电容怎样放电不自动投入现示欠压是什么问题?

在补偿时会遇到不能自主投切的現象造成补偿效果不理想,那么电力电容怎样放电器不能自动投入是怎么回事呢?接下来由海文斯为您详细分析

(1)投切模式设置錯误

电力电容怎样放电器在进行投切补偿时有两种投切方式:手动投切和自动投切。若补偿柜工作时把投切方式设置为手动投切,那无論功率因数如何变化电容怎样放电器都不能自动投入,改为自动投切方式就可以了

(2)投入门限设置过高

在无功补偿控制器参数设置時,可根据用电系统的功率因数的变化对电容怎样放电器的投入门限进行设置例如投入门限设为0.85,则当系统的功率因数下降到0.85时将自动投入电容怎样放电器进行补偿若投入门限设置过高,将造成电力电容怎样放电器不能自动投入

电力电容怎样放电器工作的环境中存在諧时,谐波会对补偿柜的控制系统产生干扰造成无功补偿控制器不能正常的工作,导致电容怎样放电不能自动投入

补偿柜中的投切开關出现故障时,也会造成电容怎样放电器不能自动投入

当电容怎样放电器本身应某种原因出现故障或直接损坏时,无功补偿控制器不能檢测到其电流信号也会影响电容怎样放电的自动投入。

(6)电流互感器采样出错

补偿柜中的电流互感器通过对电路中的电流进行采样甴控制器分析电路的无功需求,来控制电容怎样放电器投切若采样电流出错,将直接影响控制器的投切造成电力电容怎样放电器不能洎动投入。

上述海文斯从六个方面为您分析了电力电容怎样放电器不能自动投入是怎么回事希望帮助用户解决电容怎样放电器的投切问題,建立正常的无功补偿秩序同时海文斯电气拥有专业的无功补偿技术团队,为用户解决问题并提供合理有效的补偿方案

BZT、ATS都是失压或低电压启动的关系到上下级哪个先动作,是由下级用电需求来决定的没有规程或规范要求。

如果是同等级电压(如380V系统)普通的双电源所带负载允许停电几秒钟的,可以让BZT先动作一般BZT是0.5秒,这样ATS就可以不动作(否则,自投自复的ATS会跳二次)

在连续生产装置(如石油化工企业)的供电,停电0.5秒就是事故了BZT动作都无法满足供电需求,就装“快切装置”让备用电源在130ms内切换,快切装置的启动是由低电压信号(65%额定電压+故障信号)的BZT只是给紧急停工中不能停电的设备(一般是机泵)供电,因为0.5S停电中低压所有“不装置自启动”的接触器全部跳开叻,而装置自启动的设备中自启动延时是0.8秒(就是在0.8秒内恢复供电时这些设备在恢复供电时继续得电运转)。