排水管埋深小于0.7米时管道该如何处理?
发表于&&67条回复&&35768次阅读&&&&&&&&
排水管埋深小于0.7米时管道该如何处理?有图最好!
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 00:06:20
&&发表于&&|&
图我暂时还没有,但是我觉得加套管是个不错的办法
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:27:20
点赞
&&发表于&&|&
加套管有什么用呢?请师父指点迷津
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:37:17
点赞
&&发表于&&|&
排水管线上面用钢筋网片混凝土
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 00:38:30
点赞
&&发表于&&|&
加套管,然后用黄沙填密实。或是填黄沙后距地面250mm用钢丝网浇砼
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:11:42
点赞
&&发表于&&|&
首先看看管道是什么材料的,管道经过是什么地方,干什么用的。如果是混凝土管和塑料管,钢管等在绿化带里只要砼360°包管就可以了,如果穿过道路不光包管,还要加筋,包管后路面要加筋保护,套管对热,电,水,燃等小口径管道可以, 我们现在施工的HDPE污水管道小于70,在绿化带里,360°包管就可以了
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:57:26
点赞
&&发表于&&|&
有关排水管埋深小于0.7米时管道该如何处理的问题?根据《室外排水设计规范》(GB)第4.3.7 条规定:管顶最小覆土深度,应根据管材强度、外部荷载、土壤冰冻深度和土壤性质等条件,结合当地埋管经验确定。管顶最小覆土深度宜为:人行道下0.6m,车行道下0.7m。 第4.3.8 条规定:一般情况下,排水管道宜埋设在冰冻线以下。当该地区或条件相似地区有浅埋经验或采取相应措施时,也可埋设在冰冻线以上,其浅埋数值应根据该地区经验确定,但应保证排水管道安全运行。依据上述规范要求,我回复内容是:1、按规定“管顶最小覆土深度”的提法较正确;2、管顶最小覆土深度0.7米只适用于雨水管和冰冻线为0.7米以上地区的排水管;3、不能满足管顶最小覆土深度0.7米的,。 需对管道采取加固措施。 4、一般情况下,排水管道埋设在冰冻线以下,有利于安全运行。当有可靠依据时,也可埋设在冰冻线以上。这样,可节省投资,但增加了运行风险,应综合比较确定。
发表于&&&&&
发表于&&&&&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 21:07:33
点赞
&&发表于&&|&
这种情况我碰到够,先要看管材,对于埋在道路的机动车道或小区道路下的HDPE污水管,不能上压路机,只有加套管,但是成本高,甲方不愿意,有只能改成钢筋混凝土管!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 23:23:53
点赞
&&发表于&&|&
排水管道小于0.7米。可以加钢筋,做360度的满包保护,那检查井怎么处理,尤其是在车行道上的?
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 07:09:02
点赞
&&发表于&&|&
我认为还是根据具体的现场情况来决定施工方案
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 21:54:08
点赞
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
:&400-900-8066给排水工程分区
查看: 3534|回复: 9
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
当覆土深度小于0.7米时排水管道应有加固措施,请问具体该如何做呢?
有没有相应的图集或资料呢?
哪位前辈有的话能不能给我一份?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分47帖子
技术员, 积分 47, 距离下一级还需 3 积分
进行窝磅处理,由土建专业设计
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分55帖子
一星助理工程师, 积分 55, 距离下一级还需 45 积分
楼上能不能说清楚点,好像土建专业不管这些
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
大家没有遇到过这种情况吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
由道路专业处理
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
用球墨铸铁管代替混凝土管
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
球墨铸铁很脆,到冬天怎么办呀,而且要是在北方还在冻土深度一上。有理由请解释以下好吗
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分270帖子
五星助理工程师, 积分 270, 距离下一级还需 230 积分
按国标图集,进行360度砼包封,必要时,上面180度可以按构造,配置Φ8@200钢筋。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
我在做一个厂区的改造的工程的时候也碰到这样的情况,可以在要受重压的地方,用钢筋混凝土管或铸铁管,
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
看管道在什么位置:
一、做管沟。
二、地面用混凝土或钢筋混凝土覆盖。
三、在管道的四周用沙覆盖。
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)给排水工程分区
查看: 3950|回复: 8
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1592帖子
五星工程师, 积分 1592, 距离下一级还需 908 积分
DN400高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹污水管,有近100米,埋深达7.0左右(管顶覆土6.5m),检查井采用哪种型式?标准图集02S515、05SS521、05SS522上的砖砌、混凝土、混凝土模块式检查井,都是底板埋深≤6m。
该如何处理检查井?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分48帖子
技术员, 积分 48, 距离下一级还需 2 积分
要是有接入管,就做个暗井;要是没有接入管,就别做井了。反正就100米。
个人意见哈!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分31帖子
技术员, 积分 31, 距离下一级还需 19 积分
自己设计一个钢筋混凝土检查井啊,自己配筋啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分71帖子
一星助理工程师, 积分 71, 距离下一级还需 29 积分
我们这里照套国标图籍没有问题,施工完了也没有出现什么事故呀。国标比较保守。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分5604帖子
四星高级工程师, 积分 5604, 距离下一级还需 1396 积分
埋深7.0m左右的污水管检查井超过设计标准图规定的埋深,一般情况下,检查井应由结构专业配合另行设计,或让结构专业对埋深6.0m的污水管检查井结构进行核算,来确定可套用或作局部修改。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分55帖子
一星助理工程师, 积分 55, 距离下一级还需 45 积分
自己配筋 我就在配 8米多呢 不过配的都是02S515-113的 需要么? 要不我配完了给你看看?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分31帖子
技术员, 积分 31, 距离下一级还需 19 积分
我们这里覆土超过6米的井都是自己配筋,做出钢筋砼井
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分76帖子
一星助理工程师, 积分 76, 距离下一级还需 24 积分
自己设计配筋啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
我这里遇到的问题是原来检查井是部分井筒采用混凝土的,靠近地面的则采用砖砌的,现在道路需要加高,那么原来的砖砌高度需要重新加高,这种情况怎么处理?需要对原来的整个井筒都重新设计吗?(包括混凝土的那段),现在埋深一般都在7-10米,砖砌井筒差不多在2-4米,今后加高后砖砌的井筒最高的会到5米左右,这种情况怎么处理呀?
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)给排水工程分区
查看: 1969|回复: 5
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
求教各位大虾,有没有处理过高覆土的排水管道设计.
现在设计一市政污水管道,埋深最大达10米.平均7米多,请问对于管材的选择如何考虑?
若考虑重型II级钢筋混凝土管,不知道能否达到受压要求.另外,本人不是很愿意采用钢管,因为防腐问题的确很麻烦.
谢谢帮助哦~~
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
自己坐沙发自己顶
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
你看一下04S516-15。
这么深的,肯定是污水主干管,管径我想估计有2.0m左右吧。大开挖不行,最好用顶管。但是顶管用钢筋混凝土管三级管,管顶覆土可达7m,埋深才9.0m,也不够呀。
我一般认为埋深有7m,就该做泵站了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
用钢筋混凝土三级管 管道基础采用180度 回填土要达到密实度要求 就没什么问题
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
经与管材厂家联系,可以采用三级管,采用180度混凝土基础,图纸已出~~沟槽采用二次开挖方式进行施工~~
多谢3楼及4楼得支持~谢谢
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分29帖子
技术员, 积分 29, 距离下一级还需 21 积分
顶管的话,没什么问题的,荷载并不和覆土成正比的,根据你的工程条件计算下就可以了,开挖沟槽的话,看管径是多少啊,好有开挖的话沟槽的宽度是多少,计算下土荷载,看II级管能不能满足啊,这些你可以委托管材生产厂家来设计下,做为埋深的管不推荐柔性管材,应该尽量选用刚性管,10米的覆土并不算很高的啦,30米都做过,选用的PCCP(预应力钢筒混凝土管)价格比混凝土管贵点但性能绝对好,运行可靠,看下现在的大点的引水工程都是推荐用这种的啦。如南水北吊的。