请问西门子plc s7 200s7一200如何更新设定值

请问西门子s7一200如何更新设定值_西门子吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:27,657贴子:
请问西门子s7一200如何更新设定值收藏
啊啊啊 谢谢恩
西门子-4.6-4.27京东数码好货开抢,天天有超值!白条12期免息!京东西门子,正品好货,超值低价!,数码好货尽在JD.com!
帮顶个帖,攒人品,说不定我就会升职加薪、当上总经理、出任CEO、迎娶白富美、走上人生巅峰,嘿嘿,想想还有点小激动。
登录百度帐号推荐应用
为兴趣而生,贴吧更懂你。或西门子S7-200PLC PID向导中的量程如何设定
查看: 5147|
摘要: 其实,用过回路表编程的客户都知道,在回路表中是需要将设定值,反馈值都转换为0.0-1.0之间的实数,这个过程比较繁琐,很容易出错,而使用向导则省略此繁琐操作,但没想到很多客户在设置时感觉比较模糊。这里大家需 ...
其实,用过回路表编程的客户都知道,在回路表中是需要将设定值,反馈值都转换为0.0-1.0之间的实数,这个过程比较繁琐,很容易出错,而使用向导则省略此繁琐操作,但没想到很多客户在设置时感觉比较模糊。这里大家需要注意以下几点:&&&&&1&&设定值与反馈值从物理意义上来讲是一个量,所以他们的实际量程范围是一样的,比如在加热炉温度控制中,测量的温度范围为-20°C—100°C&那么设定值与反馈值的范围就是-20°C—100°C,那么在向导中的设定值范围如下图&&&&&2&反馈值的量程范围要根据所使用的模块来确定&&&在上面的例子中虽然反馈值的物理量范围-20°C—100°C,但送到内部则有两种可能,第一种是用变送器将温度信号转换为4-20MA电流或者-10V-10V电压,然后通过测量标准信号的模拟量模块输入,比如EM231(6ES7&231--0HC22--0XA0)。如果是-10V-10V,则范围应设为双极性,-。我们以4-20MA为例,那么此时反馈值的设置应为下图&&&&&&第二种情况,温度信号通过热电阻或热电偶模块直接送进来,那么此时量程范围应为实际值的10倍,即-200—1000,如下图:&&&&3&回路输出并无实际的物理意义&&&在输出的量程设定上,并无实际物理意义,大家可以将其理解为输出的百分比,那么对应到模拟量模块的输出上就是0-3V)或-3(-10V-10V)或(4-20MA),我们以4-20MA输出为例,如下图:&&&&4&在调用向导子程序时,设定值可直接输入实际数值&&&假如此例中,加热炉的温度需要控制在50°C,那么在SETPOINT管脚,可直接输入50.0,无需将其转换为0.0-1.0的实数。如下图:&