恒压供水电脑控制系统怎么dell 恢复出厂系统值

口显示的值就是P15的值,按&▲&qu;P19----压力测量滤波系数;P20----泄压偏差限;P21----上限压力设定值;P23----附属小泵控制;在此工作模式中,定义B4端子为变频小泵控制端子,;P24----附属小泵最低工作频率;于P24所设定的频率下限P28分钟后,认为系统不;P25----缺水保护最小压力;P26----缺水保护运行
口显示的值就是P15的值,按&▲&和&&键可直接改变当前D/A电压的输出值,从而手动改变变频器的运行频率。
P19----压力测量滤波系数。当测量压力显示值抖动过大时,用于补偿远传压力表或压力变送器测量值抖动造成的测量值不稳定。数值越大,补偿效果越明显。
P20----泄压偏差限。当P03=1,2,3,4,5,6,10时,此值为泄压偏差上限值。当系统压力超过设定的压力上限,超过的偏差值&=P20时,控制G3端子接通,控制泄压电磁阀产生泄压动作。
P21----上限压力设定值。当P03=5时,控制模式为位式控制,模拟电接点压力表控制方式,P21为此控制模式的上限压力设定值。 P22----水泵睡眠频率。P22=0时无睡眠功能。P22&0时,当D/A输出频率值P27分钟以上仍然&=P22,则认为系统不缺水或需水量很小,此时控制器将关闭变频器,停止供水。当测量压力&=(P01-P31)时,重新启动变频器开始供水。
P23----附属小泵控制。P23=0时,无附属小泵功能。当P03=1,2,6,7且P23=1时,附属小泵为变频控制。当系统只有一台变频主泵工作,且工作频率&=P24,延时P28分钟后,关闭变频主泵,接通小泵变频接触器B4,启动小泵变频工作。当小泵工作频率达到50Hz后延时P05秒,压力还达不到设定值,则关闭小泵,重新启动主泵。当P03=1,2,6,7且P23=2时,附属小泵为工频控制。当系统只有一台变频主泵工作,且工作频率&=P24,延时P28分钟后,关闭变频主泵,接通小泵工频接触器G4,以P01为低压,P21为高压,进行位式(高低)压力控制。如果工频小泵运行P05秒后仍然达不到P01压力值,则关闭工频小泵,重新启动变频主泵投入工作。
在此工作模式中,定义B4端子为变频小泵控制端子,G4端子为工频小泵控制端子。
P24----附属小泵最低工作频率。在系统运行中当变频器的工作频率低
于P24所设定的频率下限P28分钟后,认为系统不缺水或用水量很小,将附属小泵投入工作。
P25----缺水保护最小压力。系统运行中,当测量压力&=P25,并且运行时间&=P26时,认为系统缺水或泵故障,控制器切断所有输出,PV窗口交替1秒显示故障代码Er1和测量值。此时只有将控制器电源关掉才能退出此状态,重新运行。
P26----缺水保护运行时间设定。与P25配合使用。P26=0无缺水保护功能。P26参数的每个时间值代表5秒钟。
P27----水泵睡眠等待时间。当P22&0,并且输出频率P27分钟以上仍然&=P22,则启动水泵睡眠动作。
P28----附属小泵投入等待时间。当P23&0,并且系统只有一台变频主泵工作且工作频率&=P24,经过P28分钟后,启动附属小泵工作。 P29----最低输出频率设定。用来保证水泵的最低转速。
P30----D/A输出选择控制,用来控制模拟输出为正控制或反控制。
P31----睡眠后重新起泵的压力偏差,睡眠后,当前测量压力值&=((P01或P02)-P31)时重新起动水泵工作。
P32----定时开、关机控制。P32=0,无定时开、关机功能。P32=1,定时定压控制;当定时开机工作时,系统以P01或P02的压力为基准进行恒压控制;P32=2,分时段分压控制供水;当系统开机工作时,L1―L6六个定时开机时段分别对应P46―P51六个不同的设定压力进行供水。 L1-----第一开机时间
H1-----第一关机时间
L2-----第二开机时间
H2-----第二关机时间
L3-----第三开机时间
H3-----第三关机时间
P39----系统当前实时时钟。
L4-----第四开机时间
H4-----第四关机时间
L5-----第五开机时间
H5-----第五关机时间
L6-----第六开机时间
H6-----第六关机时间
P46-----第一开机时段的供水压力设定值
P47-----第二开机时段的供水压力设定值
P48-----第三开机时段的供水压力设定值
P49-----第四开机时段的供水压力设定值
P50-----第五开机时段的供水压力设定值
P51-----第六开机时段的供水压力设定值
P52-----上限保护压力设定值。当测量压力&=P52时,2秒后所有的运行信号及触点完全关闭和断开,AL指示灯显示红色表示停机状态;
八、控制器显示故障代码说明
Er0---运行过程中,当测量值&=P09时,PV窗口间隔1秒交替显示测量值和Er0,表示测量数据有误或传感器断线。
Er1---系统运行中,如果P26&0,当测量压力&=P25,并且运行时间&=P26时,认为系统缺水或泵故障,控制器切断所有输出,PV窗口交替1秒显示故障代码Er1和测量值,此时只有将控制器电源关掉才能退出此状态。 Er2---在巡检过程中,如果在泵运行P28时间后,测量压力达不到P02,巡检完成后,间隔2秒,不断接通和断开G3,同时在PV窗口间隔1秒轮流显示Er2和测量值,直到断电。在此过程中,控制器所有的其他功能不受影响。
九、外部输入端子功能说明:
DI1 第二压力/消防信号输入端。当DI1与CM2端子闭合超过两秒钟后,压力设定值即变为第二压力设定值P02,此时也可在面板上更改此值并存储。断开后,设定值恢复为第一压力设定值,并可在面板上直接更改并存储。
DI2 停机信号(或缺水检测)。当DI2与CM2端子闭合超过两秒钟后,控制器所有的输出都关闭,包括D/A输出。设定与测量显示都正
常。输出关闭的顺序为先关D/A 3秒,关RUN (CM1, FWD)2秒,关变频泵继电器,最后顺序关闭工频继电器(先起先停),中间间隔2秒。当(P02-P01)&=0.2MPa时,DI2停机信号无论闭合与否,控制器都不停机,保证有消防状态时,控制器不停机。上电时,先检测DI2状态,如果处于闭合状态,输出都不动作,AL亮红灯,其他正常。当DI2断开两秒后,控制器开始动作。
十、系统当前时间的调整:
按住&S&键,当显示窗口显示“-.-.- -.-.-”时松开&S&键,进入参数设定状态,按一下&&键,此时显示窗口显示的六位数字即为当前系统时间,按&▲&修改小时,按&&键修改分钟,秒位不能修改。时间修改完成后,按一下&S&键退出时间设定状态。
当系统处于定时关机状态时,显示器窗口显示当前的系统时间,同时四个指示灯闪烁,表示处于定时关机状态。定时关机状态下,可以进入参数设定状态,通过修改P32=0,可以取消定时状态。
如要进行手动临时开机,可按住“M”键3秒钟,当显示 “-.-.-
-.-.-.”时松开,系统处于临时开机状态。此时再按住“M”键3秒,当显示 “-.-.-
-.-.-.”时松开,系统又处于定时关机状态。注意:只有当P32=1、2时,“M”键才有此功能。
十 一、控制器端子与部分变频器端子连接表
端子及编号
D/A 11 爱默生 EV1000 三肯 SANKEN 台达 DELTA ACS400 富士 FUJI 安邦信 AMBITION 康沃 CONVO 西门子 MM430 FWD COM GND VCI DI1 DCM1 ACM VRF1 FWD DCM ACM AVI AGND AI1 DCOM1 DI1 FWD CN I1 I2 RUN COM GND VS FWD CM GND VI1 DIN1(5) ISO (9) AN1-(4) AN1+(3) 注意: 请把变频器模拟输入设为0-10V,起停及频率控制设为外部端子控
制方式,变频器停机方式设为自由停车
注意事项:
1、多泵循环软起动的控制接触器之间接线时要进行互锁制。
2、当控制器驱动的接触器触点电流超过32A时,控制器和接触器之间要加中间继电器或小接触器进行驱动,否则当大功率接触器动作时,有可能对控制器产生强烈的电磁干扰,产生无法预料的误动作。
3、定时开关机功能、分时段分压供水功能及通讯功能为控制器的可选功能,普通控制器不具备此两项功能,需要在订货时特别说明。
4、由于产品在使用中不断地进行升级和完善,如本使用手册中个别参数或说明与实际产品不符,恕不另行通知,均以实际产品为主或向经销商及厂家咨询。
最新技术资料及图纸请到网站下载:
或电子邮件索取:
十 二、控制器与压力变送器之间的接法示意图
三亿文库包含各类专业文献、文学作品欣赏、幼儿教育、小学教育、行业资料、应用写作文书、各类资格考试、中学教育、HD3000N变频恒压供水电脑控制器使用手册41等内容。 
 变频恒压供水电脑控制器使用手册_电子/电路_工程科技_专业资料 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 变频恒压供水电脑控制器使用手册_电子/电路_工程科技_专业资料...  TG3000变频恒压供水电脑控制器_电子/电路_工程科技_专业资料。TG3000 变频恒压供水电脑控制器 使用手册 浙江天正电气股份有限公司 目 录 一、系统概述???(2) 二...  变频供水 / 补水微电脑控制器使用手册 一、系统概述 HD 系列微电脑变频供水/补水控制器是专为变频恒压供水系统和锅炉及换热系统补水 而设计的电脑控制器...  (20) 2 变频恒压供水 / 补水电脑控制器使用手册 一、系统概述 HD4000 系列微电脑变频供水/补水控制器是专为变频恒压供水系 统和锅炉及换热系统补水而设计的...  变频供水微电脑控制器使用手册 一、系统概述 HD 系列微电脑变频供水控制器是专为变频恒压供水系 统和锅炉及换热系统补水而设计的电脑控制器, 可与各种...  一、系统概述 HD 系列微电脑变频供水/补水控制器是专为变频恒压供水...型控制器接线端子说明: N---AC 220V 零线 B1---1#泵变频运行触点 L--- ...  TG00 变频恒压供水电脑控制器 使用手册 浙江天正智能电器有限公司 TG00 变频供水 / 补水微电脑控制器使用手册 目 录 一、系统概述 ??...  ?使用维修简便 BK-3000 系列变频恒压供水控制器一...最新的微电脑控制技术,它和任意变频器、水泵组合即...控制器端子接线图说明端子 控制器端子接线图说明 ...  CPC系列变频恒压供水控制器说明书_信息与通信_工程科技...监控和参数修改;同时另一个通讯口可以和电脑实现远程...N CM X0 Y0 Y3 三、操作面板及接线端子 1:面板...