西门子300定时器1200的TON定时器,设定值用怎么样的变量,才能实现在触摸屏修改设定时间.

永宏PLC修改定时器设定值方法 - PLC技术 - 电工之家
电工之家 - 电工学习网站
当前位置: >
永宏PLC修改定时器设定值方法
时间: 12:41
来源:电工之家
作者:编辑部
【摘要】永宏PLC控制系统在使用过程中,经常要修改一些参数,最常见的就是修改定时器的设定值.为了操作员方便修改定时器的设定值,可用下列方法来实现: 1、 使用人机界面 永宏PLC可以用触摸屏、文本显示器或工控机作人机界面,方便修改定时器参数,但成本较高. 2、 使用......
  永宏PLC控制系统在使用过程中,经常要修改一些参数,最常见的就是修改定时器的设定值.为了操作员方便修改定时器的设定值,可用下列方法来实现:
  1、 使用人机界面
  永宏PLC可以用触摸屏、文本显示器或工控机作人机界面,方便修改定时器参数,但成本较高.
  2、 使用永宏PLC内置的模拟电位器
  小型永宏PLC一般都有内置的设置参数用的模拟电位器.如三菱永宏PLC FX1N、FX1S的外部调节寄存器D8030和D8031的值与模拟电位器的位置相对应.S7-200的两个模拟电位器对应的寄存器是SMB28和SMB29.CP1H的模拟电位器对应的寄存器A642.
  3、 用模拟量设定功能扩展板修改定时器的设定值
  FX系列的模拟量设定功能扩展板FX2N-8AV-BD上有8个电位器,可以用应用指令VRRD读出各电位器设定的8位二进制数,用定作定时器、计数器的设定值.
  4、 用永宏PLC外部触点在程序内作加减计数器实现设定定时器的设定值
  用按钮的上升沿与加减计数器实现.当按下按钮,加减计数器的寄存器加1或减1.而定时器的设定值就是寄存器中的数值.根据需要与定时器的基时要确定按下的次数.加计数与减计数的外部接点要分开.
  5、 增加LCD选件板改变永宏PLC内部定时器的设定值.
  可以方便的监控、变更永宏PLC内数据值,并可以实现错误状态的可视化.CP1H、CP1L的永宏PLC可以增加LCD选件板CP1W-DAM01.&S5TIME是用BCD码保存的,在数据存储区占用两个连续的字节。下图给出的例子中时间值为127,时基为1秒。&&&&当使用S5TIME时,定义数值的范围为0~999,而且要指明使用的时基。时基指定了时间单位。&&&&S5TIME时基及相应的时间范围如下:&时基BCD码时间范围10 ms0010 ms - 9 s 990 ms100 ms01100 ms - 1 min 39 s 990 ms1 s101 s - 16 min 39 s10 s1110 s - 2 hr 46 min 30 s&&&&&您可以采用如下两种格式定义时间值:&1) W#16#wxyzw =&时基&(即时间间隔或精度)xyz = BCD格式的时间值这种方式只能用于STL编程。2) S5T#aH_bbM_ccS_dddMSa =&小时, bb&=&分钟, cc =&秒, dd =&毫秒这种情况下时基自动选择,&数值为该时基下取整去尾到下一个较低值。您可以输入的最大值为9,990&秒,或2H_46M_30S。Step7中有关时间和定时器的使用和例程&About Time AND Timer sample in STEP7&&Getting Started&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&Edition&(2007-9)&&摘&&&要本文档主要介绍以下相关问题:西门子S5TIMER和IEC TIMER的使用方法西门子有关时间的OB块的使用方法西门子有关时间的系统功能块的使用方法关键词定时器; IEC定时器;组织块;系统功能块&Key WordsS5TTOB B SFCs/SFBs&目&&&&&&&录1.&&&&&& 定时器2.&&&&&& IEC定时器 (SFB3 、SFB4 、SFB5)&&&&& 2.1 SFB3(TP)&&&&& 2.2 SFB4(TON)&&&&& 2.3 SFB5(TOF)3.&&&&&& 系统时钟 (SFC0 、SFC1 、OB1)&&&&& 3.& 1设置系统时钟的两种办法&&&&& 3.& 2 读取系统时钟4.&&&&&& 循环中断(OB35)、延迟中断(OB20)、时间日期中断(OB10)&&&&& 4.1循环中断(OB35)&&&&& 4.& 2延迟中断(OB20)&&&&& 4.3时间日期中断(OB10)5.&&&&&& 时钟寄存器(Clock Memory)6.&&&&&& FAQ:&&&&& 6.1如何从上位机或者触摸屏设定Time或S5Time值?&&&&& 6.& 2定时器时间太短不够用怎么办?&&&&& 6.3如何用Timer作为变量为FC/FB传递参数?&&&&& 6.4用IEC 定时器如何使用多重背景&&&&& 6.5 Time to S5Time, S5Time to Time.&&&&&&&&&&& 6.5.1 Time to S5Time&&&&&&&&&&& 6.5.2 S5Time to Time7附录-推荐网址&&&&& 7.1西门子自动化与驱动产品的在线技术支持&&&&&&&&&&& 7.1.1如何获得西门子自动化与驱动产品的资料&&&&&&&&&&& 7.1.2需要设备选型及订货&&&&&&&&&&& 7.1.3西门子技术支持热线&&&&&&&&&&& 7.1.4西门子自动化产品的其它网站&前言:&&&&&& 在Step7中提供了比较丰富的与时间有关的元素例如定时器、系统时钟以及相关的组织块和系统功能块等,非常方便。但因为大家对其缺乏必要的了解,所以在使用中总会出现这样那样的问题。为了帮助大家比较系统的了解这个有关时间的主题我们在这个文档中分别做以介绍和提供一简单例程。&重要提示:o 由于所附例程是免费的,任何用户可以免费复制或传播此程序例子。程序的作者对此程序不承担任何功能性或兼容性的责任,使用者风险自负o 西门子不提供此程序例子的错误更改或者热线支持。o 注意所附例程只注重功能的实现,即非唯一的方法也没有考虑限制范围,仅做参考。1.&&& 定时器西门子PLC定时器最小时间单元为10ms,可用的定时器指令列表如下:S_PULSE脉冲定时器S_PEXT扩展脉冲定时器S_ODT接通延迟定时器S_ODTS保持接通延迟定时器S_OFFDT断开延迟定时器---( SP )脉冲定时器线圈---( SE )扩展脉冲定时器线圈---( SD )接通延迟定时器线圈---( SS )保持接通延迟定时器线圈---( SF )断开延迟定时器线圈&&&&& 西门子PLC定时器有数量限制,如果定时器不够用,可以使用IEC定时器,具体描述参见下面有关IEC定时器的描述。不同型号的CPU定时器的数量是不同的,可以在线从CPU的属性中查看,点击CPU ,然后选择PLC -& Module Information…,画面如下:点击完成后,选择Performance Data按钮,查看Timers数量,画面如下:&&&&& 对于不同定时器的编程使用可参见该指令的在线帮助,打开任一程序块,选中Timers中的指令,以SODT为例,然后按键盘的F1键,即为该指令的在线帮助,画面如下:在该在线帮助中找到Example部分的例程和描述,可以参考,画面如下:2.& IEC定时器 (SFB3 、SFB4 、SFB5)&&&&&& IEC定时器没有数量限制,IEC定时器通过系统功能块SFB3(TP),SFB4(TON),SFB5(TOF)来实现,分别对应定时器指令的脉冲定时器,接通延迟定时器和断开延迟定时器,具体功能块的参数和使用方法可参考在线帮助。2.1 SFB3(TP)简单的程序如下:&DB1为SFB3的背景数据块,当M0.0从0变为1定时器启动,10秒钟内M0.1输出为1,时间到后M0.1为0,产生一个10秒的脉冲。如果在10秒钟内M0.0从1变为0,则M0.1的输出不变,从MD2可以读出定时器已运行的时间。2.2 SFB4(TON)简单的程序如下:DB1为SFB4的背景数据块,当M0.0从0变为1定时器启动,定时时间到(10秒钟)M0.1输出为1。如果定时时间未到M0.0从1变为0,则定时器复位,从MD2可以读出定时器已运行的时间。2.3 SFB5(TOF)简单的程序如下:DB1为SFB5的背景数据块,当M0.0为1,则M0.1输出为1,当M0.0从1变为0定时器启动,定时时间到(10秒钟)M0.1输出为0。如果定时时间未到M0.0从0变为1,则定时器复位,从MD2可以读出定时器已运行的时间。3.系统时钟 (SFC0 、SFC1 、OB1)3.1设置系统时钟的两种办法1) 直接使用STEP7软件中的相关指令在联机的情况下直接设定系统时钟。如下图所示,选中项目中的站,使用SIMATIC Manager-&Diagnostic/setting-&Set Time of Day指令设置系统时钟:&&&&&&& 也可打开程序块或硬件组态,使用PLC-&Set Time of Day 指令来在线设置系统时钟,画面如下:&勾选“Take from PG/PC”,使用计算机时钟同步PLC时钟,然后点击“Apply”按钮完成。2) 使用SFC0来设置系统时钟创建一个DB块DB1打开DB1块定义一个DATE _AND_TIME 的变量如图所示:打开符号表定义DB1的符号名:&&&&&&&&& 这里先介绍一下DATE--_AND_TIME变量的格式,其由八个字节组成分别代表年、月、日、时、分、秒、毫秒,最后一个字节0-3位代表星期4-7位表示毫秒,是以BCD码表示的。&&&&&&& 然后打开OB1,首先将需要设定的时间以16进制BCD码的形式赋值给定义的DATE--_AND_TIME变量的各个字节,最后一个字节不需设定系统会自己计算并赋值,例如设定的时间为07年8月15日13点20分10秒。在程序运行后打开监视和修改变量表即可观察到最后一个字节DB1.DBB7的低4位已经被系统自动计算为4即星期三。&&&&&&& 在程序中调用SFC0,将存放设定时间的DATE--_AND_TIME变量以符号名的方式赋给SFC0的PDT形参,返回变量赋值给MW100,这样当M0.0由0到1时SFC0被执行。&&&&&& 为了观察系统时间是否被正确设定,我们在DB1中再定义一个DATE _AND_TIME 的变量如图所示:&&在OB1中调用SFC1读取系统时钟并将系统时间传送给”DB_time”.readtime变量:打开Monitor/Modify Variables表:&添加变量,通过将M0.0的状态改为true,然后通过观察变量状态程序见所附例程TIMERSAMPLE13.2 读取系统时钟&&&& 我们可以通过使用SFC1或OB1 中的临时变量OB1_DATE_TIME来读取系统时钟。1) 使用SFC1的方法前面已经介绍不再重复。2) 使用OB1 中的临时变量OB1_DATE_TIME来读取系统时钟OB1的每个循环周期都读取系统时钟并存放在OB1_DATE_TIME临时变量中,如下图所示我们将LB12开始的8个字节赋值给MB12开始的8个字节。通过监视变量表即可看到实时的系统时钟。程序见所附例程TIMERSAMPLE14.循环中断(OB35)、延迟中断(OB20)、时间日期中断(OB10)4.1循环中断(OB35)&&&&&& 具体步骤如下:1)创建一个项目并插入一个300站&2)双击打开300站,再双击Hardware&3) 配置300站并双击300CPU打开Properties窗口.4)& 选择Cycle interrupts.5) 将OB35对应的时间修改为需要的时间并点击OK确认.6) 编译保存7) 通过BLOCKS-&Insert New Object-&Organization Block 插入OB35&8) 双击打开OB35进行编程即可.这样OB35每隔200ms执行一次,MW120值加1。4.2延迟中断(OB20)1) 通过BLOCKS-&Insert New Object-&Organization Block 插入OB20,双击打开OB20并进行编程.<img title="image073.png" src="/mmbiz/eungf7mdNibLe4dzMiapicUZCAGHMTPgHZbb1iaGHPvj98OaSM4qHAovZyb4RaPib8YF9l2btIvibdPcYhpebDT6iaUrw/0?wx_fmt=png" width="619" height="363" border="0" sty
电气自动化知识交流(PLC-SM-AB-OM)
 文章为作者独立观点,不代表大不六文章网立场
PLC-SM-AB-OM收集各类工控问题解决方法,互相学习,提高技能水平,互动交友,技术交流……热门文章最新文章PLC-SM-AB-OM收集各类工控问题解决方法,互相学习,提高技能水平,互动交友,技术交流……&&&&违法和不良信息举报电话:183-
举报邮箱:Copyright(C)2017 大不六文章网S7-1200的定时器的特点 -- 廖老师的博客 -- 工控网博客
我编写的教材《S7-200 SMART PLC编程及应用》(第二版)出版了,该书按S7-200 SMART的V2.0硬件和软件改写,有40多个实验的指导书。
6:31:00 | Author: 廖老师 ]
&S7-1200的IEC格式的定时器属于功能块。在插入定时器指令时,要求创建一个16字节的IEC_Timer数据类型的DB结构(即背景数据块),来保存有关的数据。在功能块中,可以事先创建一个IEC_Timer数据类型的静态变量(多重背景),然后将它指定给定时器指令。 && CPU没有给任何特定的定时器指令分配专门的资源。每个定时器使用DB结构和一个连续运行的内部CPU定时器(我的理解是一个硬件定时器)来执行定时。&
&& 在定时器指令的输入IN的上升沿启动定时器时,连续运行的内部CPU定时器的值将被复制到为该定时器指令分配的DB结构的元素START(起始值)中。
&& 该起始值在定时器继续运行期间将保持不变,以后将在每次更新定时器时使用。以下条件时将会执行定时器更新:
&& 1)执行定时器指令(TP、TON、TOF 或 TONR);
&& 2)定时器结构的元素ELAPSED(经过的时间)或位输出Q作为其它指令的参数,该指令被执行。 && 更新定时器时,将从内部CPU定时器的当前值中减去上述起始值,得到经过的时间ELAPSED。再将ELAPSED与预设值PT进行比较,以确定定时器的位输出Q的状态。然后更新该定时器的DB结构的元素ELAPSED和Q。达到预设值PT后,定时器不会继续累加经过的时间ELAPSED。 && STEP 7 Basic的V11版与V10.5版相比,增加了类似于S7-300/400的定时器线圈指令。 && 从上述的定时器内部的定时机制可知,在使用定时器时,其定时精度与CPU的扫描周期有很大的关系。在CPU两次更新定时器之间,定时器的输入、输出参数保持不变。 && 为了验证上述结论,在FB1中调用定时器指令TP,在OB1中用I0.1作为调用条件,调用FB1。用监视表格监视定时器的输出Q和经过的时间ET,用输入IN的上升沿启动定时器后,如果I0.1为0状态,没有调用FB1和执行定时器指令,定时器的输出Q和经过的时间ET保持不变。只有在调用FB1,执行定时器指令时,ET的值才会变化。
引用 ddaial99 的评论我现在使用S7-1200的项目都是使用SCL编程,关于FC中调用定时器一直有一个困惑想请教一下廖老师: SCL编程时,当FC中调用定时器时,只能使用单重背景数据……用FB代替FC,就可以用多重背景了。使用100ms的时钟脉冲来定时,需要注意计数的地址不能用全局变量,用FB的静态变量才能保证块的可移植性。
回复:S7-1200的定时器的特点
11:16:58 | Author: ddaial99 ]
我现在使用S7-1200的项目都是使用SCL编程,关于FC中调用定时器一直有一个困惑想请教一下廖老师:
SCL编程时,当FC中调用定时器时,只能使用单重背景数据块,这样每创建一个定时器时都要创建一个背景数据,比较繁琐,而用LAD编程时,则可以使用预先在全局数据块中定义的定时器结构。
我现在准备用编程指令来替代定时器,即先定义好0.1s的上升沿脉冲指令(M0.0的上升沿脉冲指令),然后在需要使用定时器的地方对此0.1s上升沿进行计数,到达后输出信号。
回复:S7-1200的定时器的特点
8:56:49 | Author: pikylin ]每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
西门子1200定时器用法的区别
热点活动:
西门子1200定时器用法的区别 - 已解决问题
1200里有“接通延时定时器”TON&,还有个叫“——(TON)”启动接通延时定时器“这2个有什么区别?在IN里输入TIME没错,但是我在按照他示例给它指定一个IEC_TIMER时,却说是意外的输出结束。这是怎么回事?难道是我没有在IEC_TIMER数据块里定义好?但是那个数据块里只有静态量,还都是改不了的啊?这是怎么回事?望大神指教啊!
问题补充:用法上有什么却别的吧?没区别为什么会搞2个呢?
图片说明:
产品版区:
悬赏西币:5 | 解决时间: 20:39:14 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:129797
TON上的定时器输入错误,红色报错了!你输入的是“#HKJHJ.”,你把最后那个点给去掉试试,应该输入“#HKJHJ”。
助理工程师&nbsp&nbsp第8级&
以下网友赞了您的问题:
西门子自动化产品支持,GreenTea,huanghui158
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢
已阅,最佳答案正确。
置评专家:西门子自动化产品支持& 18:09:56
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
2个没什么区别。可以打开帮助文档查看。先声明为一个系统数据类型为&IEC_TIMER&的数据块。补充:表示方法不一样的。
图片说明:&&
- 资深顾问&nbsp&nbsp第13级
& 08:37:18
上一页1下一页&
扫描打开手机版
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!一、如何改变定时器的定时时间设定值?;S7-300如何在运行中改变定时器的时间设定?[;本人想在运行中改变S5定时器的时间设定,不知能否;1.定时器在运行时是不允许更改定时时间的,否则会;当定时器不运行的时候只需要更改将TV端设置成DB;2.现在问题已经解决了!;方法如下:;1:在DB块里设置DINT数据,TIME数据和S;2:使用MOV转换DINT数据转为
一、如何改变定时器的定时时间设定值?
S7-300如何在运行中改变定时器的时间设定?[求助]
本人想在运行中改变S5定时器的时间设定,不知能否实现,怎样实现?
1. 定时器在运行时是不允许更改定时时间的,否则会造成定时器不工作
当定时器不运行的时候只需要更改将TV端设置成DB地址或者其他的变量地址,改变该地址内的值就可以了
2. 现在问题已经解决了!
方法如下:
1:在DB块里设置DINT数据,TIME数据和S5TIME数据;
2:使用MOV转换DINT数据转为TIME数据;
3:使用FC40系统Function将TIME数据转换为S5TIME数据;
使用结果:可以即时改变S5TIME计时器设置值,但是在S5T计时器重新启动以前不会生效。不过可以将新设定值和S5T计时器的BCD值做减法运算,作为设定值给入S5T计时器,并重新启动S5T,这样就可获得S5T计时器的计时移植和接续计时。
3. 1.建立DB6数据块,其中TIME变量TIME1 _TIME为WINCC设定值,S5TIME变
量TIME1 _S5T为定时器使用值;
2.WINCC中建一个32位有符号浮点数,改变格式:LongToSignedDWord,连接DB6,双字,地址DBD16(DB6中TIME1 _TIME的地址)
3.调用Libraries-IEC Function Blocks-FC40(TIM_S5TI),将时间值TIME(毫秒单位,即1000=1S)数据格式变量TIME1 _TIME转换成S5TIME数据格式的变量TIME1 _S5T;
4.程序中使用TIME1 _S5T变量作为定时器的时间设定值。
二、如何在触摸屏上直接修改LG(K10S1)PLC定时器的设定时间,有这方面经验的大狭指点一下。谢谢!!! 1.虽然很久不搞LG乐,但听你这样说感觉很搞笑。 请把定时器的设定值指定为D变量吧,然后你就可以在触摸屏修改D变量了。 我认为你根本就没有读过PLC的指令手册。
2. 定时器的设定值用寄存器取代,寄存器内数据有人机写入!
三、[讨论]定时器的时间设置问题??
请问,用三个按键“+”“-”和“确定”,怎么样来改变定时器里的时间,,从而使一道工序的时间能够可调?????
1. 楼主的问题解决了吗?我有点想法是:你可以使用“+”、“-”和确定键来设置计数器,然后把计数器的数值赋给定时器,这样应该是可以的。
2. 这个简单呀,把定时器的设定值用DM字来代替,可以改变DM字的定值来改变定时器的值哟, (dm
缩写词 abbr.
=data management 资料管理
=diagnostic monitor 诊断监控器
=delta modulation δ调制(一种编码调制方式),增量调制
=demand meter 需量计
缩写词 abbr.
=Doctor of Mathematics 数学博士
=data management 资料管理
缩写词 abbr.
=Doctor of Mathematics 数学博士
=Doctor of Medicine 医学博士
=Doctor of Music 音乐博士
=Doctor of Musicology 音乐研究博士
四、请问在S7-300LAD中如何在界面中动态改变计时器的时间设定值
根据工艺要求,要在MCGS中的文本框中输入可变延时1.6秒或1.4秒,从而达到精确控制。但在LAD中SD计时器总出现语法错误,S5T#后面无不知应写什么。MW,MD都不行。
1. MW,MD自然不行~~MW,MD作为WORD,以及DWORD类型如何赋予一个需要S5Time数据类型的定时器呢?
在DB块中声明一个变量,数据类型为S5Time,然后赋予SD定时器~~
SD计时器是接受了DB块里定义的S5Time的类型了,但是,和MCGS怎么连接通道。
而且如图所示,M0.0一接通,PLC的SF灯就亮了。为什么默认是12S180mS
3. 从MCGS送过来的变量不能直接使用,这个与你对S5TIME变量不熟悉造成的,建议你F1查看加深理解。
从上位机过来的word或者int变量,需要转换bcd码,然后确定时基,最后再送到定义的S5TIME变量
4. 描述:屏上写时间
上面的问题在提示下我终于明白了部分,谢谢分享了,请看附图;学习了就支持一下;时基是一
包含各类专业文献、文学作品欣赏、应用写作文书、幼儿教育、小学教育、生活休闲娱乐、高等教育、如何改变定时器的定时时间设定值92等内容。 
 设置定时器 2页 1下载券 PLC定时器设定值应用 2页 免费 最新定时器设置 暂无...依次类推 实例 例如:设 T0 工作方式 1 定时,定时时间为 2ms,在 P1.0 ...  修改PLC 定时器设定值的方法 PLC 控制系统在使用过程中,经常要修改一些参数,最常见的就是修 改定时器的设定值。为了操作员方便修改定时器的设定值,可用下列 方法...  (2) 定时器设置完成后,应按“设定”键检查多次定时设定情况是否与实际情况一致。 如有异,请按时间需要进行调整或重新设定。 三、定时器工作模式选择 1、在当前...  做工作当然就得 要时间,一般来说这点时间不算什么...定时器/计数器的定时/计数范围工作方式 0:13 位...首先要计算 T0 的初始值,以定时器方式工作时,每一...  定时器定时时间计算_建筑/土木_工程科技_专业资料。定时器计数时间(TIMx) TIM_...//装载值 18k/144=125hz TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD...  定时器Timer实时修改时间间隔(周期)_计算机软件及应用_IT/计算机_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 定时器Timer实时修改时间间隔(周期)_计算机软件及...  时间(但是, 如果是数字式定时器, 设置值=TMs) 动作时间重复精度以动作中心值...停电时电机会停止, 因 将模拟定时器在定时时间内更改设定值时, 出现下列动作。...  发现 了很多人不会单片机定时,也就是具体时间的设定,不知道如何设 定,而且有...剩下了 =19456 个 周期,只要把定时器的初始值设置为 19456 就...  用定时器T0的模式1实现长时间定时_电力/水利_工程科技_专业资料。定时器 T0 的...//设置全局变量,储存定时器 T0 中断次数 /*** 函数功能:主...