如何计算消防用电三级负荷消防供电计算,对于消防用电怎么进行三级负荷消防供电

求电力负荷计算?_电动机_百科问答
求电力负荷计算?
提问者:鲁希蔚
7.2电力负荷计算7.2.1基本概念(1)额定功率( Pn):电气设备的额定功率是其铭牌标称功率,是设备在额定条件(额定电压和适当的绝缘材料等)下的允许输出功率,设备在此功率下长期运行时温升不会超出规定的允许值。(2)设备容量(Pe):设备容量也称设备功率、安装容量或安装功率,它与用电设备的额定功率 ...  7.2电力负荷计算7.2.1基本概念(1)额定功率( Pn):电气设备的额定功率是其铭牌标称功率,是设备在额定条件(额定电压和适当的绝缘材料等)下的允许输出功率,设备在此功率下长期运行时温升不会超出规定的允许值。(2)设备容量(Pe):设备容量也称设备功率、安装容量或安装功率,它与用电设备的额定功率是两个不同的概念,两者在数值上可能相等,有可能不等。设备安装功率是指设备在统一的标准工作制下的功率,当铭牌上标注的暂载率与标准暂载率不相等时,需要把铭牌标称的额定功率换算成标准暂载率条件下的功率。(3)电气设备的工作制与暂载率:电气设备的工作制分为连续、短时和断续三种。①连续工作制:又称连续运行工作制或长期工作制。是指电气设备在规定的环境温度下运行,能够达到稳定的温升,但设备的任何部分的温度和温升均不超过允许值②短时工作制:即短时运行工作制,是指电气设备的运行时间短而停歇时间长,且在工作时间内的发热量不足以达到稳定的温升,而在停歇时间内能够冷却到环境温度。③断续工作制:即反复短时工作制,是指电气设备以断续方式反复周期性的进行工作,工作时间(tg)与停歇时间(tr)交替重复进行。短时断续周期性工作的电气设备的特性用暂载率表征。④暂载率:暂载率用以表征断续工作制电气设备的工作特性,暂载率定义为ε= =国家标准规定一个工作周期(tg+tr)为10min。起重专用电动机的标准暂载率有15%、25%、40%、60%四种;电焊设备的标准暂载率有50%、65%、75%、100%四种。7.2.2负荷计算的内容和意义负荷计算是供配电系统设计的基础,一般需要计算设备容量、有功功率、无功功率、视在功率、计算电流,一级负荷、二级负荷、季节性负荷、消防负荷、尖峰负荷电流等。(1)计算负荷:也称计算容量或最大需要负荷,它是个假定的等效的持续性负荷,其热效应与同一时间内实际的不一定恒稳的负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用能让中小截面导体达到稳定温升的时间段(30min)的最大平均负荷作为按发热条件选择配电变压器、导体及相关电器的依据,并用来计算电压损失和功率消耗。在工程上为方便计,也可作为电能消耗量及无功功率补偿的计算依据。计算用的单位的各类总负荷也是确定供电电压等级也确定合理的配电系统的基础和依据。(2)一级、二级负荷及消防负荷:用以确定变压器的台数和容量、备用电源或应急电源的形式、容量及配电系统的形式等。(3)季节性负荷:从经济运行条件出发,用以考虑变压器的台数和容量。(4)尖峰电流:也叫冲击电流,是指单台或多台冲击性负荷设备在运行过程中,持续时间在ls左右的最大负荷电流。一般用设备启动电流的周期分量作为计算电压损失、电压波动、电压下降,以及选择校验保护器件等的依据。在校验瞬动元件时,还应考虑起动电流的非周期分量。大型冲击性电气设备的有功、无功尖峰电流是研究供配电系统稳定性的基础。(5)负荷曲线:负荷曲线是在直角坐标系中表示负荷随时间变化的曲线,用横坐标表示时间、纵坐标表示负荷量,它通常是根据每隔30min所测定的最大负荷量绘制而成的。计算30min最大负荷的目的是用以按发热条件选择导线及配电设备。根据纵坐标表示的功率不同分为有功功率负荷曲线和无功功率负荷曲线。根据负荷延续时间的不同(即横坐标的取值范围不同),分为日负荷曲线和年负荷曲线。7.2.3负荷计算的方法负荷计算的方法有很多,主要有①单位指标法、功率密度法;②需要系数法;③二项式法;④利用系数法等。不同的计算方法都有各自的适用范围,应根据不同的情况选用不同的计算方法,可参考如下原则进行:(1)在方案设计阶段可采用单位指标法或功率密度法;在初步设计及施工图阶段宜采用需要系数法。对于住宅类建筑,在各设计阶段均可采用单位指标法或功率密度法。(2)当用电设备数量较多,且不同设备间容量相差不太大时,宜采用需要系数法,比如配电干线及配变电所的负荷计算等。(3)用电设备数量较少,且不同设备间容量相差悬殊时,宜采用二项式法,一般用于支干线和配电箱(柜)的负荷计算。无论采用哪种计算方法,都需要首先对用户的单个设备或设备组的负荷进行计算。7.2.4各类负荷的设备容量1. 照明负荷的设备容量对于热辐射光源的白炽灯和卤钨灯而言,其设备容量Pe就等于其标称的额定功率Pn。特低电压卤钨灯的Pe除灯泡Pn外,还应加上变压器的功耗。对应气体放电光源的荧光灯、金属卤化物灯等的Pe除灯泡(或灯管)的Pn外,还应加上镇流器的功耗。在无法得到确切参数的情况下可以采用如下方法计算Pe:①配电子整流器的荧光灯:Pe≈光源功率Pn×1.1;②配电感整流器的荧光灯:Pe≈光源功率Pn×1.2;③金属卤化物灯:Pe≈光源功率Pn×1.5;④烘手器:Pe可按2kW计;⑤插座:无具体设备接入时,每个面板(2孔、3孔、2+3孔或2+2+3孔)可按100W计,计算机较多的办公场所可按150W计。对于宾馆饭店吸尘器用的清扫插座,一般一个楼层(或防火分区)用一个回路,同时可能会有1~3台吸尘器工作(一台吸尘器0.25kW),即清扫插座可按0.25~0.75kW/回路计。 2. 空调负荷的设备容量空调类负荷有风机盘管、新风机组、空调机组、制冷机、冷却水循环泵及冷冻水循环泵。空调的制冷/热量的功率单位为瓦(W)和千瓦(kW)。空调器的制冷(制热)性能系数,即能效比η=制冷(制热)量W/输入电功率W,其物理意义是标准额定工况下每消耗1W电功率所能产生的冷量/热量(W)。空调室内机铭牌上为标准额定工况下制冷、制热消耗功率;室外机铭牌上为最大工况下制冷、制热消耗功率。空调&匹&数(P)是指空调器的输入功率,包括压缩机、风扇电机及电控部分所消耗的电能。输入1马力的功率所能产生的冷/热功率叫一&匹&。对于电气专业来讲,这个&匹&是电功率的概念,对于暖通空调专业则可认为是冷/热功率的概念。空调负荷的用电量一般应由暖通专业配合确定,在无法得到确切参数的情况下,可通过表7-7所示关系大体估算;一个风机盘管的功率可按100W计。表7-7 空调&匹&数与制冷量及耗电量的对应关系 &匹&数 1 1.5 2 2.5 3 5 10 制冷/热量kW 2.2~2.6 3.2~3.6 4~5.2 5.8~6.2 6.5~7.2 12 24 耗电量kW 0.75 1.3 1.8 2.4 2.8 5 10 注:一般1~3P的空调电压为220V, 3P以上的为380V,3P的有220V也有380V。 3. 水泵、风机、电梯的设备容量水泵、风机铭牌上给出的额定功率是指其轴功率,即原动机经传动系统传到水泵、风机主轴上的功率,亦即水泵、风机的输入功率。水泵、风机额定功率乘以大于1的安全系数才是电动机的额定功率。一般情况下,水泵、风机产品样本上直接给出的是经过&换算&的电动机的额定功率。我们通常在配电设计中用额定功率和额定电流作为选择相关电器元件的依据。电动机的额定功率即其额定输出功率(也称满载功率),是指电动机在额定条件(即满载)下运行时主轴的输出功率,不含电动机的机械损耗(轴承损耗、风损耗)和电气损耗(铜损、铁损),也就是说电动机实际需要的电力系统提供的功率比其额定功率要大。电动机的额定电流(即满载电流)则指满载运行时输入电动机的电流,它包括电动机的损耗。三相电动机的额定电流Ir应按下式计算Ir= (A)式中:Pr&电动机的额定功率(kW); Ur&电动机的额定电压(kV);η&电动机额定运行(满载)时的效率;cos &电动机额定运行(满载)时的功率因数电梯、自动扶梯和自动人行道的供电容量应按其拖动电动机的容量与附属设备用电容量的和。实际计算时,电梯的供电容量应以厂家提供的数据为准,在无法得到厂家数据的情况下可以做如下估算:交流单速电梯: S≈0.035L×V (kVA)交流双速电梯: S≈0.030L×V (kVA)直流有齿轮电梯:S≈0.021L×V (kVA)直流无齿轮电梯:S≈0.015L×V (kVA)式中:L&电梯的额定载重量(kg);V&电梯的额定速度(m/s)。4.连续长期工作制电动机:设备容量等于其铭牌标称额定功率(如自动扶梯),即Pe=Pn。5.断续周期工作制电动机如起重机用电动机等的设备容量是指将额定功率换算为统一负载持续率下的有功功率。当采用需要系数法计算负荷时,应统一换算到负载持续率ε为25%下的有功功率即: Pe=Pr Pr (kW)当采用利用系数法计算负荷时,应统一换算到负载持续率ε为100%下的有功功率即: Pe=Pr (kW)上两式中: Pr&电动机的额定功率(kW);εr&电动机额定负载持续率。6.短时工作制设备:车床上的进给电动机等短时工作制设备的设备容量按零计。原因是其在工作时间内的发热量不足以达到稳定的温升,而在停歇时间内能够冷却到环境温度。7.电焊机:设备容量是将其铭牌标称额定功率换算到负载持续率ε为100%时的有功功率即: Pe=Sr cos (kW)式中: Sr&电焊机的额定容量(kVA);cos &电焊机的额定功率因数。8.整流变压器:设备容量是指其额定直流功率。9.整流器:整流器的设备功率是指额定交流输入功率。10.电炉变压器:设备容量是指额定功率因数时的有功功率即: Pe=Srcos r (kW)式中: Sr&电炉变压器的额定容量(kVA);cos r&电炉变压器的额定功率因数。11.用电设备组的设备容量用电设备组的设备容量是指不包括备用设备的所有单个设备的设备容量之代数和。12.季节性负荷的设备容量季节性负荷应分别计算冬季采暖用电负荷和夏季制冷用电负荷,取其大者计入正常的设备容量。在确定变压器的容量和数量时必须从经济运行的角度出发考虑季节性负荷。可以根据季节性负荷的容量设置专用变压器。13.消防负荷的设备容量火灾有可能发生在正常电源供电的时候,也有可能发生在柴油发电机等备用电源供电的时候。一般而言,建筑物的消防负荷应按整个建筑工程的所有消防电梯及消防应急照明的用电负荷,再加上消防负荷最大的那个防火分区(或楼层)发生火灾时所需要使用的消防负荷(包括消防泵、防排烟设施等),作为火灾情况下消防用电设备的计算负荷。规模较小的单体建筑在简化计算时可以直接将所有的消防负荷相加。由单台或两台变压器供电的建筑物,均应按一台变压器正常工作时发生火灾,把消防用电设备的计算负荷加上未因火灾切除的非消防负荷来作为火灾情况下的总计算负荷,并以此来校验变压器的过载能力。当消防设备的计算负荷大于火灾时切除的非消防设备的计算负荷时,应按消防设备的计算负荷加上火灾时未切除的非消防设备的计算负荷进行计算。当消防设备的计算负荷小于火灾时切除的非消防设备的计算负荷时,可不计入消防负荷。14.变电所直流负荷变电所的直流负荷可分为经常性正常负荷、事故负荷和冲击负荷三大类。(1)经常性正常负荷:主要包括信号灯、位置指示器、经常带电的继电器、直流长明灯以及其他接入直流系统中的用电设备,一般可取1~2kW。(2)事故负荷:当变电所正常交流电停电后由直流系统供电的负荷主要有事故照明。(3)冲击负荷:主要是断路器的合闸机构在其合闸时的0.1~0.5s短时冲击电流。7.2.5单相负荷计算1.计算原则:单相用电设备既有接于线电压(380V)又有接于相电压(220V)的,并相应地称为线间负荷和相负荷。单相用电设备应均衡分配到三相系统,使各相的计算负荷尽量接近,由于负荷效应最终要体现在电流上,所以三相平衡应包括三相电流的平衡。当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,可全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。2.一般方法:在进行单相负荷换算时,一般采用计算功率。对需要系数法,计算功率即为需要功率;对利用系数法,计算功率取平均功率。当单相负荷均为同类负荷时,可直接采用设备功率计算。对于既有线间负荷,又有相负荷的情况,一般换算方法步骤如下:(1)先将接于线电压的单相负荷换算为接于相电压的单相负荷,各相负荷分别为:A相:Pa= p(ab→a)Pab+p(ca→a)Pca (kW)Qa=q(ab→a)Pab+q(ca→a)Pca (kvar)B相:Pb=p(bc→b)Pbc+p(ab→b)Pab (kW)Qb=q(bc→b)Pbc+q(ab→b)Pab (kvar)C相:Pc=p(ca→c)Pca+p(bc→c)Pbc (kW)Qc=q(ca→c)Pca+q(bc→c)Pbc (kvar)以上各式中:Pab、Pbc、Pca&接于ab、bc、ca线间电压(380V)的单相用电设备功率(kW)Pa、Pb、Pc &换算为接于a、b、c相电压(220V)的单相负荷的有功功率(kW)p(ab→a)、p(bc→b)、p(ca→c),p(ab→b)、p(bc→c)、p(ca→a)&有功换算系数,见表7-8q(ab→a)、q(bc→b)、q(ca→c),q(ab→b)、q(bc→c)、q(ca→a)&无功换算系数,见表7-8表7-8 单相线负荷换算为相负荷的有功、无功换算系数 换算系数 负荷功率因数 0.35 0.40 0.50 0.60 0.65 0.70 0.80 0.90 1.00 p(ab→a)、p(bc→b)、p(ca→c) 1.27 1.17 1.00 0.89 0.84 0.80 0.72 0.64 0.50 p(ab→b)、p(bc→c)、p(ca→a) -0.27 -1.07 0 0.11 0.16 0.20 0.28 0.36 0.50 q(ab→a)、q(bc→b)、q(ca→c) 1.05 0.86 0.58 0.38 0.30 0.22 0.09 -0.05 -0.29 q(ab→b)、q(bc→c)、q(ca→a) 1.63 1.44 1.16 0.96 0.88 0.80 0.67 0.53 0.29 (2)各相负荷分别相加,选出最大相负荷,取其3倍作为等效三相负荷。3.简化计算:一般方法较精准,但过程繁杂,工程计算可按如下方法进行简化计算:①只有单相相负荷(220V)时,等效三相负荷取最大相负荷的3倍;②只有单台单相线负荷(380V)时,等效三相负荷取线负荷的 倍;③只有多台单相线负荷时,等效三相负荷取最大线负荷P1的 倍加上次大线负荷P2的(3- )倍,即: Pe= P1+ (3- )P2 (kW) Qe= P1 tg 1 + (3- )P2 tg 2 (kvar) Se= (kVA)④既有线间负荷又有相负荷时,可分别按①②③的方法计算,并将①②或①③计算的结果相加作为等效三相负荷。7.2.6尖峰电流计算由于不同性质负荷的尖峰电流计算公式不同,所以需要首先分析确定负荷的类别特性,然后根据下列情况套用各自的公式进行计算。 (1)单台电动机、电弧炉或电焊变压器的支线的尖峰电流Ijf应按下式计算:Ijf=K×Ir (A)式中:Ir&电动机、电弧炉或电焊变压器一次侧额定电流(A);K&起动电流倍数,即起动电流与额定电流之比。鼠笼型电动机的K可按6~7计,绕线转子电动机的K可按2计,直流电动机的K=1.5~2,单台电弧炉的K=3,弧焊变压器和弧焊整流器的K≤2.1,电阻焊机K=1,闪光对焊机K=2。(2)接有多台电动机的线路,一般只考虑起动电流最大的一台电动机起动时的尖峰电流。Ijf=(K×Ir)max+I&js (A) 式中:(K×Ir)max&起动电流最大的一台电动机的启动电流,即尖峰电流(A);I&js&除起动电流最大的那台电动机以外的总负荷的计算电流(A);两台及以上电动机有可能同时起动时,尖峰电流应根据实际情况确定。(3)对于自起动的-组电动机,其尖峰电流为所有参与自起动的电动机的起动电流之和。计算自起动电流时应考虑母线电压降低的因素。7.3单位指标法、功率密度法这类方法计算过程较简便,适用于设备功率不明确的各类项目,尤其适用于设计前期阶段的负荷估算和对负荷计算结果的校核,特别便于确定供电方案、变压器容量和数量。有时和需用系数法配合使用。基本计算公式为: ① Pjs= (kW) ② Pjs= (kW) ③ Sjs= (kVA)式中:N&单位数量,如户数、人数、床位数等; A&建筑面积(m2); Pe&有功功率密度(W/m2)或单位指标(W/户、W/床等); Se&视在功率密度(VA/m2)表7&9 民用建筑负荷密度及系数取值参考表 建筑类别 有功负荷密度(W/m2) 视在功率密度(VA/m2) 系数K 备 注 公寓建筑 30~50 40~70 0.6~0.7 用电指标包含插座的容量在内,荧光灯采用就地补偿或采用电子镇流器。 旅馆建筑 40~70 60~100 0.7~0.9 办公建筑 30~70 50~100 0.7~0.8 商业建筑 一般40~80 60~120 0.85~0.95 大中型60~120 90~180 体育建筑 40~70 60~100 0.65~0.75 剧场建筑 50~80 80~120 0.6~0.7 医疗建筑 40~70 60~100 0.5~0.7 教学建筑 大专院校20~40 30~60 0.8~0.9 中小学校12-20 20~30 0.8~0.9 展览建筑 50~80 80~120 0.6~0.7 演播室 250~500 400~800 0.6~0.7 汽车库 8~15 10~20 0.6~0.7 注:①表中所列用电指标的上限值是按空调冷水机组采用电动压缩机制冷时的数值;当中央空调的冷水机组采用直燃机时的用电指标一般比采用电动压缩机时的用电指标降低25~35VA/ m2。②表中所列视在功率密度VA数值是由有功负荷密度W数除以不小于0.9的无功功率补偿后的功率因数,然后再除以变压器的负载率0.65~0.85,即单位建筑面积的伏安数约为瓦数的1.5倍左右。表7&10住宅用电负荷标准及电度表规格参考表 户型 建筑面积S(m2) 用电负荷标准 电度表规格(A) A S≤50 2.5~3kW/户 5(20) B 50<S≤90 4kW/户 10(40) C 90<S≤150 6~8kW/户 10(40) D 150<S≤200 8~10kW/户 15(60) E 200<S≤300 50W/ m2 20(80) 民用建筑的负荷密度取值可参考表7&9和表7&10。由于指标数据取值范围较大,而且受众多因素的影响,应用这类方法计算负荷时需要认真仔细的分析研究工程所在地的气候条件、地区发展水平、居民生活习惯、建筑规模大小、建设标准高低、用电负荷特点等,并与同类工程进行横向竖向多方面比较,多种指标互相印证,科学的确定合理指标值,尽量提高计算准确度。需要特别注意的时:在计算配电干线负荷、确定配电变压器容量和数量,以及计算小区总负荷时,应乘以适当的系数K,这个K值必须结合工程具体情况,经过认真分析研究确定。7.4需要系数法确定计算负荷
回答者:葛祥琪
Mail: Copyright by ;All rights reserved.工程-探索联锁市发电联锁对住宅小区消防负荷的重要作用毕业论文翻译-优度论文代写网
关键词:发电联锁装置;住宅一级、二级负荷;消防负荷
[gap=445]Keywords: residential level, fire load
基于5个网页-
fire fighting burthen
基于1个网页-
fire fighting load
基于1个网页-
consumption load
基于1个网页-
该章还审查特殊情况下,如消防泵和医疗负荷,从而导致封闭开关在过渡中断供应是可以避免的。
The chapter also examines special cases, such as fire pump and healthcare loads, leading to closed transition switching where a break in supply is avoided.
设计计算包括照明系统负荷计算、电力负荷计算、消防负荷计算等。
The calculation of the design includes calculation of the lighting system load, calculation of the electric power load, calculation of fire fighting load and etc.
确定了以城市区域特征、火灾负荷率、消防实力水平和社会管理为准则层的城市火灾风险评估指标体系。
This thesis also presents a set of indexes system for city fire risk evaluation, which is based on the regional character of a city, fire load rate, fire brigade action level, and social management.
$firstVoiceSent
- 来自原声例句
请问您想要如何调整此模块?
感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
请问您想要如何调整此模块?
感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!2017消防工程师—消防负荷分级与消防电源
一、消防供配电系统组成
消防供配电系统
1.消防电源
电源:是将其他形式的能量(机械能、化学能、核能等)转换成电能的装置。
消防电源往往由几个不同用途的独立电源以一定方式互相联接起来,构成一个电力网络进行供电,这样可以提高供电的可靠性和经济性。
2.配电部分
对电源进行保护、监视、分配、转换、控制和向消防用电设备输配电能。
配电装置有:变电所内的低压开关柜,发电机配电屏、动力配电箱、照明配电箱、应急电源切换开关箱和配电干线与支线线路。
建规规定:”消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应有明显标志。”
3.消防用电设备
①电力拖动设备 ②电气照明设备③报警和通报设备④其他用电设备
①可靠性②耐火性③安全性④有效性⑤科学性
二、消防负荷分级及供电要求
负荷分级原则:一、二、三级负荷
民用建筑电气设计规范(JGJ 16-2008)
建筑设计防火规范(GB )
1.一级负荷
①中断供电将造成人身伤亡时;
②中断供电将在政治上、经济上
造成造成重大影响或重大损失时;
③中断供电将影响有重大政治、
经济意义的用电单位的正常工作,或造成公共场所秩序严重混乱者。
一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。
2.二级负荷
①中断供电将在政治、经济上造成较大政治影响及较大经济损失者
②中断供电将影响重要用电单位的正常工作,或造成公共场所秩序混乱者
3.三级负荷
不属于一级和二级的用电负荷应为三级负荷
消防负荷分级原则
一、民用建筑电气设计规范(JGJ 16-2008)
① 一类高层民用建筑的消防控制室、火灾自动报警及联动控制装置、火灾应急照明及疏散指示标志、防烟及排烟设施、自动灭火系统、消防水泵、消防电梯及其排水泵、电动的防火卷帘及门窗以及阀门等消防用电应为一级负荷,二类高层民用建筑内的上述消防用电应为二级负荷;
② 特、甲等剧场,本条1款所列的消防用电应为一级负荷,乙、丙等剧场应为二级负荷;
③ 特级体育场馆的应急照明为一级负荷中的特别重要负荷;甲级体育场馆的应急照明应为一级负荷。
二、建筑设计防火规范(GB )
建筑物、储罐(区)、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列规定:
1.除粮食仓库及粮食筒仓工作塔外,建筑高度大于50m 的乙、丙类厂房和丙类仓库的消防用电应按一级负荷供电;
2.下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:
室外消防用水量大于30L/s 的工厂、仓库;
室外消防用水量大于35L/s 的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);
座位数超过1500 个的电影院、剧院,座位数超过3000 个的体育馆、任一层建筑面积大于3000m2 的商店、展览建筑、省(市)级及以上的广播电视楼、电信楼和财贸金融楼,室外消防用水量大于25L/s 的其它公共建筑;
3.除本条第1、2 款外的建筑物、储罐(区)和堆场等的消防用电可采用三级负荷供电;
4.消防电源的负荷分级应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052 的有关规定 。
高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、漏电火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的规定进行设计,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。
规范内容有所重叠,应尽可能满足最高要求。
在这二部分内容中找不到,参考《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008)附录A 民用建筑中各类建筑物的主要用电负荷分级。
人民防空工程设计防火规范、汽车库、修车库、停车场设计防火规范、石油化工企业规范
消防负荷供电要求:
一级负荷由两个独立的电源供电:
两个独立电源:每段电源来自不同的发电机;母线之间无联系,或虽有联系但当其中一段母线发生故障时,能自动断开联系,不影响其余母线供电。
1、一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。当不能获得两个电源时,应设置自备应急电源。
两个独立电源:来自两个不同的发电厂;来自两个独立的35KV以上变配电所;来自一个独立的35KV变配电所,另一个来自自备应急电源。
2、一级负荷中的特别重要的负荷,除由两路相互独立的电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急供电系统。
橙子老师提醒:一级负荷考了几次了,要注意哦
二级负荷由双回路供电:
双回路应尽可能引自不同的变压器或母线段,并在最末一级配电箱处自动切换。当取得双回路确有困难时,允许由一回路专用架空线路供电,然后以低压侧引两条回路,到最末一级配电箱自动切换。
二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回路架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两回路电缆组成的线路供电,其每回路电缆应能承受100%的二级负荷。
三级负荷无特殊要求:
最好有两台变压器,一用一备。
三、主电源与应急电源
主电源是保证工业与民用建筑平时和火灾情况下正常工作用电的电源 。
2.应急电源
应急电源类型的选择应根据用电负荷的容量、允许中断供电的时间以及要求的电源为交流或直流等条件来进行。
严禁将其他负荷接入应急供电系统。
①供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路
②独立于正常电源的发电机组
根据允许中断供电的时间,可分别选择下列应急电源:
快速自动启动的应急发电机组,适用于允许中断供电时间为15~30s的供电;
带有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路,适用于允许中断供电时间大于电源切换时间的供电;
不间断电源装置(UPS),适用于要求连续供电或允许中断供电时间为毫秒级的供电;
应急电源装置(EPS),适用于允许中断供电时间为毫秒级的应急照明供电。
应急电源供电时间:
电源切换(切换位置)
优点:消防用电设备馈电线路在正常情况和应急时都由一条完成,节约了导线,比较经济。
缺点:馈线一旦故障它所连接的用是设备都将失电。
优点:各馈线独立,提高了供电的可靠性。
缺点:馈线量提高了一倍,投资增大。
电源切换(切换形式)
BZT装置(备用电源自动投入装置)
BZT装置(备用电源自动投入装置)
当一路电源失去电压时,备用电源应自动投入;
备用电源必须在确认工作电源已经断开,且其工作电压为正常值时,才能投入,目的是为避免备用电源投入到故障线路上,从而保证消防用电动机的自起动。
备用电源投入的时间应尽量缩短,以减少中断供电时间;
只允许BZT装置动作一次,避免投入永久故障线路;
应防止电压互感器控制回路熔断器引起BZT装置误动作。