请问室外电缆可以用PVC管当套管吗?
发表于&&7条回复&&12044次阅读&&&&&&&&
&&&&&& 图纸上设计的是 室外强电电缆是用的镀锌钢管做埋地套管,请问可以用PVC管做埋地套管吗?(DN50以上的强电套管)?如果不可以是什么原因呢?为什么有些埋地的强电电线可以用PVC套管呢(如小区内的绿化景观的照明配电用的就是PVC套管)请各位老师指教?
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:03:59
&&发表于&&|&
我晕!既是强电电缆 还用上镀锌钢管 容易度电还有什么意思,只达到防压坏, 输电管可以用上PE 通信管,现在地下输电的都在用PE 路灯用的多了!!!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 07:25:04
&&发表于&&|&
PE 通信管我这!75PE 管 65元 一条! 刚做完市政路灯工程就是用这些!!! PE管小汽车压过都能回形!!!!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 07:28:16
&&发表于&&|&
除防火、防爆、过路及明文强制要求用钢管的外,一般场合可以用PVC管。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:03:59
&&发表于&&|&
&还有那些情况下是明文要求要用钢管呢?是不是路灯的那些小电线都可以采用PVC管呢?
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:30:13
&&发表于&&|&
&路灯的那些小电线是可以采用PVC管。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:37:17
&&发表于&&|&
&过路加钢管保护,电缆进入建筑物也要穿钢管保护,户外可以选择PC管,许多用的是HDPE管。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:18:29
&&发表于&&|&
以下是引用片段:以下是引用xyzpilot在&19:47:00的发言: 图纸上设计的是 室外强电电缆是用的镀锌钢管做埋地套管,请问可以用PVC管做埋地套管吗?(DN50以上的强电套管)?如果不可以是什么原因呢?为什么有些埋地的强电电线可以用PVC套管呢(如小区内的绿化景观的照明配电用的就是PVC套管)请各位老师指教?1,埋地套管,看在哪埋。过路应加钢管保护。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 02:33:01