核心提示:格力空调风管机风口漏水或滴水是空调常见的问题,应根据实际情况处理。一、格力空调风管机风口外形成的水。  水
格力空调风管机风口漏水或滴水是空调常见的问题,应根据实际情况处理。一、格力空调风管机风口外形成的水。水从风口外传漏出来。主要是由于风管没有保温或保温不好,以至于风管外表积水,留至风口外侧,还有是风管于风口连接不密封,出现漏风。二、格力空调风管机风口内来的水。此情况大多见于高静压风管机。风口内的水是由风管内流出。可能由于室内机清水性差或未安装存水弯引起。三、格力空调风管机风口表面滴水即水是在风口表面凝结而累积的,原因有湿度太高、设定温度太低、风速太低等,应关闭门窗以减少室外空气进入房间,或将设定温度设定稍高,或开高风档以提高风速。有条件时,更换植绒风口或木风口。格力空调风管机漏水故障其他原因:铜管外部或室内机表面冷凝水珠故障原因:制冷剂不足,空间温差大,保温效果不理想!排除方法:制冷剂不足的补加制冷剂至合适压力,空间温差大的建议用户加大空调匹数或空调隔热效果有待改善!保温不好的加包保温棉微信公众号:“轩霆电器营销平台”新浪/腾讯微博:@轩霆轩霆营销平台咨询客服:
手机版扫描敬请点击微信图标请问格力空调风管机维修方法谁知道?_管材管件_土巴兔问吧
请问格力空调风管机维修方法谁知道?
报价结果将发送到您的手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
请问格力空调风管机维修方法谁知道?
提问者:袁红叶|
时间: 18:20:53
已有3条答案
回答数:4094|被采纳数:1
所有回答:&4094
一、格力空调风管机风口外形成的水。水从风口外传漏出来。主要是由于风管没有保温或保温不好,以至于风管外表积水,留至风口外侧,还有是风管于风口连接不密封,出现漏风。
二、格力空调风管机风口内来的水。此情况大多见于高静压风管机。风口内的水是由风管内流出。可能由于室内机清水性差或未安装存水弯引起。
三、格力空调风管机风口表面滴水。即水是在风口表面凝结而累积的,原因有湿度太高、设定温度太低、风速太低等,应关闭门窗以减少室外空气进入房间,或将设定温度设定稍高,或开高风档以提高风速。有条件时,更换植绒风口或木风口。
希望对你有帮助
回答数:50292|被采纳数:18
所有回答:&50292
在使用的时候,需要定期去做很多检查工作,比如看看压缩机和风机的情况,听听是不是有什么难听的噪音,特别是发出金属碰撞的声音,还有外壳震动的声响等,如果有需要赶快关掉机器,并找到发出声响的具体地方,确定是什么原因引起的。看看电气运行的情况,对线路板等也需要经常去清理,不要发生了什么问题。还需要定期用手去感受一下压缩机的温度情况,特别不正常了,就应该注意了,是不是制冷剂出现问题了。还需要看看风管机焊接口这块的情况,是不是有油污,如果泄漏了,容易出现这种情况。
回答数:8006|被采纳数:2
zhuyulun95
所有回答:&8006
显示E3是压缩机低压保护。
解决方法:
1,确定环境温度是否太低。
2,把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。
3,外机连接线和插头,把万用表调在欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上,另一个表笔接在零线N上,如果阻值为0,说明故障在低压开关上,反之是线路问题。第四步通过压力表来判断是系统漏氟,还是堵塞。