鄂尔多斯东南部,北距工业重镇包头市130km,距东胜区29km,南与陕西煤城大柳塔毗邻。
涉及的装饰工程主要施工项目有:
天花工程:乳胶漆、轻钢龙骨石膏板吊顶刷乳胶漆,窗帘盒。
墙柱面工程:乳胶漆涂料工程、石材墙柱面、瓷砖墙面、装饰板墙柱面、墙纸墙面、装饰木门、石材窗台板、装饰线条等。
电气照明安装工程:布管穿线、开关插座灯具安装,配电箱安装、智能设备的安装等。
给排水工程:水管道支架制作安装、管道安装、卫生洁具安装等。
本工程高支架支撑体系位于5-8轴与D-G轴范围内,层高为10.5m,用于天棚吊顶与空调系统灯具的安装,楼梯间吊顶,油漆工需要。
3.施工方法:
高空吊顶采用满樘内脚手架,立杆的横、纵间距1.2米,步距0.9米。
4.施工准备
4.1编制脚手架施工组织设计。明确使用荷载,确定脚手架平面、立面布置,列出构件用量表,制订构件供应和周转等。
4.2施工人员在施工前认真熟悉图纸、规范、施工方案。4.3对施工班组进行现场安全和技术培训,加强队伍的技术素质。
4.4对多层复合板、木枋、钢管、扣件、脚手板进行检查,不合格的禁止使用。4.5脚手板采用宽不小于200mm,厚度为50mm的松木脚手板。脚手架基础必须平整,立杆底座下铺垫板,垫板厚度不小于50mm。
4.6清理组架范围内的杂物.5.钢管脚手架搭设
5.1搭设顺序:
安放垫板&安立杆&安扫地杆&安横杆&铺临时脚手板&安上层立杆&安上层横杆&逐层支设到楼板底
5.2脚手架搭设:
5.2.1在楼板上按立杆位置安放立杆(下面垫木方),其上交错安装3.0m和1.8m长立杆,使接头错开。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底座上皮20cm的立杆上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
5.2.2立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。
5.2.3大横杆:
大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。
大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。
5.2.4小横杆:
每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15crn。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层&脚手板搭设的需要,可在两立柱之间在等间距设置增设1一2根小横杆,其最大间距不大于75cm。
小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm;伸出里排大横杆距结构外边缘15cm,且长度不大于44cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置。
5.2.5纵、横向扫地杆:
纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。存在高低差处,则将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立柱固定。
5.2.6脚手架搭设以3人为一小组为宜,其中1人递料,另外两人共同配合搭设,每人负责一端。搭设完一层架子,铺一层脚手板,逐层向上搭设。
6.钢管脚手架拆除
6.1拆除前应对脚手架作一次全面检查,清除所有多余物件,并设立警戒区,禁止无关人员进入。
6.2拆除顺序自上而下逐层拆除,不容许上、下两层同时拆除。
6.3拆除的构件应用绳索吊下,或人工递下,严禁抛掷。
6.4拆除的钢管、扣件应及时分类堆放,以便运输、保管。
6.5每班拆架下班时,不应留下扣件松动;架体堆放钢管、扣件等隐患。
6.6拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。
6.7在拆除过程中,凡松开连接的杆、配件应及时拆除运走,避免误扶、误靠已松脱的杆件。
7.质量保证措施
7.1检验、验收管理
7.1.1立杆最大弯曲变形矢高不超过L/500,横杆斜杆变形矢高不超过L/250。
7.1.2螺纹顶丝部分完好,无滑丝现象,无严重锈蚀,焊缝无脱开现象。
7.1.3搭设完,应进行检验,检验主要内容:
1)垫板放置稳固。
2)立杆不允许有松动现象。
3)整架垂直度应小于L/500,但最大不超过100mm。
4)对于直线布置的脚手架,其纵向直线度应小于L/200。
5)横杆的水平度,即横杆两端的高度偏差应小于L/400。
7.2使用管理:
7.2.1脚手架的施工和使用应设专人负责,并设安全监督检查人员,确保脚手架的搭设和使用符合设计和有关规定要求。
7.2.2在使用过程中,应定期对脚手架进行检查,发现问题及时整改。
8.安全保证措施
8.1建立安全保证体系
根据有关规定建立健全安全保证体系并成立由项目经理部安全生产负责人为首,各施工单位安全生产负责人参加的&安全生产管理小组&组织领导施工现场的安全生产管理工作。
8.2工人须经三级安全教育,考试合格后方可上岗。架子安装、拆除必须由专业队伍施工,架子工必须持证上岗。
8.3施工操作人员戴安全帽,穿防滑鞋,栓安全带。作业层满铺脚手板,脚手板质量合格,搭设时两端用与钢管用8#铁丝固定牢,不得有探头板。
8.4所有构件都必须合格,并按有关规定进行检查、验收、报验。
8.5严禁上下同时交叉作业,严防高空落物伤人。
8.6传递物料、工具严禁抛掷,以防坠落伤人。
8.7夜间施工要有足够照明。
8.8在搭设过程中,应注意调整架体的垂直度,一般通过调整连墙撑的长度来实现。
8.9在搭设、拆除时,设置警戒区,禁止其它人员进入危险区域。
8.10严格控制施工荷载,脚手板上不得集中堆放荷载,施工荷载不得大于3kN/m。
8.11各作业层之间设置可靠的防护栏杆,防止坠落物体伤人。
8.12定期检查脚手架,发现问题和隐患,在施工作业前及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。
9.文明施工保证措施
9.1项目部建立文明施工领导小组,施工队主要负责人参加,共同管理现场。
9.2加强对工人的宣传教育。
9.3传递物料、工具严禁抛掷,以防坠落伤人。
9.4架子拆除后,钢管、扣件、木枋、模板按位置集中堆放,码放整齐。
9.5每天下班前,清扫现场,做到工完场清。
方案三:室内满堂脚手架施工方案
一、工程概况
该层板面标高为15.87m,地面标高为&0.000,该层高为15.87m。该处楼板的总投影面积为:350m2,为梁式楼板,板厚为180mm,最大的梁截面尺寸为450&3100mm,其他的梁截面面积均在0.9m2之内,本层模板的支撑系统用&48&3.5的钢管搭设,主杆布置为:在K轴的CKL(1)及梁截面面积大于0.7m2以上的立杠用四排450&900mm的间距布置、其他的为900&900mm一道布置立杆。纵横水平杆沿立杆垂直方向每1.2m一道,用扣件互互相连(见搭设平面图1)。
二、型式选择与搭设要求
全部采用落地式钢管满堂红配扣搭设,搭设必须满足有足够的刚度和稳定性,保证施工过程中在各种施工操作在允许荷载作用下不产生失稳、变形、倾斜、扭曲等现象。
三、搭设方法见平面布置图1
四、拆除工艺见外排栅的拆除工艺
五、质量、安全保证措施按照外排栅的方案进行
六、混凝土浇捣方法:于K轴的CKL1梁过深(3.1m),项目设计有关人员及监理公司商量,决定对CKL1梁分二次浇筑完成,第一次浇筑至中和轴,第一次浇筑完在混凝土初凝前,必对混凝土面插毛及需对混凝土面插&10@200L=600mm双排钢筋。让新浇混凝土与旧混凝土有更好的接触间,当第一次浇完混凝土的3天后再进行浇筑第二次混凝土。
七、荷载计算
计算以K轴的CKL1梁为例(搭设时的架子如梁的截面面积大于0.7m2以本计算书同样搭设。现取材料自重为0.15 KN/m2,钢筋混凝土为25 KN/m2,施工荷载为4 KN/m2。
1、模板系统计算:(1)材料截面、性能常数
(2)梁侧模板计算 以CKL1梁高为准,以图2剖面,梁侧板为18mm胶板,立档为200mm一道,立档外侧用双水平钢管卡紧,每侧6道双排水平钢管。每侧每排设置6道(排距每400mm)对拉螺栓(见图2)。
A、梁侧模板的标准荷载,新浇捣混凝土时对模板产生侧压力:
查建筑施工计算手册得
Fa=0.22rc t B1B2V1/2 ,
Fa=0.22&25&200/(50+15)&1&1.2&251/2=102KN/m2,
Fb=RcH=25&3.1=77.5KN/m2,
取二者的小值,取F=77.5KN/m2为计算值。
B、梁侧模板的强度验算
取水平面施工活荷载为4KN/m2,梁侧模板的计算可按四跨连续梁计算,取梁底1m
q=(77.5&1.2+1.4&4)&1=98.6KN/m
M=1/11&98.6&0.22=0.359 KN.m
3.1m W=bh2/6=182&.4&104mm3 2
&=м/w=0.359&106/5.4&104=6.65 N/mm2&fm=11N/mm2
满足强度要求。 q=19.72KN/m
C、侧梁板的刚度验算 200mm&4
&=kqL4/100EI,查《建筑施工计算手册》,I=183&.86&105mm4
&=0.967&98.6&&4.86&105=0.31mm&L/400=0.5mm,满足要求。
D、立档(梁侧板的竖枋间距为每200mm设一道,立档采用80&80的枋木验算枋木的挠度,该荷载为三角形,以最大值作为均荷载设计,本设计立 档最大距离(对拉螺杆二支点距离)为500mm,以四跨为计算,q=19.72KN/m
根据&= kqL4/100EI&L/400
L=(EI/4kq)1/3
查《设计手册》,K=0.644,I=bh3/12=3.4&106mm4, E=10000N/mm2
L=(&106/4&0.644&19.72)1/3=874mm&500mm,满足要求。
E、梁侧水平杆(双钢管)设计验算。
考虑到荷载的实际情况,取最大值作为均匀荷载,立档所受到梁侧板的侧力(200&500mm)。
侧板传给立档的总力为:Po=77.5&0.2&0.5=7.75KN
所以在单位面积侧板传给立档的Po为传给双水平钢管的P1集中力,按四等跨连续梁计算,计算简图为图6,计算水平杆的抗弯强度。
以&=м/w&fm
P2=1.5P1,查《设计手册》f=205 N/mm2,&=5.08&103mm3
Mmax=0.2&1.5P1-0.2P1=0.775 KN.m
&=7.75&105/5.08&103=152N/mm2&f=205 N/mm2,满足要求。
F、对拉螺杆验算
对拉螺杆的横向距离为0.4m,竖向距离以最大距为0.5m,以最不利荷载为不利点,其承受的面积为:0.4&0.5=0.2m2。
每根螺栓所承受的拉力为N=77.5&0.2=15.5KN
本工程采用直径为&14mm对拉螺栓净截面面积为扣除纹高为2边2.5mm。 A=&(14-2.5)2/4=103.86mm2,fm=215 N/mm2
螺栓所能承受的轴力,103.86&215=2KN&15.5KN,满足要求。
(3)梁底模的计算(梁底搭设见图2)
梁底采用18mm胶板,设置三层枋木,顶层枋木垂直梁底面每250mm一道,中间层为在梁底宽度范围内每200mm一道,底层为450mm一道双枋木。
由于梁底模板所承受的荷载与侧模(最不利位置)荷载相同,底模的支点比侧模多,所以梁底模板可免验算。
A、荷载计算
以450&3100mm梁为计算(把荷载转化成线荷载),材料自重 :0.15KN/m,混凝土自重:34.87KN/m,钢筋4KN/m,混凝土施工荷载4KN/m。总荷载:Q=1.2&(0.15+34.87+3)+1.4&4=51.22KN/m。
B、顶层枋木设置的验算(每200mm一道),可按5跨连续梁计算:
&=kgL4/100EI&L/400,K=0.644(前面已查得),
L=(EI/4Kg)1/3,其中E=6000N/mm4,I=bh3/12=18&.37&108mm4 L=(&108/4&0.644&51.22)1/3=867mm&200mm,满足要求。
C、中间层枋木间距的验算
顶层枋木每条传给二层枋木的荷载为51.22KN/m(最不利),而二层平行梁长方向设置6条枋木,每条中至中距离为240mm一道。那顶层枋木同时传给2层枋木的力(二层枋木每条所受的力)为:
q =51.22&0.24=12.29KN/m。
而三层枋木的支点距离为0.9m(双枋木),
&12.29&2&0.45=5.53KN max=1/2qL=0.5&
Zmax=3&/2bh=3&5.53&103/2&80&80=1.296N/mm2&fv=1.5N/mm2,
Mmax=1/2qL2=0.5&12.29&0.92=4.97 KN.m,W=bh2/b=
&=4.97&106/.8 N/mm2&fm=15N/mm2
满足要求。
D、底层枋木的间距验算
本工程设计为双枋木,排距为900mm一道,而二层枋木传给底层枋木 由C点计得其每条枋木的最大轴力为5.53KN,计算图7,
底层每条枋木所完二层传来的总力(化成线载)为5.53&6&1=33.18KN/m,为确保安全,取中间单跨来计算:
q=13.08KN/m
R1= R2=1/2qL =7.47KN
Mmax=qL2/8=33.18&0.452/8 =0.84KN.m
Vmax=7. 47KN,Zmax=3&/2bh=1.75N/mm2&fv=1.5 N/mm2,
而本工程采用双枋木一起承受,所以1.75&1/2& fv,满足要求。
(4)计算钢管支撑
以CKL1为准:(计算1 m2长梁内及板的荷载)
钢筋混凝土:0.45&3.1&25=34.88KN/m2,
施工荷载:4KN/m2 ,
材料自重:0.15KN/m2,
梁范围之外的板重:(板厚150mm)取0.15 KN/m2,
总荷载:(34.88+0.15&2)&1.2+4&1.4=47.87KN,
现场使用立杆距离为450mm,横距为900mm一道(每900mm长方向内有4条立杆支撑),不考虑风荷载。
A、立杆稳定性验算:N/&A&f,得&=Lo/i=1.2&1.2&103/15.8=91,(其中取计算长度系数为1.2,i=15.8)
所以查表&=0.654,A=4.89&102mm2
则:47.82&103/0.654&4.89&102&4=37.38&f=215&0.582(考虑到钢管抗力不稳定系数),满足稳定性。
B、扣件抗滑计算
&&[&],前面计算得出条立杆总要承受的压力为47.82KN,N=47.82&1/4=11.955&[&]=8KN不符合要求,所以一个扣件的抗滑力不到,抗滑需加固。加固办法:
a、利用立杆与纵横杆(最顶一道)的交接处扣件互互相接,相互作用。
b、在最顶一层的扣件底另加一扣件紧顶该上面扣件,让二个扣件一起作用。 c、把大梁混凝土分二次浇捣。
本方案决定同时采用以上三种做法一起,但考虑扣件受力不均匀系数取0.6,(在每条立杆上有三个扣件一起作用,计算不考虑第c项做法)。
则N=11.955KN&8&3&0.6=14.4KN。
(5)楼面强度校核
&0.000层楼板校核:
A、荷载计算(0.9&1.35m有四条立杆,取该面积来校核)。
立杆传来的:11.955&4/ (0.9&1.35)=39.35 KN/m2
支撑体系及模板体系:(4&15+13&4)&3.84/0.9&1.35+0.15=3.69 KN/ m2 &0.000层楼板自重:0.22&25=5.5 KN/ m2
共计:48.54 KN/ m2化成线荷载为48.54 KN/ m。
B、取首层K~1/G&13~25轴处的1m宽板为计算单元,因为&0.000层楼板为无梁板楼盖的预应力楼板,取计算长度为跨中板带,取计算跨度的跨9300mm的一半为计算长度,以4.65m为计算长度,考虑周围结构的作用,取M=qL2/10,预应力配筋1m宽为3条,直径15.24mm的钢丝胶,每条面积计算公式如下: &115.242/4=182.41mm2,3条面积为547. 24mm,因为预应筋的强度比普通钢筋强度大3~4倍(设计员钟智斌工程师提供的系数),现取3倍化成为普通钢筋面积A1=547.24&3=,板内另配筋普通钢筋&10@150,板厚200mm,C40混凝土。
A2=7&&102/4 =550mm2,共计As=2191mm2,C40的fcm=21.5N/mm2, fy=210N/mm2,
因为Mu=fyAs(ho-fyAs/2fcmb)= q L2/10
所以q=33.83KN/m&48.54KN/m
不满足强度要求,需对&0.000层楼板加固,荷载为48.54-33.89=14.65 kN/m加固方法:在对应五层截面面积大于0.7m2以上的梁位且沿梁位方向每900mm加设二道钢管回顶(两道的距离为1m),上下端加上下托设枋木。

我要回帖

更多关于 碗扣式脚手架扫地杆 的文章

 

随机推荐