昨天遇到一个问题,用脉冲加方向输出信号控制电机正反转,用的dplsv指令 ld x0 dplsv k500 y0 y1 模拟的时候监控y1口是有输出的,可是把程序下载到plc后在实验y1口的指示灯不会点亮监控看也没有输出想问下各位大侠是怎么回事?,会不会是有什么特殊继电器没有设置到的问题,还是其他的原因?
书到用时方恨少
级别: 略有小成
发帖数量: 233 个
工控威望: 266 点
下载积分: 2130 分
在线时间: 194(小时)
注册时间: 最后登录:
你ld的 x0 dplsv k500 y0 y1应该是ld x0 dplsv k500 k500 y0 y1需要脉冲 和频率
级别: 实习会员
发帖数量: 3 个
工控威望: 34 点
下载积分: 2 分
在线时间: 268(小时)
注册时间: 最后登录:
我也是这样用的,没问题。不需要目标装置。API 157&&&&PLSV&&&&附旋转方向脉冲输出&&--------------------------------------------------------------------------------
S : 脉冲输出频率 D1 :
脉冲输出装置(请使用输出模块为晶体管输出) D2 : 旋转方向信号的输出装置
操作数:&&装置范围 S : K, H, KnX, KnY, KnM, KnS, T, C, D, E, F D1 : Y D2 : Y, M, S
指令说明: 当 PLSV 指令执行时,依设置的脉冲输出频率速度 S ,由脉冲输出装置 D1 及回转方向信号输出装置 D2 ,进行脉冲信号及方向控制信号的输出。RST&&&&接点或寄存器清除&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-------------------------------------------------------------------------------- 你肯定有 RST Y1RST S
S : 接点或寄存器清除装置
操作数:&&装置范围 S&&&& :&& Y, M, S, T, C, D, E, F&&
指令说明: 当RST指令被驱动,其指定的元件的动作如下,若RST指令没有被执行,其指定元件的状态保持不变。
级别: 实习会员
发帖数量: 3 个
工控威望: 34 点
下载积分: 2 分
在线时间: 268(小时)
注册时间: 最后登录:
一楼说的该是:API 57&&&&PLSY&&&&脉冲输出 --------------------------------------------------------------------------------
S1 : 脉冲输出频率 S2 : 脉冲输出数目 D : 脉冲输出装置(请使用输出模块为晶体管输出)
操作数:&&装置范围
S1 : K, H, KnX, KnY, KnM, KnS, T, C, D, E, F S2 : K, H, KnX, KnY, KnM, KnS, T, C, D, E, F
指令说明: 1.&& PLSY 指令执行时,指定 S1 脉冲输出频率由 D 脉冲输出装置输出 S2 脉冲输出数目。 2.&& 当 PLSY 指令执行后,Y 开始作脉冲输出,此时,若改变 S2,对目前的输出是没有影响的。若要改变脉冲输出数目,须先将 PLSY 指令停止,然后再改变脉冲输出数目。 3.&& S1 可在 PLSY 指令执行时更改。更改发生作用的时间,是在程序执行到被执行的 PLSY 指令时更改。 只能有一个Y,除非是:API 158&&&&DRVI&&&&相对定位 --------------------------------------------------------------------------------
S1 : 脉冲输出数目 S2 : 脉冲输出频率 D1 : 脉冲输出装置(请使用输出模块为晶体管输出) D2 : 旋转方向信号的输出装置
操作数:&&装置范围 S1 : K, H, KnX, KnY, KnM, KnS, T, C, D, E, F S2 : K, H, KnX, KnY, KnM, KnS, T, C, D, E, F D1 : Y D2 : Y, M, S
指令说明: 当 DRVI 指令执行时,依 S1 指定脉冲输出数目(相对坐标位置指定,其中正负号代表正反方向)及 S2 所指定的脉冲输出频率,由脉冲输出装置 D1 及回转方向信号输出装置 D2 ,进行脉冲信号及方向控制信号的输出。API 159&&&&DRVA&&&&绝对定位 --------------------------------------------------------------------------------
S1 : 目标位置 S2 : 脉冲输出频率 D1 : 脉冲输出装置(请使用输出模块为晶体管输出) D2 : 旋转方向信号的输出装置
操作数:&&装置范围 S1 : K, H, KnX, KnY, KnM, KnS, T, C, D, E, F S2 : K, H, KnX, KnY, KnM, KnS, T, C, D, E, F D1 : Y D2 : Y, M, S
指令说明: 当 DRVA 指令执行时,依 S1 指定脉冲输出数目(绝对坐标位置指定,其中正负号代表正反方向)及 S2 所指定的脉冲输出频率,由脉冲输出装置 D1 及回转方向信号输出装置 D2 ,进行脉冲信号及方向控制信号的输出。台达ES2系列PLC中的Y0为脉冲输出,Y1为方向吗?
共找到 <font color="#FF 条 台达ES2系列PLC中的Y0为脉冲输出,Y1为方向吗?
DVP,ES2,台达,PLC,可编程控制器,ES,供应台达PLC ES2,广西,南宁,西乡塘
台达ES解密,台达ES2解密,ES解密,ES2解密,台达plc解密,台达plc解密软件,台达ES解密软件,台达ES2解密软件,台达ES解密,ES2解密软件,江苏,苏州,昆山
西安台达PLC,西安PLC台达,西安台达ES2,台达PLC销售,西安PLC销售,台达ES2,西安台达PLC,陕西,西安,莲湖
ES2 EX2,台达PLC,PLCPLCES2,山东台达PLC CES2 EX2,山东,济南,历下
台达PLC,DVP-EC3,DVP-ES2,DVP-EH2,DVP-SS2,DVP-SX2,低价供应台达PLC济南台达PLC|ES2,山东,济南,历城
美的,)R冰Y0润Y0万S0家§“南昌美的冰箱维修”电话,江西,南昌,东湖
台达SV2解密,台达ES2解密,台达SA2解密,台达DVP-SV2 PLC解密,江苏,苏州,昆山
Y1 Y2,陶瓷安规电容CT7 CC7 Y1 Y2,广东,东莞
Y2陶瓷电容,Y1陶瓷电容,Y1陶瓷电容.Y2陶瓷电容.厂家直销,广东,东莞
ES2,PLC,台达,模块,瑞菱自动化一级代理DVP08XN211R,浙江,杭州,临安
ES2,PLC,模块,台达,瑞菱自动化一级代理DVP08XN211T,浙江,杭州,临安
PLC,ES2,台达,模块,瑞菱自动化一级代理DVP08XP211R,浙江,杭州,临安
ES2,PLC,台达,模块,瑞菱自动化一级代理DVP08XP211T,浙江,杭州,临安
Y2交流安规电容,陶瓷Y1 Y2交流安规电容,广东,东莞
Y1,高登继电器Y1,广东,深圳,福田
Y1三相电机,YY单相电机,yc单相电机,YS系列电机,y2系列电机,y2三相异步电动机,YSF电机&恒能机电供&金昊牌Y1三,浙江,台州,温岭
台达PLC,西安PLC,台达DVP-ES2&EX2系列PLC,陕西,西安,未央
Y电容,安规电容,安规厂家,安规陶瓷电容,y1 y2安规,222 安规,供应Y1 Y2安规电容,广东,东莞
西门子,)R冰Y0润Y0万S0家§“南昌西门子冰箱维修”电话,江西,南昌,东湖
小天鹅,)R冰Y0润Y0万S0家§“南昌小天鹅冰箱维修”电话,江西,南昌,东湖
台达ES2系列PLC中的Y0为脉冲输出,Y1为方向吗?供应分类导航
工业电气相关类别
相关分类导航:自动化平台 |
当前位置:>>>台达PLC ES2系列
台达PLC ES2系列
系列:台达(DELTA)
型号:DVP16ES200R
相关行业:
发布时间: 08:03
浏览人数:
&#8231;主機點數:16 / 20 / 24 / 32 / 40 / 60 &#8231;16k steps大程式容量 &#8231;內建3個通訊埠:1個RS-232、2個RS-485,可各自獨立運行(主∕從) &#8231;最大擴充IO點數:256點輸入 + 16點輸出 或 256點輸出 + 16點輸入 &#8231;DVP-EX2主機內建12-bit類比解析度4AD / 2DA,同時提供14 -bit解析度類比∕溫控模組供使用者選擇 &#8231;內建8點高速輸入(2點100kHz,6點10kHz)並支援U/D、U/D Dir、A/B計數模式 &#8231;新增多種特殊運動指令:閉回路控制、對標、遮蔽、立即變速度與S曲線(S-Curve)加減速功能 &#8231;新興行業應用:針對太陽能PV追日功能應用開發出專用指令及功能塊 &#8231;變頻器便利指令:正、反轉、停止、運行等適用於台達變頻器控制的指令 &#8231;密碼保護功能:副程式密碼、用戶識別碼、嘗試次數限制 &#8231;高效率指令執行
主机型号:
DVP16ES200RDVP16ES200TDVP24ES200RDVP24ES200TDVP32ES200RDVP32ES200TDVP40ES200RDVP40ES200TDVP60ES200RDVP60ES200T
I/O点扩展单元DVP08XM211NDVP08XN211RDVP08XN211TDVP08XP211RDVP08XP211TDVP16XM211NDVP16XN211RDVP16XN211TDVP16XP211RDVP16XP211TDVP24XN200RDVP24XN200TDVP24XP200RDVP24XP200TDVP32XP200RDVP32XP200T
模拟量单元DVP04AD-E2DVP02DA-E2DVP04DA-E2DVP06XA-E2DVP04PT-E2DVP04TC-E2
中国自动化网安全提示,在购买供应商商品时,请一定要先审核好企业信息是否真实,谨防网上诈骗。
公司名称:河南台达郑州经销处
联系电话:
电子信箱:
公司网站:
公司地址:郑州金印现代城(经三路广电南路口)
联系电话:
联系邮箱:
需求意向:
服务中心:1
Email: 商务洽谈:8
Email: 广告垂询:台达DVP-ES2系列PLC - 台达PLC,成都台达PLC,四川台达PLC - 成都普莱斯科技有限责任公司
产品中心Products
您当前的位置: >>
可编程控制器
自控成套系统
自控设备解密
台达DVP-ES2系列PLC
发布时间: 12:29:44
浏览次数:次
&整合的通讯功能,内建1组RS-232,2组RS-485通讯端口,均支持MODBUS主/从站模式;
新推出DVP32ES2-C:CANopen 1Mbps 通讯型主机,以及DVP30EX2:模拟/温度混合型主机
▲ DVP-ES2提供16/20/24/32/40/60点I/O主机,满足各种应用
▲ DVP20EX2内置12-bit 4AI/2AO,同时可搭配14-bit AIO扩展模块,配合内建PID Auto Tuning功能,提供完整的模拟控制解决方案
▲ DVP30EX2提供模拟/温控整合型控制器,内置16-bit 3AI/1AO搭配内置温度PID Auto Tuning功能,提供完整的模拟控制解决方案。
▲ 32ES2-C 内置1Mbps CANopen通讯,结合新一代主机处理速度,以高抗干扰与省配线优势搭建现场设备。
▲ 程序容量:16k steps数据寄存器:10k words
▲ 高于同级PLC处理速度,LD:0.54μs,MOV:3.4μs
▲ 针对大程序容量,提供高效率处理能力,1k steps可在1ms内处理完成
▲ 提供最高100kHz的脉冲控制,可搭配各种运动控制指令 (如遮蔽、对标、立即变更频率等)精确应用于各种多轴运动控制中
▲ 多达4重的PLC密码保护,保护使用者的知识产权
ES2/EX2 系列主机
ES2/EX2 数字输入/输出模块(AC电源供应)
ES2/EX2 系列数字/模拟模块(直流24V供应)
Copyright 2016 成都普莱斯科技有限责任公司, All Rights Reserved客服热线:028-
传真:028-
邮箱:sc_ 技术支持:
QQ在线客服

我要回帖

更多关于 台达plc脉冲输出 的文章

 

随机推荐