是这样的,我用一个漏电断路器控制一台空压机,可一启动就跳,我的具体接法是:
漏单断路器 - 交流接触器+热过载继电器(用一个带灯自锁按钮控制) - 空压机上的交流接触器 - 压力控制器 - 延时启动继电器(用一个交流接触器控制) - 启动电机
现在的情况是延时继电器启动空压机上的交流接触器一吸合漏电断路器就跳。
怎么也搞不清楚,请问是怎么回事啊,谢谢!
[ 本帖最后由 lewisk 于
13:25 编辑 ]
听众数收听数自我介绍都是给别人打工的,也没什么好说的。最后登录注册时间主题精华1积分979帖子
四星工程师, 积分 979, 距离下一级还需 121 积分
你最好检查一下是否有接地故障,
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分1410帖子
五星工程师, 积分 1410, 距离下一级还需 1090 积分
如果不是2楼说的接地故障的问题,说不定又是用的3P的漏电开关
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分91帖子
一星助理工程师, 积分 91, 距离下一级还需 9 积分
原帖由 gdx8785 于
20:27 发表
如果不是2楼说的接地故障的问题,说不定又是用的3P的漏电开关
同意楼上的说法!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分6005帖子
四星高级工程师, 积分 6005, 距离下一级还需 995 积分
恐怕他的控制电路又是使用了零线的220V电压。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分115帖子
二星助理工程师, 积分 115, 距离下一级还需 35 积分
看看空压机的电机的零线是否接外壳拉,如果有的话去掉就好拉
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
可能发生的问题:
1、漏电开关是三极,下面接有220V(指示灯、电磁阀、接触器、压力控制器、延时启动继电器等);
2、漏电开关不是电机型的,无法躲过电机的起动电流(或开关的规格选小了);
3、电机和线路绝缘电阻不合格,确实存在漏电。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分530帖子
一星工程师, 积分 530, 距离下一级还需 120 积分
原帖由 lingxuct 于
11:42 发表
可能发生的问题:
1、漏电开关是三极,下面接有220V(指示灯、电磁阀、接触器、压力控制器、延时启动继电器等);
2、漏电开关不是电机型的,无法躲过电机的起动电流(或开关的规格选小了);
3、电机和线路绝缘电 ...
另外在电机上口直接用漏电可能会误跳,(多种因素的影响)
看磁脱扣倍数,需要12-14倍的才可以躲过电机的起动的峰值电流
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分85帖子
一星助理工程师, 积分 85, 距离下一级还需 15 积分
谢谢大家的回复,我用的是3p+n的漏电,带零线。是C型的。
现在有这么几个问题:我的交流接触器是220V的,我把所有交流接触器的火线全部全部连到漏电3个火线中的一根,和其他两根分开,零线是从总漏电断路器上接的,没经过分漏电断路器。还有就是我空压机上带的交流接触器是380V的。
现在是可以启动了,但是有的时候还是不行,比如说,压力到了后空压机停止,压力低再启动有时还是跳,怎么回事???
我两台空压机的电机都是11KW,选配的漏电断路器都是C32型的,配的热继电器和交流接触器也一样,但其中一台启动时经常跳(好像不是漏电那种跳,漏电跳的话有一个小按钮会弹出来,但这个跳不弹,我怀疑是漏电断路器有点小,启动电流高造成的),但另外一台就没有这样的情况,另外一台跳的话小按钮就会弹出来。
我都快疯了,到底是怎么一回事啊???
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分85帖子
一星助理工程师, 积分 85, 距离下一级还需 15 积分
还有就是我用的延时启动继电器的火线是从相对应的空压机上的交流接触器上端引过来的,指示灯的火线是从对应空压机交流接触器的下端引过来的。
这样的只有空压机真正启动了指示灯才会亮,不知道我接的对不对。
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(资料专属客服)总积分:1938
最近一两个月来,家里面开空调的时候经常出现跳闸现象
可是家里的空调也就是一个柜机和一个挂机
而且都是分开来开的,即使一起开也不应该出现负荷过重而
导致跳闸啊
去年装修好后用了整个夏天也没有问题
不知道为什么今年会出现这样的问题
有没有哪位高手邻居能告诉我是怎么回事呢
公告: 业主社区(/)各子论坛诚征版主, 有意请点击.
总积分:1067
换个空气开关吧,换个大点的,
总积分:3412
找电工用摇表检查电线是否有地方接触不好或者漏电。
总积分:14730
总积分:3898
检查各个连接点,是不是有接触不良,再检查空气开关,如果都没有问题就比较麻烦了,因为插头的线是从地下走的,很可能在打孔的时候打到线了。
总积分:1938
感谢各位关心,今天早上找了电工帮忙查了一下
可能是空气开关螺丝松掉的缘故
[完成后可按 Ctrl+Enter 发布]
| & 5淘房 江苏三六五网络股份有限公司苏ICP证编号 B2- 信息网络传播视听节目许可证 1009365 号广播电视节目制作经营许可证(苏)字第230号 文明办网上文明上网 举报电话:025-
扫一扫,立刻加茶坊微信
马上扫描下载淘房客户端
马上登录,发帖回帖,赚取积分换礼品
还没有茶坊账号?马上
用其他帐号登录:
亲,您还没登陆华侨路茶坊哦,立即登陆发表观点,分享生活的点点滴滴,还可以赢取茶坊cp,兑换礼品哦~
你可以选择:
免费订阅楼盘动态、开盘、优惠随时掌握只需一步,快速开始
扫一扫,访问微社区
求助:漏电保护开关(家中最大的那个)为什么定时跳闸?
收听听众帖子
gsp 发表于
曾经把所有的带时间的用电器的时间搞乱,它还是晚上12点10分跳闸。
呵呵,跟我工作中遇到的一个状况有点像哦,给一个部队安装的报警装置每天定时会在晚11点左右报警,搞的大家天天半夜紧急集合。最后检查结果是一处线路被损伤了白天因为温度高所以线路接触没问题,晚间气温降低线路就成断路状态了所以就报警了。
LZ家的状况可以先更换漏电保护器试试,如果还是有问题,那就估计跟我遇到的问题差不多啦某处到晚间线路收缩后对地产生了泄漏电流使保护器动作。
物理解释——热涨冷缩。
收听听众帖子
海明月 发表于
呵呵,跟我工作中遇到的一个状况有点像哦,给一个部队安装的报警装置每天定时会在晚11点左右报警,搞 ...
你好,我家的漏电保护开关12点10跳闸后,立即能推上,后面就不在跳闸了。你遇到的是不是这样呢,请教!
收听听众帖子
gsp 发表于
你好,我家的漏电保护开关12点10跳闸后,立即能推上,后面就不在跳闸了。你遇到的是不是这样呢,请教!
我只能推断跟我遇到的状况比较类似哦。不知道你家电路回路是如何设置的。如果插座是单独的回路你可以试一下晚上把所有插座回路的空开关闭试试看啊,只能试比较麻烦哦。
最好是先换漏电保护开关试试,还有种办法就是把总的漏电保护器改成对某些回路的单独漏电保护。因为一般而言空调是不用设置漏电保护开关的,灯一般也是不需要设置漏电保护开关的。主要是针对铁质外框的电器更需要漏电保护如冰箱、洗衣机、取暖器等等。
收听听众帖子
海明月 发表于
我只能推断跟我遇到的状况比较类似哦。不知道你家电路回路是如何设置的。如果插座是单独的回路你可以试一 ...
谢谢你“海明月”!
收听听众帖子
地址 安庆西湖绿洲城 影竹圆 1栋5单元401
收听听众帖子
壹玖柒捌装饰工程有限公司:
明氏家装设计机构地址:菱湖北路1号
电话:0&&5533353
明氏家装情景馆地址:左岸名居6-8号门面
电话:6&&5533606
收听听众帖子
11月5日晚上漏电开关又在12点10分准时跳闸,跳闸后立即能推上开关。
请教各位高手,这究竟是怎么回事?
收听听众帖子
本帖最后由 斯宝亚创热水器 于
10:06 编辑
晚上用电人少,电压会高、电流大,你家漏保质量可有关系。
干吗不换一个好牌子试试,西门子,施耐德都很好。
很多家遇到过这种问题,过一年多就会出。