电压不变,增大电流会烧坏电机电压 电流吗

问:变压器缺相运行,电机还在运转?我厂的三相变压器(KV)缺一相运行个小时(丝断一相),但我厂的V的...答:因为二次侧还是有三相电压的,只要一次侧不发生过电流,变压器输出就像正常一样,如果想了解原理,那你得知道变压器的原理,变压器侧两相供电时,没...
问:电机缺相的原因有哪些答:主要接触良原因例电缆头与电机接触良电缆头与电机前方用电设备(断路器、热继电器、交流接触器等)接触良用电设备内部结构问题接触良也有能电缆...
问:三相电机因为缺相烧后可否鉴定出来?三相电机因为缺相烧后可否鉴定出来?人员是否可以鉴定出因为缺相烧毁的?答:是可以的.由于有电的那两相过流而烧,所以,没有电那一相的颜色的不一样.
问:三相电动机缺相为什么会烧坏电机答:电机三相电运行时,缺一相电可以造成电机定子绕组磁场分布不均匀,转子运转阻力增大,同时另两相绕组电流也同时加大,绕组发热严重,直至绕组绝缘损坏。
问:电机缺相时电流是其额定电流的多少倍答:缺相时电机电流的变化:正常起动或运行时,三相电机为对称负载,三相电流大小相等,小于或等于额定值。出现一相断线后,三相电流不均衡或过大。起动时缺相:电动...
问:软启动控制柜如何防止因电源缺相烧坏电机的答:一般软启动都有缺相保护的,另外可以加过载继电器,缺相保护继电器等,种类很多
问:三相电机在缺相时也能运行是什么回事我昨天在水泵房运行一个电机,刚开始运行一个电机,可运行几次后却跳闸,才发现...答:感应电动机是靠三相交流电在定子形成的单方向的旋转磁场拖动转子转动的。两相交流电也可以在定子中产生旋转磁场但同时会产生负向的旋转磁场,会使电机发热,电流...
问:那要是我的电机缺相在秒后保护电机会烧坏吗?答:秒之内不会烧坏,因为从缺相电流过大发热到热继电器动作需要一个时间段。
问:请教关于引起振动电机烧坏原因及有哪些预防措施?请教关于引起振动电机烧坏原因及有哪些预防措施?答:振动电机是在电机转轴两端安装上偏心块,利用具回转产生激振力,带动设备。由于其结构简单、紧凑、安装方便,能够参与振动,且不需传动装置等诸多优点,...
问:三相电机缺相电会怎么样。会把电机烧坏吗?我今天接线接错了。三相电机里缺了一项电。结果我也不知道,但是电机烧坏了...答:你都知道烧坏了还来问什么?如果缺相很有可能电机就启动不了,或者能启动但是转的很慢而且噪声很大。此时流过的电流很大,很容易将线圈烧焦!
问:请教各位:什么是断相?什么是缺相?三相电缺相时会出现...同上。谢谢!答:什么是断相?什么是缺相?三相电缺相时会出现什么问题?或三相绕组中有任何一相断开的现象叫断相(缺相)。造成断相的原因主要有:熔断器开路或闸刀接触,接触器...
问:三相电焊机接两根火线怎么不会缺相啊?不是会烧坏电机吗?...答:如果焊机是采用三相电供电,直接两相,缺相,会烧电机。如果焊机是采用单相电供电,额定电压V,那么,电机也是单相电机,正常使用就是接两根火线,V焊机...
问:如何保护三相电机不被烧坏?我家是加工大米的,粉碎机的马达经常烧坏(三相电机)如何防止马达烧坏?答:电机烧毁一般由以下几个方面原因.负载太重(过负荷)电压过高或过低缺相(单相运转)绝缘老化升过高,保护方法可采用热继电器控制或者采用自动空气开关控制,...
问:三相电动机缺相后会把电机烧坏吗?答:,起动时缺相:电动机不能启动、其绕组电流为额定电流的-倍。发热量为正常升的-倍,因其迅速超过允升而使电动机烧毁。,电机缺相运行时,定子的...
08-0709-0407-1908-17
01-2403-2204-0412-17
◇本站云标签supplierchannel||||||||||
||||||||||
查看: 4679|回复: 14
负载不变 电压不变 功率与电流的关系
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
现在有一台设备使用45kw电动机,负载电流90A,连续运营,我觉得设计配备功率太小,经常运营在超负荷状态下,经常烧坏电动机,增加平时保养维修的成本,想换55KW电动机,负载不变,电压不变,电流多少?电流与功率是否成正比增加?
我认为轻载或者空载时,45KW和50KW电流成正比增加。
当负载增加到等于45KW额定电流时,此时45KW电动机和55KW电动机的电流估计差不多,负载能力变大,烧电动机概率降低
阅读权限110
在线时间 小时
你的选择是正确的,而且负载电流还要减小,反而省电。
在线时间 小时
你的选择是正确的,而且负载电流还要减小,反而省电。
橄榄树 发表于
& & 谢谢,答案相当满意,加10分,呵呵。
阅读权限60
在线时间 小时
师傅;负载一定、【也就是做功一定】、电压一定,这样的话,电流也是一定的!,你的问题,主要是相对于电动机来说额定电流降低了!
在线时间 小时
师傅;负载一定、【也就是做功一定】、电压一定,这样的话,电流也是一定的!,你的问题,主要是相对于电动 ...
夜半孤影 发表于
& & 也就是说做多少功需要消耗多少电能,干多少活需要吃多少饭。
阅读权限110
在线时间 小时
如果把轴承换成滚柱的,加上高温锂基脂黄油,2年之内电动机不用检修。
阅读权限25
在线时间 小时
支持楼上说法。。。。。。。。。。。
在线时间 小时
如果把轴承换成滚柱的,加上高温锂基脂黄油,2年之内电动机不用检修。
橄榄树 发表于
& & 谢谢你的好建议
阅读权限35
在线时间 小时
45KW与55KW电机在同样的负载,同样的电压下,工作电流基本是一样的,只不过45KW的电机额定电流比55KW的小,使用过程中55KW的电机相对于45KW的来说更不容易过载烧坏,能承担的负载可以更大些(电机负载重电流会跟着增大);不同意:你的选择是正确的,而且负载电流还要减小,反而省电。这种说法。
在线时间 小时
huanghuangming
& & 谢谢你,考虑平时维修保养电动机的成本,总成本应该55的比45的要少一点。
( 鄂ICP备 号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有||||||||||
||||||||||
查看: 2650|回复: 5
功率一定,电压降低,电流增大
阅读权限25
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
电动机功率一定,电压降低,电流增大。电压降低为什么功率不减小而是电流增大。功率什么是什么决定的?p=ui 不是电流和电压决定的功率吗?感抗和电压有关?为什么负载加大会功率加大电流加大,功率不是不变吗?
还有电机要是把转子拿出来通电为什么会电流变得很大,不是旋转磁场吗,拿掉转子为什么影响磁场啊,哥伦布的蛋不是随便放置的金属蛋吗?电机说是鼠笼电机,切割磁场?
阅读权限55
在线时间 小时
本帖最后由 kazefsh 于
15:52 编辑
我记不清楚了,应该去看看电机学。
阅读权限120
在线时间 小时
电机从表面上看简单,从原理讲又点复杂,并不是一句两句能讲清楚的.
建议找本电机学,学习一下.
阅读权限30
在线时间 小时
本帖最后由 maozj 于
01:51 编辑
楼主的问题确实比较大,比较多,不是一句两句能道清的。
简述一下:
1、电动机的额定功率是一定的、不变的,由设计决定的。输出功率是可变的,随着电机负荷的改变在随时改变。额定电压不足(降低),输出功率就达不到额定输出功率(有时会带不动机器),此时的电流会比正常工作时大得多。因为输入电压降低,但电机负荷不变,相当于增加了电机的负荷,也就是增加了对电源的负荷,所以电流也就增大了(输出功率是否上升,是由工作电压和工作电流决定的:Pw=V*I。还有个前提,是在电动机铁芯没有磁饱和的情况下)。当电流达到额定设计值以后,电机铁芯达到磁饱和,此时再增大电流,电机的输出功率也不能再上升了。所以在过低电压时,电动机电流大幅上升,但电动机的输出功率却很小。
2、感抗与电压没有直接关系,只有加上电流后,三者之间关系才成立。
3、电动机去掉转子,定子绕组通电仍然产生的是旋转磁场,不会因没有转子而改变。但是,此时通过额定电压时是会烧电机定子线圈的。道理也很简单,电动机定子绕组和转子构成了一个闭合磁回路,电路感抗很大,如果去掉了转子,相当于去掉了闭合磁回路,电路感抗很小,此时通电的话,相对于闭合回路的电流就很大了,线圈很容易发热烧了。电工师傅利用这一特性,将绕好线圈的电动机浸漆后通过调压变压器输入一个低电压,使绕组通过较大的电流自身产热来烘干电机绕组。
4、鼠笼电机的鼠笼相当于一匝匝的线圈,在旋转的磁场中就会切割磁力线,产生感应磁场,从而产生旋转力矩。
阅读权限35
在线时间 小时
楼主的问题确实比较大,比较多,不是一句两句能道清的。
简述一下:
1、电动机的额定功率是一定的、不变 ...
你的理论基础很好啊,讲解的不错
阅读权限101
在线时间 小时
书中自有颜如玉 书中自有黄金屋多多学习吧
( 鄂ICP备 号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
直流电动机在运行时如果发生欠压...
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
直流电动机在运行时如果发生欠压,请问会不会烧坏电机?说明:直流电机无相关保护。 - 已解决问题
一般交流异步电机在额定负载运行时定子欠压会烧坏电机。那么直流电机呢?在额定负载下定子或转子发生欠压会出现什么情况?是不是和交流异步电机一样会产生过流?
问题补充:如果定子发生欠压,然后这个负载在额定的情况下,那么这个转子会不会变慢?电枢会产生过电流吗?
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 13:57:29 | 提问者:& - 中级技术员&nbsp&nbsp第6级
问题ID:72151
1.怎么会说明直流电机无相关保护?不论是定子还是转子电压降低,系统都会出现报错。“给定值与实际值差得太大”或者“过电流关机”;2.如果电枢(转子)电压降低,负载没变,此时转速下跌,转矩维持不变。系统会报“堵转”;3.如果定子(励磁)电压降低,负载不变,此时电机电流增大(突然),超过阈值,报“过电流”关机。
顶级工程师&nbsp&nbsp第12级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:我觉得俱侠的回答与你有出入,但是你的回答我觉得很有道理!
^_^,很高兴你的选择!励磁电流突然降低,根据直流电机的转矩平衡方程式,如果负载转矩不变,电枢电流肯定会增加的。超过报警阈值就会被保护。
8/13/:52 PM
本版相关问题
本版精华问答
等您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
如果直流电动机发生欠压,电枢电压过低,且此时负载又不变的话,则电机转速会变慢,这是肯定的。但是,不会产生过电流。
- 大师&nbsp&nbsp第17级
& 21:06:34
是不是和交流异步电机一样会产生过流?直流电机和交流电机差别不小的啊。如果定子发生欠压,然后这个负载在额定的情况下,那么这个转子会不会变慢?电枢会产生过电流吗?会变慢,看看直流电机的转速公式就知道了。不会过流的。
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 21:18:04
如果是欠激磁回过流,交流电动机与直流电动机皆是。
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 06:30:40
电枢电压稍微下降,且此时负载又不太大的话,则电机转速会升高的啊!电机原理就是怎样说的。
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 08:04:02
上一页1下一页&
扫描打开手机版
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!

我要回帖

更多关于 电机功率 电流 电压 的文章

 

随机推荐