现场直起低压配电柜接线图,改用现场和远程都能用的怎样接线

后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
在线发帖送福利,奖品一波接一波 恭喜:&&
入行化工业,转眼第十一个年头了,不知是工作环境原因,还是上了而立之年,体力不如从
五一放假春暖花开,本来打算出去玩玩,就算景点人多也认了。
但没想到,没想到,居然
查看: 2319|回复: 8
我们这里上一套DCS,采用现场远程I/O(一区) ,配电,给点建议
阅读权限60
主题帖子积分
签到天数: 319 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II
注册海川吧,与350万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
我们这里上一套DCS,采用现场远程I/O ,那家已用,给点建议。
远程I/O 采用现场正压通风隔爆柜,点数500点左右,请教各位,一区配电是怎么做的。
上一篇:下一篇:& &
发起有意义的议题
已有&0&人打赏作者
阅读权限75
主题帖子积分
签到天数: 445 天连续签到: 0 天[LV.6]海川常住居民III
本帖最后由 zzyslhj 于
10:40 编辑
机柜里不用220V的电了吧,直接控制室送24V电过去!!
一直正压通风的话,220V的在机柜里也没有问题的吧.弄个双气路输入,再弄个进风联锁,保证一直有正压通风!
积极参与交流
阅读权限60
主题帖子积分
签到天数: 319 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II
& & 24V电源如果放在现场,那家的电源可适应的温度范围可到零下?
到目前也没有找到。也没有找到那家的电源可以直接放一区
阅读权限75
主题帖子积分
签到天数: 445 天连续签到: 0 天[LV.6]海川常住居民III
那就直接送双24V过来吧!直是距离太远的话要采取其他措施才行!
阅读权限60
主题帖子积分
签到天数: 319 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II
现场远程柜有六个,这样如果电源冗余,外供电和系统供电分开,需要的电缆数,关键是距离远
阅读权限70
主题帖子积分
签到天数: 673 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I
最好现场有CPU,直接处理过程控制,只将监视信号通过总线传至远处
积极参与交流
阅读权限70
主题帖子积分
该用户从未签到
本帖最后由 liuei 于
17:08 编辑
& & 您用的是正压通风隔爆柜,柜内环境不是一区,24V电源可装在柜内的,如果可以的话,柜子内充氮气,只要做好机柜的密封,一个减压阀就能保证柜子的正压!柜门可以用电磁锁锁住,有电和生产时不允许开柜子!
阅读权限30
主题帖子积分
签到天数: 4 天连续签到: 1 天
你不必操心这些问题,你只需要给DCS销售人员联系,不管哪家的,他都会给你做比较完善的方案。
当然,你的各种要求别人也会满足你。
阅读权限75
主题帖子积分
签到天数: 120 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I
8楼说的太轻松了,
实际上绝大部分DCS厂家的 销售人员的水平都提不上台面,
很多人对防爆完全都没概念。
我个人的建议如下:
远程IO站采用全本安的 IO站。
如果DCS采用ABB&&AC800的话,
远程IO站采用 S900 系列。
电源,通讯接口模块,IO,全部是本安防爆的。
不用再加安全栅隔离。重要的是,理论上支持带电打开柜门检修。
如果DCS是西门子的PCS7的话,
远程IO站采用西门子的ET200iSP 全本安IO站。
这2个都是经过无数的现场验证的,在1区现场应用很多的。
他们的电源都是DC24V电源。
你需要从安全区(如控制室等地方) 供DC24V 去现场的远程IO站机柜。
如果,距离过远的话(大于250米 小于400米),电源模块上有输出调压选项,
电压一般最高可以调节到28.8V。
如果超过350-400米, 只能给现场供AC220V, 现场再安装一个 P+F 或者 MTL的 本安防爆电源。
把AC220V转DC24V。
这2家的电源模块也都获得了 EX的认证,有无数的 1区现场应用的业绩。
同时其输出端的DC24V 是本安防爆的,不再是普通的DC24V,
可以在柜内分配到端子上, 除了给柜内配电,还可以出柜子,给现场的本安仪表配电。
除了采用上述 这种全本安的IO站外,
我觉着采用 GE的PAC8000(原MTL&&Most8000)也不错。
其IO模块也有全本安的。
其CPU也有防爆认证的。(注意仅支持2区安装。)
也可以把CPU和防爆的光纤交换机,电源这些器件安装在一个隔离柜中,放置在相对安全的区域。
IO站安装在另外一个机柜中。放置在1区。
CPU**纤通讯到中控室去。
比较遗憾的是,至今在地球上还没发现哪一家的CPU防爆等级可以达到 直接安装在1区的。
国内的技术层面有时候比较低,
而且隔离防爆显得更传统一些,
所以在类似的场合,大家似乎更喜欢 往隔离防爆上去思考。
实际上正压通风的安全性是很低的。风机本身都是一个潜在的安全隐患。
冲氮气是不错的选择!
但是如果柜内有散热要求,则比较麻烦!
你只能再柜内加风机实现 内循环。
这使得柜内的情况又复杂了!
柜子的密封一定得做好,不然的话,比较危险。
实际上送氮气的管路,你也得维护好。
检测氮气压力的传感器,也不能烂。
隔离防爆最大的问题在于,
器件本身不是本安防爆的,所以你必须依赖壳体的高度密封来实现
跟外界的隔离。
这使得 带电检修完全没有可能。
大家可能认为带电检修是很危险的。
但是实际上,在我国的现实情况中,
假如连续生产的化工场合,如果现场机柜损坏了一个IO模块。
你要怎么更换!?
系统停机更换?
你一拉开柜门,要么是自己提前先断掉柜子的整个电源,
要么一般是,柜门带连锁,开门会断掉所有电源。
这可能其实会导致更大的停机事故。
你还是得 预先做好预案,做好准备,提前对柜子断电,然后再开门检修。
那么这么样折腾,又何苦要在现场放一个远程IO站机柜呢?
这也是为什么我国的化工类设计院一般设计大中控室的理念所在了。
--我把中控室设在安全区域。
&&所有IO信号线都接入中控室。
&&在中控室经过安全栅隔离后,进非本安型的IO模块。
&&这样,假如有一个IO模块损坏了,
&&我在中控室的环境中,不要考虑什么1区,2区,断掉更换还是带电更换。直接就更换了。
&&--大家都明白不明白,为什么这样做,这样做的利弊?
&&在我国,实际上很多设计院的人都规范都理解的不透明,不明白,
&&但是好处是,设计院有“传承性”, 即新项目套用老项目的设计,这样来保证“优良传统”。呵呵
&&作为设计院的设计人员,很多人自己也都搞不清楚很多状况。
&&但是一般来说,一定有那么几个能搞得清楚状况的人在支撑着设计院。
&&采用远程IO站 直接放置危险区 现场的 这种设计,在欧美也很常见。
&&你只要按照规范来设计,按照套路来,也是很安全的!
同意你的观点
新年快乐!
帮助他人解决问题
安全漫画(5.2)号外、号外!仪表专业的都进来看一看,瞧一【海鑫华工杯★海川化工春天来了】300楼下求问一个三通阀能不能切换入口?能不能用于这个数值真的好吗
图中下面那个调节阀是什么意思?HV、HY、HIC分别代表什么意思?
联系电话:0
周一至周五:
9:00-17:00
客服信箱:
海川1号QQ群:
海川2号QQ群:
扫一扫关注海川微信:
广告投放&事务
事务联系邮箱:&&
工作日均访客10万人 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 丰行天下-海川化工论坛 -
Discuz! X3 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
[精品]基于现场总线技术的火电厂输煤系统控制设计
下载积分:280
内容提示:[精品]基于现场总线技术的火电厂输煤系统控制设计
文档格式:PDF|
浏览次数:2|
上传日期: 00:27:05|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 280 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
[精品]基于现场总线技术的火电厂输煤系统控制设计
官方公共微信您好,欢迎来到捷配仪器仪表网
热门产品:
联系电话1手机传真0
供应商等级
金牌会员 第 1 年
提示:您在捷配仪器仪表网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。
请广大采购商认准带有捷配仪器仪表网认证的(金牌会员、VIP会员、至尊VIP会员、百维通)供应商进行采购!
联系电话1手机传真0
浙江省乐清市柳市镇智广工业区
店内其它产品您的位置: &
基于PROFIBUS的低压配电远程监测系统
优质期刊推荐更多公众号:cdwsled因为专注,所以专业。本公司提供室内外LED显示屏施工解决方案。帮助您及时了解LED显示屏行业资讯,行业动态,最新促销信息和最新产品上市信息!服务热线:最新文章相关作者文章搜狗:感谢您阅读扒一扒LED显示屏配电柜专业知识 功能/分类/选择/安装一应俱全 本文版权归原作者所有,本文由网友投递产生,如有侵权请联系 ,会第一时间为您处理删除。

我要回帖

更多关于 低压配电柜接线图 的文章

 

随机推荐