可以应用在地下车库诱导风机的诱导风机有什么要求

君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
地下停车场诱导风机的设计与选型
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口我的询价单
您的手机号码:
谷瀑已收到您的需求,我们会尽快会通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待。
让谷瀑专家为您解决采购难题
您采购的产品:
您的手机号码:
谷瀑已收到您的需求,我们会尽快会通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待。
公司信息发送到我的手机
联系电话:****查看完整联系方式平台采购热线400-852-9996
手&&机&&号:1390298****电话无人接听怎么办
联&&系&&人:郭锡勇
公司地址:江苏省南京市六合区钱仓工业园大曹路2号
验&&证&&码:
请输入手机号码,我们将通知卖家尽快联系您,同时为你提供更多1对1采购服务!
手机号码:
谷瀑已收到您的需求,我们会尽快会通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待。
已将您所需信息发送至您手机
联 系 人:
所在地区:
&合肥希雅通风设备有限公司
&联&系&人:&&李经理&
&手&&&&&&机:&&
&电&&&&&&话:&&
&邮&&&&&&箱:&&
&邮&&&&&&编:&253300&
&传&&&&&&真:&&
&联系时,请一定说明是从谷瀑网看到的,谢谢
YDF系列诱导风机的特点1.设计简单、灵活:系统规划简单,设计变动弹性大,容易修改,出错机会小。2.节省空间:不需要传统通风那样复杂巨大的管路,最大也不过35CM口径螺旋风管;3. 安装简便:无须巨大风管,施工简单,安装方便、灵活;安装位置有针对性,使用方便。4.新型喷嘴:采用桡性喷嘴可万向调节,射流方向随意调整,简单方便,灵活机动。5.高效节能:采用物理特性诱导风量,故节省电力,运转成本低,设备体积小,安装费用降低。6.维护方便:诱导风机没有检修门和过滤网,过滤网清洗方便,风机检修、维护简便。7.换气质量高:诱导气体完全流通,不会有死角产生,降低废气浓度,避免污染积累,提高空气品质。二、YDF系列诱导风机概述全新通风理念的诱导风机,采用射流诱导通风系统理念。由送风风机,多台诱导风机(或管道式诱导风机)和排风风机组成。主要运用理论来自空气动力学中,以少量高速喷流气体的扰动特性。扰动喷流能够有效地诱导周围静止的空气,而带动空气流通。在无风管的条件下根据动量受守衡定律:喷流的中心速度由出口点起逐渐减弱,但是喷流宽度逐渐增加,所诱导周围的空气量也逐渐增加。根据这个原理,新风被诱导,并送到第二个安装在第一个有效射程内的风机(喷嘴),依次下去,新风被送到必要的区域,最后经排风机排至室外。并以适当的系统设置布局,实现最佳的室内空气流组织,达到高效经济的同通风换气效果。传统的地下车库通风均采用在库内布置低速风管送排风系统,其最大的缺点是:风管断面尺寸较大,气体往往会聚集在远离空气气流的死角处;车库净高普通较低,采用低速风管有压迫感;安装工程量大,投资较高;运行费用高。同时有的建筑由于其本身特点风管根本无法安装。诱导风机已成为欧美、日本等工业发达国家的停车场、各种仓库、体育场以及车间等大空间广泛应用的一种通风设备。该通风设备已被作为一种常规地下停车场通风方式,并将其纳入建设设备设计规范,正在逐步推广和普及。1、YDF系列管道式诱导风机性能参数表1)YDF-A-2.5# 表示直径为250mm管道式诱导风机2)YDF-A-2.8# 表示直径为280mm管道式诱导风机型号叶轮直径风量全压转速功率噪声效率YDF-A-2.5#250mm36pa4428r/min4kw87dB(A)71%YDF-A-2.8#280mm60pa3900r/min5.5kw87dB(A)72%2、YDF系列管道式诱导风机性能参数表1)YDF-B-2.5# 表示直径为250mm多风机式诱导风机2)YDF-B-3# 表示直径为300mm多风机式诱导风机型号风量(m3/h)喷嘴形式(直径&个数)射程(m)功率(w)电源(V/Hz)噪声dB(A)重量(kg)YDF-B-2.5#630~850&P100&YDF-B-2.8#985~035&P80&315三、YDF系列诱导风机的应用1.地下停车场:地下停车场由于汽车排放的一氧化碳及其他污染气体必须进行通风换气,但是在地下停车场内,除了粗大的梁、柱外,还存在大量的消防洒水管道、照明电线等等,因此传统的通风管道往往很难布置,并且换气质量不是很高,,仅为局部换气,CO和CO2 的浓度明显偏高,选用诱导风机,可将室外的新气诱导至整个空间。新型的诱导风机已经成为地下停车场通风换气的最佳选择。2.体育馆、展览馆、室内游泳池、机场大厅:大面积、高屋顶的体育馆对室内气流的组织有很高的要求,冬季热风下送也是一个普通难以解决的问题,YDF诱导风能够快速将空调区域的温度调整到需求状态,消除送风死角,解决热风下送问题。3.各种仓库、存储式超市:YDF系列诱导风机是一个空气传送系统,特别适合各种仓库和存储式超市这样高大空间,由于内部货价高,传统的空调系统只能置于货价之间,结果造成上下很大的温差,不但会影响到货物的质量,而且会形成送风不到的死角。YDF诱导风机因设计和安装比较机动,可以根据需要对气流进行组织,可针对不同的货物进行设计。4.工业车间:现代化工业车间为处理庞大的空调负荷,往往需要安装大型风道系统,然而由于工厂车间操作设备,如吊车的影响,使得风道系统和送风口布置受到限制,送风效果,尤其是冬季送风效果往往难以另人满意。YDF系列诱导风机不但可以定点送风,使空调系统高效节能运行,经诱导风机传送,能快速使室温达到要求。也可以根据工厂工艺流程的变动进行调整。比较项目诱导风机传统通风系统设计弹性系统设计简单,变动弹性大,即使系统施工完成,仍可视实际需求增减风量设计复杂,变动弹性小,一旦规划完成,欲临时增减风管系统较困难。空间使用35C螺旋风管,可穿梁施工,以节省楼层高度,增加楼层空间,且外观整洁美观。方型风管,庞大复杂,又占空间,会影响其他公共设施之配合,如消防水管、给水管、电线管。空间品质导引气体可完全流通,不易产生死角,以降低废气浓度,并可导引入大量新鲜空气,以确保通风品质。送排风口抽排效果差,且无法大量均匀的搅拌空气,故容易产生死角,且不易使废气浓度降低。成本可降低楼层开发费用,以增加楼层空间使用率,并可安装CO感测器,以控制运转状态,以节省电力费用,且系统设备体积小,重量轻,施工容易,施工费用低。若要维持品质,需全天候开机,故教费电,即使也加装CO感测器,但由于空气气流分布不易均匀,故感测效果差,另因系统庞大复杂,施工不易。维修保养维修保养相当简单必要是须清理管道,以维持畅通。泄露量泄露量低(接点少),查漏容易(使用泡沫检验),补漏容易(使用风管补漏胶带或矽胶)。泄露量高,查泄麻烦(体积大),补漏不易(体积大)。八、YDF系列诱导风机结构说明1.YDF系列管道式诱导风机结构说明1)箱体由超硬铝合金框架与铝合金三通接头以铆接方式组合成架构,再嵌入内夹消声材料的面板。箱体两侧均附可开启之检修门,以提供皮带调整及维修检视用,风机与电机之共同底座垫有橡胶防振块,风机出口并用帆布接头与箱体联结,使振动隔离。2)风机叶轮为离心后弯式叶片,性能符合GB等标准,并经静动平衡校正。3)轴承使用自润滑式含油深沟球轴承,免加黄油保养,并固定于风壳侧板上,使之适应长期运转。4)消音箱直接延伸于高压风机箱体后侧,并由3层消音板间隔成2个通风道,消音材料为超细玻璃棉,内层为镀锌微孔板。5)过滤网采用不锈钢滤网,可方便拆卸清洗。6)喷头由不锈钢材料制成,喷头口径Ф35mm。挠管由1mm铝合金无缝旋压成型。2.YDF系列多风机式诱导风机结构说明1)叶轮单吸前弯多翼式叶轮,叶片沿回转方向前倾,其材质以镀锌钢板冲压成型,再将叶片铆接组成叶轮。叶轮经动、静平衡校正,性能符合GB等测试标准。2)机壳材质为优质Q235钢板,其厚度及强度适合设计上之要求;风机由电机直接带动叶轮,电机采用优质空调电机。3)箱体由超硬铝合金框架与铝合金三通接头以铆接方式组合成架构,箱板采用1mm厚镀锌钢板经折弯制成,表面喷塑。箱体有检修门。箱体内侧贴消音材料。进风口配有集流器,有助于空气吸入,减小阻力。另配不锈钢滤网,可方便拆卸清洗。4)喷嘴直接嵌于风机外箱,喷头由不锈钢材料制成,挠管由1mm铝合金无缝旋压成型。口径规格分为Ф100mm&2只,或Ф80mm&3只;九、YDF系列诱导风机的风量设计1.YDF系列管道式诱导风机风量设计1)先计算出楼地板面积及通风量:依建筑技术规则建筑设计施工篇第五章第139条之规定标准换气量为35m3/h&m2;假如楼地板面积为Y(平方米),则通风刚量为Q=Y&35m3/h&m2。2)装置适当台数抽排风机于送、排风口处(送风机或排风机各总风量等于Q),其中送风机是供给新鲜空气用,排风机则是排除废气用。3)适当安装高压风机与喷嘴:每1000平方米面积,安排管道式风机1台,每30平方米面积,安装喷嘴1只;每台高压风机可供给约30个喷嘴使用;将高压风机装置于某处,再将喷嘴概略平均分布,唯须注意应向出口方安排。4)高压风机与喷嘴间经高速螺旋风管联接,其主干管以35cm为准,支管依次递减至适当孔径并以穿梁进行。2.YDF系列多风机式诱导风机风量设计1)根据规范地下汽车库按不小于6次/小时换气次数确定总风量:Q=nV m3/H2)选择适当的送排风机于送排风口处;3)根据一台喷流机可以覆盖100~250平方的原则确定机组数量,当车库面积较小,且隔墙等障碍物较少时取下限;4)根据确定的机组数量以及建筑物形式,以气流从进风口向出风口流畅为原则布置机组;4.设计说明:1)喷流导引系统由送风机、诱导风机组、排风机三部分组成。其中送风机是供给新鲜空气用,诱导风机组是把车库内空气搅拦均匀,并把新鲜空气沿着设计路径从送风口诱导至排风口,同时把废气赶至排风机处;接着排风机把废气排至室外。2)送、排风机的位置宜设于防火分区的两端。3)车库内有直接通向室外的汽车出入口的防火分区,可不设送风机。4)面积不超过2000m2的地下车库,可不设置机械排烟系统。5)设有自动灭火系统的非复式汽车库,其防火分区的建筑面积可达)关于排烟风管,由于排烟风管不再兼作排风用,故管内风速可升至20m/s,每个排烟口的覆盖距离可达30m,最终使得排烟风管的尺寸和密度较常规做法有大幅减少(一般可减少50%),且由于风管间距拉长往往可把排烟风管布置在车库四周沿墙或其它可以不占用车库层高的位置。十、智能型诱导风机1 概述诱导通风系统是一种高效换气方式,具有分布点均匀的特点,可快速稀释较为集中的汽车尾气,不必为排放局部的污染物而开启全部通风设备,比传统换气方式更加节能。但目前许多地下停车场、车库等诱导通风的控制,均是凭管理人员的经验对其进行开关控制,无法了解到汽车排放尾气具体时间、位置及总量等参数,同时汽车排放尾气有其不连续性及尖峰负荷明显等特点,因此不能把诱导风机的优势很好地被体现出来。2 解决方案2.1 为了解决上述问题是一种新型的智能型诱导风机控制系统应运而生,该控制系统能对污染物质的发生进行有效、准确的追踪,灵活地自动控制个别风机的开启,确保通风效果。控制系统由三部分组成:智能型诱导风机局部对尾气浓度检测和自动控制系统、区域内智能型诱导风机集中控制系统、送排风机联动控制系统。该系统可提供手动模式、自动模式、定时模式等多种模式。2.2 在智能型诱导通风系统进风设置温度感受器,在温度超标或突然温升时,温度感受器会将信号传至集控器中,由集控器关闭所有智能型诱导风机,直至温度正常后自动恢复。2.3 局部控制系统a)局部控制系统主要用于单台诱导风机局部对尾气浓度的检测和自行控制系统,每台智能型诱导风机带一个尾气探测器,当尾气浓度到达设定值后,该诱导风机就启动工作,采取该区域的尾气。如在规定的时间尾气浓度降至设定下限值,该风机就停止工作;如在规定的时间内浓度没有降至设定下限值,则向集中控制器发出联动请求信号,开启本区域所有诱导风机和送排风机,联动信号直到局部区域尾气浓度降至设定下限值后解除。当区域内温度异常或超过设定温度(出厂设置为70℃),区域内风机自行关闭,并输出信号至集中控制器。b)局部控制系统模块中尾气传感器采用高精度电化式传感器,与普通半导体相比具有分辨率高(半导体式传感器只能测量某一范围,不能确定具体的值,为家用传感器。电化式尾气传感器为仪表级传感器,测量分辨率在1ppm以下),还原性好,稳定性好,寿命长(一般半导体为1~2年使用寿命,电化式为5年以上)、时间漂移率低(5年内不用修正,半导体一般每年需对测量值进行校正)。c)智能型诱导风机控制模块工作温度为0~50℃。2.4 集中控制系统每个区域设置一个集中控制系统,集中控制系统主要对各个诱导风机的反馈信号进行集中处理,同时与送排风控制系统联动,是各台诱导控制系统和送排风控制系统连接的桥梁,同时起到强弱电隔离作用。a)如局部控制系统输出联动请求信号,则开启本区域内的所有智能型诱导风机,并向送排风系统输出联动信号,当所有智能型诱导风机在自行区域尾气浓度降至设定下限值后,解除所有联动信号。b)接受送排风系统对智能型诱导风机的手动开启、停止。c)当区域内温度异常或超过设定温度,集中控制器输出温度异常信号至送排风控制系统。2.5 送排风控制系统送排风控制系统主要功能由:a)在手动和定时模式下,开启和关闭区域内所有智能型诱导风机和区域内的送排风机。b)在自动模式下,接受集中控制器的联动请求信号,开启区域内的送排风机,直到联动信号解除。3 智能型诱导风机性能特点3.1 智能型诱导通风设备中较为先进的无风管诱导通风系统,无风管诱导通风系统是由超薄型送风机和与风机组直接连接的喷嘴组成。智能型诱导风机配备汽车尾气感受器,能实现控制的智能化及自动化管理。由于系统无须管路连接,它只需很小的安装高度并且安装极其简便,因此,无风管诱导通风系统非常适用于地下车库的通风系统,在这些地下车库中降低层高对于节省建设费用是至关重要的。a)无须风管(无管系统)。b)气流走向任意可调。c)自由旋转的喷嘴可非常简便地调整每个喷嘴的方向,可以组织车库内的气流。d)施工简便,仅需使用几只螺栓。e)超薄箱体,获国家新型实用专利。f)节能。不存在风管漏风。智能化控制,进行稀释、通风换气时控制简便。h)低噪音。g)无须维修。3.2 智能型诱导风机主要性能参数。a)区域内汽车尾气浓度感测范围0~300ppm可调,分辨率1ppm,4位液晶显,出厂工作报警默认设定上限120ppm,下限96ppm。b)区域内尾气浓度超标后风机启动后计时0~100分钟可调,出厂默认设定为15分钟,如15分钟尾气浓度还未降至设定下限值,联动输出。c)区域内温度感测范围0~100℃,出厂工作报警默认设定上限70℃,下限56℃。d)工作电源:单相,AC220V/50Hz。4 接线说明4.1 区域内各台智能型诱导风机控制采用5类8芯网络线连接,首台智能型诱导风机至末台智能型诱导风机控制线总长不超过600米。4.2 末台智能型诱导风机至集中控制器控制线采用5类8芯网络线连接,集中控
您可能感兴趣
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。谷瀑环保对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
合肥希雅通风设备有限公司
联系人:李经理
联系地址:经济开发区千亩工业园技术支持:&&&&诱导通风系统在地下车库的应用_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
诱导通风系统在地下车库的应用
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢靖江市飞羚空调设备厂全体员工欢迎您的光临!本公司主要经营产品包括:中央空调,等。
想免费拥有备受买家关注的专业网上商铺吗?
产品规格:不限
产品数量:不限
价格说明:面议
包装说明:
发布时间:日
有效期:90天
关键字:诱导风机
所在地区:江苏-
一、YDF系列诱导风机的特点&&1.设计简单、灵活:系统规划简单,设计变动弹性大,容易修改,出错机会小。&&&&&&&&2.节省空间:不需要传统通风那样复杂巨大的管路,最大也不过35CM口径螺旋风管;&&&&&&& 3.&安装简便:无须巨大风管,施工简单,安装方便、灵活;安装位置有针对性,使用方便。&&&&&&& 4.新型喷嘴:采用桡性喷嘴可万向调节,射流方向随意调整,简单方便,灵活机动。&&&&&&& 5.高效节能:采用物理特性诱导风量,故节省电力,运转成本低,设备体积小,安装费用降低。&&&&&&& 6.维护方便:诱导风机没有检修门和过滤网,过滤网清洗方便,风机检修、维护简便。&&&&&&& 7.换气质量高:诱导气体完全流通,不会有死角产生,降低废气浓度,避免污染积累,提高空&&&&&&&&& 气品质。二、YDF系列诱导风机概述&&&&&&全新通风理念的诱导风机,采用射流诱导通风系统理念。&&&&&&&传统的地下车库通风均采用在库内布置低速风管送排风系统,其最大的缺点是:风管断面尺寸较大,气体往往会聚集在远离空气气流的死角处;车库净高普通较低,采用低速风管有压迫感;安装工程量大,投资较高;运行费用高。同时有的建筑由于其本身特点风管根本无法安装。&&&&& 诱导风机已成为欧美、日本等工业发达国家的停车场、各种仓库、体育场以及车间等大空间广泛应用的一种通风设备。该通风设备已被作为一种常规地下停车场通风方式,并将其纳入建设设备设计规范,正在逐步推广和普及。1、YDF系列管道式诱导风机性能参数表&&&&&&1)YDF-A-2.5# &&表示直径为250mm管道式诱导风机&&&&&&2)YDF-A-2.8# &&表示直径为280mm管道式诱导风机型号叶轮直径风&&&&量全&&&&压转&&&&速功&&&&&率噪&&&&声效&&&&&率&&&YDF-A-2.5#250mm36pa4428r/min4kw87dB(A)71%YDF-A-2.8#280mm60pa3900r/min5.5kw87dB(A)72%2、YDF系列管道式诱导风机性能参数表&&&&&&1)YDF-B-2.5# &&表示直径为250mm多风机式诱导风机&&&&&&2)YDF-B-3#&&&&&&&&表示直径为300mm多风机式诱导风机型号风&&&&量(m3/h)喷嘴形式(直径&个数)射&&&程&(m) &功&&& 率(w)电&&&&源(V/Hz)噪&&&&声dB(A)重&&&&量(kg)YDF-B-2.5#630~850&P100&YDF-B-2.8#985~035&P80&315三、YDF系列诱导风机的应用&&&&&&1.地下停车场:地下停车场由于汽车排放的一氧化碳及其他污染气体必须进行通风换气,但是在地下停车场内,除了粗大的梁、柱外,还存在大量的消防洒水管道、照明电线等等,因此传统的通风管道往往很难布置,并且换气质量不是很高,,仅为局部换气,CO和CO2&&的浓度明显偏高,选用诱导风机,可将室外的新气诱导至整个空间。新型的诱导风机已经成为地下停车场通风换气的最佳选择。&&2.体育馆、展览馆、室内游泳池、机场大厅:大面积、高屋顶的体育馆对室内气流的组织有很高的要求,冬季热风下送也是一个普通难以解决的问题,YDF诱导风能够快速将空调区域的温度调整到需求状态,消除送风死角,解决热风下送问题。&&&&&&3.各种仓库、存储式超市:YDF系列诱导风机是一个空气传送系统,特别适合各种仓库和存储式超市这样高大空间,由于内部货价高,传统的空调系统只能置于货价之间,结果造成上下很大的温差,不但会影响到货物的质量,而且会形成送风不到的死角。YDF诱导风机&因设计和安装比较机动,可以根据需要对气流进行组织,可针对不同的货物进行设计。&&&&&&4.工业车间:现代化工业车间为处理庞大的空调负荷,往往需要安装大型风道系统,然而由于工厂车间操作设备,如吊车的影响,使得风道系统和送风口布置受到限制,送风效果,尤其是冬季送风效果往往难以另人满意。YDF系列诱导风机不但可以定点送风,使空调系统高效节能运行,经诱导风机传送,能快速使室温达到要求。也可以根据工厂工艺流程的变动进行调整。比较项目诱&&&&&&&导&&&&&&风&&&&&&机传&&统&&通&&风&&系&&统设计弹性系统设计简单,变动弹性大,即使系统施工完成,仍可视实际需求增减风量设计复杂,变动弹性小,一旦规划完成,欲临时增减风管系统较困难。&&&空&&&&间&&&使用35C螺旋风管,可穿梁施工,以节省楼层高度,增加楼层空间,且外观整洁美观。方型风管,庞大复杂,又占空间,会影响其他公共设施之配合,如消防水管、给水管、电线管。空间品质导引气体可完全流通,不易产生死角,以降低废气浓度,并可导引入大量新鲜空气,以确保通风品质。送排风口抽排效果差,且无法大量均匀的搅拌空气,故容易产生死角,且不易使废气浓度降低。成&&&&本可降低楼层开发费用,以增加楼层空间使用率,并可安装CO感测器,以控制运转状态,以节省电力费用,且系统设备体积小,重量轻,施工容易,施工费用低。若要维持品质,需全天候开机,故教费电,即使也加装CO感测器,但由于空气气流分布不易均匀,故感测效果差,另因系统庞大复杂,施工不易。维修保养维修保养相当简单必要是须清理管道,以维持畅通。泄&露&量泄露量低(接点少),查漏容易(使用泡沫检验),补漏容易(使用风管补漏胶带或矽胶)。泄露量高,查泄麻烦(体积大),补漏不易(体积大)。&八、YDF系列诱导风机结构说明1.YDF系列管道式诱导风机结构说明1)箱体由超硬铝合金框架与铝合金三通接头以铆接方式组合成架构,再嵌入内夹消声材料的面板。2.YDF系列多风机式诱导风机风量设计1)根据规范地下汽车库按不小于6次/小时换气次数确定总风量:&&&&Q=nV &&&&m3/H2)选择适当的送排风机于送排风口处;3)根据一台喷流机可以覆盖100~250平方的原则确定机组数量,当车库面积较小,且隔墙等障碍物较少时取下限;4)根据确定的机组数量以及建筑物形式,以气流从进风口向出风口流畅为原则布置机组;3.喷嘴向下的角度(H为喷嘴至地面的高度)H&2.5m &&&&&&&&&&&&&&A=0&&&&&&&&&&&&&&H=2.5m~3.0m &&&&&&&&&&&&&A=15&H=3.0m~4.0m &&&&&&&&A=20& &&&&&&&&&&&H=4.0 m~4.5m&&&&&&&&&&&&&A=30&4.设计说明:1)喷流导引系统由送风机、诱导风机组、排风机三部分组成。5)设有自动灭火系统的非复式汽车库,其防火分区的建筑面积可达4000m2。6)关于排烟风管,由于排烟风管不再兼作排风用,故管内风速可升至20m/s,每个排烟口的覆盖距离可达30m,最终使得排烟风管的尺寸和密度较常规做法有大幅减少(一般可减少50%),且由于风管间距拉长往往可把排烟风管布置在车库四周沿墙或其它可以不占用车库层高的位置。十、智能型诱导风机1&&概述&&&&诱导通风系统是一种高效换气方式,具有分布点均匀的特点,可快速稀释较为集中的汽车尾气,不必为排放局部的污染物而开启全部通风设备,比传统换气方式更加节能。但目前许多地下停车场、车库等诱导通风的控制,均是凭管理人员的经验对其进行开关控制,无法了解到汽车排放尾气具体时间、位置及总量等参数,同时汽车排放尾气有其不连续性及尖峰负荷明显等特点,因此不能把诱导风机的优势很好地被体现出来。2&&解决方案&&&&2.1&&为了解决上述问题是一种新型的智能型诱导风机控制系统应运而生,该控制系统能对污染物质的发生进行有效、准确的追踪,灵活地自动控制个别风机的开启,确保通风效果。控制系统由三部分组成:智能型诱导风机局部对尾气浓度检测和自动控制系统、区域内智能型诱导风机集中控制系统、送排风机联动控制系统。该系统可提供手动模式、自动模式、定时模式等多种模式。&&&&2.2&&在智能型诱导通风系统进风设置温度感受器,在温度超标或突然温升时,温度感受器会将信号传至集控器中,由集控器关闭所有智能型诱导风机,直至温度正常后自动恢复。&&&&2.3&&局部控制系统&&&&a)局部控制系统主要用于单台诱导风机局部对尾气浓度的检测和自行控制系统,每台智能型诱导风机带一个尾气探测器,当尾气浓度到达设定值后,该诱导风机就启动工作,采取该区域的尾气。如在规定的时间尾气浓度降至设定下限值,该风机就停止工作;如在规定的时间内浓度没有降至设定下限值,则向集中控制器发出联动请求信号,开启本区域所有诱导风机和送排风机,联动信号直到局部区域尾气浓度降至设定下限值后解除。当区域内温度异常或超过设定温度(出厂设置为70℃),区域内风机自行关闭,并输出信号至集中控制器。&&&&b)局部控制系统模块中尾气传感器采用高精度电化式传感器,与普通半导体相比具有分辨率高(半导体式传感器只能测量某一范围,不能确定具体的值,为家用传感器。电化式尾气传感器为仪表级传感器,测量分辨率在1ppm以下),还原性好,稳定性好,寿命长(一般半导体为1~2年使用寿命,电化式为5年以上)、时间漂移率低(5年内不用修正,半导体一般每年需对测量值进行校正)。&&&&c)智能型诱导风机控制模块工作温度为0~50℃。&&&&2.4&&集中控制系统&&&&每个区域设置一个集中控制系统,集中控制系统主要对各个诱导风机的反馈信号进行集中处理,同时与送排风控制系统联动,是各台诱导控制系统和送排风控制系统连接的桥梁,同时起到强弱电隔离作用。&&&&a)如局部控制系统输出联动请求信号,则开启本区域内的所有智能型诱导风机,并向送排风系统输出联动信号,当所有智能型诱导风机在自行区域尾气浓度降至设定下限值后,解除所有联动信号。&&&&b)接受送排风系统对智能型诱导风机的手动开启、停止。&&&&c)当区域内温度异常或超过设定温度,集中控制器输出温度异常信号至送排风控制系统。&&&&2.5&&送排风控制系统&&&&送排风控制系统主要功能由:&&&&a)在手动和定时模式下,开启和关闭区域内所有智能型诱导风机和区域内的送排风机。&&&&b)在自动模式下,接受集中控制器的联动请求信号,开启区域内的送排风机,直到联动信号解除。3&&智能型诱导风机性能特点&&&&3.1&&智能型诱导通风设备中较为先进的无风管诱导通风系统,无风管诱导通风系统是由超薄型送风机和与风机组直接连接的喷嘴组成。智能型诱导风机配备汽车尾气感受器,能实现控制的智能化及自动化管理。由于系统无须管路连接,它只需很小的安装高度并且安装极其简便,因此,无风管诱导通风系统非常适用于地下车库的通风系统,在这些地下车库中降低层高对于节省建设费用是至关重要的。&&&&a)无须风管(无管系统)。&&&&b)气流走向任意可调。&&&&c)自由旋转的喷嘴可非常简便地调整每个喷嘴的方向,可以组织车库内的气流。&&&&d)施工简便,仅需使用几只螺栓。&&&&e)超薄箱体,获国家新型实用专利。&&&&f)节能。不存在风管漏风。智能化控制,进行稀释、通风换气时控制简便。&&&&h)低噪音。&&&&g)无须维修。3.2&&智能型诱导风机主要性能参数。&&&&a)区域内汽车尾气浓度感测范围0~300ppm可调,分辨率1ppm,4位液晶显,出厂工作报警默认设定上限120ppm,下限96ppm。&&&&b)区域内尾气浓度超标后风机启动后计时0~100分钟可调,出厂默认设定为15分钟,如15分钟尾气浓度还未降至设定下限值,联动输出。&&&&c)区域内温度感测范围0~100℃,出厂工作报警默认设定上限70℃,下限56℃。&&&&d)工作电源:单相,AC220V/50Hz。4&&接线说明&&&&4.1&&区域内各台智能型诱导风机控制采用5类8芯网络线连接,首台智能型诱导风机至末台智能型诱导风机控制线总长不超过600米。&&&&4.2&&末台智能型诱导风机至集中控制器控制线采用5类8芯网络线连接,集中控制器至送排风控制系统用10芯电缆连接,其中2根为电源线。&&&&4.3&&集中控制器至送排风控制箱接线&&&&1~2为电源进线AC220V,供集中控制器供电。3~4为送排风控制系统开启所有诱导风机(送排风控制系统提供无源接点)。5~6为送排风控制系统关闭所有诱导风机(送排风控制系统提供无源接点)。7~8为诱导风机输出联动信号,用于开启送排风系统(此时因局部区域尾气浓度超标,该区域诱导风机和送排风系统,集中控制器输出无源接点)。9~10为区域内温度异常反馈信号(集中控制器输出无源接点)。&&&&4.4&&每台诱导风机电源线应采用三芯电缆线(2.5平方线)。&&&&4.5&&接线时应顺序和编号必须一致,否则使控制系统不能正常工作,同时还会烧坏控制模块。&
靖江市孤山飞羚空调设备厂位于江阴长江大桥北侧,闻名全国的空调之乡孤山镇。我厂是专业生产中央空调末端设备的厂家之一,主要产品有:组合式空调机组、风机盘管空调机组各种风机箱、消声器、调节阀、高效过滤器、送风口、空气幕、加湿器各种铝合金风口、散流器、球型风口、保温软管、减震器等中央空调配件。
我厂以“质量第一、 用户第一、 信誉第一、 服务第一”的宗旨。
我厂郑重承诺:
同样的价格我厂有更好的产品!
同样的产品我厂有更低的价格!
我们确信一次的合作能使我们成为永久的朋友!
先生 (经理)
电  话:
传  真:
手  机:
地  址: 中国&江苏&&孤山镇清河路31号
邮  编: 214500
公司主页:
导航:│││││││&&
Copyright & 2017 . All
Rights Reserved &
免责声明:所有信息均来自互联网和企业自行提供,本站不承担由此引起的法律责任。如果以上信息不正确,侵犯了您的隐私,请马上处理。

我要回帖

更多关于 地下车库诱导风机 的文章

 

随机推荐