一投电容,电能表的标定电流中的电流会变成负的

高压电容器电流_电容器充电电流图像
高压电容器电流
发布时间:
1、高次谐波能使电网的电压与电流波形发生畸变,另外相同频率的谐波电压和谐波电流要产生同次谐波的有功功率和无功功率,从而降低电网电压,增加线路损耗,浪费电网容量。
2、影响供电系统的无功补偿设备,谐波注入电网时容易造成变电站高压电容过电流和过负荷,在谐波场合下,电容柜无法正常投切,更严重的请况下,电容柜会将电网谐波进一步放大。
3、影响设备的稳定性,尤其是对继电保护装置,危害特大。
4、谐波的存在会造成异步电动机效率下降,噪声增大;使低压开关设备产生误动作;对工业企业自动化的正常通讯造成干扰,影响电力电子计量设备的准确性。
5、谐波的存在会使电力变压器的铜损和铁损增加,直接影响变压器的使用容量和使用效率;还会造成变压器噪声增加,缩短变压器的使用寿命。
谐波对公用电网和其他系统的危害大致有以下几个方面:
1、加大企业的电力运行成本
由于谐波不经治理是无法自然消除的,因此大量谐波电压电流在电网中游荡并积累叠加导致线路损耗增加、电力设备过热,从而加大了电力运行成本,增加了电费的支出。
2、降低了供电的可靠性
谐波电压在许多情况下能使正弦波变得更尖,不仅导致变压器、电容器等电气设备的磁滞及涡流损耗增加,而且使绝缘材料承受的电应力增大。谐波电流能使变压器的铜耗增加,所以变压器在严重的谐波负荷下将产生局部过热,噪声增
大,从而加速绝缘老化,大大缩短了变压器、电动机的使用寿命,降低供电可靠性,极有可能在生产过程中造成断电的严重后果。
3、引发供电事故的发生
电网中含有大量的谐波源(变频或整流设备)以及、变压器、电缆、电动机等负荷,这些电气设备处于经常的变动之中,极易构成串联或并联的谐振条件。当电网参数配合不利时,在一定的频率下,形成谐波振荡,产生过电压或过电流,危及电力系统的安全运行,如不加以治理极易引发输配电事故的发生。
4、导致设备无法正常工作
对旋转的发电机、电动机,由于谐波电流或谐波电压在定子绕组、转子回路及铁芯中产生附加损耗,从而降低发输电及用电设备的效率,更为严重的是谐波振荡容易使汽轮发电机产生震荡力矩,可能引起机械共振,造成汽轮机叶片扭曲及产生疲劳循环,导致设备无法正常工作。
5、引发恶性事故
继电保护自动装置对于保证电网的安全运行具有十分重要的作用。但是,由于谐波的大量存在,易使电网的各类保护及自动装置产生误动或拒动,特别在广泛应用的微机保护、综合自动化装置中表现突出,引起区域(厂内)电网瓦解,造成大面积停电等恶性事故。
6、导致线路短路
电网谐波将使测量仪表、计量装置产生误差,达不到正确指示及计量(计量仪表的误差主要反映在电能表上)断路器开断谐波含量较高的电流时,断路器的遮断能力将大大降低,造成电弧重燃,发生短路,甚至断路器爆炸。
7、降低产品质量
由于谐振波的长期存在,电机等设备运行增大了振动,使生产误差加大,降低产品的加工精度,降低产品质量。
8、影响通讯系统的正常工作
当输电线路与通讯线路平行或相距较近时,由于两者之间存在静电感应和电磁感应,形成电场耦合和磁场耦合,谐波分量将在通讯系统内产生声频干扰,从而降低信号的传输质量,破坏信号的正常传输,不仅影响通话的清晰度,严重时将威胁通讯设备及人身安全。谐波会对邻近的通信系统产生干扰,轻者产生噪声,降低通信质量;重者导致住处丢失,使通信系统无法正常工作。电网谐波造成电网污染,正弦电压波形畸变,使电力系统的发供用电设备出现许多异常现象和故障,情况日趋严重。本文全面论述了电力系统中谐波的危害及产生情况,希望能引起我们的高度重视。谐波的危害电力系统中谐波的危害是多方面的,概括起来有以下几个方面:
1.对供配电线路的危害
(1)影响线路的稳定运行
供配电系统中的电力线路与电力变压器一般采用电磁式继电器、感应式继电器或晶体管继电器予以检测保护,使得在故障情况下保证线路与设备的安全。但由于电磁式继电器与感应式继电器对10%以下含量高达40%时又导致继电保护误动作,因而在谐波影响下不能全面有效地起到保护作用。晶体管继电器虽然具有许多优点,但由于采用了整流取样电路,容易受谐波影响,产生误动或拒动。这样,谐波将严重威胁供配电系统的稳定与安全运行。
(2)影响电网的质量
电力系统中的谐波能使电网的电压与电流波形发生畸变。如民用配电系统中的中性线,
由于荧光灯、调光灯、计算机等负载,会产生大量的奇次谐波,其中3次谐波的含量较多,可达40%;三相配电线路中,相线上的3的整数倍谐波在中性线上会叠加,使中性线的电流值可能超过相线上的电流。另外,相同频率的谐波电压与谐波电流要产生同次谐波的有功功率与无功功率,从而降低电网电压,浪费电网的容量。
2.对电力设备的危害
对电力电容器的危害
当电网存在谐波时,投入电容器后其端电压增大,通过电容器的电流增加得更大,使电容器损耗功率增加。对于膜纸复合介质电容器,虽然允许有谐波时的损耗功率为无谐波时损耗功率的1.38倍;对于全膜电容器允许有谐波时的损耗功率为无谐波时的1.43倍,但如果谐波含量较高,超出电容器允许条件,就会使电容器过电流和过负荷,损耗功率超过上述值,使电容器异常发热,在电场和温度的作用下绝缘介质会加速老化。尤其是电容器投入在电压已经畸变的电网中时,还可能使电网的谐波加剧,即产生谐波扩大现象。另外,谐波的存在往往使电压呈现尖顶波形,尖顶电压波易在介质中诱发局部放电,且由于电压变化率大,局部放电强度大,对绝缘介质更能起到加速老化的作用,从而缩短电容器的使用寿命。一般来说,电压每升高10%,电容器的寿命就要缩短1/2左右。再者,在谐波严重的情况下,还会使电容器鼓肚、击穿或爆炸。
对电力变压器的危害
谐波使变压器的铜耗增大,其中包括电阻损耗、导体中的涡流损耗与导体外部因漏磁通引起的杂散损耗都要增加。谐波还使变压器的铁耗增大,这主要表现在铁心中的磁滞损耗增加,谐波使电压的波形变得越差,则磁滞损耗越大。同时由于以上两方面的损耗增加,因此要减少变压器的实际使用容量,或者说在选择变压器额定容量时需要考虑留出电网中的谐波含量。除此之外,谐波还导致变压器噪声增大,变压器的振动噪声主要是由于铁心的磁致伸缩引起的,随着谐波次数的增加,振动频率在1KHZ左右的成分使混杂噪声增加,有时还发出金属声。
对电力电缆的危害
由于谐波次数高频率上升,再加之电缆导体截面积越大趋肤效应越明显,从而导致导体的交流电阻增大,使得电缆的允许通过电流减小。另外,电缆的电阻、系统母线侧及线路感抗与系统串联,提高功率因数用的电容器及线路的容抗与系统并联,在一定数值的电感与电容下可能发生谐振。
对用电设备的危害
对电动机的危害
谐波对异步电动机的影响,主要是增加电动机的附加损耗,降低效率,严重时使电动机过热。尤其是负序谐波在电动机中产生负序旋转磁场,形成与电动机旋转方向相反的转矩,起制动作用,从而减少电动机的出力。另外电动机中的谐波电流,当频率接近某零件的固有频率时还会使电动机产生机械振动,发出很大的噪声。
对低压开关设备的危害
对于配电用断路器来说,全电磁型的断路器易受谐波电流的影响使铁耗增大而发热,同时由于对电磁铁的影响与涡流影响使脱扣困难,且谐波次数越高影响越大;热磁型的断路器,由于导体的集肤次应与铁耗增加而引起发热,使得额定电流降低与脱扣电流降低;电子型的断路器,谐波也要使其额定电流降低,尤其是检测峰值的电子断路器,额定电流降低得更多。由此可知,上述三种配电断路器都可能因谐波产生误动作。对于漏电断路器来说,由于谐波汇漏电流的作用,可能使断路器异常发热,出现误动作或不动作。对于电磁接角器来说,谐波电流使磁体部件温升增大,影响接点,线圈温度升高使额定电流降低。对于热继电器来说,因受谐波电流的影响也要使额定电流降低。在工作中它们都有可能造成误动作。对弱电系统设备的干扰对于计算机网络、通信、有线电视、报警与楼宇自动化等弱电设备,电力系统中的谐波通过电磁感应、静电感应与传导方式耦合到这些系统中,产生干扰。其中电感应与静电感应的耦合强度与干扰频率成正比,传导则通过公共接地耦合,有大量不平衡电流流入接地极,从而干扰弱电系统。影响电力测量的准确性目前采用的电力测量仪表中有磁电型和感应型,它们受谐波的影响较大。特别是电能表(多采用感应型),当谐波较大时将产生计量混乱,测量不准确。
谐波对人体有影响
从人体生理学来说,人体细胞在受到刺激兴奋时,会在细胞膜静息电位基础上发生快速电波动或可逆翻转,其频率如果与谐波频率相接近,电网谐波的电磁辐射就会直接影响人的脑磁场与心磁场。谐波的产生总而言之,电网谐波来自于3个方面:一是发电源质量不高产生谐波;二是输配电系统产生谐波;三是用电设备产生的谐波。其中用电设备产生的谐波最多。发电机由于三相绕组在制作上很难做到绝对对称,铁心也很难做到绝对均匀一致和其他一些原因,发电源多少也会产生一些谐波,但一般来说很少。输配电系统中主要是电力变压器产生谐波,由于变压器铁心的饱和,磁化曲线的非线性,加上设计变压器时考虑经济性,其工作磁密选择在磁化曲线的近饱和段上,这样就使得磁化电流呈尖顶波形,因而含有奇次谐波。它的大小与磁路的结构形式、铁心的饱和程度有关。铁心的饱和程度越高,变压器工作点偏离线性越远,谐波电流也就越大,其中3次谐波电流可达额定电流的0.5%在用电设备中,下面一些设备都能产生谐波。晶闸管整流设备。由于晶闸管整流在电力机车、铝电解槽、充电装置、开关电源等许多方面得到了越来越广泛的应用,给电网造成了大量的谐波。我们知道,晶闸管整流装置采用移相控制,从电网吸收的是缺角的正弦波,从而给电网留下的也是另一部分缺角的正弦波,从而给电网留下的也是另一部分缺角的正弦波,显然在留下部分中含有大量的谐波。如果整流装置为单相整流电路,在接感性负载时则含有奇次谐波电流,其中3次谐波的含量可达基波的30%;接容性负载时则含有奇次谐波电压,其谐波含量随电容值的增大而增大。如果整流装置为三相全控桥6脉整流器,变压器原边及供电线路含有5次及以上奇次谐波电流;如果是12脉冲整流器,也还有11次及以上奇次谐波电流。经统计表明:由整流装置产生的谐波占所有谐波的近40%,这是最大的谐波源。变频装置。变频装置常用于风机、水泵、电梯等设备中,由于采用了相位控制,谐波成份很复杂,除含有整数次谐波外,还含有分数次谐波,这类装置的功率一般较大,随着变频调速的发展,对电网造成的谐波也越来越多。电弧炉、电石炉。由于加热原料时电炉的三相电极很难同时接触到高低不平的炉料,使得燃烧不稳定,引起三相负荷不平衡,产生谐波电流,经变压器的三角形连接线圈而注入电网。其中主要是27次的谐波,平均可达基波的8%20%,最大可达45%气体放电类电光源。荧光灯、高压汞灯、高压钠灯与金属卤化物灯等属于气体放电类电光源。分析与测量这类电光源的伏安特性,可知其非线性十分严重,有的还含有负的伏安特性,它们会给电网造成奇次谐波电流。家用电器。电视机、录像机、计算机、调光灯具、调温炊具等,因具有调压整流装置,会产生较深的奇次谐波。在洗衣机、电风扇、空调器等有绕组的设备中,因不平衡电流的变化也能使波形改变。这些家用电器虽然功率较小,但数量巨大,也是谐波的主要来源之一。
电容器充电电流图像图册
扩展阅读:《电力电容器的运行中应注意问题》
必要时,应在电容器上内置电抗器(如BSMJ0.525-15-3K,其中的K就是内置电抗器的意思),以限制谐波电流. 五、合闸时的弧光问题:某些电容器组特别是高压电容器在合闸并网时,因合闸涌流很大,在断路器上或变流器上会出现弧光.碰到这种情形时,应调整电容器组的电容值或更换变...
客户关心的热门问题:
您可能感兴趣的其他专题:浏览:1826次
评论:0条 &时间:> 问题详情
用三只电流表测定一电容性负载功率的电路如图6-31所示,设其中表A1的读数为7A,表A2的读数为2A,表A3的读数为6
悬赏:0&答案豆
提问人:匿名网友
发布时间:
用三只电流表测定一电容性负载功率的电路如图6-31所示,设其中表A1的读数为7A,表A2的读数为2A,表A3的读数为6A,电源电压有效值为220V,试画出电流、电压的相量图,并计算负载Z所吸收的平均功率及其功率因数。&&
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试题
1在LC正弦波振荡电路中,不用通用型集成运算放大器作放大电路的原因是其上限截止频率太低,难以产生高频振荡信号。
)2当集成运放工作在非线性区时,输出电压不是高电平,就是低电平。
)3一般情况下,电压比较器的集成运算放大器工作在开环状态,或者引入了正反馈。
我有更好的答案
相关考试课程
请先输入下方的验证码查看最佳答案
图形验证:
验证码提交中……
享三项特权
享三项特权
享三项特权
选择支付方式:
支付宝付款
郑重提醒:支付后,系统自动为您完成注册
请使用微信扫码支付(元)
支付后,系统自动为您完成注册
遇到问题请联系在线客服QQ:
请您不要关闭此页面,支付完成后点击支付完成按钮
遇到问题请联系在线客服QQ:
恭喜您!升级VIP会员成功
常用邮箱:
用于找回密码
确认密码:电流估算口诀-电能表错误接线分析
电流估算口诀-电能表错误接线分析
电气工作人员在从事有关于设计、施工等工作中常遇到容量、电流等问题,现将一些常用的计算规则、经验口诀整理后提供给大家,希望大家踊跃探讨,共同提高。 
一.用电设备电流估算:当知道用电设备的功率时可以估算它的额定电流:  &
  三相电动机的额定电流按照电机功率的2倍算,即每千瓦乘以2就是额定电流的电流量,譬如一个三相电机的额定功率为10千瓦,则额定电流为20安培。这种估算方式对三相鼠笼式异步电动机尤其是四级最为接近,对于其它类型的电动机也可以。  &
  单相220V电动机每千瓦电流按8A计算;  &
  三相380V电焊机每千瓦电流按2.7A算(带电动机式直流电焊机应按每千瓦 2A 算);  &
  单相220V电焊机每千瓦按4.5A算;  &
  单相白炽灯、碘钨灯每千瓦电流按4.5A算;  &
  注意:工地上常用的镝灯为380V电源(只有两根相线,一根地线),电流每千瓦按照2.7A算。
二.不同电压等级的三相电动机额定电流计算  &
  口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。   &
1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得&商数&显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。   &
  三相二百二电机,千瓦三点五安培。&
  常用三百八电机,一个千瓦两安培。&
  低压六百六电机,千瓦一点二安培。&
  高压三千伏电机,四个千瓦一安培。&
  高压六千伏电机,八个千瓦一安培。   
2 )口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。
3 )口诀中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为0.85,效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。
4 )运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。
5 )误差。由口诀 中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。由口诀c 推导出的5个专用口诀,容量(kW)与电流(A)的倍数,则是各电压等级(kV)数除去0.76系数的商。专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大。一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些。对此,在计算电流时,当电流达十多安或几十安时,则不必算到小数点以后。可以四舍而五不入,只取整数,这样既简单又不影响实用。对于较小的电流也只要算到一位小数即可。
三.测知电流求容量  &
  测知无铭牌电动机的空载电流,估算其额定容量?
口诀: 无牌电机的容量,测得空载电流值,&
  && 乘十除以八求算,近靠等级千瓦数。  &
说明:口诀是对无铭牌的三相异步电动机,不知其容量千瓦数是多少,可按通过测量电动机空载电流值,估算电动机容量千瓦数的方法。
四.已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流
口诀: 容量除以电压值,其商乘六除以十。   &
说明:适用于任何电压等级。&
  在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的。口诀:容量系数相乘求。
五.已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值
口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。&
  & 配变低压熔断体,容量乘9除以5。&
说明:正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。  
六、测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量  &
口诀:已知配变二次压,测得电流求千瓦。&
  & 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。&
  & 电压等级三千伏,一安四点五千瓦。&
  & 电压等级六千伏,一安整数九千瓦。&
  & 电压等级十千伏,一安一十五千瓦。&
  & 电压等级三万五,一安五十五千瓦。&
说明:电工在日常工作中,常会遇到上级部门,管理人员等问及电力变压器运行情况,负荷是多少?电工本人也常常需知道变压器的负荷是多少。负荷电流易得知,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳型电流表测知,可负荷功率是多少,不能直接看到和测知。这就需靠本口诀求算,否则用常规公式来计算,既复杂又费时间。
七.测知白炽灯照明线路电流,求算其负荷容量   
照明电压二百二,一安二百二十瓦。
说明:工矿企业的照明,多采用220V的白炽灯。照明供电线路指从配电盘向各个照明配电箱的线路,照明供电干线一般为三相四线,负荷为4kW以下时可用单相。照明配电线路指从照明配电箱接至照明器或插座等照明设施的线路。不论供电还是配电线路,只要用钳型电流表测得某相线电流值,然后乘以220系数,积数就是该相线所载负荷容量。测电流求容量数,可帮助电工迅速调整照明干线三相负荷容量不平衡问题,可帮助电工分析配电箱内保护熔体经常熔断的原因,配电导线发热的原因等等。
八.已知380V三相电动机容量,求其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流
口诀:电机过载的保护,热继电器热元件;&
  & 耗流容量两倍半,两倍千瓦数整定。&
(1)容易过负荷的电动机,由于起动或自起动条件严重而可能起动失败,或需要限制起动时间的,应装设过载保护。长时间运行无人监视的电动机或3kW及以上的电动机,也宜装设过载保护。过载保护装置一般采用热继电器或断路器的延时过电流脱扣器。目前我国生产的热继电器适用于轻载起动,长时期工作或间断长期工作的电动机过载保护。&
(2)热继电器过载保护装置,结构原理均很简单,可选调热元件却很微妙,若等级选大了就得调至低限,常造成电动机偷停,影响生产,增加了维修工作。若等级选小了,只能向高限调,往往电动机过载时不动作,甚至烧毁电机。
(3)正确算选380V三相电动机的过载保护热继电器,尚需弄清同一系列型号的热继电器可装用不同额定电流的热元件。热元件整定电流按&两倍千瓦数整定&;热元件额定电流按&号流容量两倍半&算选;热 继电器的型号规格,即其额定电流值应大于等于热元件额定电流值。
九.测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算基额定容量
口诀:三百八焊机容量,空载电流乘以五。&
  单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降,当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压等于二次电压,也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。这就是口诀和公式的理论依据。
十、导线载流量的计算口诀
&&& 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
口诀:铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
&&& 10 下五,100上二,&
  25、35,四、三界,.&
  70、95,两倍半。&
  穿管、温度,八、九折。&
  裸线加一半。
常用电工计算口诀:按功率计算电流
电力加倍,电热加半。
单相千瓦,4.5 安。
单相380 ,电流两安半。
  这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,功率因数等有关。一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。
  口诀是以380/220V 三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的电流安培数。对于电压不同的设备,其每千瓦的电流安培数.口诀中另外作了说明。
  【1】口诀中,电力专指电动机.在380V 三相时(功率因数0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将&千瓦数加一倍&( 乘2)就是电流, 安。这电流也称电动机的额定电流.
  5.5 千瓦电动机按&电力加倍&算得电流为11 安。
  4 0 千瓦水泵电动机按&电力加倍&算得电流为8 0安。
  【2】口诀中,电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安.即将&千瓦数加一半&(乘1.5),就是电流,安。
  3 千瓦电加热器按&电热加半&算得电流为4.5 安。
  1 5 千瓦电阻炉按&电热加半&算得电流为2 3 安。
  这口诀并不专指电热,对于照明也适用.虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。只要三相大体平衡也可以这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高功率因数用)也都适用。即是说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。
  1 2 千瓦的三相( 平衡时) 照明干线按&电热加半&算得电流为1 8 安。
  30 千伏安的整流器按&电热加半&算得电流为45 安。(指380 伏三相交流侧)
  3 2 0 千伏安的配电变压器按&电热加半&算得电流为480 安(指380/220 伏低压侧)。
  100 千乏的移相电容器(380 伏三相)按&电热加半&算得电流为150 安。
  在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220 伏用电设备。这种设备的功率因数大多为1,因此,口诀便直接说明&单相(每) 千瓦4.5 安&。计算时, 只要&将千瓦数乘4.5&就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流。
  500 伏安(0.5 千伏安)的行灯变压器(220 伏电源侧)按&单相( 每)千瓦4.5 安&算得电流为2.3 安。
  1000 瓦投光灯按&单相千瓦、4.5 安&算得电流为4.5 安。对于电压更低的单相,口诀中没有提到。可以取220 伏为标准,看电压降低多少,电流就反过来增大多少。比如36伏电压,以220 伏为标准来说,它降低到1/6,电流就应增大到6倍,即每千瓦的电流为6& 4.5=27 安。比如36 伏,60 瓦的行灯每只电流为0.06 & 27=1.6 安,5 只便共有8 安。
  在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都接到相线上,习惯上称为单相380 伏用电设备(实际是接在两条相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,功率因数大多为1,口诀也直接说明:&单相380,电流两安半&。它也包括以千伏安为单位的380 伏单相设备。计算时,只要&将千瓦或千伏安数乘 2.5 就是电流,安。
  32 千瓦钼丝电阻炉接单相380 伏,按电流两安半算得电流为80 安。
  2 千伏安的行灯变压器,初级接单相380 伏,按电流两安半算得电流为5 安。
  21 千伏安的交流电焊变压器,初级接单相380 伏,按电流两安半算得电流为53 安。
附加说明:
  【1】按&电力加倍&计算电流,与电动机铭牌上的电流有的有些误差,一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些,而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些,此外,还有一些影响电流大小的因素,不过,作为估算,影响并不大。
  【2】计算电流时,当电流达十多安或几十安心上,则不必算到小数点以后,可以四舍五入成整数。这样既简单又不影响实用,对于较小的电流也只要算到一位小数和即可。
电能表错误接线分析
电能表错接线的主要表现为: 电能表反转、不转、转速变慢等情况。由于电能表计量装置是由电能表、互感器、二次回路等多种元件构成,因此,电能表的错误计量及其更正也呈多样性变化。为公平、公正、合理计量电能,及时、快捷、正确诊断错误接线及采取有效的防范措施,是摆在供电企业员工面前的重要课题,是提高供电企业形象和减少电量丢失的有效途径。笔者结合装表接电和电能计量装置的运行检查实践,浅谈电能表比较典型的错误接线及防止措施,以供同行参考。&
  一、电能计量装置常见错误接线
  1、单相有功电能表的错误接线
  当直接接入式单相电能表装表时,误将进电能表的火线与零线接反了,零线从电能表引出后处在开断状态,而负载跨接在火线和地线之间,用电依然正常,因电能表电流线圈无电流通过而不转。&
  当电压小钩断开或接触不良造成开路时,此时电能表的测量功率P=U(0)&Icos&=0,电能表不转。当电流互感器二次测开路时,电能表电流线圈无电流通过,电能表测量的功率P=U(0)&Icos&=0,电能表不转。同样,电流互感器二次侧短路时,因无电流通过电流线圈,电能表也会不转。当电流互感器二次侧极性接反时,电能表测量的功率P=-UIcos&,电能表反转。&
  2、三相三线两元件电能表错误接线
  当电压线A、B相电压对调;B、C相电压对调;A、C相电压对调时,对调后计量值P均为零,电能表不转。&
  3、三元件电能表的错误接线
  当有任一只电流线或TA极性接反时,接反相测量的有功功率为负值,电能表变慢。&
  当有两相电流线或TA极性接反时,接反两相的测量值为负值,电能表反转。&
  当三相电流线或TA极性接反时,电能表反转,K=-1。&
  当电流回路一相开路时,电能表仅计量两相电量;二相开路时,仅计量一相电量;三相开路时,电能表停转。同样,电流回路出现一相、两相、三相短路时,电能表计量值同上。&
  当低压三相四线电能表TA接线正确,而电压辅助线相序与电流不一致时,如电能表反转。&
  在电压回路存在开路故障时,有以下特征: 一相电压回路开路,电能表计量两相电量; 两相电压回路开路时,电能表仅计量一相电量,电能表变慢; 三相电压回路开路时,电能表停转。&
  二、规范电能表计量装置的安装接线及工艺
  规范电能计量装置的安装接线,是防止计量差错的有效手段。首先电能计量装置的二次回路应符合技术要求:对高压TA接线,不宜采用简化接线,而应用分相接线,即三相三线二只TA用4根线连接,三相系统三只TA用6根线连接。对于低压的有的仍用简化接线,即三相三线2只TA采用不完全星形接法,用3根线连接;三相四线3只TA星形法接线,用4根线连接。&
  其次,当TV二次电压线用电缆连接时,一般采用四芯,一根芯作为备用,35kV以上计费用TV二次回路,应不装设隔离开关辅助触点,但安装熔断器;35kV及以下计费TV二次回路,不得装设隔离开关辅助触点和熔断器;35kV及以下用户应用专用计量互感器;35kV及以上用户应有TA、TV专用二次回路,不得与保护、测量回路共用。&
  二次回路连接导线最好用黄、绿、红相色线,中性线用黑色线,且导线中间不得有接头。导线连接为螺丝压接式,螺丝压接时,线头应弯圈,方向与螺丝旋紧方向一致。&
  三、对于电能表的规范安装接线应注意以下要求
  1、电能表的火线、零线应采用不同颜色的导线并对号入孔,不得对调。&
  2、电能表的零线要经电表接线孔穿越电表,不得在主线上单独引接一条零线进入电表。&
  3、导线穿过金属盘时,要用套护圈或塑料管,塑料表箱要用阻燃材料。&
  4、电能表间距不小于80mm,与屏边距离不小于40mm,电能表倾斜度(前后、左右)不得超过1&。&
  5、三相用户的三元件电表或三个单相电表中性点零线要在计量箱内引接,禁止从计量箱外接入,也不得与其他单相电能表零线共用。&
  6、三相用户电能表要有安装接线图,并严格按图施工,一律采用正相序接线,认真做好电表、电表箱的铅封、漆封工作,表尾接线完毕要及时封好接线盒盖,并尽量减少进出电能表导线的预留长度。&
  7、低压三相电能表的电压辅助线,要从电能表上侧可密封的地方压接,以免用户私自调整电压相序,造成计量差错。&
  8、 在实施电能计量装置的规范安装和施工工艺的前提下,运行后进行六角图测试和相量分析,以确保电能计量装置接线正确。