消防水池补水原理补水接在哪个位置


推荐于 · TA获得超过3450个赞

一般都是接在市政管网上出口处设水位自动控制装置,不论是机械式还是电控式都要防止缺水和外溢造成浪费。具体要看供水压力、水池的位置以及周围环境来确定最终方案

你对这个回答的评价是?


推荐于 · 我的地盘我做主,消防水池补水原理专业

积大于 2000m 3 时不应大于 96h消防水池補水原理水池给水管管径应经计算确定,且不应小于 DN50

这个一般都是采用管道连接到水池设置液位控制阀或者浮球阀的。

你对这个回答的評价是

栓启泵按钮每个消防水池补水原理箱一只,各楼层串联在地下室或者一楼电线联通,形成回路接到水泵控制柜。如果装有消防水池补水原理稳压泵则不需要启泵按钮,在泵房内设置电接点压力表

你对这个回答的评价是?


48h但当消防水池补水原理水池有效

容積大于 2000m 3 时不应大于 96h。消防水池补水原理水池给水管管径应经计算确定且不应小于 DN100。

补水管不应小于DN100不是不应小于DN50。

你对这个回答的评價是

图集02S101矩形水箱说得很清楚啊!

你对这个回答的评价是?