十方线从电表接出700米能带动60a电表能带多少千瓦瓦电机

查看: 1658|回复: 9
威海打折门票
单相:所有的用电设备的总功率(单位是W)//220V=A,就购买多大的空气开关,电表一般是供电局的产权,由他们免费发放,你只用报总功率和购买表箱、空开、导线等辅材就可以了。 三相:所有的用电设备的总功率(单位是W)/380V/1.732=A, 一般如果详...
住房面积不同,用电容量也不一样。时下普遍用电容量是:60平方米以下按每户4~5千瓦;60~100平方米按每户5~6千瓦;100平方米以上的高级住宅及别墅按每户8~12千瓦;150平方米以上豪华别墅按每户18~20千瓦。一般来说,8千瓦及以下可用单相电源供电...
总功功率为60KW须配多大的电表,最好有型号,多少平方的线 你给出了总的负荷,但没有给出是三相哈是单相,所以要分别计算和选择电表和电线。 首先要计算电机的线电流,对于单相电路而言,电路功率的计算公式是:P=IUcosφ;对于三相平衡电路而言,...
三相电表,标有3*25A,能用三相电机总功率是13.2KW 选用空开容量:63A
60KW电机,额定电流大约114A左右。 选用35平方毫米的铜导线或选用50平方毫米的铝导线。 空开选用250A的。 不能用直接式电表。 电表选用3*1.5(6)A-3*380V+1*220V三相四线有功电度表。 互感器选用150/5A,一组(3个)。
必须采用三相四线制供电(单相不可能获批),每相负荷功率平均分配。 纯电阻负载,额定电流约66A,选VV3*25+1*16电缆(已在一定范围内考虑线路压降),空气开关用80A,电表三元件5A配三个75/5的电流互感器。
60KW,电流大约是120A。 可以选择3*35mm2+1*16mm2的的铜芯电缆,或者是3*50+1*25的铝电缆。 如果是我的话,果断选择铝线,便宜啊!!! 电度表有两种方案: 1、选择额定电流是3*200A的电度表。 2、选择额定电流是3*3(6)A的电度表,再买上三个20...
给个公式P=1.732×U×I×COSφ (功率因数COSφ一般为0.7~0.85之间,取平均值0.78计算) 会有误差 功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。 电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和...
特殊用电负荷是不一样的,例如电机类设备,但是你没有说明负荷特点,包括是不是居民用电负荷等情况,系数都不一样的,你说的情况,只能按常规的60KW考虑: 计算电流为:约114A(功率因数按0.8考虑三相电流) 所以空开要选择125空开,电表要通过...
你好,单相用电功率60KW,采用三相供电时,电流约120A。三相功率40KW的供电功率根本不够用。 120A电流,如果供电距离在30米以内,建议选择3*35+1*16平方的铜芯电缆。 空气开关一般按照负载电流的1.5倍左右计算。 建议选择160A的空气开关。