什么是高层建筑防火排烟设计规范?机械防烟: 3.1 下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施:     (1)不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。     (2)采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。
    (3)封闭避难层(间)。   3.2 高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防楼梯间前室的机械加压送风量应由计算确定,或按表3.2-1至表3.2-4的规定确定。当计算值和本表不一致时,应按两者中较大值确定。 防烟楼梯间(前室不送风)的加压送风量表3.2-1
注:①表3.2-1至表3.2-4的风量按开启2.00M×1.60M的双扇门确定。当采用单扇门时,其风量可乘以0.75系数计算;当有两个或两个以上出入口时,其风量应乘以1.50~1.75系数计算。开启门时,通过门的风速不宜小于0.70M / S。   ②风量上下限选取应按层数、风道材料、防火门漏风量等因素综合比较确定。   3.3 层数超过三十二层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段设计。   3.4 剪力楼梯间可合用一个风道,其风量应按两个楼梯间风量计算,送风口应分别设置。   3.5 封闭避难层(间)的机械加压送风量应按避难层净面积每平方米不小于30M3/H计算。   3.6 机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。   3.7 机械加压送风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值应符合下列要求:     (1)防烟楼梯间为50PA。     (2)前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25PA。   3.8 楼梯间宜每隔二到三层设一个加压送风口;前室的加压送风口应每层设一个。   3.9 机械加压送风机可采用轴流风机或中、低压离心风机,风机位置应根据供电条件、风量分配均衡、新风入口不受火、烟威胁等因素确定。
&&&&点击左边的图片给他一个评价吧
"什么是高层建筑防火排烟设计规范?机械防烟"由
提出。如果您知道该问题答案,欢迎注册/登录后回答。 &
对"什么是高层建筑防火排烟设计规范?机械防烟"最佳答案的评论
评论字数在200 字以内您的位置:
高层民用建筑设计防火规范对于排烟设施是怎么定的
来源:吉屋网综合整理 &&发布时间:
&  8.1.1 的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。  8.1.2 高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。  8.1.3 一类高层建筑和高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施:  8.1.3.1 长度超过20m的内走道。  8.1.3.2 面积超过100㎡,且经常有人停留或可燃物较多的房间。  8.1.3.3 高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。  8.1.4 通风、空气调节系统应采取防火、防烟措施。  8.1.5 机械加压送风和机械排烟的风速,应符合下列规定:  8.1.5.1 采用金属风道时,不应大于20m/s。  8.1.5.2 采用内表面光滑的等非风道时,不应大于15m/s。  8.1.5.3 送风口的风速不宜大于7m/s;排烟口的风速不宜大于10m/s。  8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。  8.2.2 采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:  8.2.2.1 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00㎡,合用前室不应小于3.00㎡。  8.2.2.2 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗之和不应小于2.00㎡。  8.2.2.3 长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%。  8.2.2.4 需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%。  8.2.2.5 净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%。  8.2.3 防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。  8.2.4 排烟窗宜设置在上方,并应有方便开启的装置。  8.3.1 下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施:  8.3.1.1 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。  8.3.1.2 采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。  8.3.1.3 封闭避难层(间)。  8.3.2 高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯间前室的机械加压送风量应由计算确定,或按表8.3.2-1至表8.3.2-4的规定确定。当计算值和本表不一致时,应按两者中较大值确定。  8.3.3 层数超过三十二层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段设计。  8.3.4 剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置。  8.3.5 封闭避难层(间)的机械加压送风量应按避难层净面积每平方米不小于30m3/h计算。  8.3.6 机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。  8.3.7 机械加压送风机的全压,除计算最不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值应符合下列要求:  8.3.7.1 防烟楼梯间为40Pa至50Pa。  8.3.7.2 前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa至30Pa。  8.3.8 楼梯间宜每隔二至三层设一个加压送风口;前室的加压送风口应每层设一个。  8.3.9 机械加压送风机可采用轴流风机或中、低压离心风机,风机位置应根据供电条件、风量分配均衡、新风入口不受火、烟威胁等因素确定。  8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:  8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。  8.4.1.2 面积超过100㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。  8.4.1.3 不具备自然排烟条件或净空高度超过12m的中庭。  8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200㎡或一个房间面积超过50㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。&
7×24小时热文榜
你可以按区域查找吉安新房、二手房,也可以按区域查询吉安房价。同时,你买房
过程中遇到的很多问题都可以在这里得到解答。高层建筑防火排烟设计规范_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
高层建筑防火排烟设计规范
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩28页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 高层建筑防火规范2015 的文章

 

随机推荐