浅析500kV高压输电线路雷电干扰成因及措施
本站编辑:admin
  摘要:本文作者从超高压架空输电线路防雷的原则和方法入手,通过对500kV高压输电线路雷电干扰的成因及防雷计算分析,主要就当前500kV高压输电线路防雷的新措施进行探究。
  关键词:500kV;输电线路;雷电干扰成因;防雷措施
  Abstract: in this paper the author ultrahigh pressure from overhead transmission lines lightning protection principle and method of obtaining, through the 500 kV uhv transmission lines of its formation and lightning interference lightning protection calculation and analysis, and mainly the current 500 kV uhv transmission lines of new measures for lightning protection to explore.
  Keywords: 500 kV; T Lightnin Lightning protection measures
  中图分类号:TU74 文献标识码:A 文章编号:
  0.前言
   近年来,随着电力建设的迅速发展,500kV高压输电线路供电可靠性的要求越来越高。由于输电线路纵横均暴露在空旷的野外,具有线路长、分布广且易受各种地形条件及各种气候的影响,遭受雷击的情况时有发生。因此,加强500kV高压输电线路的防雷性能,提高线路安全可靠的运行水平,是当前超高压输电线路的保护研究重点。
  1、超高压架空输电线路防雷的基本原则和方法
   超高压架空输电线路防雷的基本任务是采用技术上与经济上合理的措施,将雷击事故减少到可以接受的程度,以保证供电的可靠性与经济性为此,一般设有四道防线。
  1.1保护导线不受或少受雷直击
   为此可采用避雷线、可控放电避雷针、消雷器及侧向避雷针。目前采用避雷线仍然是架空输电线路防雷的首选措施,这是被长期工程实践所证实了的行之有效的防雷方法,当然在某些线段由于特殊的地理环境造成绕击率偏高,或是由于接地电阻降不下来造成雷击跳闸率偏高时,为提高线路的安全运行水平可采用可控放电避雷针及在地线上加装侧向避雷针。
  1.2雷击塔顶或避雷线时不使或少使绝缘发生闪络
   为此需提高线路的耐雷水平或线路的绝缘水平。最经济实用的办法是降低杆塔接地电阻来提高线路的耐雷水平,在山区当降低接地电阻很困难时,可采用可控放电避雷针,加装耦合地线、在地线上加装侧向避雷针,或适当加强绝缘。采用可控放电避雷针时由于绕击率很低,而且主放电电流很小(平均为7kA),一般线路杆塔的耐雷水平都大于此值,所以它能大大降低线路的雷击跳闸率,提高线路的安全运行水平。
  1.3当绝缘发生闪络时尽量减少由冲击闪络转变为稳定性电弧放电
   为减少由线路绝缘子的雷电冲击闪络变为稳定性电弧的概率,从而减少雷击跳闸率,为此应减少绝缘上的工频电场强度,或电网中性点采用不直接接地方式。采用这种方法应谨慎,因为改变中性点的接地方式,将改变系统的运行方式和系统参数,稍有不慎将引起严重后果。
  1.4即使跳闸也不中断电力的供应方式
   提高供电可靠性,可用自动重合闸或用双回线以及环网供电加强电网结构。当然,不是所有线路都要具备以上四道防线,而是要因地制宜,合理采用,把雷害引起的停电事故次数减少到可以接受的程度。
  2.输电线路雷电干扰成因分析
   一切对电气设备的绝缘有破坏性的电压升高,均称为过电压,大气过电压是指电力系统内的电气设备和地面上的建筑物与构筑物遭受直接雷击或雷电感应时产生的过电压,大气过电压的能量源于电力系统外部,故又称外部过电压。雷电是雷云间或雷云与地面物体间的放电现象,前者称为云闪,后者称为地闪。地闪对电力系统,特别是对输电系统造成威胁,输电线路当遭受雷击时使其绝缘被击穿,造成相与地或相与相间短路,因500kV电网是中性点直接接地系统,将造成线路跳闸,引起线路停电或电网稳定事故,给国民经济带来严重损失。
  3.500kV输电线路防雷计算分析
   雷电绕击导线引起绝缘闪络对应的雷电流幅值较小,如500kV线路绕击耐雷水平为22kA~24kA。理论分析和国内外实践经验表明超高压线路尤其是山区线路存在明显的绕击现象。雷电绕击故障一般有下列特征:(1)雷电绕击一般只引起单相故障;(2)导线上非线夹部位有烧融痕迹(有斑点或结瘤现象或导线雷击断股)的,一般是雷电绕击引起:(3)水平排列的中相或上三角排列的上相导线一般不可能雷电绕击跳闸;(4)水平或上三角排列的边相或鼓形排列的中相有可能雷电绕击;(5)雷电绕击电流与导线保护角和塔高度有关,当雷电流幅值较大时,绕击的可能性较小。
  3.1输电线路绕击率计算
   绕击就是一种不按常规的发生方式。正常情况下雷电对有架空地线的输电线路发生放电作用主要是指雷电对架空地线放电,然而雷电却绕过架空地线对输电导线进行放电,这就是通常说的绕击。根据输电线路长期运行、现场实测和模拟试验等获得数据进行分析,雷电绕过避雷线直击导线的概率与避雷线对边导线的保护角、杆塔高度等条件有关,具体表现为:
  输电线路为平原线路:
  lgP=√h1 -3.9
   86(1)
  输电线路为山区线路:
  lgP=√h1 -3.35
   86(2)
   式(1)及式(2)中:一避雷线对边导线的保护角。
   山区线路的绕击率约为平地线路的3倍,或相当于保护角增大8。的情况。
  3.2输电线路建弧率计算
   输电线路发生雷电冲击时绝缘子串发生冲击闪络的过程,雷冲击电压过去后,弧道仍有一定程度的游离,在工频电压的作用下,将有短路电流流过闪络通道,形成工频电弧。建弧率的大小,主要与工频电压作用下弧道平均运行电压的大小有关,根据实验及运行经验,建弧率与平均运行电压梯度的关系也可用式3表示:
   η=(4.5E0.75― 14)×10-2 (3)
   式中:E― ―绝缘子串的平均运行电压梯度,kV/m。
   输电线路上的雷电过电压按其形成分两种情况:一种是雷云直接击于线路(包括导线、杆塔,或许还有避雷线),在其上产生危害绝缘的电压,称为直击雷过电压;另一种是雷击输电线路附近地面,在输电线路的三相导线上,因感应而出现的高电压,称为感应雷过电压,在雷电高频干扰下,现有的各种暂态保护判据都有可能出现误判。对于暂态保护来说,除了直击雷会造成严重影响外,感应雷击同样会在线路上产生高频的暂态量,而且由于其发生的频率高,所产生的危害甚至比直接雷电冲击更严重。
  4.防雷新措施
  4.1绕击雷对500kV输电线路的危害
   雷电对输电线路造成危害的形式主要有感应雷与直击雷,对于220kV及超高压输电线路,由于自身绝缘水平较高,感应雷不会构成威胁,雷电危害主要是直击雷的影响。随着雷电定位系统的广泛采用,人们对输电线路雷击故障有了更加清晰的认识,大量的雷击跳闸故障都是由相对较小的l5~30kA左右雷电流绕击引起的。现场数据分析表明,220kV和500kV线路雷电绕击跳闸率占雷击跳闸总数的50%和85%以上,线路绕击呈现如下规律:雷击闪络故障以杆塔边相为主;雷电流幅值较低,一般在l5~30kA左右;耐张转角塔遭雷击比例较高;平原地区也有一定的概率。
  4.2防绕击雷避雷针的技术原理
   当雷电云层形成时,云层与地面之间产生一个电场,此电场强度达一定值时会使地面凸起部分或金属部件上开始出现电晕放电,当雷电云层内部形成一个下行先导时,雷击放电过程便开始了,下行先导电荷以阶梯形式向地面移动,下行先导携带着的电荷使地面建立起电场。此时,从地面上的建筑物或物体产生了一个上行的先导,此上行先导向上传播一直到与下行先导会合,此时,闪电电流便流过所形成的通道,地面上的其他建筑物可能会生成好几个上行先导,与下行先导会合的第一个上行先导决定了雷击点的位置。而输电线路自控防绕击避雷针串联了小间隙,间隙的存在相当于在避雷针上串联了一个电容,在足够高的雷云场强下,小间隙两极积累电荷,当场强超过小间隙的击穿场强时将小间隙击穿,产生一个比普通避雷针更快的上行先导,因而能够比普通针更加容易吸引雷击。
  4.3防绕击雷避雷针的设计与结构
   防绕击避雷针的设计,首先最大限度地满足防雷击的电气特性以外,还尽量考虑到其安装于架空电力线路所必需的各项机械性能,满足防雷电绕击的电气特性主要是指降低绕击率。满足安装于架空线路所必需的机械性能主要是指避雷针安装于架空地线应具备:足够的握力;通流能力:抗振动疲劳的能力;抗不均匀覆冰扭转的能力;其频率特性及线夹出口振动角应符合有关标准要求。
  4.4防绕击雷避雷针的安装使用
   目前的防绕击雷避雷针按不同型号可适用于35~500kV直至lO00kV输电线路地线、截面在35~250mm钢绞线,铝包钢绞线,良导体绞线,光纤复合架空地线等,安装位置主要在架空地线上距铁塔横担中心15m、30m各装1个,每基塔装8个。防绕击雷避雷针的安装步骤是:将避雷针杆安装于线夹下孔(注意对好定位槽),依次装上平垫圈、套管、平衡球、平垫圈、弹簧垫圈、螺母、螺母拧紧力矩36Nm、插上开口销、掰开销口;在架空地线上安装配套的护线条:将线夹安装于护线条中部,螺栓拧紧力矩65N?m;避雷针杆朝向线路地线外侧,防振锤大锤头朝向铁塔,塔头侧针是防绕击避雷针的配套金具,每基塔装两个。它在铁塔羊角靠最上侧和最外侧的螺栓上水平安装,针杆上扬,并至少伸出羊角外300mm。
  四、结束语
   总之,对于雷电反击故障,降低接地电阻、加强线路绝缘、加装耦合地线、安装线路避雷器比较有效,对于雷电绕击故障,减小避雷线保护角、安装线路避雷器、加装耦合地线比较有效。对于双回路或多回线路,差绝缘配置有一定效果。
  参考文献:
  [1]蒋国文,吴亮,安莉,张英华,姜伟军.超高压输电线路雷击事故分析及保护措施[J]电瓷避雷器,2008.
  [2]陈国庆,张志劲.输电线路耐雷性能计算方法的研究现状分析[J]
  重庆大学学报,2003.
  [3]莫付江,陈允平,阮江军.输电线路杆塔模型与防雷性能计算研究[J]电网技术,2004
本文出自:http://www.starlunwen.net/jianzhugongchengguanl/155979.html
上一篇: 下一篇:   
相关建筑工程管理论文:
Copyright ©
www.starlunwen.net All Rights Reserved. 星论文网 版权所有
蜀ICP备号 | 主营:、 | 服务热线:400-803-;| 企业QQ: | 关于线路类毕业论文模板,与高压送电线路防雷措施相关论文查重
网站位置: ///写作范文资料阅读
关于线路类毕业论文模板,与高压送电线路防雷措施相关论文查重
这是一篇关于线路类研究生毕业论文开题报告范文,与高压送电线路防雷措施相关毕业论文模板。是政治专业与线路及高压及杆塔方面相关的免费优秀学术论文范文资料,可作为线路方面的大学硕士与本科毕业论文开题报告范文和职称论文论文写作参考文献下载。摘 要:随着我国经济的高速发展,对电力的需求也快速增长,因此电力输送的的安全也得到人们的高度重视.雷击跳闸是妨碍高压送电线路正常运行的一个非常严重的问题,统计得出,超过三分之一的跳闸事故都是由雷击引发.这就要求采取相应的措施来做好高压送电线路的防雷工作.本文首先介绍雷击对高压送电线路的危害,然后在此基础上探讨有针对性的防雷措施,为高压送电线路的运行维护和施工建设提供参考.雷击在现代社会,对人类社会危害巨大,避雷针、避雷带等配合接地极使用可以保护高层建筑物,但是对于电力系统的高压送电线路而言,雷电会对运行线路造成频繁而严重的损害,是导致高压送电线路事故与障碍的一个重要原因,这就需要采取系统专业的防雷措施.1_高压送电线路面临的雷击危害雷击会导致高压送电线路跳闸,尤其是在一些山区、沿海、河网地带,雷击可以说是高压送电线路最常见的跳闸原因.对高压送电线路而言,雷击的危害非常大,当前,我国高压送电线路的防雷措施还比较单一,往往依靠在杆塔的顶端架设地线来防范雷击.这种防雷措施,不能较好的满足目前经济社会条件下高压送电线路的防护要求.要想更有效地为高压送电线路提供防护,首先需要分析雷击事故的危害,做出科学合理判断,进而制定科学的防护措施.雷击对高压送电线路的危害,主要表现在以下两个方面.一方面是高压送电线路被雷电绕击,导致高压线路的跳闸.在山区出现雷电绕击的情况比较常见,山区高压送电线路遭受雷电绕击的概率是平原地区的三倍以上.山区与河网区高压送电线路通常都会出现大高差档距或者大跨越的问题,这些难免会对高压送电线路防雷水平产生影响,在那些雷电活动频繁的地带更为突出.高压送电线路被雷电绕击的概率是同避雷线与对边导线形成角度的大小、线路杆塔的高度以及线路附近的地貌有密切关系的.这就要求我们电网管理部门根据高压送电线路的实际运行经验,来对线路经过区域的地域条件进行具体的考察,然后进一步进行详细的实验来确定线路的设计方案以及防雷措施.另一方面,高压送电线路被雷电反击也会导致线路跳闸问题的出现.当高压送电线路的避雷线或者杆塔顶部被雷电击中时,电流下泄经过塔体,从而使得电位瞬间急速升高.在这个过程当中,雷击还会导致线路相导线出现感应过电压.这样一来,如果杆塔电位以及相导线出现感应过电压的电位差,大于这一地区高压送电线路电气绝缘设计强度,就会使得高压送电线路无法承受雷击所带来的高电位而发生绝缘闪络,从而导致在杆塔与导线之间出现雷电反击的问题,使得高压送电线路发生跳闸.2.高压送电线路的常见防雷措施高压送电线路雷击事故的发生由三个阶段组成,线路遭到雷击,进而发生闪络,线路从冲击闪络变换为工频电压,最后导致线路跳闸而中断供电.因此在高压送电线路的防雷措施方面,也可以从这四个方面入手,防止高压送电线路遭到雷击,保证线路遭到雷击后不会出现闪络,即便出现闪络后也避免导致稳定工频电弧的出现,最后是保证线路即便在出现工频电弧之后也能继续保证电力供应.提高线路绝缘水平是减少雷击闪络跳闸的首要措施,但是这会受到投资成本和维护便捷性的影响,那么,在确定绝缘子正常绝缘水平后,具体措施方案可考虑:2.1.避雷线的架设避雷线架设一直是高压送电线路最为基本的防雷措施.避雷线的主要用处在于防止高压线路被雷电直击,同时还能够起到一定的分流作用,尽量降低杆塔雷电流,避免塔顶电位的急剧上升.通过藕合作用来降低线路绝缘子上的电压,并且屏蔽导线,减少导线上的感应过电压.一般情况下,高压送电线路的电压等级越高,起到的避雷效果也就越好,并且避雷线在成本当中的比重也关于线路类论文范例会随之降低.因此电力建设过程中规定66KV以上等级的送电线路要全部架设避雷线.为了保证避雷线不会被雷电绕过,就需要降低绕击率,也就是说设计安装时要降低避雷线跟导线之间的保护角,通常保持在20°~30°之间.220kv到500kv的高压送电线路保护角应当在20°左&#2kv之上的超高压线路保护角要控制在15°之下. 大学线路论文怎么写 播放:20603次 评论:7465人2.2.安装线路避雷器避雷器的安装能够确保高压送电线路的杆塔和导线在电位差的波动超过避雷线动作电压的情况下,避雷器主动进行分流,从而减少线路的绝缘子出现闪络问题.因此,应当在那些雷击跳闸情况发生概率较高的线路上做好避雷器的安装工作.避雷器常见的有两大种类,一类为无间隙型,也就是说避雷器与高压送电线路是直接相连的,基本是一种发电厂、变电站型避雷器,能够有效地吸收雷击的能量,在高压送电线路正常运行以及倒闸操作电压下并不动作,此种避雷器放电特性稳定.另一种避雷器是串联间隙型,它与高压送电线路之间是通过空气来连接的,当雷击线路后工作时才会承受工频电压,有寿命长以及可靠性高的长处,并且避雷器本体部分的故障不会对线路的正常运行带来隐患.
高压送电线路防雷措施参考属性评定
有关论文范文主题研究:
关于线路的论文范文文献
大学生适用:
函授论文、本科毕业论文
相关参考文献下载数量:
写作解决问题:
毕业论文开题报告:
文献综述、论文前言
职称论文适用:
论文发表、高级职称
所属大学生专业类别:
论文题目推荐度:
本篇论文来自 2.3.降低杆塔的电阻杆塔接地电阻会因为下述原因而出现波动,特别是增大,一是接地体被腐蚀,尤其近海湿地,酸碱性土壤当中,常有吸氧腐蚀或者电化学腐蚀,容易出现腐蚀的地方是接地线的地面与空气接触部分,以及接地引线与接地体之间的连接处.另一种是外力破坏而导致杆塔的接地引线出现破坏.高压送电线路的防雷水平是和接地电阻存在反比情况,因此在基建施工过程中要根据杆塔所在地的土壤电阻率来降低接地电阻,这也是改进高压送电线路防雷的重要措施.在对高压送电线路当中的接地电阻进行严格的测试的基础上,同时测试土壤的电阻率,然后对那些检测不够合格的接地装置要进一步开挖检查,重新敷设杆塔接地线系统,并严格按工艺完成焊接工作.最后是对那些已经烂断或者丢失接地引线的接地端子,重新进行焊接和测试,从而保证其防雷效果.参考文献:[1]沈慧斌.如何提高送电线路的防雷害事故措施之我见[J].黑龙江科技信息,2009.[2]陈成,孙连伟.浅谈送电线路安全问题及防护措施[J].黑龙江科技信息,2011.[3]张廷碧,彭力健,刘启俊.浅析输电线路通过综合治理取得的防雷效果[J].四川电力技术,2012.[4]孙恒,吴启宗,冯雪松.送电线路雷击跳闸的原因与预防措施探讨[J].价值工程,2011[5]张殿生.电力工程高压送电线路设计手册[M].水利电力出版社.2008.专业案例模拟真题(注册电气工程师专业考试全真模拟试卷)---南京大航_软件开发、弱电工程、IT认证培训专家!
大道之本,领航人生
The Spirit Of Great Truth, Navigation For One’s Life
注册电气工程师专业考试(专业案例)全真模拟试卷
(单项选择题,25题,每题2分,总分50分,考试时间为3个小时)
题1-5:某220KV变电所,原有2台120MVA主变,主变侧电压为220/110/35KV,220KV为户外管母中型布置,管母线规格为φ100/90,220KV、110KV为双母线接线,35KV为单母线分段接线,根据负荷增长的要求,计划将现有2台主变更换为180MVA(远景按3×180MVA考虑)。
1、根据系统计算结果,220KV母线短路电流已达35KA,在对该管型母线进行短路下机械强度计算时,请判断需按下列哪项考虑,并说明依据。
A.自重、引下垂线、最大风速
B.自重、引下垂线、最大风速和覆冰
C.自重、引下垂线、短路电动力和50%最大风速且不小于15m/s风速
D.引下垂线、自重、相应震级的地震力和25%最大风速
解答过程:
2、已知现有220KV配电装置为铝镁系(LDRE)管母线,在计及日照(环境温度35℃,海拔1000m以下)条件下,若远景220KV母线最大穿越功率为800MVA,请通过计算判断下列哪个正确?
A.现有母线长期允许载流量2234A,不需要更换
B.现有母线长期允许载流量1944A,需要更换
C.现有母线长期允许载流量1966A,需要更换
D.现有母线长期允许载流量2360A,不需要更换
解答过程:
3、变电所扩建后,35KV出线规模增加,若该35KV系统总的单相接地故障电容电流为22.2A,且允许短时单相接地运行,计算35KV中性点接地应选择下列哪种接线方式?
A.35KV中性点不接地,不需要装设消弧线圈
B.35KV中性点经消弧线圈接地,消弧线圈容量为450KVA
C.35KV中性点经消弧线圈接地,消弧线圈容量为800KVA
D.35KV中性点经消弧线圈接地,消弧线圈容量为630KVA
解答过程:
4、该变电所选择220KV母线三相短路电流为38KA,若180MVA主变压器参数为Uk1-2%=14,Uk2-3%=8,Uk1-3%=23。110KV侧和35KV侧均为开环且无电源,请计算该变电所110KV母线最大三相短路电流?(SB=100MVA,UB=230/121KV)
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
C.10.49KA &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
D.14.67KA
解答过程:
5、该变电所现有35KV,4组7.5Mvar并联电容器,更换为2台180MVA主变后,请根据规程说明下列电容器配置中,哪项是错误的?
A.容量不满足要求,增加2组7.5Mvar电容器
B.容量满足要求
C.容量不满足要求,增加6组10Mvar电容器
D.容量不满足要求,增加6组13Mvar电容器
解答过程:
题6-10:建设在海拔2000m污秽等级为III级的220KV屋外配电装置,采用双母线接线,有2回进线,2回出线,均为架空线路,220KV为有效接地系统,其主接线如下图(略去)所示:
6、计算母线氧化锌避雷器保护电气设备的最大距离。(除主变外)
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
解答过程:
7、图中电气设备的外绝缘当在海拔1000m下试验时,其耐受电压为:
A.相对地雷电冲击电压耐压950KV,相对地工频耐受电压为395KV
B.相对地雷电冲击电压耐压1055KV,相对地工频耐受电压为438.5KV
C.相对地雷电冲击电压耐压1050KV,相对地工频耐受电压为460KV
D.相对地雷电冲击电压耐压1175KV,相对地工频耐受电压为510KV
解答过程:
8、假设图中变压器容量为240MVA,最大负荷利用小时数为5000小时,成本电价为0.2元/KWH,主变220KV侧架空线采用铝绞线,按经济电流密度选择截面为:
A.2×400mm2 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
B.2×500mm2 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
C.2×630mm2 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
D.2×800mm2&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
解答过程:
9、配电装置内母线耐张绝缘子采用XPW-160(每片的几何爬电距离为450mm),爬电距离有效系数为1,请计算按工频电压的爬电距离选择每串的片数为:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
C.16&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
解答过程:
10、图中变压器中性点氧化锌避雷器持续运行电压和额定电压为哪个?
A.持续运行电压为0.13Um,额定运行电压为0.17Um
B.持续运行电压为0.45Um,额定运行电压为0.57Um
C.持续运行电压为0.64Um,额定运行电压为0.8Um
D.持续运行电压为0.58Um,额定运行电压为0.72Um
解答过程:
题11-15:某220KV变电所,所址环境温度35℃,大气污秽III级,海拔1000m,所内的220KV设备用普通敞开式电器,户外中型布置,220KV配电装置为双母线,母线三相短路电流25KA,其中一回接线如图,最大输送功率200MVA,回答下列问题。
11、此回路断路器,隔离开关持续电流为:
A.52.487A &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
B.524.87A &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
C.787.3A&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
解答过程:
12、如果此回路是系统联络线,采用LW12-220 SF6单断口瓷柱式断路器,请计算瓷套对地爬电距离和断口间爬电距离不低于下列哪项?
A.500cm 550cm &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
B.630cm 630cm &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
C.630cm 756cm &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
D.756cm 756cm
解答过程:
13、如某回路220KV母线隔离开关选定额定电流为1000A,它应具备切母线环流能力是:当开合电压为300V,开合次数100次,其开断电流应为下列哪项?
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
B.600A &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
解答过程:
14、若220KV母线隔离开关选用单柱垂直开启式,则在分闸状态下动静触头的最小电气距离不小于:
A.1800mm &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
B.2000mm &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
解答过程:
15、220KV变电所远离发电厂,220KV母线三相短路电流为25KA,220KV配电设备某一回路电流互感器的一次额定电流为1200A,请计算电流互感器的动稳定倍数应大于:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
B.38 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
C.21 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
解答过程:
题16-20:某220KV变电所,总占地面积为12000m2(其中接地网的面积为10000m2),220KV系统为有效接地系统,土壤电阻率为100Ωom,接地短路电流为10KA,接地故障电流持续时间为2s,工程中采用钢接地线作为全所接地网及电气设备的接地(钢材的热稳定系数取70)。请根据上述条件计算下列各题:
16、220KV发生单相接地时,其接地装置的接触电位差和跨步电位差不应超过下列哪组数据?
A.55V、70V
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
B.110V、140V &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
C.135V、173V
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
D.191V、244V
解答过程:
17、在不考虑腐蚀的情况下,按热稳定计算电气设备的接地线,选择下列哪种规格是较合适的?(短路等效持续时间为1.2s)
A.40×4mm2
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
B.40×6mm2
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
C.50×4mm2
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
D.50×6mm2
解答过程:
18、计算一般情况下,变电所电气装置保护接地的接地电阻不大于下列哪项数值?
A.0.2 Ω &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
B.0.5 Ω &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
C.1 Ω&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
解答过程:
20、如变电所采用独立避雷针,作为直接防雷保护装置,其接地电阻值不大于:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
B.15 Ω &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
C.20 Ω &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
解答过程:
题21-25:某500KV架空输电线路设双地线,具有代表性的铁塔为酒杯塔,塔的全高为45m,导线为4分裂LGJ-500/45(直径d=30mm),钢芯铝绞线,采用28片XP-160(H=155)悬垂绝缘子串,线间距离为12m,地线为GJ-100型镀锌钢绞线(直径d=15mm),地线对边相导线的保护角为100,地线平均高度为30m。请解答下列各题。
21、若地线的自波阻抗为540Ω,两地线的互波阻抗为70Ω,两地线与边导线的互波阻抗分别为55Ω和100Ω,计算两地线共同对该边导线的几何耦合系数应为下列哪项数值?
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
B.0.225 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
C.0.254 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
解答过程:
22、若两地线共同对边导线的几何耦合系数为0.26,计算电晕下耦合系数为(在雷直击塔顶时):
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
B.0.325 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
C.0.312&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
解答过程:
23、若该铁路所在地区雷击日为40,两地线水平距离为20m,请计算线路每100km每年雷击次数为:
A.56.0 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
B.50.6&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
C.40.3 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
解答过程:
24、若该线路所在地区为山区,请计算线路的绕击率为:
A.0.076%&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
C.0.245% &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
解答过程:
25、为了使线路在平原地区的绕击率不大于0.10%,请计算当杆塔高度为55m,地线对边相导线的保护角应控制在多少以内?
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
B.10.44 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
C.11.54 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
解答过程: