施工现场临时用电安全为什么要采用三相五线制?

  在低压电网采用中性点接地的三相四线制供电方式非常方便,而且电气设备的金属外壳采用保护接零的电气保安措施,可以有效地防止电击发生。但是三相四线制中的零干线除了保护作用外,有时还要流过零序电流。尤其是在三相用电不平衡情况和低压电网过长零线阻抗过大时,即使没有大的漏电流发生,零线也会形成一定电位。另外用绝缘导线做零线,其机械强度的保证受到一定限制,如果零干线断了,断线以后的单向设备和所有保护接零设备会产生危险电压。因此,在三相四线制供电系统中,把零干线的两个作用分开,即一根线做工作零线(N),另外一根线专做保护零线(E),这就是三相五线制供电。三相五线制的应用范围是采用保护接零的低压供电系统。凡是新建、扩建、企事业、商业、居民住宅、基建施工现场一律要实现三相五线制,做到保护零线和工作零线单独敷设。现有企业应逐步将三相四线制改为三相五线制。 责任编辑:风聆
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。施工临时用电工程安全常识
您好,欢迎来到机电之家网! [
国家企业信息化
电子商务示范平台
当前位置: && &&
施工临时用电工程安全常识
添加:不详
&&&&施工现场用电与一般工业或居民生活用电相比具有临时性、露天性、流动性和不可选择性的特点,有与一般工业用电或居民生活用电不同的规范。但是很多人在具体操作使用过程中,存在马虎、凑合、不按标准规范操作的现象。并有相当多的施工人员对电的特性不了解,对电的危险性认识不足,没有安全用电的基本知识,不懂临时施工用电的规范。 触电造成的伤亡事故是建筑施工现场的多发事故之一,因此凡进入施工现场的每一个人员必须高度重视安全用电工作,掌握必备的电气安全技术知识。 &&& 第一节&&电气安全基本常识 一、基本原则 1、&&&&建筑施工现场的电工、电焊工属于特种作业工种,必须按国家有关规定经专门安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。其他人员不得从事电气设备及电气线路的安装、维修和拆除。 2、&&&&建筑施工现场必须采用TN-S接零保护系统,即具有专用保护零线(PE线)、电源中性点直接接地的220/380V三相五线制系统。 3、&&&&建筑施工现场必须按“三级配电二级保护”设置。 4、&&&&施工现场的用电设备必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制,即每台用电设备必须有自己专用的开关箱,专用开关箱内必须设置独立的隔离开关和漏电保护器。 5、严禁在高压线下方搭设临建、堆放材料和进行施工作业;在高压线一侧作业时,必须保持至少6m的水平距离,达不到上述距离时,必须采取隔离防护措施。 6、在宿舍工棚、仓库、办公室内严禁使用电饭煲、电水壶、电炉、电热杯等较大功率电器。如需使用,应由项目部安排专业电工在指定地点,安装可使用较高功率电器的电气线路和控制器。严禁使用不符合安全的电炉、电热棒等。 7、严禁在宿舍内乱拉乱接电源,非专职电工不准乱接或更换熔丝,不准以其他金属丝代替熔丝(保险)丝。 8、严禁在电线上凉衣服和挂其他东西等。 9、搬运较长的金属物体,如钢筋、钢管等材料时,应注意不要碰触到电线。 10、在临近输电线路的建筑物上作业时,不能随便往下扔金属类杂物;更不能触摸、拉动电线或电线接触钢丝和电杆的拉线。 11、移动金属梯子和操作平台时,要观察高处输电线路与移动物体的距离,确认有足够的安全距离,再进行作业。 12、在地面或楼面上运送材料时,不要踏在电线上;停放手推车、堆放钢模板、跳板、钢筋时不要压在电线上。 13、在移动有电源线的机械设备,如电焊机、水泵、小型木工机械等,必须先切断电源,不能带电搬动。 14、当发现电线坠地或设备漏电时,切不可随意跑动和触摸金属物体,并保持10m以上距离。 二、安全电压 1.&&&&安全电压是指50V以下特定电源供电的电压系列 安全电压是为防止触电事故而采用的50V以下特定电源供电的电压系列,分为42V、36&V、24V、12V和6V五个等级,根据不同的作业条件,选用不同的安全电压等级。建筑施工现场常用的安全电压有12V、24V、36V。 2.&&&&特殊场所必须采用电压照明供电&& 以下特殊场所必须采用安全电压照明供电: ⑴&室内灯具离地面低于2.4m,手持照明灯具,一般潮湿作业场所(地下室、潮湿室内、潮湿楼梯、隧道、人防工程以及有高温、导电灰尘等)的照明,电源电压应不大于36V。 ⑵&在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压,应不大于24V。 ⑶&在特别潮湿的场所,锅炉或金属容器内,导电良好的地面使用手持照明灯具等,照明电源电压不得大于12V。 三、电线的相色 1.&&&&正确识别电线的相色 电源线路可分工作相线(火线)、专用工作零线和专用保护零线。一般情况下,工作相线(火线)带电危险,专用工作零线和专用保护零线不带电(但在不正常情况下,工作零线也可以带电)。 2.&&&&相色规定 一般相线(火线)分为A、B、C三相,分别为黄色、绿色、红色;工作零线为黑色;专用保护零线为黄绿双色线。 严禁用黄绿双色、黑色、篮色线当相线,也严禁用黄色、绿色、红色线作为工作零线和保护零线。 四、插座的使用 正确使用与安装插座。 1、&&&&插座分类 常用的插座分为单相双孔、单相三孔和三相三孔、三相四孔等。 2、&&&&选用与安装接线 &&&&⑴&三孔插座应选用“品字形”结构,不应选用等边三角形排列的结构,因为后者容易发生三孔互换造成触电事故。 ⑵&插座在电箱中安装时,必须首先固定安装在安装板上,接地极与箱体一起作可靠的PE保护。 ⑶&三孔或四孔插座的接地孔(较粗的一个孔),必须置在顶部位置,不可倒置,两孔插座应水平并列安装,不准垂直并列安装。 ⑷&插座接线要求:对于两孔插座,左孔接零线,右孔接相线;对于三孔插座,左孔接零线,右孔接相线,上孔接保护零线;对于四孔插座,上孔接保护零线,其他三孔分别A、B、C三根相线。 五、“用电示警”标志 正确识别“用电示警”标志或标牌,不得随意靠近、随意损坏和挪动标牌。 使用 分类&&&&颜色&&&&使用场所 常用 电力标志&&&&红色&&&&配电房、发电机房、变压器等重要场所 高压 示警标志&&&&字体为黑色,箭头和边框为红色&&&&需高压示警场所 配电房 示警标志&&&&字体为红色,边框为黑色(或字与边框交换颜色)&&&&配电房或发电机房 维护检修 示警标志&&&&底为红色、字为白色(或字为红色、底为白色、边框为黑色)&&&&维护检修时相关场所 其他用电 示警标志&&&&箭头为红色、边框为黑色、字为红色或黑色&&&&其他一般用电场所 进入施工现场的每个人都必须认真遵守用电管理规定,见到以上用电示警标志或标牌时,不得随意靠近,更不准随意损坏、挪动标牌。 第二节&施工用电安全技术措施 一、电气线路的安全技术措施 1、施工现场电气线路全部采用“三相五线制”(TN-S系统)专用保护接零(PE线)系统供电。 2、施工现场架空线采用绝缘铜线。 3、架空线设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架上。 4、导线与地面保持足够的安全距离。 导线与地面最小垂直距离:施工现场应不小于4m;机动车道应不小于6m;铁路轨道应不小于7.5m。 5、无法保证规定的电气安全距离,必须采取防护措施。 如果由于在建工程位置限制而无法保证规定的电气安全距离,必须采取设置防护性遮拦、栅栏,悬挂警告标志牌等防护措施,发生高压线断线落地时,非检修人员要远离落地10m以外,以防跨步电压危害。 6、为了防止设备外壳带电发生触电事故,设备应采用保护接零,并安装漏电保护器等措施。作业人员要经常检查保护零线联接是否牢固可靠,漏电保护器是否有效。 7、在电箱等用电危险地方,挂设安全警示牌。如“有电危险”、“禁止合闸,有人工作”等。 二、照明用电的安全技术措施 施工现场临时照明用电的安全要求如下: 1、临时照明线路必须使用绝缘导线。 临时照明线路必须使用绝缘导线,户内(工棚)临时线路的导线必须安装在离地2m以上支架上;户外临时线路必须安装在离地2.5m以上支架上,零星照明线不允许使用花线,一般应使用软电缆线。 2、建设工程的照明灯具宜采用拉线开关。 拉线开关距地面高度为2~3m,与出、入口的水平距离为0.15~0.2m。 3、严禁在床头设立开关和插座。 4、电器、灯具的相线必须经过开关控制。 不得将相线直接引入灯具,也不允许以电气插头代替开关来分合电路,室外灯具距地面不得低于3m;室内灯具不得低于2.4m。 5、使用手持照明灯具(行灯)应符合一定的要求: ⑴&电源电压不超过36V。 ⑵&灯体与手柄应坚固,绝缘良好,并耐热防潮湿。 ⑶&灯头与灯体结合牢固。 ⑷&灯泡外部要有金属保护网。 ⑸&金属网、反光罩、悬吊挂钩应固定在灯具的绝缘部位上。 6、照明系统中每一单相回路上,灯具和插座数量不宜超过25个,并应装设熔断电流为15A以下的熔断保护器。 三、配电箱与开关箱的安全技术措施 施工现场临时用电一般采用三级配电方式,即总配电箱(或配电室),下设分配电箱,再以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备。 配电箱和开关箱的使用安全要求如下: 1、配电箱、开关箱的箱体材料,一般应选用钢板,亦可选用绝缘板,但不宜选用木质材料。 2、电箱、开关箱应安装端正、牢固,不得倒置、歪斜。 固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应大于或等于1.3m,小于或等于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于或等于0.6m,小于或等于1.5m。 3、进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。 4、电箱之间的距离不宜太远。 分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 5、每台用电设备应有各自专用的开关箱。 施工现场每台用电设备应有各自专用的开关箱,且必须满足“一机、一闸、一漏、一箱”的要求,严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备(含插座)。 开关箱中必须设漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,漏电动作时间应不大于0.1s。 6、所有配电箱门应配锁,不得在配电箱和开关箱内挂接或插接其他临时用电设备,开关箱内严禁放置杂物。 7、配电箱、开关箱的接线应由电工操作,非电工人员不得乱接。 四、配电箱和开关箱的使用要求 1、在停、送电时,配电箱、开关箱之间应遵守合理的操作顺序: 送电操作顺序:总配电箱--→分配电箱--→开关箱; 断电操作顺序:开关箱--→分配电箱--→总配电箱。 正常情况下,停电时首先分断自动开关,然后分断隔离开关;送电时先合隔离开关,后合自动开关。 2、使用配电箱、开关箱时,操作者应接受岗前培训,熟悉所使用设备的电气性能和掌握有关开关的正确操作方法。 3、及时检查、维修,更换熔断器的熔丝,必须用原规格的熔丝,严禁用铜线、铁线代替。 4、配电箱的工作环境应经常保持设置时的要求,不得在其周围堆放任何杂物,保持必要的操作空间和通道。 5、维修机器停电作业时,要与电源负责人联系停电,要悬挂警示标志,卸下保险丝,锁上开关箱。 第三节&&&手持电动机具安全使用常识 手持电动机具在使用中需要经常移动,其振动较大,比较容易发生触电事故。而这类设备往往是在工作人员紧握之下运行的,因此,手持电动机具比固定设备更具有较大的危险性。 一、手持电动机具的分类 手持电动机具按触电保护分为Ⅰ类工具、Ⅱ类工具和Ⅲ类工具。 1.Ⅰ类工具(即普通型电动机具) 其额定电压超过50V。工具在防止触电的保护方面不仅依靠其本身的绝缘,而且必须将不带电的金属外壳与电源线路中的保护零线作可靠连接,这样才能保证工具基本绝缘损坏时不成为导电体。这类工具外壳一般都是全金属。 2.Ⅱ类工具(即绝缘结构皆为双重绝缘结构的电动机具) 其额定电压超过50V。工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘,而且还提供双重绝缘或加强绝缘的附加安全预防措施。这类工具外壳有金属和非金属两种,但手持部分是非金属,非金属处有“回”符号标志。 3.Ⅲ类工具(即特低电压的电动机具) 其额定电压不超过50V。工具在防止触电的保护方面依靠由安全特低电压供电和在工具内部不含产生比安全特低电压高的电压。这类工具外壳均为全塑料。 Ⅱ、Ⅲ类工具都能保证使用时电气安全的可靠性,不必接地或接零。 二、手持电动机具的安全使用要求 1、一般场所应选用Ⅰ类手持式电动工具,并应装设额定漏电动作电流不大于15mA,额定漏电动作时间小于0.1s的漏电保护器。 2、在露天、潮湿场所或金属构架上操作时,必须选用Ⅱ类手持式电动工具,并装设漏电保护器,严禁使用Ⅰ类手持式电动工具。 3、负荷线必须采用耐用的橡皮护套铜芯软电缆。 单相用三芯(其中一芯为保护零线)电缆;三相用四芯(其中一芯为保护零线)电缆;电缆不得有破损或老化现象,中间不得有接头。 4、手持电动工具应配备装有专用的电源开关和漏电保护器的开关箱,严禁一台开关接两台以上设备,其电源开关应采用双刀控制。 5、手持电动工具开关箱内应采用插座连接,其插头、插座应无损坏,无裂纹,且绝缘良好。 6、使用手持电动工具前,必须检查外壳、手炳、负荷线、插头等是否完好无损,接线是否正确(防止相线与零线错接);发现工具外壳、手柄破裂,应立即停止使用并进行更换。 7、非专职人员不得擅自拆卸和修理工具。 8、作业人员使用手持电动工具时,应穿绝缘鞋,戴绝缘手套,操作时握其手柄,不得利用电缆提拉。 9、长期搁置不用或受潮的工具在使用前应由电工测量绝缘阻值是否符合要求。 第四节&&触电事故分析 一、触电的类型 1、二相触电:人体同时接触二根带电的导体(相线),电线上的电流就会通过人体,从一根导线流到另一根导线,形成回路,使人触电。 2、单相触电:如果人站在大地上,接触到一根带电导线(相线)时,由于大地也能导电,而且与电力系统(发电机、变压器)的中性点相连接,人就等于接触了另一根导线(中性线);或者接触一根相线、一根零线,造成触电。 3、“跨步电压”触电:当输电线路发生故障而使导线接地时,由于导线与大地构成回路;电流经导线流入大地,会在导线周围地面形成电场。如果双脚分开站立,会产生电位差,此电位差就是跨步电压;当人体触及跨步电压时,电流就会流过人体,造成触电事故。 二、触电事故的种类 施工现场的触电事故主要分为电击和电伤两大类,也可分为低压触电和高压触电事故,前者划分按伤害类型,后者划分按触电发生部位电压的高低。 1、电击和电伤 电击:电击是最危险的触电事故,大多数触电死亡事故都是电击造成的。当人直接接触了带电体,电流通过人体,使肌肉发生麻木、抽动,如不能立刻脱离电源,将使人体神经中枢受到伤害,引起呼吸困难,心脏麻痹,以致死亡。 电伤:电伤是电流的热效应、化学效应或机械效应对人体造成的伤害。电伤多见于人体外部表面,且在人体表面留下伤痕。其中电弧烧伤最为常见,也最为严重,可使人致残或致命。此外还有灼伤、烙印、和皮肤金属化等伤害。 ⑴&灼伤 灼伤是指由于电流的热效应引起的伤害。一般是由于违反操作规程,例如错误地拉开带负荷隔离开关,开关断开瞬间产生电弧,电弧就会烧伤皮肤;又如电焊工焊工件时,如果人与焊接部位离太近又不戴手套,则会被电弧烧伤。由于烧伤时,电弧的温度很高(电弧中心温度高达3000℃以上),而且往往在电弧中夹杂着金属熔粒,侵入人体其后使皮肤发红、起泡或烧焦和组织败坏,严重时要进行切断肌体治疗,成为终身残废、甚至死亡。 ⑵烙印 烙印通常发生在人体产生电流热效应的物件有良好接触的情况下,使受伤皮肤硬化,在皮肤表面留下圆形或椭圆形的肿块痕迹,颜色呈灰色或淡黄色。在工地上常见的有:手触摸或脚踏上刚焊过的焊件,造成烙伤。 ⑶皮肤金属化 皮肤金属化是在电流作用下,使熔化和蒸发的金属微粒渗入皮肤表层。皮肤的伤害部分形成粗糙的坚硬表面,日久逐渐剥落。 此外,还有因电弧的辐射线而引起眼睛伤害(通常是在没有戴防护面罩而进行电焊工作时发生)。 2、低压和高压触电事故 用电都是从电力网取得高压电,经降低电压后供给各种电气设备用电。高压配电线路最常见的形式是架空线和电缆。电压越高,危险性就越大。发生在各种电气设备上的触电事故为低压触电事故,发生在高压配电线路上的触电事故为高压触电事故。 三、触电事故的规律 建筑施工行业的触电事故有一定的规律,分析起来,可归纳为以下几点。 1、就季节而言,每年的第二、三季度事故多,六至九月最集中。主要原因是这段时间天气潮湿、多雨,地面导电性增强,降低了电气设备的绝缘性能;天气炎热,人体衣单而多汗,触电危险性较大。 2、低压设备触电事故较多。因施工现场低压设备较多,又被多数人直接使用,操作设备的人缺乏电气安全知识,冒险蛮干。 3、就设备而言,发生在携带式设备和移动式设备上的触电事故多。 4、就条件而言,在高温、潮湿、现场混乱或金属设备多的现场中触电事故多。 5、就行为而言,违章操作和无知操作而触电事故多。 6、建制不齐全、规模较小的建筑施工队触电事故多。因其技术力量薄弱,人员素质差,设备简陋。 四、触电事故的原因分析 1、缺乏电气安全知识,自我保护意识淡薄 电气设施安装或接线由非专业电工操作,而是由自已安装。安装人又无基本的电气安全知识,装设不符合电气基本要求,造成意外的触电事故。发生这种触电事故的原因都是缺乏电气安全知识,无自我保护意识。 2、违反安全操作规程 施工现场中,有人图方便,不用插头,在电箱乱拉括接电线。还有人在宿舍私自拉接电线照明,在床上接音响设备、电风扇,有的甚至烧水、做饭等,极易造成触电事故。也有人凭经验用手去试探电器是否带电或不采取安全措施带电作业,或带着侥幸心理在带电体(如高压线)周围,不采取任何安全措施,违章作业,造成触电事故等。 3、&&&&不使用“TN—S”接零保护系统 有的工地未使用“TN—S”接零保护系统,或者未按要求连接专用保护零,无有效的安全保护系统。不按“三级配电二级保护”、“一机、一闸、一漏、一箱”设置,造成工地用电使用混乱,易造成误操作。并且在触电时,使得安全保护系统未起可靠的安全保护效果。 4、电气设备安装不合格 电气设备安装必须遵守安全技术规定,否则由于安装错误,当人身接触带电部分时,就会造成触电事故。如电线高度不符合安全要求,太低,架空线乱拉、乱扯,有的还将电线栓在脚手架上,导线的接头只用老化的绝缘布包上,以及电气设备没有作保护接地,保护接零等,一旦漏电就会发生严重触电事故。 5、电气设备缺乏正常检修和维护 由于电气设备长期使用,易出现电气绝缘老化,导线裸露,胶盖刀闸胶木破损,插座盖子损坏等。如不及时检修,一旦漏电,将造成严重后果。 6、偶然因素 电力线被风刮断,导线接触地面引起跨步电压,当人走近该地区时就会发生触电事故。
作者:未知 点击:9420次
本文标签:施工临时用电工程安全常识
* 由于无法获得联系方式等原因,本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,请《施工临时用电工程安全常识》相关权利人与机电之家网取得联系。
关于“施工临时用电工程安全常识”的更多资讯
:浙江东华电器股份有限公司
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
&【求购】 &&&
VIP公司推荐施工现场临时用电配电箱系统的配置 - 配电知识 - 电工之家
电工之家 - 电工学习网站
当前位置: >
施工现场临时用电配电箱系统的配置
时间: 07:33
作者:chenhua
【摘要】总配电箱、分配电箱、开关箱必须要有重复接地; 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s; 现场总配电箱、分配电箱应配锁并由专人负责; 施工现场使用三相五线制; 配电方式;三级配电,两级保护; 三级配电;总配电......
总箱、分配电箱、开关箱必须要有重复;
总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s;
现场总配电箱、分配电箱应配锁并由专人负责;
施工现场使用三相五线制;
配电方式;三级配电,两级保护;
三级配电;总配电箱、分配电箱、开关箱;
两级保护;(1)开关箱的保护。漏电保护动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s. (2)总配电箱的保护。漏电保护动作时间大于30mA,动作时间大于0.1s.
分配电箱漏电保护动作电流是75mA,(开关箱漏电保护动作电流30mA的1.5倍)动作时间不大于0.1s.所以,分配电箱不可直接用电设备;
总配电箱、分配电箱安装中心点距地面的距离应为1.4~1.6米。箱内必须分设N线端子板和PE线端子板;
TN-S供电系统的特点如下。
它是把工作零线N和专用保护线PE严格分开的供电系统,称作TN-S供电系统,
1)系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE上,安全可靠。
2)工作零线只用作单相照明、单相负载回路中。
3)专用保护线PE不许断线,专用PE线是黄绿双色
4)工作零线不得与重复接地线连接,而PE线与重复接地相连接,与漏电保护器不得相连接,所以TN-S系统供电上必须安装漏电保护器。
5)TN-S方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。
什么是三相五线制?
-------在三相五线制供电系统中,把零线的两个作用分开,即一根线做工作零线(N),另外用一根线专做保护零线(PE),这样的供电接线方式称为三相五线制供电方式。三相五线制包括三根相线、一根工作零线、一根保护零线。三相五线制标准导线颜色为:A线黄色,B线绿色,C线红色,N线蓝色,PE线黄绿色。这种供电系统称为TN&s方式
开关箱、移动箱重点要求
开关箱不宜上锁。
移动箱必须要有电气零连接(PE线)。
移动开关箱中心点距地面的距离应为0.6~1.6米。
移动电缆线盘要有安全可靠的漏保开关,要确认是否完好可用。
220V配置的开关箱,必须使用三芯电缆线,保证有一根良好的PE线。
380V配置的开关箱,必须使用四芯电缆线,保证有一根良好的PE线。
220V和380V混合配置的开关箱,必须使用五芯电缆线,保证有一根良好的PE线。
开关箱、移动箱的用电设备必须:&一机、一闸、一漏保
关于施工现场TN-S系统重复接地的设置问题
三相五线制
  三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。
  中性线(N线)就是零线。三相负载对称时,三相线路流入中性线的电流矢量和为零,但对于单独的一相来讲,电流不为零。三相负载不对称时,中性线的电流矢量和不为零,会产生对地电压。
  三相五线制分为TT接地方式和TN接地方式,其中TN又具体分为TN-S,TN-C,TN-C-S三种方式。
  TT接地方式:
  第一个字母T表示电源中性点接地,第二个T是设备金属外壳接地,这种方法高压系统普遍采用,低压系统中有大容量用电器时不宜采用。
  TN-S接地方式:
  字母S代表N与PE分开,设备金属外壳与PE相连,设备中性点与N相连。
  其优点是PE中没有电流,故设备金属外壳对地电位为零。主要用于数据处理,精密检测,高层建筑的供电系统。
  TN-C接地方式:
  字母C表示N与PE合并成为PEN,实际上是四线制供电方式。设备中性点和金属外壳都和N相连。由于N正常时流通三相不平衡电流和谐波电流,故设备金属外壳正常对地有一定电压,通常用于一般供电场所。
  TN-C-S接地方式:
  一部分N与PE分开,是四线半制供电方式。应用于环境较差的场所。
  当N和PE分开后不允许再合并。
  中国规定,民用供电线路相线之间的电压(即线电压)为380V,相线和地线或中性线之间的电压(即相电压)均为220V。进户线一般采用单相二线制,即三个相线中的任意一相和中性线(作零线)。如遇大功率用电器,需自行设置接地线。
  三相五线制标准导线颜色为:A线黄色,B线蓝色,C线红色,N线褐色,PE线黄绿色或黑色。
临时施工用电,tn-s配电系统的中间和末端怎么理解?设备作保护接零后,能否在做保护接地?为什
1、现场临时施工用电的配电系统分为三级,分别为一级、二级配电箱、三级开关箱;三级开关箱控制具体的用电设备。所谓中间接地,即是在一级配电柜、二级分配箱处再做一次重复接地;而末端接地则是在用电设备处做外壳接地保护。
2、用电设备的保护接零(保护接零的提法多用于三相四线制的TN-C系统,三相五线制的TN-S系统中提供独立接地线)是由上级配电设备处引来(即上级配电箱提供的接地保护),为加强临时施工,必须在设备处做重复接地处理。以免上级提供的接地保护出意外问题。
零线重复接地能够缩短故障持续时间, 降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性。在保护零线发生断路后, 当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时,零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压,减小发生触电事故的危险性。因此零线重复接地在供电网络中具有相当重要的作用,而这一作用却往往被人们忽视了。
  在TN-S(三相五线制)系统中,零线是不允许重复接地的。零线是旧称,此处已经不准确,三相五线的各线为3根相线、一根中性线、一根接地保护线(即PE线)。不允许重复接地是因为如果中性线重复接地,三相五线制漏电保护检测就不准确,无法起到准确的保护作用。故,零线不允许重复接地,实际上是漏电检测点后不能重复接地。
&有关TN-C、TN-S和TN-C-S三种系统常见问题及解答
1 . 14我国在给一排靠墙布置的设备以TN-C系统配电时,将三根相线架空走线,而PEN线则用不绝缘的扁钢沿墙脚明敷。这一做法妥否?
不妥。这一做法使PE线远离相线,降低了过电流防护电器对接地故障的动作灵敏度,而不绝缘的PEN线中的中性线上的对地电位又将产生杂散电流,所以这一布线方式对保护接地是十分不妥的。保护接地的设置还有许多要求,在下面的问答中将逐一叙述。