什么情况下用电缆桥架和线槽的区别布线,什么时候用线槽布线

管及桥架容积表;表1.铜缆外径统计表:;单位:mm;单位:mm;表2.光缆外径统计表:;表3.铁管容纳线缆根数统计表;表4.架桥容纳线缆根数统计表;表5.线槽容纳线缆根数统计表;
管及桥架容积表
表1. 铜缆外径统计表:
表2. 光缆外径统计表:
表3. 铁管容纳线缆根数统计表
表4. 架桥容纳线缆根数统计表
表5. 线槽容纳线缆根数统计表
包含各类专业文献、专业论文、幼儿教育、小学教育、各类资格考试、高等教育、行业资料、50综合布线中管、线槽、桥架的线缆容量表等内容。 
 钢管、线槽、桥架的线缆容量表_电子/电路_工程科技_专业资料。钢管及桥架容积表...钢管、线槽、桥架的敷设... 2页 1下载券
综合布线中管、线槽、桥... 2...  钢管、线槽、桥架的敷设线缆容量表_建筑/土木_工程科技_专业资料。钢管、线槽、桥架的敷设线缆容量表钢管及桥架内敷线容积表 钢管及桥架内敷线容积表 内敷线表 1...  管槽线缆容量对照表(含 PVC 线槽) PVC 槽(型号) 20*10 24*14 39*19 59...综合布线产品常见问题 4 工作区到配线架之间怎么留线? 数桥架啊,我一般过了...  钢管、线槽、桥架的敷设... 2页 1下载券 综合布线中管、线槽、桥... 2页 1下载券 钢管及桥架容积表 2页 1下载券 卡博菲桥架线缆容量表 2页 1下载券 ...  (管槽面积*K) 对 CAT5 UTP 来说 K=0.012 例如: 100*100 的桥架 算法:...管槽线缆容量对照表(含 PVC 线槽) PVC 槽(型号) 20*10 24*14 39*19 59...  综合布线线槽容量计算 2页 1下载券 综合布线中管、线槽、桥... 2页 1下载券...穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架...  计算机综合布线。线槽走线技术交流群:只限加四川朋友...价格=utp 箱数*单价 管槽线缆容量对照表 1 PVC ...为桥架的尺寸,0.4 是因为桥架线缆敷设时的容量,28...  3、金属线槽布线搬适用于正常环境的室内干燥和不易...(0.3h) 式中:h 为电缆桥架净高 5.桥架设计与...布线是放射型的,线缆用量较大,所以线槽容量的计算很...  综合布线系统工程中线缆、模块及桥架的计算及估算_计算机硬件及网络_IT/计算机_专业...弱电线缆桥架规格选择:一般选择线槽的截面积=水平线缆面积×3 ,规范要求: 电缆...布线预埋金属线槽安装要求是什么_线槽_中国百科网
布线预埋金属线槽安装要求是什么
      在建筑物中预埋线槽,宜按单层设置,每一路由进出同一过路盒的预埋线槽均不应超过3根,线槽截面高度不宜超过25mm,总宽度不宜超过300mm。线槽路由中若包括过线盒和出线盒,截面高度宜在70~l00mm范围内。
  线槽直埋长度超过30m或在线槽路由交叉、转弯时,宜设置过线盒,以便于布放线缆和维修。
  过线盒盖能开启,并与地面齐平,盒盖处应具有防灰与防水功能。
  过线盒和接线盒盒盖应能抗压。
  从金属线槽至信息插座模块接线盒间或金属线槽与金属钢管之间相连接时的线缆宜采用金属软管敷设。
收录时间:日 18:04:28 来源:建设工程教育网 作者:匿名
上一篇: &(&&)
创建分享人
喜欢此文章的还喜欢
Copyright by ;All rights reserved. 联系:QQ:4月16日 北京
4月14日 北京
[导读]桥架及线槽的安装位置应符合施工图规定,左右偏差不应超过50
  电缆及线槽的安装要求
  ⑴桥架及线槽的安装位置应符合施工图规定,左右偏差不应超过50
  ⑵桥架及线槽水平度每米偏差不应超过2
  ⑶垂直桥架及线槽应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直度偏差不应超过3
  ⑷线槽截断处及两线槽拼接处应平滑、无毛刺;
  ⑸吊架和支架安装应保持垂直,整齐牢固,无歪斜现象;
  ⑹金属桥架及线槽节与节间应接触良好,安装牢固。
编辑:袁芳
慧锐通智能科技总裁肖铭先生
厦门立林软件公司汤舒鹤先生
最近智能手环、手表设备非常热,作为可穿戴设备市场上…
如果随时掏出手机,就可以无线控制家里的“老”音箱,享受最新
今天小编为大家带来一款能够实地拍摄的可穿戴设备
近日收到法国达泰多发过来的样品套装,原装进口的法国包装和产品造价与管理
&&&&&&&&&&&&综合布线金属线槽安装要求是什么?
综合布线金属线槽安装要求是什么?
相关标签:
答:1.金属线槽安装要求&线槽的规格尺寸、组装方式和安装位置均应按设计规定和施工图的要求。线缆桥架底部应高于地面2.2m及以上,顶部距建筑物楼板不宜小于300mm,与梁及其他障碍物交叉处间的距离不宜小于50 mm。线缆桥架水平敷设时,支撑间距宜为1.5~3m。垂直敷设时固定在建筑物结构体上的间距宜小于2m,距地1.8m以下部分应加金属盖板保护,或采用金属走线柜包封,门应可开启。直线段线缆桥架每超过15~30m或跨越建筑物变形缝时,应设置伸缩补偿装置。金属线槽敷设时,在下列情况下应设置支架或吊架:线槽接头处;每间距3m处;离开线槽两端出口0.5m处;转弯处。吊架和支架安装应保持垂直,整齐牢固,无歪斜现象。线缆桥架和线缆线槽转弯半径不应小于槽内线缆的最小允许弯曲半径,线槽直角弯处最小弯曲半径不应小于槽内最粗线缆外径的10倍。桥架和线槽穿过防火墙体或楼板时,线缆布放完成后应采取防火封堵措施。& & & & & &更多内容 欢迎参详 筑龙电气网&