大家觉得长虹空调不制热只待机制热怎么样

&主题:烧烧高级一点的空调吧.制冷好那是本分,制热好才是本事!
泡网分: 7.559
注册: 2009年09月
来无忌潜水已久,
主要是跟着大家一块烧,
入手了不少东东,
很感谢玩主论坛,
他让我的生活更丰富多彩。
马上就到冬季了。
取暖又成了热门话题,
先上来抛砖引玉,
谈谈空气源热泵的制暖吧。
俗话说的好:制冷好那时本分,制热好才是本事。
空气源热泵取暖的好处就是能效比,1分输入,三分甚至五分输出,就是所谓的四两拨千斤!
热泵,顾名思义,就是一个泵,他能把屋外的热量泵入屋内,达到制暖的目的。
这并不违反能量守恒。
但是空调制暖最大的影响在于室外温湿度,
1.当温度过低时,热泵效率降低,当然也和使用的冷媒有关系。
2.当湿度过大时,室外机结霜导致换热效率下降,
这是主要影响空调制暖的两大因素。
解决这两个因素的方案也有两种
1.采用双转子,涡旋等压缩机,也可增加压机排量,大马拉小车
2.采用分流除霜(旁通除霜),可以做到制热不停机。
当然也可采用多级压缩的方式,在中央空调多联机中比较常见,
分体机鲜有类似技术,目前市面上只有格力的3P柜机定频王者至尊有这个功能,格力称为EVI,这是格力的专利技术,号称零下二十五度制热。
先上一个在家电发过的帖子
本人才疏学浅,专业也不是热动方面的,有不足的地方也请大家指正哈。
------------------------------------------------------------------
2011春夏交际之时入手三洋一代四季彩馆,
沈阳三洋出品,返销日本本土和欧洲,
算是国内能买到的和日本本土最接近的机型了,
除了四季彩馆以外,富士通诺可力也是国内能买到的另一款和本土相似的机型。
对制热有着很大的期待。
毕竟制冷是个空调就能干了,
制热想干好还真不容易。
一二代彩管主要硬件配置还是很相似的,重量都一样,内外机外观也差不太多。都是用自家稀土永磁双转子,压机指标蛮不错,很多制热牛机都用他。
二代少了分流除霜但是多了再热除湿和四季支持。
而且二代彩管可以驳接太阳能发电,所以对最低频做了优化,达到了国内最神的50w,不过能效比就差了只有2,而且国内太阳能不会普及,所以最低频的卖点其实不高。
其实一代彩管的指标还是可以的,蛮让人期待的。
说到分流除霜,貌似三洋在国内做的是比较多的,从最早海信长虹组装的三洋,到自家的一代菜馆,再到海信目前在售的小彩馆88fzbp。
其他厂家也有过类似的产品,早期的夏普也做过
松下柜机双驱制暖也算是吧。
反正市面上在售的分流除霜挂机目前只剩海信的小彩馆88系列了。
----------------------------------------------------------------------------------------------
罗嗦了这么多,报告一下制热小测情况吧,这才是重点哈。
先介绍一下环境
地理位置:鲁南,内陆
测试时间:10.3日凌晨
测试温度:室内20度,室外15度
测试湿度:室内55%,室外未测
测量设备:TES1310热电偶,国产精创双显温湿度计,遥控器随身感。
房屋情况:上世纪九十年代初老楼房,1L中间户14-15平方,房屋无保温层,单层玻璃,木门,有薄窗帘。保温措施很有限。
测试结果:
2.设置最高30度,强劲档,出风口斜下方45度,功率很容易达到甚至超过标称的1.5kw,上1.8kw很轻松。出风口温度63度,进出风温差30+很轻松。
因为环境温度已经很高了,不敢长时间最大功率运行,毕竟太热对机器也不利,最大功率测试到此结束。
3.设置24度,最大风速,出风口斜下方45度,温控设置遥控器随身感模式,功率稳定在700-1000w,十分钟后停机,停机后再次启动一般能稳定在300w左右,环境温度稳定在25度。
这个温度是遥控器,热电偶,和精创三个温度传感器测得的。最低功率下进风口温度28.4,出风口温度38.4,进出风温差10.
4.耗电量:机器稳定后,功率计清零测试时间为2小时。电压240,功率300w左右,耗电0.385,电费0.21元,工况60%
结果分析:
1.待机0w,貌似电机和最新的诺可力lcc也可以做到,也是目前来说我所掌握的三个牌子能做到待机0w。
2.强劲档下:温差能有30度以上,按照论坛标准粗测:制热量0.336*30*630=6350w,超过了最大标称6000w,COP=w=3.528.当然考虑到滤网和室外机未清洗,以及功率因数等各种误差,个人认为还是能达到标称值。
3.环境温度稳定后,最大风速下进出风温差10度,制热量0.336*10*630=2116.8w,COP=0w=7.065,当然也有上述误差。
PS:对于循环风量的一点疑问:
机器标称循环风量630w,说明书中介绍强劲档下,风速会超过最大档位风速,那么标称的循环风量是指最大档位风速还是强劲档下的风速??求科普。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
综合看,在环境温度15度条件下,机器性能优异,经历了夏天制冷和今天的制热测试至少说明机器安装的还可以,能达到标称值。
至于零下环境空气源热泵衰减情况,只能等到两个月后再做评判,很期待零下十度时候机器的表现。
对于这台机器,我还想两句:
1.空调制热很容易造成温度分层。上下层之间温差四五度都有可能,特别是挂机制热,很容易造成制热短路。
解决方案就是制热时一定要保证导风板向下或者斜向下。而且一定要开最大风量。
单导风板肯定会漏风,只有双导风板和松下的上导风板设计能做到尽量压制热风向下。
所以推荐购买双导风板的空调!
就拿本机来说,
假如使用本体模式,就是进风口感温器,遥控器必须调到29度左右,环境温度才能保证25度。
而使用遥控器随身感模式,调到24度就能保证环境温度25度,而且相当的准确。
所以制热的时候高档日系的随身感,动态地面温度检测,eco等环境温度监控就有了用武之地
2.对于噪音,已经没有悬念,制热好的机型噪音就没有低的。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
综上对于有制热需求兄弟选择空调的忠告。
1.一般来说双转子和涡旋压机对制热是有利的,单转子的话压机容量越大越好。
2.两器尽量大,看重量就是了,外器一定要双层的。
3.尽量选择变频R410A新冷媒机型。
3.尽量选择双导风板的机器,兼顾冬天制热和夏天制冷的送风模式。
4.可以选择随身感,eco,动态地面温度检测等环境温度检测的机型,保证制热时温控准确。
5.尽量选择有分流除霜(旁通除霜)的机型,制热不停机,制热化霜两不误。最低也得选择有电磁膨胀阀的机型,精确控制冷媒。对化霜也有帮助。
6.看指标,这点我觉得是最直接,最重要的,毕竟指标是经过国家检测鉴定的。
举几个例子
目前看来制热强机的标称制热值都很漂亮(以下都是1.5P)
机型& && && && & 标称& && && && & 最大
彩馆361:& && &&&4800& && && && & 6000
夏普36PTX:& && & 4800& && && && & 6100
松下HE13:& && &&&4500& && && && & 5800
日立35CVX:& && &4500& && && && & 6800
富士通12LGC:& & 4800& && && && & 6600
诺可力12LCC:& & 4500& && && && & 7800
论坛上变频国产热机
美的F180:标称4200,最大4400
格力凯迪斯:标称4300,最大4400
对于这类机型最大制热和标称值仅仅差距一二百瓦,说明了压缩机留的余量太小了,甚至没留余量,有超频运行的嫌疑,这类机型冬天制热很容易掉链子,特别是严寒环境下。
好在这两款机型都有电辅热,多少应付一下。
而合资制热牛机压机余量都在1kw以上,而LCC竟然压机余量竟然做到了变态的3kw。
说明了什么?请看我下面的分析:
首先,我严重不推荐按照最大制热量来配空调,一定要按照标称值来配空调。
那么最大制热量有什么价值呢?
个人认为最大制热量能表现空调的制热余量,压缩机余量对于恶劣环境下空调的运行有一定的参考意义。
所以想制热好,就尽量选择压机制热余量大的机型,这样能保证恶劣环境下空调不至于掉链子。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
至于空气源热泵衰减,查阅了论坛和网路上很多资料,包括一些大学论文,以及各中央空调技术文档,普遍对于分体机低温表现评价不高。
一般看来7度标准工况下为100%,定频机在-5度时衰减超过50%,变频机衰减30%左右。而大型热泵机组中央空调采用喷焓等多级压缩技术,在-5衰减能控制在10%以内。
对于环境温度对热泵制热衰减的具体影响,也希望有这方面经验的兄弟多回帖讨论讨论,毕竟这直接关系到低温环境下空调的可靠性和热负荷重新匹配的问题。
目前来看黄河中下游地区按照北每平方配置300w还是比较保险的。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
本来想做一个简单的评测呢,毕竟现在这个环境下不可能有什么惊喜,也不具有太大的代表性。毕竟环境温度摆在那里。
没想到说着说着就说多了,写着写着就上了瘾,瞎BB了三千多字,马上就凌晨3点了,又是查阅资料又是测机器,三个多小时就这么不知不觉过去了。本想拍几张照片呢,晚上光线太差了,也没有什么值得夸耀的亮点,遂作罢。
期待零下十度的制热详测!
都是自己平时积累的一些经验,不一定可靠,希望大家能够批评指正,
欢迎兄弟们回帖反应空调取暖的心得体会。
也欢迎大家讨论一下空调制热方面的技术问题。
特别是低温,超低温环境下,家用分体式空调制热衰减问题的讨论,因为关系着冬季空调取暖可靠性。
还想多说两句:
很多时候很多人
舍得每年花5K换一部iphone
却不舍得十年花5K用一部好空调
其实白电是最能让你感受到科技带来的体感的。
很值得烧烧。
[cxfwzh 编辑于
以下内容由 cxfwzh 于
11:12 补充
更新产品目录,
AH,ZH新品牛机已经上市,和富士通诺克利旗鼓相当,售前售后相对完善,不缺米的tx可以重点考虑。
以下内容由 cxfwzh 于
20:16 补充
PS:实在看不惯很多人的回复了,0℃怎么了?你觉得冷了是吧?你就理所当然的觉得空调无能为力了是吧?你就觉得0摄氏度的东西就没有能量了是吧?好吧,我只能表示无力吐槽了!!!!!!
甚至还有些人振振有词。。。你家空调不给力不代表好空调不行!!!!!!没用过好的不代表你可以无知!
很多人确实是物理盲。。。认为低于0度就不能制热了,就很冷了。。。我对这样的物理盲真的很无语。。。高中物理没学过啊还是高中就没毕业啊,或者你的物理是体育老师教出来的?。。。就算是文科生高中也接触过绝对零度0k才是热力学上的最低温度吧,这个温度确实没法制热了,0K是零下273℃。。。。好吧,你想想0摄氏度是多少K?别告诉我你的数学也是体育老师教出来的!0℃对于高档空调来说绝对不是问题,衰减不大!完全能满足制热需求当然某些定频垃圾空调确实效果欠佳,你没用过好的不代表好的不行!
还有那些喊水暖地暖的,我也实在无力吐槽,我帖子里已经明确说明了,水暖地段确实好,但是并不是全中国十三亿人都能想用的,牵扯到政策,国家层面大环境的政策,还有当地政府的政策,这些是你无法改变也无力改变的。。。还有一些老房子或者根本没有配备制暖的楼房
以下内容由 cxfwzh 于
22:28 补充
& &双十一补充今冬制热牛机。
推荐一下最近制热比较好的机器啊,美的的旗舰级D180,用的东芝本土原产的双杠变容压缩机,最新的技术了,制热应该很给力。
格力的几款双级压缩的可以关注一下。
三菱电机的ZH AH也可以看看,当然Zh12是双转子,其他都是单转子的。
富士通还是只有LCC制热最给力,当然如果能买到老货LBC的话性价比肯定不错
松下柜机推荐之前的老尊铂,涡旋压缩机和旁通除霜的那款,新款都取消了旁通除霜也取消了涡旋压缩机,换成了双转子。
松下挂机推荐老宜岚,he18kc这款2P的,也是涡旋压缩机,而且外机用的是3P的尊铂外机,制热给力。
三菱重工制热反应不太多,不推荐了
大金制热一直渣渣,也不推荐了
日立的机器褒贬不一,之前的cvx是涡旋,据说制热尚可,但是论坛毁誉参半。
其他机型欢迎大家踊跃推荐,可以酌情添加。
微信扫一扫分享
&浏览:72492&&回帖:468 &&
泡网分: 39.892
精华: 1帖子: 3582
注册: 2000年12月
富士通1.5匹,二级变频,制热很给力,非常静音
制冷也很好,但是风口只能向下吹,除了这点其他都完美
本帖由 无忌论坛V3.1.0 iPhone6plus iOS10.1.1 客户端编辑于: 08:35:31
泡网分: 0.014
注册: 2016年11月
学习了,好帖。加油支持您!
泡网分: 0.655
注册: 2014年10月
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 32.101
帖子: 1644
注册: 2002年08月
好帖,再顶
泡网分: 7.559
注册: 2009年09月
liufeng945 发表于
这么好的空调东北咋没普及啊都说了是热泵了你还不去给自己充电,瞎脑补啊
泡网分: 6.87
注册: 2009年09月
duvet 发表于
这位兄弟说的基本没错,空调是热泵,是热量的搬运,1KW电能能往市内搬运3KW热能,有问题?... 本帖由 iPhone 5c (GSM CDMA) 客户端发布
泡网分: 18.292
帖子: 1511
注册: 2007年03月
dxw1234 发表于
早没看到楼主的帖子,买了个格力的凉之静,制冷倒是不错凉且不冷,就是制热完全是个样子货。
冬天到了,一个人住暖气也没要,合计着买个空调好了,这...我家的怎么凉的不舒服,准备换一台
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 0.418
注册: 2013年01月
10M2的卧室,有啥制热好的挂机推荐的么?本人业余也安装空调。
泡网分: 0.018
注册: 2013年11月
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽,只有管理员和版主可见
泡网分: 13.825
帖子: 7446
注册: 2009年12月
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽,只有管理员和版主可见
泡网分: 25.113
帖子: 14562
注册: 2005年10月
早没看到楼主的帖子,买了个格力的凉之静,制冷倒是不错凉且不冷,就是制热完全是个样子货。
冬天到了,一个人住暖气也没要,合计着买个空调好了,这次一定要买个冷热强机。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 64.905
帖子: 25215
注册: 2002年02月
松下是五六年前买的,最低端变频款。电机今年夏天买的,一级,二级能效产品,制冷体验了几天就回广州了,制热效果家里老人满意,据说没什么声音。北京供暖季前后要用小一个月,广州大概要用两个来月,当然扛着不用也行。
本帖由 iPad Mini2 (wifi) 客户端发布
泡网分: 64.905
帖子: 25215
注册: 2002年02月
akai002 发表于
啥型号啊?松下怡岚吗?最近想给卧室装个空调,制热要好,声音要小。
突然想起无论广州还是北京,貌似都不需要制热功能。。。
...都需要,北京很短时间,广州长一些。
本帖由 Sony 客户端发布
泡网分: 0.445
注册: 2014年05月
玩主论坛精彩就是因为有楼主这样的各行各业技术派,好帖,要赞!
本帖由 V2.5.0 iPad 客户端发布
泡网分: 1.036
注册: 2014年02月
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽,只有管理员和版主可见
泡网分: 0.418
注册: 2013年01月
在Apollo的蛊惑下,买了大金35,用了7年,电脑版被油烟熏坏了,售后免费换了一个。
其它一切正常,制冷很舒服,制热不行。
& && &支持楼主,客观!
泡网分: 25.018
帖子: 3894
注册: 2005年09月
看了11页,谈中央空调制热没人提水机,真是奇怪。 本帖最后由 Loxodont 于
20:31 编辑
泡网分: 8.961
注册: 2009年01月
这个有研究啊!
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 0.416
注册: 2013年06月
泡网分: 64.905
帖子: 25215
注册: 2002年02月
akai002 发表于
这帖子又顶上来了,不知挂机现在哪家强?北京家里新装的电机据说不错,广州我用松下也很不错。
本帖由 Sony 客户端发布
泡网分: 1.036
注册: 2014年02月
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽,只有管理员和版主可见
泡网分: 44.183
精华: 2帖子: 10887
注册: 2001年01月
强帖,得好好研读学习,家里店里都用长虹空调,质量尚可,就是噪音略大。
泡网分: 0.018
注册: 2013年11月
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽,只有管理员和版主可见
泡网分: 35.416
帖子: 2415
注册: 2002年05月
脙鈥毭偮好兤捗嗏
泡网分: 35.416
帖子: 2415
注册: 2002年05月
好帖,全部看完了。
制热好的空调真贵啊!
记得俺家第一台单冷柜机,才三千多一点
泡网分: 54.666
帖子: 10200
注册: 2003年02月
liufeng945 发表于
这么好的空调东北咋没普及啊因为有市政暖气啊,那个多便宜。
泡网分: 54.666
帖子: 10200
注册: 2003年02月
liufeng945 发表于
这么好的空调东北咋没普及啊因为有市政暖气啊,那个多便宜。
泡网分: 23.963
帖子: 3734
注册: 2005年11月
liufeng945 发表于
这么好的空调东北咋没普及啊如果是前面说的室外摄氏0度,空调制热效率超过电暖气是最起码的要求,国货精品不是经常还说零下20度正常运行么
泡网分: 12.434
注册: 2008年02月
duvet 发表于
这位兄弟说的基本没错,空调是热泵,是热量的搬运,1KW电能能往市内搬运3KW热能,有问题?...这么好的空调东北咋没普及啊
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 1.474
注册: 2011年08月
akai002 发表于
室内机,开自动挡,离得近像电风扇的呼呼声,离得远就像油烟机的轰轰声,但是总体感觉比较柔和,总的噪音比电风扇的最小档噪音要小,而且是明显的小。电风扇是老式美的落地扇,三片叶子三档风力的那种,最大风力噪音可比飞机。外机离得近能听到明显的声音,呆在屋里基本没感觉,除非靠近窗户,外机就在窗户边上。不过,我这里都是美的中央空调,全小区都开起来的话,呵呵,那感觉真不好形容。
白色款14000,苏宁,这个价格不太好,只是急用没办法。这个价格算不错了,我们这里的商场夏天最低都要15000,但是到家电大市场的店面拿货要便宜些。
&版权所有:&&桂ICP备号&增值电信业务经营许可证热门比价:
长虹空调哪款好
最近浏览的商品
购买知识
名词解释
由于不同品牌其具体系统及电控设计的差异,输出的制冷量也各有不同,故其制冷量以输出功率计算。因此所谓的“匹”是不能准确反映空调器制冷能力的,只有按空调型号上标注的制冷量参数才是准确的、科学的。
制冷量是空调的一个重要指标,是指空调进行制冷运行时,单位时间内从密闭空间、房间或区域内去除的热量总和,法定计量单位W。民用空调的制冷量单位是“匹”,1匹=2324W。
指其内部压缩机电机的转速怛定不变,通过开关压缩机来调节温度。由于供电频率不能改变,传统定频空调的压缩机转速基本不变,依靠不断地“开、停”压缩机来调整室内温度,其一开一关之间容易造成室温忽冷忽热,并消耗较多电能。
变频空调是在常规空调的结构上增加了一个变频器。通过交流变频或直流变频调节电压转换,降低电路损耗,从而达到相对定频技术来说更为省电节能的目的。
采用分体式主机和外机设计,不受安装位置的限制,制冷量及噪音较小,不占用空间,适合卧室或小房间里使用。
外形美观,可增加室内的装饰功能,一般制冷量较大,温度控制精度高,适合客厅或大房间使用。
传统的制冷剂,是氟里昂制冷剂中应用较多的一种,对臭氧层破坏大,危害了人类居住环境和整体生态环境,已被逐渐淘汰。
R401A制冷剂
一种新型环保制冷剂,不破坏臭氧层,工作压力为普通R22空调的1.6倍左右,制冷(暖)效率高,提高空调性能。
是空调在室外温度较低时的一种辅助启动装置,热泵空调制暖的时候外机在制冷,环境温度低于5度的话,外机会频繁停机化霜,此时打开电热加热辅助制暖,其实际上是一套独立的加热装置。
除甲醛空调
除甲醛空调是在空调中集成除甲醛模块,采用最先进的RCD甲醛分解技术和模块化集成技术,利用空调循环送风通过空调中的除甲醛模块有效去除室内甲醛的一种全新的空调技术。目前常见于海尔品牌。
银离子抗菌过滤网
通过抗菌技术处理,将银离子融入空调部件中,使空调部件具有强效抗菌能力,抗菌效果显著、持久。
是表示空调能效高低差别的一种分级方法,等级1表示产品节电已达到国际先进水平,能耗最低;等级2次之,比较节电;以此类推。低于等级5的产品是不允许生产和销售的。
空调器的能效比,就是名义制冷量(制热量)与运行功率之比,空调能效比越高就越省电,空调能效是衡量空调性能优劣的重要参数。
空调选购平台
空调功率:
空调类别:
共找到50个商品
&1549.00起
全网有30753人评论
&4399.00起
全网有11518人评论
&2199.00起
全网有10937人评论
&2388.00起
全网有13766人评论
&2099.00起
全网有3494人评论
&1599.00起
全网有460人评论
&5899.00起
全网有1206人评论
&2999.00起
全网有2672人评论
&2890.00起
全网有808人评论
&3090.00起
全网有1382人评论
&4599.00起
全网有8700人评论
&1799.00起
全网有1500人评论
&2799.00起
全网有800人评论
&3499.00起
全网有8647人评论
&1849.00起
全网有21248人评论
&3999.00起
全网有2818人评论
&4990.00起
全网有475人评论
&4799.00起
全网有609人评论
&1599.00起
全网有1534人评论
&2599.00起
全网有823人评论
共有50条记录
当前为1/3页,每页20条记录 & 首页& 上一页& & & 跳转:
是夏日高温的消暑利器,特别是壁挂式空调在家用空调中占有特别大的市场,今天就主要讲一下在选购家用壁挂式空调中会遇到的问题,如选几匹的空调?变频还是定频?除甲醛?除PM2.5?。。。。。。到底哪些是合适的,哪些是需要注意的地方,下面小编给大家解惑答疑。
这里主要讲卧室和小房间内使用的2匹以下壁挂式空调的选择,2匹以上的多数为立柜式空调更适合客厅使用。
一、如何根据房间面积选择家用壁挂式空调
在购买壁挂式空调时,通常会遇到的一个首要问题就是买多大的,1匹还是1.5匹?大1匹还是小1匹?
其实很简单,首先我们可以根据房间实际面积得出大概的匹数,再结合房间是否西晒(午后至傍晚有太阳直射)、是否朝阳、是否安装落地窗、开窗面积大小等来考虑。
空调的匹数其实是制冷量的代名词,正常来讲1匹=2500W制冷量,家用空调一般每平方米空间内的制冷量达到150W~200W就可以了,根据计算得出下图:
根据房间实际面积,对照上表中的数据,即可以得出买多大的空调合适,如果房间有上述西晒、朝阳、落地窗等因素,需要在适用面积上加2O,这样才最合适。
大1匹、小1匹和正1匹差别有多大?
所谓的大1匹制冷量是W,小1匹W,正1匹就是2500W,虽说相差有100-400W,实际上在使用中差别并不大,所以在挑选空调时,不用特别在意是小1匹还是大1匹,是小1.5匹还是大1.5匹。
二、家用壁挂式空调买变频的好?还是定频的好?
定频的工作方式字面上理解就是始终保持一个供电频率,室内温度达到设定温度后,空调外机就停止工作,而当温度升高后,空调外机又开始工作。这种工作方式的缺点就是,温度变化相对比较慢、室内温度忽冷忽热、空调外机噪音也相对较大。
变频的工作方式相对定频来说,在室内温度控制上更精准,不会出现忽冷忽热的现象,变频空调的供电频率会根据温度高低作相应调节,所以变频空调降温速度更快,再加上变频空调一直是以一个最合适的频率工作的,所以其噪音更低。
另外还有一种直流变频,这个在购买空调时也经常会听到的一个专业名词,简单的来说直流变频比上面提到的变频空调在室内温度控制上更精准、降温速度更快、当然噪音也更低。
所以总结下,具体该怎么选:
相同因素下
相对省电排名
相对工作噪音
快速降温效果
室内恒温效果
其实,相对省电上来说,是存在一个差异的,就是在实际使用中,空调的开启时间,如果是短时间工作几个小时左右,定频和变频在省电这个说法上是没有多大差距的。
虽说变频全是优点,但是价格比定频的要高出不少,普遍高出500R以上,所以呢,具体该选变频还是定频还是结合下实际预算吧。
空调的制冷材质上也要提一下:
家用壁挂式定频空调多数用的冷媒是R22,也就是俗称的氟利昂,而家用壁挂式变频空调多数采用的是新冷媒R410a,所以从大环境的角度出发,变频空调更环保吧。
三、家用壁挂式空调的能效等级怎么选?
能效等级这个点,有很多人很在意,其实一句话可以概括,目前的家用壁挂式空调基本上都在三级能效以内,少数为二级能效,一级能效就更低了,而真正在正常家用中,根本区分不出来二级能效和三级能效的差距,所以买空调的时候不用考虑这个点。
能效比在三级以内的都算是比较省电的,至于一级能效比三级能效省多少电,普通家用的情况下,是察觉不出来的。
四、家用壁挂式空调中的附加功能该怎么选?
除甲醛?除PM2.5?智能控温?一键除湿?自动清洗?。。。。。。等等诸如此类的功能无非是厂家在宣传上做的噱头,不要轻易上当。举个例子:所谓的除甲醛功能,只有在空调运行时才有一定作用,而且并不保证其甲醛所含量已经达到国家标准了,实际上除甲醛的最好方法就是多开窗多通风。
五、家用壁挂式的选择?
格力可以说是国内空调的领军企业,值得称赞的地方是他的工艺标准高,当很多国内品牌的工艺品控可能还是80分上下的时候,格力做到120分的标准,就是这样,所以格力空调故障率特别低,但是带来的是售价也是国内空调品牌最高的,同样匹数的情况下,比其他国内品牌普遍高出500元左右。
美的和格力相比,一句话可以概括,变频机选美的,定频选格力;预算紧张选美的,长久耐用选格力。
海尔壁挂式空调多数是美的代工的,少数也有别的工厂贴牌代工的,质量上面算是二线水平吧,但是在白色领域里海尔的售后服务做的最好,所以买海尔的产品就是买个售后服务。
奥克斯、TCL、志高、格兰仕、长虹
奥克斯、TCL、志高、格兰仕、长虹等,算是普通家用壁挂式空调的常见品牌,实惠亲民的价格,加上一定程度上的品牌知名度,如果你的目标是除了格力、美的以外的价格比较实惠的品牌,奥克斯绝对是这几个里面做的比较优秀的。
海信和日立都是合资品牌,压缩机用的也是日立的,日立的技术自然毋庸置疑,制冷界的首款涡轮压缩机就是日立首创的。主要是中央空调上日立优势很大,家用壁挂式空调还是选择海信吧,价格相对来说便宜太多了。
三菱电机和三菱重工
两者都是隶属于三菱旗下的子公司,三菱重工的发展比较早,属于日本军事型企业,技术上来首,两者用的都是三菱电机的技术,并没有什么区别,只是在价格上三菱电机比三菱重工高,并不是说产品质量好,只是一个在上海,一个在广东,劳动资源成本上前者比较高。所以同样的配置下三菱重工相对较实惠些,但是两个品牌产品设计还是有很大区别的,三菱电机走的是韩国欧巴风,三菱重工则是浓浓的日本风,所以关键还是看个人喜好吧。
既然说到空调了,就不得不提下鬼子的大金,日本大金工业株式会社,在日本的市场占有率始终保持第一,成功就成功在所有的空调技术、冷媒、压缩机研发等都是自行开发并生成,所以在品质上是有严格把控的。大金口碑最好的就是其在中央空调领域的成就,当然在合资品牌中壁挂式家用空调也是不错的,只是价格颇高。
松下壁挂式空调算是合资品牌中价格最亲民的了,不过有一点要注意的是,如果是冬天用的较多,不是很建议买松下,的制冷效果非常好,但是制热方面没有电辅热功能,制热效果比较慢。
总结下购买家用壁挂式空调的品牌选择推荐意向:普通家用,不用担心质量和售后的,首选格力;相对实惠点就是美的;再想实惠点的就是奥克斯、海尔、海信了。高品质的壁挂式空调,推荐买松下的,价格上面占有优势;三菱重工次之;大金算是高端选择吧。
六、购买家用壁挂式空调时要注意的点:
1、空调匹数大小合适最好,不用过大,浪费资源;也不要太小,空调开启效果都没有的;
2、夏天开的多,还是冬天开的多?冬天用制热比较多的话,一定要买带电热辅功能的,制热速度飙升;
3、附加功能用不用?最好贴合实际,没必要的功能,是在是没什么用处,而且有些功能类似自动清洁,实在没有拆下来清洗的干净。
4、哪个品牌的空调最省电?一句话,买了空调还想省电,只有一个方法,不要去开就最省电,否则在同等制冷量的情况下,即使定频和变频耗电量也是相差无几。
网  友:慢慢买网友110****194
咨询内容: 空调有噪音怎么办?
小编回复:
1、 风扇的噪音主要来源于轴承、风叶、电机动平衡等多种因素,都与电机和风扇的机械加工有关。2、空调扇噪音不太容易降噪,简单地降压降噪,效果不好(转速低,风量小)。风扇的噪音主要来源于轴承摩擦为主,拆开涡旋风扇上油可能会减轻一些。只要不是磨损走位厉害都能减轻很多噪音。
网  友:慢慢买网友27****56
咨询内容: 空调有异味怎么办?
小编回复:
第一步:清洗外机冷凝器和风扇,不需要拆外壳,用自来水冲洗,注意不要将水弄到电气部件上即可。第二步:清洗内机过滤网,打开活动外壳取下,用自来水冲洗。第三步:清洗内机蒸发器,打开活动外壳取下滤网就可以看到金属翅片的蒸发器,准备一瓶专用空调清洁剂,在断电状态下往蒸发器里面均匀喷洒清洁剂,等待十五分钟后启动空调,脏东西就会随着冷凝水流走。
网  友:慢慢买网友247****82
咨询内容: 空调的使用年限一般为多少年?
小编回复:
空调的使用年限一般在8~10年。
网  友:慢慢买网友35****114
咨询内容: 空调机清洗的话要洗那些部件
小编回复:
第一空调机体外壳和裸露部分,容易受污染的部件;第二过滤网清洗,是核心最重要部位;第三冷凝器和蒸发器部分,比较少见,与维修结合在一块,相当于小系统的清洗,属于比较大的“手术”。而出现在陈旧空调机等这一类空调的维修不建议用户经常进行,因清洗一定程度上还是需要花费费用。
网  友:慢慢买网友166****194
咨询内容: 空调氟利昂多久加一次?
小编回复:
空调氟利昂只要是机器无漏点十年也没事。不需加氟的!除非是由于移机或者碰坏管路造成制冷剂减少才需要补充制冷剂。
用&&户&&名:
咨询内容:
扫描下载慢慢买APP
全网比价 省钱专家

我要回帖

更多关于 长虹空调不制热只待机 的文章

 

随机推荐