地下室外墙模板必须采用一佽性止水螺杆紧固
地下室外墙按要求留置施工缝、后浇带。施工缝或后浇带处须用钢板网临时封堵并按规定设置止水带。
模板留出清扫口合模前对墙体内垃圾及时清理。
严控混凝土的坍落度混凝土的供应要及时,不得出现施工冷缝
拆模后应注意覆盖、及时养护。外墙拆模时间不宜过早(应带模7d)养护时间不少于14 天。
养护结束后及时割除一次性止水螺杆,并用聚合物水泥砂浆將螺杆端头封闭
按后续“一次性止水螺杆节点处理”执行。
防水层施工前应对混凝土外墙缺陷认真修补确保基层满足防水层施工要求。
对一般缺陷和裂缝宽度小于0.2mm 的混凝土表面裂缝、气孔和一般缺陷先用混凝土修补胶填充补平,待干燥后打磨平整
當裂缝宽度超过0.2mm 时,可在混凝土表面开槽埋管采用压力灌浆的方法对混凝土裂缝进行修补。压力灌浆应由专业公司施工同时在施工前項目部应组织相关单位对专项施工方案进行审查。
防水附加施工前应对外墙基层打磨平整,对缺陷修补完成螺杆凹槽已处理平整。
在外墙施工缝、后浇带、底板与外墙转接处、螺杆等位置按要求施工防水附加层
防水附加层验收合格后,施工不小于2mm 厚聚氨酯防水涂膜或不小于4mm 厚卷材防水层。
施工30 厚聚苯板防水保护层
当地下室水位较高,同时验收允许时可采用砌120 厚的非粘土砖牆做防水保护层。
回填土时应注意保护好防水保护层不得对防水保护层造成损坏。
回填土土质必须符合回填需要不得将建筑垃圾作为回填土使用。
回填土必须按规定分层夯压密实密实度≥93%。