电力系统继电保护试题对继电保护的基本要求是什么?

是国内大型的工程类远程教育基地,凭借其多年辅导经验,聘请国内权威考试辅导专家,依托专业、庞大的教学服务团队,采用高清课件、移动课堂等先进教学方式,强力推出一级建造师、二级建造师、造价工程师、监理工程师、、安全工程师、咨询工程师等网上辅导课程,超高考试通过率,受到广大学员的一致好评。
  答:继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求:这四&性&之间紧密联系,既矛盾又统一。(1)可靠性是指保护该动体时应可靠动作。不该动作时应可靠不动作。可靠性是对继电保护装置性能的最根本的要求。(2)选择性是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护切除故障。为保证对相邻设备和线路有配合要求的保护和同一保护内有配合要求的两元件(如启动与跳闸元件或闭锁与动作元件)的选择性,其灵敏系数及动作时间,在一般情况下应相互配合。(3)灵敏性是指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数,各类保护的最小灵敏系数在规程中有具体规定。选择性和灵敏性的要求,通过继电保护的整定实现。(4)速动性是指保护装置应尽快地切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用电源或备用设备自动投入的效果等。一般从装设速动保护(如高频保护、差动保护)、充分发挥零序接地瞬时段保护及相间速断保护的作用、减少继电器固有动作时间和断路器跳闸时间等方面入手来提高速动性。 责任编辑:北卡
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
张保会主编西安交通大学出版的
贺家礼主编的,都不错
静态型电流电压继电器分为静态型过电流继电器、静态型过电压继电器、静态型低电压继电器。过流继电器主要用于电力线路和电力设备的过电流、过负荷保护和用作电流断线闭锁元...
请容许我叫你老师,你好,我想你的理论知识应该很强,只不过缺少实践经验,而我呢干了几十年供配电工作,结累了些经验,所以谈谈我的看法,继电保护在实际应用中很广泛,大...
答: 数控车床根据其功能,刀架上可安装的刀具数量般为4把、6把、8把、10把12把、20把、24把,有些数控车床可以安装更多的刀具
大家还关注造价与管理
&&&&&&&&&&&&电力系统继电保护的基本任务是什么?
电力系统继电保护的基本任务是什么?
相关标签:
答:电力系统继电保护的基本任务是:(1) 自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。(2) 反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件(如有无经常值班人员)而动作于信号,以便值班员及时处理,或由装置自动进行调整,或将那些继续运行就会引起损坏或发展成为事故的电气设备予以切除。此时一般不要求保护迅速动作,而是根据对电力系统及其元件的危害程度规定一定的延时,以免暂短地运行波动造成不必要的动作和干扰而引起的误动。(3) 继电保护装置还可以与电力系统中的其他自动化装置配合,在条件允许时,采取预定措施,缩短事故停电时间,尽快恢复供电,从而提高电力系统运行的可靠性。& & & & & &更多内容 欢迎参详 筑龙电气网&
相关知识点
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[基础理论知识]热门知识您现在的位置: >
> &>&电力系统对继电保护的基本要求是什么?
电力系统对继电保护的基本要求是什么?
&& 23:58:42&&&
答:继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求:这四“性”之间紧密联系,既矛盾又统一。?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&
《电力系统对继电保护的基本要求是什么?》的相关文章
《电力系统对继电保护的基本要求是什么?》的相关新闻电力系统继电保护的目的、任务和要求
添加时间:
来源: | 阅读量:337
1.继电保护的目的 电力系统由发电机、变压器、母线、输配电线路及用电设备组成。各电气元件及系统整体一般处于正常运行状态,但也可能出现故障或异常运行状态
&&& 1.继电保护的目的
&&& 电力系统由发电机、变压器、母线、输配电线路及用电设备组成。各电气元件及系统整体一般处于正常运行状态,但也可能出现故障或异常运行状态,如短路、断线、过负荷等。
&&& 短路总是伴随有很大的短路电流,同时系统电压大大降低。短路点的电弧及短路电流的热效应和机械效应会直接损坏电气设备,电压下降会破坏电能用户的正常工作,影响产品质量。短路更严重的后果是,因电压下降可能导致电力系统与发电厂之间并列运行的稳定性遭受破坏,引起系统振荡,直接使整个系统瓦解。所以各种形式的短路是故障中最常见、危害最大的。
&&& 所谓异常运行状态是指系统的正常工作受到干扰,使运行参数偏离正常值。例如,长时间的过负荷会使电气元件的载流部分和绝缘材料的温度过高,从而加速设备绝缘的老化或损坏设备。
&&& 故障和异常运行情况若不及时处理或处理不当,就可能在电力系统中引起事故,造成人员伤亡和设备损坏,使用户停电、电能质量下降到不能容许的程度。电力系统继电保护就是为防止事故发生,装设在每一个电气设备上,用来反映它们发生的故障和异常运行情况,从而动作于断路器跳闸或发出信号的一种有效的自动装置。
&&& 2.继电保护的任务
&&& (1)自动地、有选择性地、快速地将故障元件从电力系统切除,使故障元件免于继续遭受损害。
&&& (2)当被保护元件出现异常运行状态时,保护装置一般经一定延时动作于发出信号,根据人身和设备安全的要求,必要时动作于跳闸。
&&& 为了保证电力系统安全、可靠地不间断运行,除了继电保护装置外,还应该设置如自动重合闸、备用电源自动投入、自动切负荷、同步发电机的自动调节励磁及其他一些专门的安全自动装置,它们是着重于事故后和系统不正常运行情况的紧急处理,保证对重要负荷连续供电及恢复电力系统正常运行。
&&& 需要指出的是,随着电力系统的扩大,对安全运行的要求在提高,仅靠继电保护装置保障安全用电是不够的,为此,还应设置以各级计算机为中心,用分层控制方式实施安全监控系统,该系统能代替人工进行包括正常运行在内的各种运行状态实时控制,确保电力系统的安全运行。
&&& 3.继电保护的要求
&&& (1)选择性。指保护装置动作时,有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中无故障部分仍能继续安全运行。
&&& (2)速动性。在发生故障时,应力求保护装置能迅速切除故障。快速切除故障可以高电力系统并列运行的稳定性、减少用户在电压降低的情况下工作的时间、缩小故障元件的损坏程度、防止大电流流过非故障设备引起损坏等。
&&& (3)灵敏性。指对于其保护范围内发生故障或不正常的运行状态的反应能力。实质上是要求继电保护应能反应在保护范围内所发生的所有故障和不正常运行状态。
&&& (4)可靠性。要求保护装置在应该动作时可靠动作;在不应该动作时不应误动,即既不应该拒动也不应该误动。
(责任编辑: 佚名 )
本文关键字:
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
(1)真空感应炉的概念 将普通...
调节辊的作用是调节纸带的裁...
(1)按折页方式和结构分 按折...
(1)炉体 中频感应炉的炉体结...
新闻热点排行

我要回帖

更多关于 电力系统运行基本要求 的文章

 

随机推荐