2012年注安安全生产事故案例分析(机械工业出版社,2012,3)模拟题(一)第二大题第2小题:应急照明等和灯光疏散指示标志课用于蓄电池做备用电源,且连续供电时间不应小于多少分钟?答案显示是20分钟,我觉得好像有问题,应该是90分钟,但选项中只有15、20、25、30、35.。以上求解。
阅读权限1积分2703精华0帖子最后登录注册时间
EHS营长, 积分 2703, 距离下一级还需 297 积分
TA的每日心情开心 18:30:39签到天数: 359 天[LV.8]以坛为家IUID18545EHS币2379 个EHS经验2261 点帖子在线时间209 小时最后登录注册时间
,这个里面有一些知识,但是否准确,还请已经过了注安的前辈解释和指点
我签的不是心情,是骄傲!
阅读权限1积分903精华0帖子最后登录注册时间
EHS连长, 积分 903, 距离下一级还需 97 积分
TA的每日心情奋斗 08:02:58签到天数: 49 天[LV.5]常住居民IUID19250EHS币198 个EHS经验740 点帖子在线时间113 小时最后登录注册时间
详见辽宁省地方标准DB21/T消防应急照明与疏散指示系统检验规程
消防应急照明灯的应急工作时间不应小于20MIN,高度超过100M的建筑不小于30MIN, 新建工程消防不小于90MIN。
阅读权限1积分5604精华1帖子最后登录注册时间
EHS旅长, 积分 5604, 距离下一级还需 2396 积分
TA的每日心情奋斗 09:26:29签到天数: 902 天[LV.10]以坛为家III性别男UID13489EHS币1676 个EHS经验4122 点帖子在线时间983 小时最后登录注册时间
阅读权限1积分3086精华0帖子最后登录注册时间
EHS团长, 积分 3086, 距离下一级还需 1914 积分
TA的每日心情擦汗 10:54:07签到天数: 614 天[LV.9]以坛为家II性别保密UID18207EHS币1654 个EHS经验2306 点帖子在线时间347 小时最后登录注册时间
楼上正解 应该是根据不同的类型有特殊情况,但是一般情况下是20分钟
阅读权限1积分23305精华0帖子最后登录注册时间
EHS军长, 积分 23305, 距离下一级还需 6695 积分
TA的每日心情奋斗 15:42:06签到天数: 465 天[LV.9]以坛为家IIUID22744EHS币1468 个EHS经验22720 点帖子在线时间240 小时最后登录注册时间
没错,是20分钟。
[]:XYs0912118 参加珠江河工程改造有功,奖励 3 个 EHS币.
阅读权限1积分76精华0帖子最后登录注册时间
EHS班长, 积分 76, 距离下一级还需 124 积分
TA的每日心情开心 13:00:34签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到性别保密UID34736EHS币1 个EHS经验57 点帖子在线时间7 小时最后登录注册时间
阅读权限1积分2344精华0帖子最后登录注册时间
EHS营长, 积分 2344, 距离下一级还需 656 积分
TA的每日心情开心 08:40:03签到天数: 527 天[LV.9]以坛为家II性别保密UID4748EHS币711 个EHS经验1793 点帖子在线时间210 小时最后登录注册时间
阅读权限1积分47精华0帖子最后登录注册时间
EHS新兵, 积分 47, 距离下一级还需 3 积分
该用户从未签到性别保密UID82410EHS币3 个EHS经验36 点帖子在线时间0 小时最后登录注册时间
学习一下。
阅读权限1积分109精华1帖子最后登录注册时间
EHS班长, 积分 109, 距离下一级还需 91 积分
该用户从未签到性别保密UID6599EHS币6 个EHS经验91 点帖子在线时间9 小时最后登录注册时间
不同环境有不同要求。
Powered by以下试题来自:
单项选择题临时消防应急照明灯具宜选用自备电源的应急照明灯具,自备电源的连续供电时间不应小于()min。
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.0.05m&
B.0.10m&
C.0.20m&
A.《消防安全承诺书》&
B.《消防安全责任书》&
C.《消防管理责任书》&
D.《消防管理承诺书》造价与管理
&&&&&&&&&&&&消防应急灯具连续供电时间如何规定?
消防应急灯具连续供电时间如何规定?
相关标签:
答:根据建筑物性质的不同,内附蓄电池的应急照明灯具和灯光疏散指示标志,应选用可靠连续工作时间≥30min或≥20min的产品。另根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-.2条的相关规定,当选用EPS作为火灾应急照明的备用电源而集中供电时,EPS的蓄电池初装容量应保证备用时间不小于90min。& & & & & & & &更多内容 欢迎参详 筑龙电气网
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[基础理论知识]热门知识答:楼梯楼梯间?请仔细理解,个人理解最主要的还是要看是否为供人员疏散的疏散通道~~ 以下3本规范对应急照明有明确的要求,...
答:用于消防疏散的应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上(适用于消防双头 应急照明灯,消防应急吸顶灯,消防应急筒灯/射灯等)。 双头消防应急照明灯,多见安装在消防疏散通道或安全逃生出口的门框 上方或墙面上方,楼梯拐角处等位置,距离地面2.2米左右...
答:应急灯安装距离高度: 1、双头消防照明应急灯安装高度: 用于消防疏散的应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上(适用于消防双头应急照明灯,消防应急吸顶灯,消防应急筒灯/射灯等)。 双头消防应急照明灯,多见安装在消防疏散通道或安全逃生出口的门框上...
答:》GB13495 《消防安全疏散标志设置标准》DBJ 01-611-2002 《消防应急照明灯具通用技术条件》GA 54-93 《消防安全标志通用技术条件》GA 480.1-2004 《消防电子产品检验规则》GB
《消防电子产品 环境试验方法及严酷等级》GB ...
答:《建筑设计防火规范》11.3 消防应急照明和消防疏散指示标志 11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具: 1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室; 2 消防控制室、消防水泵房、自备...
答:首先你是培训机构,要是没有消防施工资质是不允许进行消防工程施工的。应急灯应安装在安全出口及疏散楼梯缓步台处,较长距离的疏散通道也应该适当安装。安全出口的指示标志应安装在疏散门上方。喷头及消防管道安装建议你分包出去,安装不好打压...
答:根据图纸上的厨房是必须的,按照规定的是疏散距离超过20米的需要设置应急照明灯具及疏散指示灯,根据规范整体建筑的性质的2类及以上的公共建筑或者是人员聚集建筑所有的安全出口都需要有明显标示注明,这个都是需要设置的 。
答:紧急备用电源一般由自备发电和蓄电池供给,如采用蓄电池时,其连续供电时间不能小于200min。二、消防应急照明灯和安全疏散指示标志的照度不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,以及火...
答:《消防应急灯具》GB17945 《消防安全标志》GB13495 《消防安全疏散标志设置标准》DBJ 01-611-2002 《消防应急照明灯具通用技术条件》GA 54-93 《消防安全标志通用技术条件》GA 480.1-2004 《消防电子产品检验规则》GB
《消防电子产品...
答:应急照明灯安装高度及规范 1,应急照明灯安装高度一般为2.3m,修建规范仅划定了安装应急照明的场合的照度作出了划定,即非特殊场合不小于0.5lx,消防控制室、消防泵房、自备发机电房等的照度应满足正常照明照度要求。 2,应急照正确方向一般贴顶安...