发电机房降噪工程,配电房可否设置在二层

当前位置: >
> 地下室内的发电机房和配电房在防火上有什么要求?
地下室内的发电机房和配电房在防火上有什么要求?
地下室内的发电机房和配电房在防火上有以下要求:
一、柴油发电机房布置在高层建筑和裙房内时,应符合下列规定:
1、可布置在建筑物的首层或地下一、二层,不应布置在地下三层及以下。柴油的闪点不应小于55℃;
2、应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,门应采用甲级防火门;
3、机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量,且储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自动关闭的甲级防火门;
4、应设置火灾自动报警系统和除卤代烷以外的自动灭火系统。
5、变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙隔开; 低规:
6、油浸变压器室、高压配电装置室的耐火等级不应低于二级,其它防火设计应按现行国家标准《火力发电厂和变电所设计防火规范》GB 50229 等规范的有关规定执行。
7、变、配电所不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻建造,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV 及以下的变、配电所,当采用无门窗洞口的防火墙隔开时,可一面贴邻建造,并应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058 等规范的有关规定。
乙类厂房的配电所必须在防火墙上开窗时,应设置密封固定的甲级防火窗。
8、柴油发电机房布置在民用建筑内时应符合下列规定:
(1)宜布置在建筑物的首层及地下一、二层。柴油发电机应采用丙类柴油作燃料;
(2)应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.50h 的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门应采用甲级防火门;
(3)机房内应设置储油间,其总储存量不应大于8h 的需要量,且储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门; 4 应设置火灾报警装置;发电机房变配电房-学网-提供健康,养生,留学,移民,创业,汽车等信息
发电机房变配电房
1、这个数据并不是固定不变的,它和这些场所的耐火等级,是否高层建筑等多种因素有关 2、建议从最新版的建筑设计防火规范里面的相关章节查找,查找时要对应一下刚才说...应该和配电房分隔,并且基础要有隔震沟。四.配电房环境 注意保持配电房的干净整洁,保持通风干燥,特别是高压配电房 温度不要超过45度,否则会影响配电房设施的寿命。 五.检查及检修 在正常情况下,配电房每个月进...这个问题还真不好回答,首先配电房是一个独立的,他的作用是为用电设备提供电能输送及保护作用,实现电能调控作用。你说隔壁是发电机房应该为发电机组发出电能之后,通过...配电房3.4米足够用了,一般的配电柜也就是2米。再做上静电地板也绰绰有余。 但是发电机房的净高和发电机的容量有关,150KW以下净高不低于3.5米;200KW~400KW净高为...可以,最好加两袋消防沙土,防发电机漏油用不知如何贴图。大概描述一下案例:左边为市电低压配电室(内有两干变),形状为上下方向狭长形,右上边为发电机房,右下边的空间为其他功能房间,不能使用。发电机房与低压配电室...在设计上单独的照明箱是需要的。配电房 发电机房 水泵房 的设计要求和相关规范标准是不一样的,每个设计理念都需要依据相关的标准。 如果你是设计院的,发电机房我可以帮...一般发电机房在变配电房附近,发电机出线到变配电房的其中一个馈电柜,再由馈电柜分引去各个配电箱,平时该馈电柜由市电供应,断电联动发电机启动,有图纸的话配电箱系统图... 这些东西一般都是消防部门要求的,所以你就说换消防要求各配两个灭火器还有胶垫请批示~一般就行了
您可能还关注:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
大类导航: |配电房发电机房
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
填写您的问题
筑龙网以1040万会员的建筑社区为基础,为建筑师、工程师及相关人员提供建筑行业资讯、技术资料下载、招聘求职、技能培训、建材查询等服务,同时也是建筑人展示自我,增加业务合作与交流的平台
配电房发电机房相关专题推荐

我要回帖

更多关于 发电机房设计规范 的文章

 

随机推荐