我想承包孔桩这放面的工程有哪位大仙能别告诉我你懂ppt什么网站

您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
南沙区中心医院二期工程地基与基础工程施工专业承包钻(冲)孔桩施工专项方案.doc38页
本文档一共被下载:
次 ,您可免费全文在线阅读后下载本文档
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:100 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
一、概述 2
二、主要工程数量 4
三、施工进度计划 4
四、劳动力 6
五、机械、设备 6
六、钻孔桩施工 7
6.1工工艺流程 7
6.2平整场地 9
6.3测量放线 9
6.4埋设钢护筒 9
6.5钻机就位 9
6.6钻孔作业 9
6.7泥浆 10
6.8检孔 10
6.9清孔 10
6.10钢筋笼的制作与安装 11
6.11灌注水下砼 11
6.12桩基的检测 12
6.13钻孔桩事故预防与处理 12
七、土方施工 17
7.1土方施工流程 18
7.2土方开挖工况 19
7.3土方开挖前的准备工作 20
7.4出土口及洗车槽设置 21
7.5土方施工机械 23
7.6土方挖运 23
7.7场地清障方案 26
7.8土方开挖时对工程桩的保护措施 26
7.9基坑开挖的其它事项 27
7.10土方外运 27
7.11基坑降排水 28
7.12基坑监测 28
7.13应急处理措施 31
八、质量保证体系 33
九、安全保证体系及措施 37
十、环保文明施工保证体系及措施 39
本工程地位于广州市南沙区丰泽路,交通较为方便,拟建1 栋5层医技楼、13 层住院楼,设1 层地下室,总用地面积32086m2,总建筑面积51690m2,其中:地上建筑面积约42436平方米,地下建筑面积约9254平方米。采用框架-剪力墙结构。本工程±0.00相当于绝对标高7.95m,现场地表绝对标高约为6.95~8.25m,基坑开挖底相对标高-7.45m,基坑开挖深度为6.45~7.75m;电梯井开挖底相对标高为-9.20m,开挖深度为8.60m;基坑西北角配电房开挖底相对标高为-5.20m,开挖深度为4.60m。基坑北侧壁安全等级为一级,其余为二级。
1、工程桩施工采用钻孔灌注桩施工,直径分别为800~1200mm,其中800mm桩径的工程桩有90根、1000mm桩径的工程桩有147根、1200mm桩径的工程桩有34根。桩中心间距根据设计图纸要求,桩底标高按设计的桩端承载力要求不同并结合超前钻揭露的岩层深度确定,工程桩的桩端入岩深度必须进入中
正在加载中,请稍后...第1页/共3页
人工挖孔桩工程劳务承包合同
(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
经双方充分协商、本着平等、自愿的原则,甲方将宁南金沙大酒店工程人工挖孔桩工程项目承包给乙方,并达成如下协议:
一、 乙方的义务
1、乙方自愿承担该工程人工挖孔桩土石方的开挖,护壁浇砼,模板的安撤,机电设备,成桩后封底。浇桩身砼时的配合抽水。
2、在施工过程中,挖孔桩所需的各种工具(包括安全帽、安全带、防雨用具、彩条、潜水泵及排水管、 滚筒、钢丝绳、送风设备、空压机、水钻、爬梯、护壁模板、支撑架管、电线、空气开关等一切设备,由乙方自行负责。
二、 甲方义务
1、提供“三通一平”的施工现场。
2、提供工程图纸。
3、放好线(桩位、桩径等)
4、提供施工用电。
第1页/共3页
寻找更多 ""公路工程监理工程师考试
1.选择试题2.注册/登陆3.开始答题4.提交试卷5.查看成绩6.答案解析
您的位置:&& && && && && 试卷题库内容
试题来源:
正确答案:
(1)根据下述分析,该桩为不合格桩。该桩灌注混凝土过程中,因故障中断,中断时间长达 2个多小时,此时首盘混凝土已超过初凝时间,导致导管被卡住提不动,后经强行拔出。
①可能情况之一,导管已有一截断在孔中,因此造成导管总长只有48m。按规范施工要求导管在孔内长度应为55.35~55.2m(导管底部至孔底应有25~40cm空间)。如果导管已断,则首盘被污染的混凝土已无法翻到头,后续灌注的混凝土压在首盘混凝土上,形成&断桩&。
②可能情况之二,钻孔深达设计深度,导管没有断在孔内,其长度只有48m,则导管底距孔底达7.2m以上。首盘混凝土将泥浆水混合且压在孔下部,同样也产生&断桩&。
③可能情况之三,导管按《规范》安设,距孔底25~40cm,在灌注混凝土时,导管也没有断在孔内,导管总长只有48m,则桩长也不超过48m,不符合桩长设计要求。
(2)该事件反映施工承包方CHD公司存在以下主要问题:
①准备工作做得不好,主要施工机械设备配备不足,发电机组只有一台,无备用设备,不合理。
②上述断桩表明CHD公司无论是属哪一种可能情况,施工均不符合技术规范要求。
③从&不能再提供其他证据&&&可知:没有按规范做好应做的每一项记录(如钻进记录、清孔、成孔检查&&)。
④每道工序完工后没有按程序进行工序检查,没有经监理工程师认可或批准,就进入下道工序。
该事件反映监理工程师存在以下主要问题:
①专业技术水平低、工程经验缺乏。监理工程师凭经验从上述事件应看到较严重的异常情况,应能看到施工承包方存在不容忽视的问题。
②监理严重失职,没有对每道工序进行检查,使工程质量没有得到有效控制,没有按监理的程序进行施工监理。灌注混凝土过程中监理工程师没有按规范规定进行旁站。
(3)桩基计量,应在截去规范规定的桩头长度后,按规定经无破损检验;对整体性检验不满意或施工中遇到任何异常情况的桩采取钻心取样检验,检验合格,监理还要对桩的平面位置复查,还要复查所有施工记录,全部检查、复查满意后作书面批准才能计量。桩长计量:分不同桩径和干处、水中,从承台或系梁下缘至桩底基面的桩身长度以&米&为单位计量。
您可能感兴趣的试题
第&1&题:填空题:(七)【案例7】某一级施工总承包单位承建本市一条12.6km的公路建设项目,为了取得良好的社会和经济效益,作了详细可行的施工组织设计,内容包括施工方案、进度计划、平面布置图、安全生产、质量保证措施、文明生产、劳动力及材料计划安排、交通组织措施等方面。公司及项目部有关人员都认为,该项目的实施最重要的是确保工程质量,在此前提下考虑其他计划要求,而在如何保证工程质量问题上分歧在于路面基层和混凝土路面施工中常见质量控制关键点的设置上。经协商达成以下共识: (1)路面基层施工中质量控制关键点: ①基层施工所用设备组合。 ②路面基层材料的含水量、拌和均匀性、配合比。 (2)水泥混凝土路面施工中质量控制关键点:混凝土材料的检查与试验。 问题 试补充完善路面基层施工和水泥混凝土路面施工中其他有关的质量控制关键点。答案解析:第&2&题:填空题:(八)【案例8】某桥梁工程,其基础为钻孔桩。该工程的施工任务由A公司总承包,其中桩基础施工分包给B公司,建设单位委托了C公司进行监理。 A公司要求B公司在施工前复核了该工程的原始基准点、基准线和测量控制点,在经A公司技术人员审核签认后,指令B公司进行该桥桩基础的施工。该桥1号桥墩桩基础施工完毕后发现整体桩位(桩的中心线)沿桥梁中线偏移,偏移量超过了规范允许的偏差。经检查发现,造成桩位偏差的原因是桩位施工图尺寸与总平面尺寸不一致所致。于是,A公司与监理公司共同商议按以下方案处理,并由A公司指令B公司尽快组织实施。 (1)补桩。 (2)承台的结构钢筋适当调整,外形尺寸做部分改动。 问题 A公司的做法有无不妥之处?为什么?你认为应该如何做?答案解析: