防火线槽防火门设计规范要求求,镀锌线槽防火吗,防火线槽

电气工程分区
查看: 839|回复: 3
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分538帖子
一星工程师, 积分 538, 距离下一级还需 112 积分
项目设计的基本情况为:竖井内敷设普通镀锌线槽,从竖井此主干线槽引出两个线槽,一个是普通镀锌线槽,一个是防火线槽。目前问题是,哪个文件规定此种做法符合规定,可以通过消防?同事说,北京公安部有个文件有此规定(但我找不到),其他城市没有此要求,是可以接的。请教各位给予解答,谢谢!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分45帖子
技术员, 积分 45, 距离下一级还需 5 积分
应该不行吧&&防火线槽要求有防火涂料及封闭金属盖板& &普通的则不需要&&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1701帖子
五星工程师, 积分 1701, 距离下一级还需 799 积分
应该不行吧&&防火线槽要求有防火涂料及封闭金属盖板& &普通的则不需要
听众数收听数自我介绍广州文兴钢管有限公司 镀锌线槽、电缆桥架最后登录注册时间主题精华0积分2帖子
技术员, 积分 2, 距离下一级还需 48 积分
表示围观中
镀锌线槽 广州文兴钢管有限公司 电缆架桥
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分115帖子
二星助理工程师, 积分 115, 距离下一级还需 35 积分
没有问题,负荷规范要求。热镀锌线槽具备一定的事防火要求,涉及封闭与防火封堵,遵照相应设计要求及图集去实施即可!
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)更新时间:
镀锌金属线槽安装技术规范要求: 1、镀锌金属线槽安装适用于正常环境的室内干燥和不易受机械损伤的场所明敷,但对金属线槽有严重腐蚀的场所不应采用。 2、同一回路的所有相线和中性线,应敷设在同一金属线槽内。同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属线槽内,线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根。控制、信号或与其相类似的线路,电线或电缆的总截向下应超过线槽内截面的50%,电线或电缆根数下限。 3、金属线槽垂直或倾斜安装时,应采取措施防止电线或电缆在线槽内移动。 4、由金属...
经营许可证编号:粤B2-删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
镀锌线槽的厚度怎样定?有规范吗?
发表于&&9条回复&&8693次阅读&&&&&&&&
有没有规范说明镀锌密封线槽的厚度是那里有规定的?什么尺寸的线槽用多厚的板材?
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 22:32:56
&&&&积极参与
&&发表于&&|&
没有见过有这样的规范,但是桥架的就有,见:钢制电缆桥架工程设计规范(CECS31:2006)下载地址 对于金属线槽的相关规范要求,楼主可参见《建筑电气常用数据》 04DX101-1 第6章 电缆电线选择及线路敷设下载地址 《电缆桥架安装》 04D701-3 (该图集也适用于电缆线槽在室内安装) 第74-84页下载地址
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:34:59
&&发表于&&|&
线槽厚度一般没有规范要求,不过还要看防火要求.一般而言槽的大小跟厚度成正比,例如100*38的为1.5mm,不过至少为1.2mm的,我们大概可以估计一下。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:10:08
&&发表于&&|&
BS4568热浸锌金属线槽的行业标准
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 23:49:23
&&&&好资料
&&发表于&&|&
tzx215,你能传份附件上来吗?感谢分享!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 23:50:21
&&发表于&&|&
资料很有用,可惜如果在国内施工和设计时,tzx215 给出的资料不能用来争议,因为这不是规范。最多只能用来参考。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 21:12:25
&&发表于&&|&
我传的是厂家的执行标准我现在在外面有晚上有空的话,我在传个附件
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 03:03:51
&&发表于&&|&
昨天晚上报验去了最近在预留预埋,有点忙呀下面就是我在网上找的线槽的行业标准
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 16:53:35
&&&&好资料!
&&发表于&&|&
谢谢hubeixp和tzx215
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 02:50:20
&&发表于&&|&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 04:14:13
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
最新回复网友
:&400-900-8066扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
消防工程中用的金属防火线槽的厚度有什么要求?
鬼子进村uY2V
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
根据国家CECS31-2006标准于等于150:厚度:1.0大于150小于等于300:厚度:1.2大于300小于等于500:厚度:1.5大于500小于等于800:厚度:2.0大于800 厚度:2.2