请问地下室剪力墙配筋水平筋可以在YJZ中直锚吗?

钢筋节点构造(剪力墙及基础构件篇)
电梯直达&&
(一)水平钢筋构造
1.& && &剪力墙端部为暗柱时,伸至暗柱对边弯折10d;
2. 剪力墙端部为端柱时,伸至端柱对边满足>=laE时,可不必进行弯折;
否则,伸至对边弯折15d。
3.拐角端柱:外侧水平筋连续通过转弯,内侧伸至端柱对边弯折15d。同时要求伸入端柱的钢筋长度>=0.6labE,当直锚长度>= labE(也即>=1.6laE时,则各自为0.8)时,可不必上下弯折。
4.端柱为翼墙的情况,直墙直过,竖墙伸至端柱对边后弯锚15d。
5.拐角为暗柱时,外侧水平筋连续通过转弯,内侧伸到对边弯折15d,同时要求伸入端柱中的钢筋长度>=0.6labE,当直锚长度>=laE时,可不必考虑上下弯折。
6.剪力墙有暗梁的情况,仍需布置水平钢筋,但考虑楼面往上50的起步距离。
(二)竖向钢筋构造
1. 墙插筋在基础中锚固构造,外侧钢筋伸至基础底筋,剪力墙伸入基础节点构造(插筋都需要伸入板底钢筋后弯锚):P271
①& &插筋保护层厚度>5d:①基础高度Hc>锚固长度laE的情况,伸至底板钢筋网上弯折6d,且设置不少于2道水平分布筋@<=500;②基础高度Hc<=锚固长度laE的情况,伸至底板钢筋网且要求锚固的垂直段长度>=0.6labE,弯折15d,且设置不少于2道水平分布筋@<=500。
②& &插筋保护层厚度<=5d的情况:不管基础多高,都伸至底筋后弯折15d,在基础内设置“锚固区横向钢筋”。(锚固区横向钢筋应满足直径>=d/4,间距<=10d且小于100mm 的要求。)
③& &第三种构造:墙外侧纵筋伸至板底后弯锚,与底板的下部纵筋搭接“llE(ll),”基础底板钢筋往上弯折,与剪力墙外侧钢筋搭接llE(ll)也即1.2laE长度。且剪力墙外侧钢筋、底板底筋弯锚的水平段要>=15d;基础底板下部纵筋弯折段伸至基础顶面标高处,且设置不少于2道水平分布筋@<=500及拉筋。
如果是光圆钢筋,则端头需要加180°弯钩,此部分增长长度为6.25d。
2.中间层钢筋构造:变截面左右都缩小,且当左右缩小尺寸<=30时,钢筋直接
穿过去。>30时,则需断开,也即下层钢筋到顶厚弯折12d,上层钢筋插入锚1.2laE的长度。(当为焊接或机械连接,则伸出楼面500mm)
3.顶层构造:①内外侧钢筋皆伸至顶部弯折12d,②顶部有边框梁(一般用在地下室挡土墙的上部),则伸入边框梁中锚固laE长度。
4.约束性边缘构件一般用在底部加强区的几层及临界上一层,(YBZ)表示约束性边缘构件,(GBZ)表示构造型构件,主要是影响拉筋的根数。(一般多了1个封闭型箍筋+几根拉筋,不影响纵筋的计算)P71
约束性边缘构件多了一个非阴影部分——根据图纸详图查看非阴影部分的做法。
5.连梁的构造——中间层及顶层的布置区别在于箍筋。
中间层:连梁的箍筋是按照净长布置
顶层:是按照连梁纵筋长度的布置范围布置。
纵筋为洞口宽度+左右各1个锚固laE或600取大值,端部长度无法满足的情况下,伸到端部对边弯锚15d。
另外,连梁的拉筋,图集中有说明,也即:梁宽<=350mm时,采用6mm,梁宽>350mm时采用8mm,间距为箍筋的2倍,竖向沿侧面水平隔一布一。
1.& && &梁板式筏板基础=基础主(次)梁+筏板,平板式筏板基础是整一块筏板。
2.& && & 混凝土条形基础分为带基础梁和不带梁的两种。
3.& && & 独立基础的标注:如DJJ=400/300/300表示自下而上的尺寸,其中J型表示阶型,P型表示坡型。
4.& && & 独立基础的配筋:B代表底筋,X、Y代表两个方向的配筋。
注意双柱间纵向受力钢筋/分布钢筋(看清楚标识的前后钢筋,前面为受力,后面为分布),当纵向受力钢筋在基础底板的顶面非满布时,应当注明其总根数。
1.& && &一般情况下,是砖墙结构下方才有条形基础。
2.& && &条基分为不带梁和带基础梁两种形式。
3.& && &条形基础上的基础梁和筏板基础上的主梁是相同的构造。
4.& && &TJBp 01(3A) 200/200& &B:b14@150/b8@200 表示条形基础 板式 坡型 3跨1端外伸,由下至上高度分别为200,200;B表示底板钢筋,b14为横向受力筋,b8为构造分布筋。
5.& && &条形基础在底板的钢筋构造:P69/70及P25页。
6.& && &两条形基础交接钢筋的构造:
①&&转角:分布筋在转角处因为两个方向的受力筋已经交接了。(要求分布筋伸到交接处与另一向钢筋搭接150mm即可)。
②&&丁字:图形中随“丁”字的书写叫法,横向的叫丁字横向,竖向的叫丁字竖向。
构一:丁字横向的受力钢筋正常排布,丁字竖向的受力钢筋的布置范围进入横向宽度的1/4;
构二:三个方向的分布钢筋都伸入交接位置,与另一个方向的受力钢筋搭接150mm。(黑色钢筋与红色钢筋的搭接);
构三:丁字横向分布钢筋一部分直通,一部分断开,断开部分为竖向伸进b/4的位置;
构四:中间b/4的分布筋应连通。
③&&十字:交接处,1个方向的条基满铺,另一个方向进入b/4的范围。(一般选择截面宽度打的进行满铺,同宽的情况下,选择受力钢筋大的进行满铺。)
7.& && &注意好基础梁宽布置的范围内,条基的分布筋不连通。
8.& && &底部钢筋其他构造:缩减10%——条基宽度>=2500时,受力筋交错缩10%的长度,外围一圈不缩减,且交接区域也不缩减。
9.& && &有高差的构造,受力钢筋无影响,分布钢筋做弯锚处理,弯折la。
10.&&顶部钢筋的构造:顶部有双梁、双墙的情况下配置:在其之间的底部配置顶部钢筋,同时要求横向(短)受力筋的锚固从梁的边缘起算,也即锚固梁净长+左右2个锚固长度。
梁板式筏型基础(基础主梁)
1.& && &基础主梁:连接在矩形柱下面的为基础主梁,不在柱下面的为基础次梁。
2.& && &基础底标高与梁底标高相平——低位板,
基础底标高与梁顶标高相平——高位板,
基础底标高在梁中间——中位板。
3.& && &平板式筏板基础较厚,梁板式平板基础则是平板厚度降低,在有柱、墙的地方加厚,做梁,形成梁板式基础。
4.& && &平板式筏板基础分为三类:
①&&柱下板带:位于每排柱子下边设一排柱下板带;
②&&不设板带
③&&跨中板带:位于柱子间的一排柱间板带。
且注意好,板带是X、Y双向设置的。
5.& && &高层小区住宅大多用的形式是防水底板+柱墩的形式(独立基础/承台),此时的筏板有专业术语——防水底板。
该形式做法是在地下室部位的±0.00顶板,非主楼的区域,板厚较薄,但在有柱子的地方做柱帽,从而达到加强板厚的目的。
在主楼的区域,则采用厚板+厚柱帽的形式加强受力。
6.& && &基础主梁、次梁的表示方法:
①&&截面尺寸:无加腋:b*h&&有竖向加腋:b*h Yc1*c2&&有水平加腋:平面图表达(软件中基础梁加腋可在梁的原位标注中进行手动输入。)
②&&配筋识图:
箍筋:当采用两种箍筋时,用“/”表示。不通箍筋,按照从基础梁两端向跨中的顺序注写,先注写第1段箍筋,前面附带箍筋数量,斜线后注写第二段箍筋,不加箍筋数。如8a10-200/a12-200。
一般来说,基础主梁作为支座构件,箍筋应是贯通布置的。但是两根主梁相交的柱下区域,一向截面较高的主梁箍筋应贯通布置,另一向不贯通。
底部/顶部贯通筋:5b12-150/250(4)
& && && && && &&&B4b25;T4b25
& && && && && && && &G2b14;LФ8-400
LФ8-400表示用于侧面构造钢筋处的拉筋,且图集中要求梁侧拉筋除注明外都为8mm,间距为箍筋间距的2倍,设有多排拉筋,上下两排错开设置。(也即只要有侧面纵向钢筋,图纸不标注也要配置拉筋。)
11.&&底部中间支座左右配筋不同情况的处理:
12.&&在支座处标识加腋梁——在加腋位置附加,注写为Y4c25,表示加腋位斜纵筋为4c25,竖向加腋则增加钢筋,水平加腋按图集表示,11G-3中P72.
13.&&梁外伸且变截面标注:b*h1/h2,h1为根部截面高度,h2为尽端截面高度。
14.&&基础主梁钢筋构造体系:
15.&&归纳抗震构件:柱、桩、梁、剪力墙
&&非抗震构件:独立基础、条形基础、承台、筏板、楼梯。
16.&&关于钢筋构造:
独立基础、条形基础都无支座;JL是以柱分跨,无支座;JCL是以JL为支座。
17.&&JL无支座——则钢筋端部一个封边构造——弯折15d。(一般有支座的构件则为净长+锚固。)
18.&&主梁底部贯通筋构造体系:
①&&底部贯通无外伸的情况,伸直末端弯折12d;
同时,平直段长度要满足>=0.4lab(也即锚固在柱中的部分钢筋长度要满足,基本上所有构件都能满足)
②&&底部贯通筋有外伸的情况,详见上张图片:
19.梁底有高差的情况:①底部有高差,两侧钢筋伸至高差交接点处+la。
②&&高差>=梁高时,低位处钢筋同上,高位处钢筋要求伸至对边,且>=la。
20.主梁宽度不同时,底部贯通筋的构造:
宽出部分的钢筋,伸至对边弯折15d,且平直段长>=0.4lab
窄的部分,伸至对边达到直锚la的长度即可。
21.基础梁顶部贯通纵筋的构造。(与底部不同构造的有3处,详见上图红色字体。)
其中,当顶部贯通筋锚入支座的长度>=la时,可不进行弯折。否则,进行伸入支座对边后做15d的弯折。
& & 外伸时,上排钢筋伸入尽端弯折12d,下排钢筋伸至尽端截断。
22.基础主梁顶有高差时,顶部贯通筋的构造(见上图)
& &伸至高跨顶的意思是,伸到高低跨的交点处。
23.非贯通筋,看清楚底部非贯通筋在底部的上或者下排,影响端部构造。
构造方式同梁受力筋。
另外,类似出现偏心柱的情况,ln/3在12G901-3中P15的情况,ln/3是以从另一个方向的基础主梁边起算的。
24.基础主梁侧部钢筋的构造。(侧部钢筋可以是构造钢筋,前面可以+G或者不加,受扭钢筋前面则需+N)
侧面构造钢筋,搭接与锚固均取15d;
侧面受扭钢筋,锚固取la,搭接为ll,其他锚固方式同基础梁的上部钢筋。(搭接ll详见11G-1中P56,其中ξ的取值按照接头面积百分比取,ll=ξl*la。)
25.侧部钢筋有外伸的处理:12G901-3中P3-12,伸到外伸段,保护层的位置直接进行截断。另外,侧腋钢筋的15d,看清其标识的位置。
26.主梁中的附加吊筋和竖向加腋筋的长度如图所示,可用设置筏板边坡去实现吊筋的长度。
另外,水平加腋筋,施工图中仅有示意图,构造及规格应按图集进行计算。
27.拉筋:除注明外,拉筋的直径都为8,间距为箍筋的2倍,主要是勾住侧面纵向钢筋和箍筋。(P73)
梁板式筏型基础(基础次梁)
1.基础次梁的钢筋构造与主梁的区别见上图:(也即除了顶部贯通筋构造与基础主梁有区别外,其他的构造都同基础主梁。)
2.另外,P73中的基础梁侧面纵筋和拉筋构造适用于基础主次梁。
3.次梁的箍筋构造是在净长范围内布置,支座不布置。另外,此两种无水平加腋以及吊筋,(因为次梁中无柱,故不加腋。)但是有的次梁有竖向加腋钢筋,构造同主梁。
4.顶部贯通筋在支座的锚固>=bb/2且>=12d。
梁板式筏型基础(筏板平板)
1.& && &梁板式筏板基础是划分板区,再对其进行编号的。
①&&板厚不同时,相同板厚区域为同一板区;
②&&对平板底部及顶部纵筋分区采用不同钢筋配置时,配置相同的为同一板区。
2.& && &示例图:LPB01&&h=500
& && &&&X:BΦ14@200;TΦ14@180;(3)
& && &&&Y:BΦ14@200;TΦ14@180;(1)
表示在X方向有3跨,在Y方向有1跨,也即LPB01指的是1-4轴交A-B轴的板区。另外,如果图中有原位标注,其表示的是底部非贯通筋,与贯通筋共同作用,类似于钢筋加强的概念。
3.& && &设计中也可能在划定区域全部布置非贯通筋,如电梯井的区域。
4.& && &筏板平板的钢筋骨架:
①&&端部无外伸的构造,顶部及底部贯通筋的构造。
②&&端部有外伸的情况,见上图,都是外伸到端部后弯锚12d。
③&&底部贯通筋有高差的情况;
④&&顶部贯通筋有高差的情况(注意好,中间跨的主梁部位,钢筋也是直通过去的。):
5.筏板平板钢筋骨架,底部、顶部贯通筋构造:
6.筏板平板底部非贯通筋的构造。(端部及变截面构造同底部贯通筋),延伸长度一般由设计自行标识。
筏型基础(其他钢筋构造)
1.&span style=&font-family:宋体;font-size:12&&筏
逛广粉,倍er爽~
高级造价员
积分3671 广豆108
与楼主相关
广联达科技股份有限公司
京ICP证010052号
京公网安备号
邮编:100193
中国-北京-海淀区东北旺西路10号院中关村软件园13号广联达信息大厦
电子邮件:&&&当前位置: >>
剪力墙水平钢筋与端柱锚固构造
剪力墙水平钢筋与端柱锚固构造近期在工地现场监督检查时发现一些施工、 监理单位对剪力墙水平钢筋遇端柱时锚固构 造理解不够, 特别是端柱截面四边与剪力墙边框不重合时剪力墙水平钢筋锚固方式施工不正 确,在此对剪力墙水平钢筋与端柱锚固构造作一简述,希望参建各方能够引起重视。 1、 剪力墙水平分布筋应伸至端柱对边柱纵筋内侧弯折,弯折段长度加上水平直锚段应满足 锚固要求,当剪力墙
水平分布筋在端柱内的直锚长度≥lae(la)时,可不设弯折段 15d。 2、 剪力墙钢筋配置多于两排时,中间排水平分布筋端柱处构造与位于端柱内侧的水平分布 筋相同,其端部弯折段可向上或向下弯折。 3、 当剪力墙水平分布筋向端柱外侧弯折所需尺寸不够时,也可再折弯向柱中心方向弯折。
;。 1、剪力墙水平分布筋搭接长度及搭接位置 剪力墙身水平钢筋构造见 03G101-...锚固构造 剪力墙水平分布筋与暗柱,端柱锚固构造,一般伸至暗柱远端竖向钢筋内侧弯...《混凝土结构施工图平面整体表示方法 和构造详图》03G...中锚固长度 页端部暗柱墙剪力墙水平筋在暗柱中锚固...暗 柱并不是剪力墙墙身的支座,其本身是剪力墙的...根据该条的规定, 端柱、小墙肢在顶部的锚固构造做法是否也得考虑其是边柱、...● 墙问题(13):问:03G101-1 第 47 页剪力墙水平钢筋构造在有端柱时,直锚...2.剪力墙柱(03G101-1P18): ? ? 约束端柱YDZ和构造端柱GDZ:为设置在剪力...锚固水平筋 内侧筋 洞口暗 撑 墙身钢筋 墙柱 剪力墙 拉筋暗柱端柱 筋 纵筋...部为端柱(端柱正交,丁字交)时,端柱可视为框柱,墙身水平钢筋与端柱是一种 ...可见 03G101-1P47 有端柱时剪力墙水平钢筋锚固构造 2、墙身端部为暗柱(暗柱...钢筋进入暗梁和暗柱不是构件之间 的锚固关系(请注意:暗梁不是梁、暗柱不是柱)...剪力墙中钢筋的计算 剪力墙身 (一)水平分布钢筋长度计算: 1.1 当剪力墙端为...剪力墙水平钢筋应该伸入柱; 答: 通常剪力墙水平钢筋放在外侧, 如果伸入端柱竖向...根 据该条的规定,端柱、小墙肢在顶部的锚固构造做法是否也得考虑其是边柱、...平法的宗旨是不限制注册结构师行使自己的权 利,...3、剪力墙水平钢筋在端柱的外面?还是里面? 发表...11、在 03G101 第 33、34 页受拉钢筋的锚固长度...当柱生根在基础梁上时,基础梁是柱的支座,柱的钢筋要锚固在基础梁中。 除基础...答:地下室外墙竖向钢筋通常放在外侧,但内墙不必; 3&、剪力墙水平钢筋在端柱的...3、剪力墙水平钢筋在端柱的外面?还是里面? 发表...请参考 《混 凝土结构基本原理》 (大学教科书)中...11、在 03G101 第 33、34 页受拉钢筋的锚固长度...
All rights reserved Powered by
copyright &copyright 。文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。馆藏&10226
TA的最新馆藏

我要回帖

更多关于 地下室剪力墙厚度 的文章

 